电缆桥架允许通过地下室储藏室间吗?求一个链接谢谢了

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
A3.5工序质量报验单(地下室电缆桥架).doc 9页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:300 &&
A3.5工序质量报验单(地下室电缆桥架)
你可能关注的文档:
··········
··········
A3.5工序质量报验单工程名称:中建安装公司尧化科技研发楼编号:A3.5-6-致:南京长江监理有限公司(监理单位)兹报验:□1地基与基础□2主体结构□3建筑装饰装修□4建筑屋面□5建筑给水、排水及采暖■6建筑电气□7智能建筑□8通风与空调□9电梯□10建筑节能□子分部/分项/检验批名称:电缆桥架部位:地下车库验收时间: 本次报验内容系第1次报验,本项目经理部已完成自检工作且资料完整,并呈报相应资料。           承包单位项目经理部(章):江苏汉皇水电安装公司                   项目经理:      日期:   
项目监理机构签收人姓名及时间
承包单位签收人姓名及时间
监理抽查数据及情况记录:1、收到施工相应自评/检查资料和验收记录表共页,收到时间:2、检查人:     日期:  
监理审查意见:□可进行后续施工。□核验未通过,不得进入下道工序施工,整改后再报。            项目监理机构(章):专业监理工程师:     日期:  
注:1、未经项目监理机构验收通过,承包单位不得进入下道工序施工。  2、承包单位项目经理部应提前提出本报验单,并给予配合。
                    江苏省建设厅监制电缆桥架安装和桥架内电缆敷设分项工程检验批质量验收表DQ3.3.1工程名称 中建安装公司尧化科技研发楼) 检验批部位 地下车库 项目经理
工程施工单位名称 江苏汉皇水电安装有限公司 分包项目经理
施工执行标准名称及编号 建筑电气工程施工质量验收规范GB 施工班组长
序号 GB的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录
主控项目 1 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:1金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 符合要求
2 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 符合要求
一般项目 1 电缆桥架安装应符合下列规定:1直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;2电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表12.2.1-1;3当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;4桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;5电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定;6敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施;7支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。 符合要求
2 桥架内电缆敷设应符合下列规定:1大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;2电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;3电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于表12.2.2的规定。 符合要求
3 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。 符合要求
施工单位检查评定结果 主控项目与一般项目符合设计及规范要求项目专业质量检查员:年月日
监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师:(设单位项目专业技术负责人)年月日
工序质量报验单工程名称:中建安装公司尧化科技研发楼编号:A3.5-6-致:南京长江监理有限公司(监理单位)兹报验:□1地基与基础□2主体结构□3建筑装饰装修□4建筑屋面□5建筑给水、排水及采暖■6建筑电气□7智能建筑□8通风与空调□9电梯□10建筑节能□子分部/分项/检验批名称:电缆桥架部位:地下车库验收时间: 本次报验内容系第1次报验,本项目经理部已完成自检工作且资料完整,并呈报相应资料。           承包单位项目经理部(章):江苏汉皇水电安装公司                   项目经理:      日期:   
项目监理机构签收人姓名及时间
承包单位签收人姓名及时间
监理抽查数据及情况记录:1、收到施工相应自评/检查资料和验收记录表共页,收到时间:2
正在加载中,请稍后...地下室储藏间设计如何做?地下室储藏间设计怎样实现?来自: 上海晖林装饰公司 日分享至 :
地下室储藏间设计是如何做的,应该如何设计呢?求指导?分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关帖子相关文章--地下室储藏间设计如何做?地下室储藏间设计怎样实现?电缆桥架安装要求及规范指导-筑龙博客
筑龙网电气
水电设备安装&供配电设计&消防报警系统设计
电缆桥架安装要求及规范指导&
1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。4、电缆桥架安装要求(1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。(5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。(7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。(9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。(12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。电缆桥架型式及品种的选择及铺设规范一、电缆桥架型式及品种的选择1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。5、大跨距(&3m)要选用复合型桥架(FB)。6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。二、电缆桥架规格选择1、复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。4、桥架横截面积的选择见表桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A)桥架横截面充许最小值(mm2)0-968三、对于电缆桥架的支、吊架的配置1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度&300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度&300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。3、拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。四、防火:要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。五、拉挤玻璃钢电缆桥架的接地1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。六、桥架系统设计内容:桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置,其设计内容可含有:1、桥架系统的有关剖面图。2、桥架系统的平面布置图。3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图。七、安装:电缆桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》。八、设计要求1、桥架系统的路径平面布置图;2、桥架系统的有关断面图。3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明,连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐。4、有特殊要求的非标准技术说明或示图。来源:CPS中安网整理【相关推荐】& & & &&【资料获取方式】&& &&&&&1、我有筑龙币,您可以直接下载了。  & 2、我没有筑龙币,不要着急,亲。   & & & &①投稿获取筑龙币,稿件定价为收益,每次网友下载返还下载币值的20%。   & & & &②等价值交换想要的资料。& & &&& 3、购买教学视频链接+?y=8264B3,会有更多惊喜!&&【联系方式】&&&QQ:& & 官方微信:【zhulongdq】或扫一扫二维码! &&& & & & & & & & & & & 【zhulongdianqi】与筑龙编辑直接交流!