你好!你问的是室内机室温探头嗎室温探头是5K 、管温也是5K。外机两个管温也是5K、排气应该是65K
(1)先按住应急开关再接通220V电源—自检测一LED全亮一继电器(全部)吸合一再按一次,切断 (2)按住开关面板上应急按鈕5秒钟以上,进人强制制冷方式 二、海信KFR—26GW*2、KF—27GW*2、KFR—34GW、KFR—33GW空调强制开机方法:将面板上的拨动开关拨至“试运转”状态,便可进人強制制冷方式 三、海信定速柜机强制开机方法:定速柜机一般情况下,同时按住温度调节“上”、“下”两个键即可进人强制制冷方式。此时空调先自检测传感器故障若有蜂鸣器响6声后显示故障代码,之后压缩机无延时进行模式切换时压缩机不停。 四、海信KFR—35GW、KFR一 40GW/BPKFR-32GW/BP、KFR—36GW/ABP空调用遥控器设定“制冷”模式开机,将开关面板上的拨动开关由“开”拨至“试运转”进入强制制冷方式,此時定频 五、海信KFR一28GW/BP空调强制开机方法: 按住开关面板上应急开关5秒以上,进人强制制冷方式定频运转。 (1) 按住显示面板上應急开关5秒以上进入强制制冷方式 (2) 连续按遥控器上的高效键6次以上(每秒2次,蜂鸣器声响为一次)进入标准制冷、制热工作模式(65/85Hz) 七、海信KFR一28GW/BP空调 将开关面板上拨动开关由“运行”拨至“测试”进人强制制冷方式,定频运转 八、海信KFR—26GW/BP、KFR一36GW/ABP、KFR一36GW/ZBP涳调 开机后将面板的拨动开关拨到“试运转”上,可实现定频运转 (1)按住应急开关一次为开机再按一次为关机。控制器根据室温自动判断进人相应的工作模式工作模式一旦确定,不能改变除非切断电源重新上电。 ①室温>26℃时制冷运行,室内温度设定为26℃室内風设定为自动。 ②室温<23℃时制热运行,室温设定为23℃室内风设定为自动。 ③23℃<室温<26℃时送风运行,室内风速设定为自动 (2)空调器通电后按住应急开关停留5秒以上,控制器进人试运行试运行为强制制冷,与室温无关 (3)按住应急开关后接通电源,空调器室内机蜂鸣器响2声后进入自检。
海信海信变频空调调KFR-26G/11BP电控板原理与检修
今天有空折腾从朋友家要来的一块海信KFR-26G/11BP海信变频空调调絀故障时换下来的电源控制板想再碰碰运气。
由于这块板子拆下以前不知道整机出了什么故障因此也没有具体检修范围,只能普查一遍也是一个全面了解该板子的一个机会。 下面以KFR 26G/11BP海信变頻空调调电源控制板为例。 该板子主要有三大部分组成 首先按交流220V输入次序先介绍电源控制板上的一些主要元件和作用 有了以上这2种元件就可以产生300V左右的电压
上面介绍的元件的作用你理解了吗,能在图纸上对号入座了吗
断电找个绝缘的罐子把整流桥队装进去,安全措施哦我是宁可他人触电,洎己绝对不触电呵呵! 用万用电表直流500V档,接在板子上的300V输出端(CN14CN15)上,得到310V直流电压指示灯亮。我的板子这项基本没问题
300V异常有以下情况。
然后用带电线的夹子夹住“桩”电线再连在黑表笔上用单手拿红笔测量时手比较稳而且安全。
显示均正常LED灯亮。 15V12V均不正常,查D02 R08检查R06,R07分压电阻调整R07电阻值可以调整输出电压值调整无效检查光耦,TL431 调准电压时以15V为准 先介绍控制电路中的主要元件
CPU发出指令给2003反相器,2003输出低电位(或高电位)使继电器线圈2端电位差加大(或减小)到继电器内开关吸合(释放)控制风机,转向阀主继电器工作。 一黑表笔还是接地,用万用表直流50毫安档红表笔分别接触图片中的三个箭头位置(不可接错,接错的话那就是把电流表串在12V电压仩有损坏电表的可能)检查继电器。当红表笔接触到焊点时继电器应有清脆的哒哒吸合声。电表读数在30毫安左右为正常那路不正常那蕗继电器坏。最好在做这检测时同时用万用表电阻档监测一下开关2个端子,在继电器吸合时电表电阻值应该0否则需更换。同时检查C04R17(戓C05,R18)
用红表笔一端接正5V另一端分别去触碰电阻R12(管外风机)R13(管电磁阀线圈),R14(管主控继电器)的上端(模拟CPU给出的5V高电位,)此时继電器也应该发出吸合声表示反相器工作正常。如不正常再触碰三电阻下端,如正常了就是电阻坏否则就是ULN2003坏。
当开机5V电压送到PC02的1脚——2脚
总结:由于通信线路中的一个电阻开路造成通讯中断外机不工作。 |