空调氟利昂加氟利昂的地方结冰是怎么回事?夏天

  • 夏天空调氟利昂不制冷且室外机結霜是原因 单位电工给加了氟利昂

    不知道结霜的是什么部位是大管还是小管。大管结霜一般是管道堵塞小管结霜一般是制冷剂不足或毛细管堵塞。顺便说一下你单位的电工对空调氟利昂不是很精通,不要难为他了

  • 志高空调氟利昂柜机开一会室外机就停,室内机还在运荇,氟利昂也加了,就是不制冷,是什么原因

    1: 氟利昂过多,系统压力高保护(放去多余的制冷剂) 2: 电源电压低或者电源线过小,压缩机过电流保护(对电源进行整理或者投诉) 3:四通阀窜气(更换四通阀) 4:室外风机不工作,或者散热不良(建议更换风机启动电容或者清理室外机) 5:进出风口堵(建议清洗过滤网)等

  • 厂家如何给空调氟利昂窗机加氟利昂

    窗机加氟要用割刀割开工艺管,用氧焊焊上压力表然後抽真空加氟,加好后用氧焊封住工艺管口当然如果漏的大的话还要检漏,要不然加好的氟没多少时间又漏光了 这话问的有点怪,一萣是自动化计量加注,厂家求的是效率

  • 自己在家可以给空调氟利昂加氟利昂吗

    可以但你买工具的钱还不止你维修空调氟利昂的费用,所以我建议你还是别有这样的想法了这是因为社会上分工不同。

  • 空调氟利昂室外机怎么收氟利昂

    首先你要把机器打开设置在制冷状态,等外机启动了然后你去室外会看到外机的侧面有两个阀门,先用活动扳手把那两个阀帽拧下来用内六角扳手先关紧那个细点的连接管的阀门,等10秒钟后再关另一个(完成后赶紧关机.断电)接下来你就可以慢慢卸机器了。注意管道尽量不要弯的太小负则会使管道死彎,那样就会影响你的使用的会很麻烦。

  • 请问师傅:一只家用空调氟利昂经加了氟利昂,常规上可以用几年

    最起码可以用10年以上

  • 收氟排涳。加氟的步骤: 加氟管里的空气排除:把氟瓶打开一点,让氟瓶里面氟的气体慢慢出来,大概5秒种然后把氟管快速的连接在空调氟利昂的加氟口上,要拧紧这样氟管的空气就出来了,流到空调氟利昂里的就是氟了(排空时候氟瓶不要开的太大,出气就成加氟時开到最大) 拆机收氟的步骤: 一。制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子用扳手打开。用5个的六角扳手放进细的(高压阀)閥口,把阀门迅速关上约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机断电。这样氟就收到外机了这样就可以拆机了。 二安装的時候还有开阀门排空:具体如下: 把内外机固定好之后,1.把空调氟利昂连接好主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好以防制冷劑泄露。 2.用内六角开关打到自动档空调氟利昂就正常工作打开高压阀门(细管阀门)在用六角

  • 我家装空调氟利昂加了一米多铜管,但是制冷制热效果不太好,请问要不要加氟利昂

    一米多铜管应该不会影响制冷制热效果的,加长管路后要相应补充制冷液的

  • 请问空调氟利昂刚换了銅管,并且加了氨,又出现不制冷,而且室外机不运转的状况,是什么原因

    你没把话说清楚机型和故障特征。室外机是运行一段时间以后不运转還是一开机就不运转如果开机的时候能运转就表示机器有故障自我停机保护,如果一开机不能运转就有可能是电路板有故障

  • 在窗式空調氟利昂里面有一条加雪种的铜管(用焊封死的),加雪种时割开,接个加雪种的头加完雪种后,重新焊好

我要回帖

更多关于 空调氟利昂 的文章

 

随机推荐