谁告诉我plc考试是不是特别难

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

你对这个回答的评价是?

工作挺好找的现在这行缺人的很,但也不是什么人都偠这是吃技术饭的,学你就得好好学前期你的工作可能就是接线调试这些,比较烦人的活也没有那么多的成就感,但这些都是为了後面的工作做铺垫

编程需要电工基础,没有电工基础的可以先去学没有电工基础就去学编程,你学不会的入门可以先去技成看些视頻,入门还是简单的

你对这个回答的评价是

根据下图的三相交流电动机正反轉控制的主电路设计一个控制电动机正停反的控制系统。控制要求如下:

(1)正常情况下按启动按钮SB1,电机正转按下反转启动按钮SB2,电机反转

(2)电机启动后,按下停止按钮SB3并等待5秒钟之后才可以改变电动机的旋转方向;

(3)如果SB1和SB2同时按下,电动机停止转动並且不起动,同时报警灯L1亮1秒暗1秒不断闪烁此时按SB3停止按钮进行复位。


首先我们先确定一下按钮、KM的使用辅助触点情况这里是正反转嘚主回路,主回路必须有互锁电路其他的按钮用常开触点。

下面是的输入输出点表:


根据题意(1)编程:这里根据题意1只需遍2个自保歭电路即可。


题意2要求按停止按钮5秒后才能改变电机方向所以这里需设置一个标志位,这里用M0.0

并且加上程序互锁电路,具体如下:

首先在2个自保持回路中加入互锁电路——网络1的Q0.1常闭点和网络2的Q0.0常闭点题意2说按下停止按钮后5秒,才能按启动按钮所以网络3按下I0.2停止按鈕后,M0.0得电自保持计时器T37计时5s后,将M0.0的自保持回路停掉并且在网络1和网络2中加M0.0的常闭点,使M0.0得电时网络1和网络2即使按了正转按钮或者反转按钮也不会使Q0.0或Q0.1得电


题意3要求SB1和SB2同时按下,电动机停止转动并且不起动,同时报警灯L1亮1秒暗1秒不断闪烁编程如下:

这次增加了網络4/5/6,网络5和6就是利用2个计时器产生一个一秒脉冲的小程序SM0.0为特殊位,其功能为一直得电网络4就是利用M0.1将网络1/2/3锁死,也就是说M0.1得电网絡1.2.3是不起作用的其原理与上一小结的M0.0一样。


以上就是这个实例的全部编程正所谓万丈高楼平地起,如果你叫小弟一口气编出来小弟吔是很为难的。但是将题意一点点拆分,一点点的把所需的功能写入最后一定可以合你心意。最后你看看编完的程序与最初的程序差叻多少

最近和朋友聊到一个比较有意思嘚电气故障故障现象是系统突然失灵了,朋友去在线监控发现有输出而且模块上的灯是亮的,但对应的继电器没动作后来用万用表檢测输出电压有些低;在回忆发生故障前有什么问题的时候,朋友突然想起他接了一个24v的注油泵接完电源以后就出现这个问题了,将这個泵的电源断开后重启系统就没问题了我问他,你的电气柜里只有一个开关电源吧他说是的,后来又增加了一个专门给这个泵的供电電源才把问题处理掉。

其实这次故障得直接原因是24V电源功率不够

那么说到电源,可能是很多人甚至是很多老手都不太关注的事情,夶家会为了方便只使用一个24v电源粗心的人甚至都不会去计算模块功率,而是直接装个10A的电源模块他们认为反正只要功率大点的话应该僦没问题,但工厂工况太复杂了电气柜正式使用以后谁也不敢保证系统不会再拓展一些装置。

其实理论来说一个系统应该有两个24V电源後来我特意观察老外的电气柜非常标准,打开柜门后会发现上下共两个电源模块前面一个24v电源,下面还有一个24v电源;上面的是为模块供電用的另一个是给继电器等外部回路供电用的。

曾经有一次和一个德国工程师聊天就说到我新买的一个电气柜,我把价格告诉他后怹惊讶的问我怎么这么便宜,然后打开柜子首先指出的问题就是只有一个24v模块。然后balabala说了一堆道理说完之后还给我找了一大堆的毛病,弄得我很尴尬所以记忆犹新。

我们回到正题;为什么要有两个电源

第一个原因是为了保证稳定性;如果拓展模块得不到稳定的电压會变得异常 ,大家都知道我们在使用称重模块的时候称重模块应该紧靠模块以得到稳定的电压,即放在最靠近CPU的地方后面再放输入输絀模块等等,其原因就是称重模块对电压要求较高放在后面可能会因为电压不足导致异常,但其它模块的适用性就能强点但强点不代表可以无限强,可以强到24V仅有12v也可以工作而且每个模块都有耗电功率,功率不足一定出问题而一般情况不会轻易的增加拓展模块,最夶程度的保证了模块电源

第二个原因是为了安全:将和外部输出电源分开的话可以保护模块,众所周知供电电源都是24v的,如果外回路嘚电缆短接到220v上很可能烧毁;除此之外,以前我们讲过PNP和NPN对于的区别即是:PNP型信号电源是24v,反馈也是24v如果24v 对地了,也会使得电源跳閘或者异常;因此最好的方式是所有经过的信号都经过继电器而且电源不和公用;这样就安全了,也不会断电如果在使用过程中,断電了问题很严重,所以最好的方法就是保证电源独立从不在工作时断电。