镀锌管已经被腐蚀长葫芦上黑斑怎么处理好,有哪些低成本处理方式

锌镀层中性盐雾试验出现的黑点现象解释
&& 镀锌层中性盐雾实验中的黑点现象 在盐雾实验期间出现黑点是大家都知道的现象,甚至在DIN50961(从1987年6月)的10&2&1&2章的第四页也提到 。&&应用中性盐雾实验来检测在电镀锌层上获得的钝化层的耐腐蚀性能。减少保护潜力的开始定义为在钝化表面上出现电镀金属的腐蚀物的时刻。若没有对装饰性应用的其它要求,钝化层的颜色变化和黑点的出现就不影响防腐性能的评估。& 因此,在钝化层之下如果黑点是镀锌层的腐蚀物的话,黑点只能说明防腐性能降低。无论怎样,视镀层的类型,黑点有以下几种组成: &在锌六价铬钝化上面的三价铬酸盐(很少见) &在锌六价铬钝化铬酸铁,因为有铁杂质(常见镀锌液控制不好的时候) &铁的二价或三价氧化物,如有铁杂质的三价铬锌钝化层上。无论如何,这是需要改善钝化层的地方,根据定义,这不是评价降低腐蚀性的开始。黑点不是锌的腐蚀物,因为锌的腐蚀物是白色的。根据DIN,在客户方和制造方调整有关中性盐雾实验和最佳表面变化的评价标准是可行的。
&&& NSS实验出现黑点,一般是镀层里的夹杂舞或者是钝化剂里的添加物遇到盐雾后发生的变色行为,一般不进行评价,在日本丰田标准中有明确规定&黑点不进行评价&。
请各位遵纪守法并注意语言文明404 Not Found
404 Not Found
nginx/1.0.15镀白锌的部件上反白点(黑点)是什么原因,怎么解决?谢谢各位大侠.
镀白锌的部件上生白点,是镀锌层出现腐蚀。您知道,锌是两性金属,既不耐酸也不耐碱,遇到酸性物质或碱性物质都会产生腐蚀。要保持镀锌层不被腐蚀(确切讲是延长开始腐蚀的时间),主要是靠钝化膜的保护。也就是说,只有质量高的钝化膜才较好地防止镀锌层出现白点。但是您所说的镀白锌,是镀锌白色钝化,这层无色的钝化膜极薄,其防护能力十分微弱,远不能同彩色钝化膜相比,所以彩锌不易泛白点,白锌易泛白点,其原因也就在于此。至于泛黑点,更是因为镀锌层过薄,镀层有孔隙或镀层中的有机夹杂太多,以致钢铁基体开始受到腐蚀的预兆,黑点以后就会转变成棕色斑点了,那就是钢铁开始生锈了。所以,要防止镀锌层不在短期内出现白点、黑点、棕点,一是要有好的钝化膜质量,二是要有足够的镀锌层,三是要镀锌层的质量要好,如镀层结晶细致、紧密,纯度高,镀层中的无夹杂物。
其他答案(共1个回答)
等等来解决。
建议你到这里去看一下, 有最新的资料与技术,有各镀件表面出现各种问题的解决方法
1、前处理要做好,基体处理得越干净,基体金属的原子能够充分裸露出来是后续镀层能够很好附着上去的关键。
2、电镀时要注意镀层金属和基体金属的匹配
3、进行不同镀层...
如果是一粒一粒的小白点,加温至30度左右,小白粒会自动脱离鱼体,如果是小白毛状,需要放点药,可以买专门的鱼药,按说明使用,也可以用高锰酸钾,每次放四分之一片,把...
仁者见仁智者见智吧,我喜欢黑点的,这样比较健康,太白的男生给人弱不经风的感觉,而且如果男生比我白,我会觉得很丢脸
答: 遥感卫星影像图哪里便宜??
答: 考试合格啊!
答: 当前世界上有四个最大的科学难题,全球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密,如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化。
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)
6月26日  上午9:00-12:00...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区暖通空调分区
查看: 13001|回复: 52
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
某大厦,空调系统夏季,冬季采暖。系统使用10年左右后,大面积出现镀锌管焊缝处腐蚀泄露情况(焊缝出现沙眼)。起初怀疑是管道质量问题,不同楼层由不同施工单位先后进行改造后,采用热镀锌管的均在2年内,有的甚至1年时间再次出现腐蚀泄露,采用无缝管的未出现问题。
水质用PH试纸检测基本为中性略偏碱性,不知是何原因,有哪位大侠能够给予点化。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分851帖子
三星工程师, 积分 851, 距离下一级还需 99 积分
建议用塑胶管,好像说专用的塑胶管对腐蚀有很好的作用.
&我也知道用稳态管好,但现在换管子已经为时已晚了,重要的是为什么会这么快啊!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5308帖子
四星高级工程师, 积分 5308, 距离下一级还需 1692 积分
空调运行可能没有问题,关键是供暖温度高反应速度快,腐蚀也快。
&我也查了资料,在水温超过60℃后锌反而会对钢管的防腐不利,但也不应该这么快吧!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2853帖子
空调系统水的水质不好,建议再循环水里加药水,减少水质最管道的腐蚀。
你还要分析好腐蚀是由内至外还是由外到内,可能是焊缝的防腐没有做好。
&水质也经过了化验,没有什么问题,和大楼的直饮水一起拿去化验的。
管材的腐蚀主要是镀锌管,特别是在焊缝处,肯定是由内想外的。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2853帖子
空调系统水的水质不好,建议再循环水里加药水,减少水质最管道的腐蚀。
你还要分析好腐蚀是由内至外还是由外到内,可能是焊缝的防腐没有做好。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华28积分3004帖子
功臣榜哪去了
二星高级工程师, 积分 3004, 距离下一级还需 996 积分
管道安装时做没做钝化处理?
管材选用镀锌焊接管(尤其是直缝,螺旋的还好些)可靠性本身就不如20#无缝钢管。
到底有没有进行水处理?怎么处理的?
水处理分析结果数据呢?PH值只是其中一项。。。很大可能是水处理措施不到位或误操作。。
&空调系统在安装时没有谁会去做钝化的,规范里也从来没有过。
结果已经是这样了,我也知道无缝管好。但在别的类似的大楼中用的镀锌管就没有这么快的情况发生啊!
空调水系统的水处理主要是软化,去除钙镁离子,还&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2770帖子
一星高级工程师, 积分 2770, 距离下一级还需 230 积分
按道理说两年出现腐蚀这个真是个大问题啊,建议和专业水处理公司咨询一下,也许你会有所帮助!
只为交流!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
zhanghuihanxue 发表于
建议用塑胶管,好像说专用的塑胶管对腐蚀有很好的作用.
我也知道用稳态管好,但现在换管子已经为时已晚了,重要的是为什么会这么快啊!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
本帖最后由 oddgao 于
22:17 编辑
zhaowenliangde 发表于
空调运行可能没有问题,关键是供暖温度高反应速度快,腐蚀也快。
我也查了资料,在水温超过60℃后锌反而会对钢管的防腐不利,但也不应该这么快吧!别的类似大楼也没这样啊!
&镀锌管一般的壁厚都较薄,不知楼主说的工程用的壁厚和国标相差有多少。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
清泉5 发表于
空调系统水的水质不好,建议再循环水里加药水,减少水质最管道的腐蚀。
你还要分析好腐蚀是由内至外还是由 ...
水质也经过了化验,没有什么问题,和大楼的直饮水一起拿去化验的。
管材的腐蚀主要是镀锌管,特别是在焊缝处,肯定是由内想外的。
12周年站庆
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-铜
优秀版主-金
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)

我要回帖

更多关于 葫芦上黑斑怎么处理好 的文章

 

随机推荐