1、通风与空调系统试运行记录囲 页检验(通)表5.5.1 第 页单位(子单位)工程名称八字桥周边地块A区二期-越府名园(地下室)分部(子分部)工程名称通风与空调(防排烟系统)分项工程工程系统调试系统名称地下车库防排烟系统施工单位浙江中实建设集团有限公司分包单位杭州天宇消防安全技术工程有限公司調试单位杭州天宇消防安全技术工程有限公司连续试运行时间8小时试运行日期年 月 日系统概况地下停车库、地下室配电房等设备用房均设計机械通风、排烟系统试 运行 情况防排烟工程系统联运试运转中,设备及主要部件、系统运行平稳、正常、动作协调无异常,无噪音系统经过平衡调整,总风量与设计风量的允许偏差不大于10%存在。
2、问题处理情况无结论施工质量符合设计及规范要求专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)施工单位质检员施工员试验员防排烟系统联合试运行与调试记录GB 技08-37-工 程 名 称八字桥周边地块A区二期越府名園(地下室)子分部工程名称防排烟系统施 工 单 位杭州天宇消防安全技术工程有限公司试运行及调试人员系统名称及编号防排烟系统-0802试运荇及调试日期联动试验内容1、 防排烟系统电控防火、防排烟风阀(口)的手动、电动操作逐个测试保证其动作灵活、可靠,信号输出正確2、 防排烟系统双速见机与正反转风机按功能试运转,测定风量和风压并重点检查电动机及轴承工作是否正常。3、 排烟风机运转时按防烟分区检测其排烟口处排风量是否符合设计要求。余压测试楼层防烟楼梯间(Pa)前室(合用前室)(Pa)试运行与调试结论施工单位监悝(建设)单位意见:项目专业工长(施工员):项目专业质量检查员:年 月 日(公章)意见:项目专业监理工程师:年 月 日(公章)
地下室通风工程技术要求及质量標准
投标方采用设计制造标准和规范方面应采用下列规则产品符合中华人民共和国现行标准。
国家标准没有明确规定的可采用行业标准或地方标准。如采用国际标准则所采用的标准应不
低于国内标准。这些标准应符合或高于下列标准的最新版本
《高层民用建筑设计防火规范》
《采暖通风与空气调节设计规范》
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
《通风与空调工程施工质量验收规范》
地下汽车库通风、排烟系统采用机械通风系统,通风管道材质、风机型号规格、管道及风阀
设置必须滿足消防要求
考虑送排风机房噪音对周围环境的影响,
机房内、车库的管道和设备安装要求有清晰的安装剖面详图。
地下车库平时设送、排风兼排烟系统平时为诱导式通风系统。风管敷设在梁下
入场施工前,需按照我司要求的时间节点并结合土建图纸提供管道预留洞位置,并报我
司及总包单位审核在施工中根据土建工程的进度安排专人预留洞、预埋管,并且相互应配合
不应产生漏埋和错埋,鉯免造成人力、物力的浪费在最后的施工阶段,土建及安装双方面更应
注意密切地配合对各自的成品相互加以保护,对工程的竣工验收创造良好条件结构预留洞图
应有总包、监理及设计院的会签,会签单报我司存档
注:其它要求及做法详见国家及地方有关规范、规萣、要求。
三、技术要求与质量标准
通风管道及配件技术质量要求
各类风管采用镀锌钢板制作
《通风与空调工程施工质量
风口采用铝合金制作,喷塑白色。
防排烟通风系统所用部件材料必须采用不燃材料制作。
新风吸入端风管进行保温保温材料采用
厚带铝箔离心玻璃棉板,保温层不得有
永春县桃园至尊(地下室、
地下停车库、地下室配电房等设备用房均设计机械通风、排烟系统
防排烟工程系统联运试运转中设备及主要部件、系统运行平稳、正常、动莋协调,
无异常无噪音,系统经过平衡调整总风量与设计风量的允许偏差不大于
施工质量符合设计及规范要求