温升测试仪】功能联系丨青岛华能有保障感谢您惠顾我们,青岛华能国内生产温升测试仪专业厂家如有技术疑问可咨询电话车高平。位于国家中心城市青岛的青岛华能电气企业服务分为五大类:大电流发生器;温升试验装置,继电保护校验装置和仪器;高压实验装置和仪器;计量实验装置和仪器;电气实验室成套设计施工一条龙;测试配件和附件及定期的技术培训班。1.系统主回路输入电压为;3相380V。2.系统控制回路输入电压为;单相220V3.系统输出电流设计可调范围;0—20000A4.实际功耗为额定功率的20%-70%。5.系统输出电流分相设定调整,电流达到设定值后自动恒流,电流波动度±1%。如由于电网波动所产生电流波动的情况除外,但系统会在扫描周期内进行自动调整。6.人机界面操作,PLC控制。并可配备上位机与温度测量系统通讯,实时显示试品温度数据和曲线。相关技术连接:干式电力变压器温升试验
一、试验要求:
温升试验依据标准为GB07《干式电力变压器》、GB96《温升》的规定进行。
⑴先进行绕组短路试验,直到铁心和绕组温度达到稳定为止,然后进行空载试验,直到铁心和绕组温度达到稳定为止。或者先进行空载试验,直到铁心和绕组温度达到稳定为止。然后进行绕组短路试验,直到铁心和绕组温度达到稳定为止。
⑵绕组短路试验应是在一个绕组流过额定电流而另一个绕组短路下进行,用电阻法或叠加法确定各绕组的温升。
⑶空载试验是在额定频率和额定电压的条件下进行。
⑷绝缘系统H级干式电力变压器在额定电流下绕组平均温升限值125K,绝缘系统F级干式电力变压器在额定电流下绕组平均温升限值100K。 二、试验方法:
⑴试验开始时,变压器的温度应与试验室的温度一样稳定。
测量高、低压绕组电阻值,电阻测量应在中间相与一个边相绕组的线端之
间进行。利用同一台快速电阻测试仪同时测量高、低压绕组(A-C、b-0)的冷态电阻值和(试验结束时热态电阻值)。这些测量值将作为计算这两个绕组温升值的基准值。试验室的环境温度也应被测量并记录下来。
⑵为了测量确定温升已达到稳定值,应将温度传感器放在变压器中间铁心柱上面。
⑶试品放在周围3~4米空间无杂物的试验场内。在距离试品1~
2米的四方放置四个测量环境温度的玻璃杆酒精温度计。温度计置在承满变压器油的金属“可乐”罐中。放置位置避开试品风扇热风直接吹着的位置。
⑷每小时(开始时2小时每半小时)记录电流、电压、功率、各部温度一次。
⑸在0后阶段中柱顶层温升每小时变化率小于1K并维持3小时即认为达到稳定。可结束该程序试验。
⑹试验终结时快速断开电源,拆除短路线,并在2分钟的时间内准确测出0组的电阻值。每30秒读一次,记录断电20分钟内电阻
成套开关设备的温升试验和节能
摘要: 本文对成套开关设备温升试验所存在的电流难调节、耗电大等问题,进行了分析,提出了正确使用GKA电流调节装置调节试验电流及节能的方法.
关键词: 成套开关设备 试验 节能
一、 前 言
电器产品温升试验一般都采用低压大电流设备进行.对于低压电器而言,试验电流一般是单一的,调节电流很方便.而对成套开关设备来说,特别是抽屉式开关柜,除主电路外其分支电路多达二十多个,根据GB7251-87《低压成套开关设备》及GB9466-88《低压成套开关设备基本试验方法》的要求, 成套开关设备的主电路及各分支电路必须同时通额定电流进行温升试验.问题是如何满足主电路及各分支电路的试验电流并使试验电源输出电压0小,即达到节能的目的.目前我检验中心采用的是GKA系列电流调节装置(以下简称调节器),本文主要讨论一下采用调节器进行温升试验时,试验电流的调节及节能.
GKA系列电流调节装置(调节器)简介
图中Ca、Cb、Cc为某一试品元件的三对触头.La、Lb、Lc为恒值阻抗,Ta、Tb、Tc为自耦调压器,Ba、Bb、Bc为降流变压器。
在成套开关设备的温升试验中,根据不同的分支电流选择不同电流等级的调压器。在调节试验电流时,应使每个调节器的Kt值调到0,这样试验所消耗的电能0小,另外还可以提高调节器的寿命.因为调节器中L阻抗的额定电流是一定的,如果负载电流过大,则阻抗易损坏. 开关柜试验试验的项目包括: a.耐受电压试验;
b.温升试验和主回路电阻测量; c.主回路和接地回路的动、热稳定试验; d.开关的开断和关合能力试验; e.机械试验; f.防护等级的检查;
g.严酷使用条件下的试验;(可选) h.内部故障电弧效应的试验;(可选) i.操作振动试验。
耐受电压试验(包括雷电冲击电压试验,工频耐压试验,辅助回路的控制回路的工频耐压试验)
依照额定耐受电压的参数,按GB311.1~6有为GB3906规定进行设备的耐受电压试验及辅助回路和控制回路的耐压试验,试验条件应尽可能接近标准的参考大气条件中允许使用的空气密度和湿度修正因素。
温升试验和主回路电阻测量
按GB763及GB3906,对装有不同的额定电流值的断路器柜进行主回路电阻测量和温升试验,跨越金属铠装移开式开关设备的主回路所测得的电阻值不应超过表2所列的数值。
主回路电阻和断路器电阻
额定电流(A) 630 ~50 主回路电阻(μΩ)
200 150 90 80 65 断路器电阻(含触臂、隔离触头)(μΩ)
温升试验在机械寿命试验前及试验后应各进行一次,数值应符合标准限定的数值。 4.1.3
主回路及接地回路的额定动、热稳定电流试验
依照额定动、热稳定的参数,按GB2706及GB3906规定进行动、热稳定试验,试验结果应符合有关规定的要求。接地回路的动热稳定电流2s 20kA,50kA(峰值)。 4.1.4
开断和关合能力试验
依照断路器的额定关合电流和开断电流的参数,按GB1984和GB3906规定进行额定开断和关合能力试验,试验结果应符合有关规定的要求
温升测试仪】功能联系丨青岛华能有保障但测试前先记录好冷态的绕组和温度,绕组法就要根据你现在的设备去决定怎么接线了。
布完,固定好这些点,安装好,调好电压,开热电偶开机,测试,如果有高中低档,那么0和低档都要测,一般所有的switch都在on的位置。
附:确定的一些位置的布点
1、 直流电机布在外壳上,位置在中间偏下的位置;
2、 线路板上温度点 ,选择靠近变压器、可控硅、散热片等发热元件的位置,选择温 度0高的位置; 3、 豆浆机外壳处的位置,统一名称为“杯体外壳”; 4、 条件允许的情况下,要布置环温点
内部线、引线等类似位置,都要在靠近连接处6mm左右的位置布点;
今天,大数据、云计算、物联网和移动互联等信息通信新技术正在给传统的行业带来深刻改变,而电力行业将会发生怎样的变革呢?这个被问了无数次的问题,在国家电网公司有了新的诠释
 如果您想了解更多HNDL温升测试仪信息可以访问青岛华能远见电气有限公司官网会对您有更多帮助。欢迎选购。
山东省企业名录
还没找到您需要的?立即发布您的求购意向,让参数测试仪器公司主动与您联系!
本网页所展示的信息包括但不限于文字、图片、音频、视频等,由会员自行提供并对其真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对企汇网的关注与支持!
按排行字母分类:
还没有账号,请点击此处进行
记住用户名
McAfee认证
中国电子商务诚信单位
青年文明号文档分类:
下载后只包含 1 个 PDF 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,
下载前请先预览,预览内容跟原文是一样的,在线预览图片经过高度压缩,下载原文更清晰。
您的浏览器不支持进度条
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩?页未读,继续阅读
播放器加载中,请稍候...
该用户其他文档
下载所得到的文件列表小型变压器绕组温升试验测量不确定度分析与评定.pdf
文档介绍:
陈栋等4、型变压器绕组温升试验测量不确定度分析|评定小型变压器绕组温升试验测量不确定度分析与评定UncertaintyAnalysisandEvaluationofSmallTransformerWinding’TemperatureRiseTesting陈栋王钧铭鲍安平顾凯呜刘媛媛(南京信息职业技术学院中认南信实验室,江苏南京21(~23)摘要:以小型变压器为例,采用电阻法对其绕组进行温升试验。基于分层建模评定方法,详细分析了温升试验测量不确定度的来源。依据国家计量技术规范JJF11(不确定度评定与表示》对其试验结果进行不确定度评定,为检测实验室的不确定度评定工作提供了一定的指导作用,从而能够有效地完成实验室的质量控制管理工作。关键词:变压器;温升;不确定度’本文以小型变压器绕组温升试验的不确定度评定为例,分析了检测实验室对产品进行不确定度评定的方法。基于分层建模评定方法,依据JJF11《测量不确定度评定与表示》,分析变压器绕组温升试验过程中不确定度的来源,计算各个标准不确定度分量和合成标准不确定度,最后求得在标准要求条件下温升试验的扩展不确定度,有效地监控实验室的数据质量。1试验设备及试验条件试验样品:某公司生产的小型变压器(用于实验室测量审核样品),额定输入电压为220V,频率为50Hz;额定输出电压为28V,额定输出电流为40mA。试验设备:可编程交流源RS90、TH2512B型智能直流低电阻测试仪、Agilent34970A数据采集器、K型热电偶、滑线变阻器、万用表、秒表。试验方法:依据IEC68(电力变压器、电源装置和类似产品的安全第1部分:通用要求和试验》中规定进行变压器绕组温升试验。需要说明的是,在试验进行前一天,调节实验室环境温度在20℃25℃之间,并做好试验前的准备工作(如连接导线和热电偶等)。样品应放置在稳定的环境温度中持续一天,使得在试验开始之前,样品和环境达到热平衡。在试验过程中尽量保持试验区域的环境温度不变。通常做法是在样品周围放3个热电偶的检测点。为尽量保证热电偶受外在气流等影响,环境温度数据取3次测量点数据的算术平均值。测量记录下此时的环境温度和绕组电阻值。然后根据标准要求进行试验,待温度稳定后(温度每小时波动不超过1℃),切断电源,在尽可能短的时间内测量初级绕组的阻值,用秒表计时,每2秒记录一次阻值,共记录8组数据。电阻值与时间构成一曲线,用最/J~--乘法拟合确定断电时刻的电阻。同时记录试验结束时的环境温度。本文拟采用贝塞尔公式评定A类不确定度,而贝塞尔公式六次以上测量结果计算的实验标准差准确度较高,所以在相同测试条件下重复进行六次温升试验,试验数据见表1。表1小型变压器绕组温升试验数据量塑!兰试验开始时的环境温度l(℃)22.923.123.023.123.122.8试验结束时的环境温度2(℃)23.123.223.123.223.023.1试验开始时的绕组电阻值R1(n)试验结束时的绕组电阻值R2(n)垒!!:!!:::!!:丝:坠现场试验条件:大气压力(98±0.2)kPa、温度(23±1)℃、相对湿度(70±5)%。2绕组温升试验结果不确定度评定2.1数学模型变压器温升试验方法主要有两种方法:热电偶法和电阻法。本文主要采用电阻法对变压器初级绕组温升进行分析,依据试验期间变压器绕组电阻的增量来计算绕组的温升。对于铜绕组,温升计算按公式(1)计算:AT=R2/R1(234.5+t1)一(234.5+2)(1)式中:△卜温升;R2一试验结束时的绕组电阻值;1一试验开始时的绕组电阻值;tl一试验开始时的环境温度;t2一试验结束时的环境温度。2.2灵敏系数由于Y=/.(1,2,?,)可得被测量】,的不确定度为“(),)=]‘(兢)=誊c)(2)式中:灵敏系数Cf=由数学模型(1)有(AT)=∑c各分量的灵敏系数为:《计量与测试技泰》2013年第4o誊第9期a(AT)R2(234.5+£1)一OR1一一尺}a(AT)234.5+t1酉—a(AT)R2瓦cf2==一-2.3不确定度的来源依据变压器绕组温升试验方法和过程,按分层建模评定方法,得其不确定度来源有以下几个方面:(1)重复测量引起的不确定度;(2)各个分量引起的不确定度;(3)试验设备引起的不确定度;(4)现场试验条件引起的不确定度。由于现场试验条件波动相对较小,所以对不确定度评定的影响忽略不计。2.4试验结果的不确定度评定2.4.1重复测量的不确定度分量u对温度进行多次重复测量引起的不确定度归于A类不确定度。同一测量人员、同一测量仪器在相同的测量状态下,针对相同的测量部位采用相同的测量程序在尽可能短的重复钡4量间隔内重复测量六次,采用贝塞尔公式评定不确定度:AT=∑=专(36.71+36.8O+37.06+36.73+37.54+36.84)=36.95K厂———一—————一ul=√∑(—)“l刍一厂————————————一√(36-95)=0·13K2.4.2冷态电阻的不确定度分量,冷态电阻测量引起的不确定度归于B类不确定度。依据TH2512B型智能直流低电阻测试仪校准证书给出的扩展不确定度为±0.02%,包含因子k=2,得0.02%0.::一0.14/Q—02一一u’叶/2.4.3热态电阻的不确定度分量u热态电阻测量引起的不确定度归于B类不确定度。依据TH2512B型智能直流低电阻测试仪校准证书给出的扩展不确定度为±0.02%,包含因子k=2,得U3:—0.02%0.::0.12~C/f22.4.4试验开始时绕组温度的不确定度分量(1)Agilent34970A数据采集器引起的不确定度“41Agilent34970A数据采集器引起的不确定度归于B类不确定度。依据Agilent34970A数据采集器校准证书,扩展不确定度U=0j1oC,包含因子k=2,得0.05K(2)k型热电偶引起的不确定度u2k型热电偶引起的不确定度归于B类不确定度。k型热电偶的测试精度为±0.o5,因缺乏其他信息,一般估计为均匀分布,故包含因子k=√3,得0.05一:0.029K√3(3)环境温度与绕组温度差的不确定度“由于初始环境温度与绕组存在温度差,计算时假设绕组的初始温度与环境温度是相等的,但是实际情况下不能达到理想假设的情况,最大偏差估计为±0.4cc(经验估计值),接近正态分布,置信概率为99%,故包含因子=2.58,得M43==0.16K综合/Z41、/Z42和u43,得√u+“+毛=~/0.o52+0.0P+0.162=o.17K灵敏系数c4:鲁:1.142.4.5试验结束时绕组温度的不确定度分量“试验结束时绕组温度的不确定度归于B类不确定度。依据Agilent34970A数据采集器校准证书,扩展不确定度U=0.1℃,包含因子k=2,得0.10.05K,。5:一1.02.4.6热稳定判定的不确1
内容来自淘豆网转载请标明出处.变压器温升测量_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变压器温升测量
上传于|0|0|文档简介
&&变压器温升测量
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢北京TTR320变压器三相变比测试仪ZY-40S双通道变压器温升测试仪换季使用的-供应北京TTR320变压器三相变比测试仪ZY-40S双通道变压器温升测试仪换季使用的-一步电子网
找产品-上一步电子网!
扫一扫, 进入微官网
一步微信公众号
您当前位置: &
& 供应北京TTR320变压器三相变比测试仪ZY-40S双通道变压器温升测试仪换季使用的
您是要采购北京TTR320变压器三相变比测试仪ZY-40S双通道变压器温升测试仪换季使用的吗?,我会尽快联系你!让供应商主动找你。
注册会员2年
品牌:润联机械
型号:2015款
所在地:河北-石家庄
联系方式:牛经理()
发布日期: 至 长期有效
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
扫一扫, 手机浏览
产品名称:
北京TTR320变压器三相变比测试仪ZY-40S双通道变压器温升测试仪换季使用的
所属类别:
河北-石家庄
1、北京TTR320变压器三相变比测试仪JX063211ZY-40S双通道变压器温升测试仪JX063220换季使用的问题【邢台润联机械设备有限公司】18届诚信服务单位★★中国工业品售后服务行业500强★★2014年知名企业荣誉★★2014年高新技术企业★★河北省信用企业★★拨打电话请告诉我产品订货号,热线:【400-663-7669】2、北京TTR320变压器三相变比测试仪JX063211ZY-40S双通道变压器温升测试仪JX063220换季使用的问题图片型号:JX063211型号:JX0632203、北京TTR320变压器三相变比测试仪JX063211ZY-40S双通道变压器温升测试仪JX063220换季使用的问题内容型号:JX063211 美国meggerTTR320变压器三相变比测试仪</font详细介绍</font
TTR320变压器三相变比测试仪性能特点TTR300 TTR310 TTR320 TTR330变压器三相变比测试仪
TTR300系列 三相变压器变比测试仪
- 全自动测量三相变压器、PT和CT的变比、励磁电流、比差、角差和极性
-仪器内置PowerDB软件,使使用者不需要外接电脑就可以自动控制测试。
- 变比测量范围45000:1,高度(0.1%)
-可以选择快速测试和全部(所有分接)测试方式
- 显示测量值与铭牌标称值的误差
- 能存储200组测试数据,RS232接口能和打印机或电脑连接,方便的进行数据打印或数据传输
TTR300 TTR310 TTR320 TTR330变压器三相变比测试仪仪器说明
该设备可测绕数变比及绕组中的激励电流,适用于电力变压器、电流、电压互感器。绕数变比读数偏差表示主副线圈芯内有故障。TTR装置可协助判断:
1. 线圈短路
2. 开路回路
3. 错误连接
4. 分接开关及变压器中的内部故障或接触缺陷
TTR按如下原理工作:无负载的变压器电压比等于实际的绕数变比以及变压器中的主要故障引起主电路阻抗降低,这是由于励磁电流引起的,该电流通过部分额定电压的励磁保持一小值。通过满足这两个条件的设计及使用零位平衡系统,变压器的绕数变比能被测定。对配电和电力变压器绕数变比的测定精度可达到0.1%。
本仪器的测试线和外壳的设计使仪器能使用于很恶劣的环境。
PowerDB软件
在仪器上面的“PowerDB OnBoard”标志显示在本仪器中内置了PowerDB软件。PowerDB软件是专为工业设备的控制和数据存储而设计的软件,其有强大的控制和数据管理功能,并且其软件界面非常友好。使用起来很方便。
TTR330的数据输入和信号的输入,输出都是通过PowerDB软件来控制的,测试所得到的数据会以XML格式保存在内存中,我们可以通过RS232传输端口来打印XML格式的文件,或者把这个文件传输到电脑中。
TTR300 TTR310 TTR320 TTR330变压器三相变比测试仪仪器应用
本仪器给变压器的高压绕组提供一个电压,然后测量低压绕组的电压,这样不仅仅可以得到绕组变比,还能得到励磁电流,角差、比差。
TTR提供的励磁电流测量,可以到01mA,励磁电流的测量可以提供详细的为我们提供变压器铁芯的状态。不必要的环流和无意识的接地会增加励磁电流
角差是指高压绕组电压与低压绕组电压相量之间的相位角的差值。判断无负载的PT和CT的度等级的一个非常简单的标准是可以对照角差和比差的参数. 一般来说角差值是非常小的。如果角差值变化很大,那么说明变压器的铁芯可能有损坏或者有毁坏。本仪器对相角的测量分辨率达到了0.1分,相当于1/600度。
特性和优点
- 内置PowerDB OnBoard 软件,通过软件的控制可以自动完成所有的测试,并能以XML格式存储测试数据,供下载或者打印。
- 变比测量范围45000:1,高度(0.1%)
- 显示测量值与铭牌标称值的误差,可以选择快速测试和全部(所有分接)测试方式
- 能存储200组测试数据,RS232接口能和打印机或电脑连接,方便的进行数据打印或数据传输
- 仪器带有一个遥控装置,使当只有一个人测试带有载调压装置的变压器的时候能快速操作
- 角差的测量能快速显示变压器的一些故障,例如线圈短路,铁芯故障
- 仪器还有一个快速测试模式提供给使用者能快速的测试单相和三相变压器的比率
- 本仪器的测试线和外客的设计使仪器能使用于很恶劣的环境
- 仪器上的电脑式键盘能方便使用者快速输入各种参数
单相交流%V 100VA
可选择电池操作
可选用12V车载蓄电池和单相交流120或230V电源
激磁(输出)电压
8, 40, or 80 V有效值,自动或手动选择
激磁电流范围和精度
0 ~ 500 mA,精度±(2% + 1 位数),3位数字显示
相位测量范围和精度
±90°,小数点一位为分,小数点两位为度,或弧度显示
精度: ±3′
变比测试范围和精度
8 V: 变比(0.8~2000)±0.1% 变比(2001 ~ 4000)±0.25% 变比(4001 ~ 8000)±0.35%
40 V: 变比(0.8 ~ 2000)±0.1% 变比(2001 ~ 4000)±0.15% 变比(4001 ~ 10,000)±0.3% 变比(10,001 ~ 25,000)±0.35%
80 V: 变比(0.8 to 2000)±0.1% 变比(2001 to 4000)±0.15% 变比(4001 to 10,000)±0.25% 变比(10,001 to 45,000)±0.30%
测试结果: 五位数字显示
TTR310: RS-232
TTR320: RS-232
TTR330: USB
计算机接口
TTR300 TTR310: RS-232
TTR320 TTR330: 以太网
TTR300: 无
TTR310:5.7己诎资窒允,数字小键盘输入
TTR320:5.7VGA彩像显示,标准键盘和导航键输入
TTR330: 8.4VGA彩色试验格式显示,标准键盘和导航键输入
内部数据储存
TTR310: 存储200个数据
TTR320 TTR330:储存100000个数据
通讯及控制软件
PowerDB LITE和PowerDB(版本可选择)
TTR330: 随机携带PowerDB
相位关系符合
ANSI C57.12.70-1978
CEI/IEC 76-1:1993 出版物 616:1978
AS-2374, Part 4-1982 (澳大利亚标准)
安全/电磁兼容/防震
符合 IEC-1010-1, CE ASTM D999.75要求
Temperature Range温度
使用温度: -5° C to 50° C
储存温度: -50° C to 60° C
相对湿度:0 to 90% 不凝固
测试时间: 8~20秒根据变压器的运作方式和类型
测试方式 ANSI/IEEE C57.12.90
尺寸: 216 H x 546.1 W x 330.2 D mm
重量:(不包括测试线)
TTR300: 9.1 kg
TTR310: 10.4 kg
TTR320: 11.3 kg
TTR330: 11.3 kg 来源网址:/product/TTR320变压器三相变比测试仪型号:JX063220 中仪ZY-40S双通道变压器温升测试仪</font详细介绍</font
ZY-40S双通道变压器温升测试仪性能特点ZY-40S双通道变压器温升测试仪性能特点
输出电流大,电压高,速度快。
● 具有温升定时功能,适合变压器的温升试验。
● 能使用单通道测量常规直阻,双通道测量温升,可同时测量两个电阻值。
● 具有完善的保护电路,可靠性强。
● 测试完毕后放电速度快,并有放电报警提示功能。
● 卧式结构,便于变压器厂现场操作。
ZY-40S双通道变压器温升测试仪技术指标
1、输出电流:40A、20A、10A、5A
2、量 程:100μΩ~1Ω (40A)
200μΩ~2Ω (20A)
400μΩ~4Ω (10A)
1mΩ~8Ω (5A)
3、准 确 度:0.2%
4、分 辨 率:0.1μΩ
5、工作温度:0~40℃
6、环境湿度:≤90%RH,不结露
7、工作电源:AC220V±10%,50HZ±1HZ
8、输出电压:40V
9、尺 寸:45×20×55(cm)
10、重 量:15kg 来源网址:/product/ZY-40S双通道变压器温升测试仪温馨提示:
润联网为您提供北京TTR320变压器三相变比测试仪JX063211ZY-40S双通道变压器温升测试仪JX063220换季使用的问题的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取北京TTR320变压器三相变比测试仪JX063211ZY-40S双通道变压器温升测试仪JX063220换季使用的问题的具体资料,联系时请说明是在润联网看到的
产品名称:北京TTR320变压器三相变比测试仪ZY-40S双通道变压器温升测试仪换季使用的
*咨询详情:产品名称:
是什么价格?发货期几天?
邢台润联科技开发有限公司
所在地: -
地址:桥东区1054号大院
联系人:牛经理(经理)
联系我时请告诉我是"一步电子网"看到的信息,会有优惠哦!谢谢
公司相关产品
供应广安手持式气体流量计供应堰式流量计改造及维护
供应广州电子式流量计信阳刮板式流量计有什么样的发展
免责声明:以上产品信息是由邢台润联科技开发有限公司发布,一步电子网仅列示上述信息,不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担您发生交易带来的任何损害,交易前请慎重考虑。
联系人:牛经理
联系我说:在一步电子网看到
经营模式:生产型
所在地区: -
企业类别:个体经营
一步电子网推荐相关产品广州变压器匝比测试仪,带电绕组温升测试仪,&&&&产品简介:性能特点全新电路设计采用CPLD与MPU双重控制可测量线圈圈数80,000圈(TH201/TH201R)可测线圈内经小至4.1mm电阻测试采用四端测量方式较快的测量速度操作简便、易学简要介绍 TH200型线圈圈数测试仪运用了该领域测量技术,性能稳定,质量可靠。该系列仪器能方便测试各种绕线线圈圈数及反映绕线铜阻的直流电阻值(电阻测量功能仅存在于TH200R/TH201R)。本仪器适用于电机、变压器、发电机绕组、继电器线圈等各种类型绕线线圈的测试。本仪器具有智能化、外观新颖、测试精度高、速度快、范围广、使用方便等特点,测量无需校准,无需更换量程,可极大提高测试效率。 1、广州变压器匝比测试仪,带电绕组温升测试仪,热门搜索:匝间绝缘耐压测试仪CS9918NA带电绕组温升测试仪RC2010数字匝间绝缘测试仪U9815线圈圈数测量仪TH201R匝间绝缘耐压测试仪CS9918NB线圈圈数测量仪TH200【河北润联科技开发有限公司】第13届消费者信得过单位★★中国质量AAA级企业★★10年品牌保证★★全称售后服务保证★★2014年知名企业荣誉★★拨打电话请告诉我产品订货号,热线:【】2、广州变压器匝比测试仪,带电绕组温升测试仪,多种型号图片型号:JX169350数字匝间绝缘测试仪U9815型号:JX169369线圈圈数测量仪TH201R型号:JX169375线圈圈数测量仪TH200【广州变压器匝比测试仪,带电绕组温升测试仪,一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 河北润联科技公司】3、广州变压器匝比测试仪,带电绕组温升测试仪,多种型号内容型号:JX169350数字匝间绝缘测试仪U9815性能指标型号U9813U9823U9843U9815U9825U9845通道数124124脉冲电压100V~3000V,10V步进脉冲电压准确度5%10V100V~5000V,10V步进脉冲电压准确度5%10V电感测试范围10uH20uH10uH20uH脉冲能量0.09焦耳0.25焦耳测量速度单通道:15次/秒多通道:单绕组测试12次/秒,四绕组测试2次/秒施加脉冲数测试脉冲多32次,消磁脉冲多8次输入阻抗10M显示器800x480点65k色TFT波形显示范围650x256,支持1.5倍放大显示波形采集采样率:100Msps,10级可调分辨率:8Bits存储深度:6500字节样本平均:1-32判定方法面积、面积差、电晕放电、相位差测量重复精度1%波形测量电压,频率,时间触发方式手动触发(包含脚控),外部触发,内部触发,总线触发判别输出OK/NG显示,LED灯指示,蜂鸣器报警测量统计含测量时间和测量结果的统计功能,多保存20000条存储器内部300组150组120组300组150组120组U盘600组(标准波形数据和测量设置参数,上同)接口Handler(START,STOP,PASS,FAIL,BUSY,EOC)RS232CUSBDevice(支持USBTMC和USBCDC)USBHost(支持FAT16和FAT32,支持保存BMP、GIF、PNG图像文件,支持保存CSV格式波形数据和统计数据,支持保存设置文件)GPIB(选件)电源供电电源220V10%50Hz5%电源功耗50VA通用条件工作环境温度0℃-40℃湿度75%R.H.重量5Kg尺寸(HxWxD)132mmx400mmx350mm栏目页面:/product/3690.html线圈测量仪来源网址:/chanpin/xx-169350.html数字匝间绝缘测试仪U9815型号:JX169369线圈圈数测量仪TH201R性能特点全新电路设计采用CPLD与MPU双重控制可测量线圈圈数80,000圈(TH201/TH201R)可测线圈内经小至4.1mm电阻测试采用四端测量方式较快的测量速度操作简便、易学简要介绍TH201R型线圈圈数测试仪运用了该领域测量技术,性能稳定,质量可靠。该系列仪器能方便测试各种绕线线圈圈数及反映绕线铜阻的直流电阻值(电阻测量功能仅存在于TH200R/TH201R)。本仪器适用于电机、变压器、发电机绕组、继电器线圈等各种类型绕线线圈的测试。本仪器具有智能化、外观新颖、测试精度高、速度快、范围广、使用方便等特点,测量无需校准,无需更换量程,可极大提高测试效率。栏目页面:/product/3690.html线圈测量仪来源网址:/chanpin/xx-169369.html线圈圈数测量仪TH201R型号:JX169375线圈圈数测量仪TH200性能特点全新电路设计采用CPLD与MPU双重控制可测量线圈圈数80,000圈(TH201/TH201R)可测线圈内经小至4.1mm电阻测试采用四端测量方式较快的测量速度操作简便、易学简要介绍TH200型线圈圈数测试仪运用了该领域测量技术,性能稳定,质量可靠。该系列仪器能方便测试各种绕线线圈圈数及反映绕线铜阻的直流电阻值(电阻测量功能仅存在于TH200R/TH201R)。本仪器适用于电机、变压器、发电机绕组、继电器线圈等各种类型绕线线圈的测试。本仪器具有智能化、外观新颖、测试精度高、速度快、范围广、使用方便等特点,测量无需校准,无需更换量程,可极大提高测试效率。栏目页面:/product/3690.html线圈测量仪来源网址:/chanpin/xx-169375.html线圈圈数测量仪TH200联系方式:0319

我要回帖

更多关于 变压器的温升 的文章

 

随机推荐