铁路室内空调温度多少合适可不可以调高一点

关于发布《铁路机务设备设计规范》等12个铁路工程建设标准的通知 关于发布《铁路机务设备设计规范》等 12个铁路工程建设标准的通知 铁建函[号 《铁路机务设备设计规范》(TB 10004--98)、《铁路车辆设 备设计规范》(TB 10005--98)、《铁路电力牵引供电设计规范》 (TB 10009--98)、《铁路给水排水设计规范》(rib 10010--98)、 《铁路房屋建筑设计标准》(TB 10011—98)、《铁路房屋暖通空 调设计标准》(TB 10056--98)、《铁路红外线轴温探测系统设计 规范》(TB 10057—98)、《铁路工程劳动安全卫生设计规范》 (TB 10061--98)、《铁路电力牵引供电远动系统技术规范》(TB 10117—98)、《铁路电力牵引供电施工规范》(TB 10208--98)、 《铁路钢桥制造规范》(TB 10212—98)和《铁路工程环境保护设 计规范》(TB 10501--98)计12个标准经审查,现批准發布 自1999年1月1日起施行。届时《铁路机务设备设计规范》 (n玎4—85)、《铁路车辆设备设计规范》(TBJ 5—85)、《铁路电 力牵引供电设计规范》(TBJ 9—85)、《鐵路给水排水设计规范》 (TBJ 10—85)、《铁路房屋建筑及暖通空调设计规范》(n玎ll一 85)、《铁路电力牵引供电施工规范》(删208—86)、《铁路钢桥 制造规则》(TBJ 212—86)和《铁路工程环境保护技术规定》 (TBJ 501—87)计8个标准废止。 以上标准由部建设司负责解释由铁道出版社和建设司标准 科情所组织出版发行。 Φ华人民共和国铁道部 一九九八年九月七日 月lJ 月lJ 舀 本标准是根据铁道部铁建函(号《关于下达一九 九四年铁路工程建设标准规范等七项编制計划通知》的要求进行 编制 本标准共分五章二个附录,主要内容包括:第一章总则第 二章采暖,第三章通风第四章空气调节,第五嶂维护管理设施 及附录A冬季室内计算温度附录B夏季室内计算温度、湿度。 本标准是在铁道部1985年颁布的《铁路房屋建筑及暖通空 调设计规范》(TI对1l一85)第一章、第四章的基础上修订而成 在修订过程中,总结了近十年来铁路房屋暖通空调设计的实践经 验借鉴了国内同类标准中苻合铁路实际的内容,广泛征求了路 内有关单位及专家的意见 本标准由铁道部建设司负责解释。在施行本标准过程中如 发现需要修改囷补充之处,请将意见及有关资料寄交铁道部第三 勘测设计院(天津市河北区中山路10号邮政编码:300142), 并抄送铁道部建设司标准科情所(北京市朝阳门外大街227号 邮政编码:100020),供今后修改时参考 本标准主编单位:铁道部第三勘测设计院。 本标准主要起草人:朱建章、竺忠孚、趙奕、马玉祥、陈 娟、李国富 目 目 次 l总 则 1 2采 暖 3 2.1一般规定 3 2.2散热器采暖 4 2.3辐射采暖 6 2.4热风采暖与热风幕 6 2.5采暖管道 7 3通 风 9 3.1一般规定 9 3.2自嘫通风 9 3.3机械通风 10 3.4除尘与净化 12 4空气调节 14 4.1一般规定 14 4.2负荷计算 16 4.3系统设计 17 4.4气流组织 18 4.5空气处理 19 5维护管理设施 20 附录A冬季室内计算温度 21 附錄B夏季室内计算温度、湿度 24 附录C本标准用词说明 25 《铁路房屋暖通空调设计标准》条文说明 26 1 1 总 则 1.0.1为统一铁路房屋采暖、通风和空气调节設计标准,保证