单测棕色线L只有几伏蓝色线与棕色线之间有230伏,单测零线与通讯线分别都有一百多伏电压是什么问题?显示故障代码E5换个拆机主板故障代码消失,外风机启动压縮机依然不启动!...
单测棕色线L只有几伏,蓝色线与棕色线之间有230伏单测零线与通讯线分别都有一百多伏电压?是什么问题显示故障代碼E5,换个拆机主板故障代码消失外风机启动,压缩机依然不启动!
根据你的描述每根线的电压值是正确的。更换主板后风机启动错誤代码消失,压缩机不启动这是室外机的压缩机的启动电容烧了,再更换相同型号的启动电容压缩机就启动了。压缩机烧毁的情况佷少发生。
注意更换室外机压缩机启动电容时,必须断开室内机电源防止触电事故的发生。并系好安全带防止坠落事故的发生。
你對这个回答的评价是
变频空调一般都是坏室外机控制板的,检查下外机版
你对这个回答的评价是?