遇到一台2004年产的老夏普空调外机KFR-36GW/3YL(内机制品号AY-123YL,室外机制品号AU-36MY)一直使用正常,这几天天气高温出现故障,现象如下:
1、空调开机制冷——内机正常外机(风扇、压缩机)不动,拆开内机上面的接线保护盖测量外机连接线各端子电压,发现:外机压缩机和风机的端子电压均为0(不正常)四通阀制冷电压为0(正瑺)。
2、内机运行8分钟左右自动关机保护,运行灯和定时灯闪灭规律为:定时灯约每秒闪1次,闪第三次时运行灯同闪,闪完第5次停3秒,然后再开始下一个闪灭循环
1、请有经验的师傅看看,这大概是外机故障还是内机故障(因外机装的位置检修不方面如果外机大故障就考虑报废,不再修理);
2、请有经验的师傅建议一下应该如何确认是哪里出了故障;
3、已经出厂12年的空调,维修价值有多大还昰直接报废。如果修相关备件还能配到吗?
请大家帮忙建议一下谢谢。
补充内容 ( 10:25): 内机拆后测电路板正常内机端子板上压缩机、外风扇都有220V电压,内机恢复后接上外机故障依据,启动后测量外机压缩机、风扇电压均无几分钟后继电器吸合后又断开,压缩机及风扇电壓均瞬间升到500V后又变为0
补充内容 ( 10:28): 感觉就是外机中的压缩机和风扇有得电的过程,但得电后转不动,继电器又被迫断开了
如果是压缩機电容坏了,为何压缩机和外机风扇的继电器同时断开呢
补充内容 ( 08:42): 拆开外机顶盖,启动空调发现外机风扇一开机就启动了,但压机嗡嗡两声没启动,之后5秒不到压机和风扇都断电保护了电容看起来,没有明显鼓包现象难道真的是压机堵转了吗?如果是该怎么办呢?