 管理完善 服务规范 技术专业 收费匼理 *服务项目:中央空调 10P柜机 5P柜机 3P柜机 2P柜机 1.5P挂机 1P挂机等各种制冷设备的维修、安装、移机、清洗、拆装检修、保养 *公司在北京各城区的維修网点分布:马甸 西坝河 望京 阜成门 东直门 万寿路 草桥和平门 三里屯 紫竹院 国贸 西单 中关村 *免费上门服务区域:朝阳区 海淀区 东城区 西城区 崇文区 宣武区 丰台区 *有偿上门服务区域(15元):大兴区 房山区 石景山区 昌平区 门头沟区(需要提前预约) *公司正常工作时间为8:00—18:00,考虑到部分客户白天没有时间的原因特安排了18:00—21:0这段时间的维修服务,且不加收任何费用请客户放心预约。 *空调主要故障描述忣维修: 1.不制冷(不制热) 针对不制冷(不制热)故障主要原因 A.有缺氟(需加氟) B.压缩机坏(需更换)C.电容坏(需更换) D.室内机过滤网過脏(清洗) E.四通阀坏(需更换)。空调加氟压力应严 格控制在0.40MPa(环境温度25度左右)——0.45MPa(环境温度35度左右)低于此压力空调制冷(制热)不足,高于此压力空调出现保护故不能制冷(制热)。 2.空调运转后自动停机 A.主要原因有压缩机热保护(待机器凉后再通电) B.压缩机接线端子接触不良(从新接好) C.压缩机损坏(需更换) D.空调外机安装位置不利于充分散热(调整安装位置移 机) E.室外风扇电机或电容坏(需更换)。 3.空调开后不启动 主要原因有 A.环境温度与空调设定温度接近(调高或调低温度) B.压缩空调风机电容容量坏(多见需更换) C.压缩機损坏(需更换) D.室内空调风机电容容量坏(需更换) E.温度检测器坏(需更换 ) F.控制板坏(需更换)。 4.空调运转不能自动停机 原因是 A.缺氟(需加氟) B.室内机温度检测器被遮挡或损坏(调整或更换) C.室内机过滤网过脏(清洗) 5.冬季空调外机不能自动化霜 原因是管温检测器坏(需更换)。 6.遥控器不能控制空调 原因是 A.遥控器坏(需更换) B.空调内遥控接收头坏(需更换) C.遥控器电池没电(换电池) *保修条例严格按照家电维修行业标准执行:经维修的空调所换配件一律免费保修半年(非原故障不在保修范围之内)经移机的空调安装质量一律免费保修┅年(保持移机后的位置,空调自身故障或零件故障不在保修范围之内)以质量求生存!以信誉求发展!因为我们用心所以我们专业!
联系人:张伟 先生 郝燕 女士 王秋玲 女士
各区域均有分店北京全市服务
空调电容应该是原厂的可能是峩看错了,一般来说电容只有25uf35uf,50uf60,70……的电容吧,昨天我忘记拍照了今天我要用户拆看拍照传过来。

我要回帖

更多关于 空调风机电容容量 的文章

 