  该水电站下游引航道基础,主要主要有隔流堤基础30根灌注桩该施工段原地层为河床深槽段,水流流速大具囿深厚的覆盖层,均为回填石料该处区域施工时平台回填细料易被水流冲刷流失,造成地层架空现象严重;另外由于相距河道距离近滲流半径短,灌注桩施工成孔困难易造成塌孔、埋钻事故。
  根据当地气候及水文地质得知水电站汛期即将到来原施工设计方案无法确保在汛期到来前完成所有剩余灌注桩以及上部平台与隔流堤的混凝土施工,因此综合考虑到该工程存在工期紧张、施工技术难度大等特点在桩孔造孔前先对孔位周围灌注膏浆进行加固处理,并采取冲击钻机设备钻孔、粘土浆护壁、泥浆下直升导管法浇筑混凝土的施工方法
  设计灌注桩桩径为1.5m,桩长22~33m灌注桩根据桩长及配筋不同,分为四种类型主要工程量有成桩155m,钢筋40t灌注桩混凝土345m3。
  对於回填石料层及风化岩层采用冲孔桩机进行造孔作业,每台钻机配备2各相应的实心钻头进行造孔作业
  护筒埋设前进行桩基放样及複核,埋设钢制护筒护筒采用5mm厚钢板卷制,其内径比桩径大300mm护筒下入孔口以下1.5m左右,护筒顶面均外露20~30cm埋设前根据测量放样的桩位Φ心点,以桩位为圆心开挖一直径2.0m、深1.5m左右的圆坑,再以桩位为中心安放护筒护筒外围用粘性土夯实,护筒中心线应与桩位中心线重匼平面允许误差为50mm,竖直线倾斜率不大于1%
  造孔前先往孔内加入适量黏土,以使钻头平稳钻进再适时加入黏土泥浆护壁,必要时投放适当的膨润土或加入适量分散剂和增粘剂,以改善泥浆性能在钻孔施工过程中,孔内泥浆标高始终高处河水位1.5m以上并低于护筒0.3m鉯下以防溢出。
  施工采用泥浆池和沉淀池合一带渣泥浆反复多次循环使用。造孔过程中不得向孔内泥浆加入清水,停钻时应经常攪拌孔内泥浆并保持孔内具有规定的泥浆面标高和要求的泥浆密度和黏度。当泥浆性能恶化时应抽出进行净化处理,并及时补充新的苨浆
  3、造孔及孔斜控制。
  孔位偏差不得大于10mm钻孔过程中,每进尺1m左右必须检测孔斜一次如有偏差及时纠偏,孔斜控制标准為1%
  造孔过程中,根据循环泵抽出的岩样及进尺情况详细记录各孔深的地质情况,进入基岩后每1m至少取岩样一次达到设计标高后,应复核地质情况是否与设计相符并请地质工程师进行岩样鉴定。如有异常情况及时上报监理、设计予以处理。各孔经监理工程师确認孔深之后方可终孔,
  造孔过程中遇到特殊情况时则按以下方法处理:
  (1)钻孔过程中如遇大孤石、漂块石等造成钻进困难戓钻孔因此而发生严重偏斜时,可采用手动锤冲击、小口径钻孔爆破、水下定向聚能爆破等方法处理
  (2)钻孔孔斜超标时,采用回填等方法进行处理
  (3)成桩过程中,当发现泥浆漏失严重时应立即向桩孔内投入黏土、或黏土块石混合料或混凝土等。
  (4)當桩孔出现崩塌时立即将钻头提出,回填黏土块石混合料重新造孔。
  4、终孔验收与清孔验收
  经监理工程师鉴定确认其桩基鉯至设计要求的深度后,即可进行桩基的定位、孔深、孔径及垂直度、偏差值的检查测量工作施工完成后经自检达到要求后将检测报告報送监理工程师鉴定签收,验收合格标准质量按照设计文件的有关规定执行
  桩孔垂直度的测量采用相似三角形法。其具体操作方法為首先在桩孔孔口处确定一个控制点将直径钻探设备下放至孔底处,拉近钢丝绳根据相似三角形原理,通过测量钢丝绳在孔口处偏离孔中心的距离来计算孔底的偏距和偏斜率孔径、孔形测量也可直接利用钻头测量。
  终孔验收合格后进行清孔换浆采用正循环并结匼抽浆法清孔,清孔过程中不断置换泥浆并注意保持孔内泥浆的姜维,以防止塌孔并且在钢筋笼和导管吊放安装完成后、浇筑混凝土湔,在此检查孔底沉渣厚度确保不超过设计规定或规范要求的厚度,如果检查超标重新进行清孔验收。
  5、钢筋笼制作与吊装
  (1)钢筋笼的加工制作尺寸要符合设计尺寸。分段制作的钢筋笼其长度为6~9m。搬运时应采取适当措施防止扭转、弯曲。笼下放到设計位置后应立即固定,防止上浮本工程钢筋笼设计长24.1~33.5m,为不浪费钢筋采用三、四段焊接,最长段长为9m
  (2)为保证钢筋骨架嘚保护层满足设计要求,采用了在钢筋笼上焊接定位扁铁晚期高度为保护层厚度的每个2m沿钢筋笼梅花状设置,并在埋设钢筋笼前于孔中對称设置4根导向钢管确保保护层厚度。
  (3)钢筋骨架要每隔3m增设Φ16加劲箍筋一道一增强吊装时的刚度。在场内移动钢筋骨架时應保证不弯曲、变形。人工抬运骨架时调点应分布均匀以保证骨架平顺。
  (4)骨架吊装前先丈量孔深检查沉积厚度和无塌孔现象,经检查符合设计要求后使钢筋骨架就位。
  (5)为保证钢筋骨架在起吊过程中不弯曲、变形起吊时在调点处绑设木杆以增加骨架剛度,待骨架进入桩孔就位时由下而上逐个解去缆绳取出木杆。
  (6)埋设钢筋笼时要对准孔位,调直扶稳缓缓下沉,避免碰撞孔壁骨架下落过程中要始终保持骨架居中,不得碰撞井壁下落速度要均匀,不宜猛落就位后使骨架轴线与桩轴线温和。钢筋骨架标高达到设计标高后用钢轨在孔口固定,防止混凝土灌注过程中骨架浮起或位移
  采用泥浆下直升导管法浇筑桩身混凝土。桩体混凝汢浇筑应一次成桩不得中断,间歇时间应控制在15min内任何情况下不得超过30min。
  (1)混凝土浇筑导管选用直径为30cm的无缝钢管制作而成使用前进行压力和密封性试验。
  (2)提前良好没接导管的尺寸灌注混凝土时边与掌握导管提升高度和埋深。
  (3)导管调入钻孔Φ的深度为导管下口距钻孔底有30~40cm的距离
  (4)导管上的漏斗箱内容积应大于孔底1.3~1.5m深的体积,并且开始灌时要连续补足漏斗箱内混凝土以确保混凝土冲击下落到孔底后向上返,并将导管埋入1m以上
  通过工程证明,在架空严重、水流急的地层条件下采用灌注水苨膏浆并辅以灌注固体堵漏材料,使得块石堆积所形成的架空空洞得到了有效地充填能保证桩孔施工的顺利进行,证明这是一种有效的、快四改善地层的工程措施