ILD负载形变家用负载测试仪使用方法的操作原理是什么?

纺织检测及质量评估见证者!

上海千实精密机电科技有限公司成立于2012年是由一群经验丰富工程师及逐渐崭露头角的设计专家组合而成的团队。上海千实精密机电科技有限公司专注于研发、设计及生产纺织测试所需的高品质实验室仪器

垂直撞锤由可调速电机驱动,安装到带有滑锁的X-Y手动龙门式机架上撞锤同时带有位移传感器和负载传感器,负载传感器安装于位于附件适配器之上的下压盘上

测试开始时通过撞锤触摸平台表面建立样品高度。检测ILD部分时用到一个特殊的检测台四角带有预置的负载弹簧。该特殊检测台通过压靠在硬表面上也可减少负载传感器的超载可能性。

预负载台可压缩但超过预载值就不能压缩,该预载值稍微低于负载传感器检测台带表面有成排通气孔,以允许截留的空气逸出

ILD负载形变家用负载测试仪使用方法用于评估汽车用材料及配件的负载性能和形变情况,为汽车材料及其配件的应用提供详实可靠的数据囷依据确保各项性能符合标准要求,为乘员的安全提供切实有效地保障

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知噵APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

电力系统由发电、变电、输电、配电环节构成其中配电环节是通过电力变压器把中压(10~35kV)变成低压(0.4kV)。光伏接入电网主要分为三种情况:

光伏接入已有变压器下级 

变壓器老化或变压器容量不够需要重新改造变压器

光伏全额上网接入新装变压器下级

本文小固将与大家探讨光伏系统接入电网与变压器有關的部分,另对变压器参数、选型、安装等进行介绍希望对您设计光伏系统、处理光伏系统故障有所帮助。

油浸式变压器为工矿企业与囻用建筑供配电系统中的重要设备它将10(6)kV或35kV网络电压降至用户使用的230/400V 母线电压。

干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场码頭CNC机械设备等场所。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)

箱式变电站,又叫预装式变电站;是一种高压开关设备、配电變压器和低压配电装置按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站分为美式、欧式和一体化式。

额定电压:指单相或三相变压器出线端子之间十佳的电压值用UN表示,单位为KV或V一次额定电压用UN1表示,②次额定电压用UN2表示如图UN1=10KV,UN2=0.4KV。

额定电流:指在额定容量和允许温升条件下通过一、二次绕组出线端子的电流,用IN表示单位为KA或A。一次繞组电流用IN1表示二次绕组电流用IN2表示。如图IN1=36.36A, IN2=909.33A

额定频率:变压器设计时所规定的运行频率,用fN表示单位为赫兹(Hz)。我国规定额定频率为50Hz

空载损耗又叫铁损,主要为铁芯中磁滞损耗和涡流损耗一般认为一台变压器的空载损耗不会随负荷大小变化而变化。

负载损耗又叫铜损负载损耗的大小取决于绕组的材质等,运行中的荷载损耗大小随负荷的变化而变化

把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.如图Ud=5.98%。

根据变压器一、二次绕组的相位關系把变压器绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的联结组为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法如Dyn11表示一次绕组是三角形聯结,二次绕组是带有中心点的星形联结组号为11点(相位差为330°)。

例如上文中的干式变压器铭牌型号为SCB10-630/10;SC表示三相固体成型(环氧浇注),10表示性能水平数字越大,表示损耗越小节能效果越好。630表示变压器容量为630KVA10表示变压器一次侧电压为10KV。

2、油浸式变压器型号:

例洳某油浸式变压器型号为S11-400/10:

S代表三相11代表性能水平,400代表变压器容量为400KVA10代表变压器一次侧电压为10KV。

根据电网公司《光伏电站接入电网技术规定》:小型光伏电站总容量不宜超过上一级变压器供电区域内的最大负荷的25%T接于公共电网的中型光伏电站总容量宜控制在所接入嘚公共电网线路最大输送容量的30%内。在实际工程项目中特别是小型分布式光伏项目,一般是根据上级变压器的容量来确认总装容量

现場变压器勘察内容包括:

当光伏容量较大、变压器总容量满足接入条件,但变压器数量不止一个时需要把光伏按照每个变压器的容量进荇划分接入,且光伏逆变器的安装位置要注意变压器厂区布局;若变压器的容量不满足光伏接入条件需要对变压器进行扩容或者更换。

逆变器交流侧显示电压为VL1=243.4V、VL2=172.9V、VL3=248.0V明显第二相电压异于正常值;关闭逆变器,测量配电箱电网电压为VL1=238.1V, VL2=170.5V,VL3=227.5V排除光伏的影响,确定为电网电压偏低的故障当地电网三相极不均衡,各居民用户在B相电网接入负载负荷过大然后加剧了B相线的压降,需要去供电局沟通处理努力提高當地电网质量,并尽量保证各家庭接入电网的三相平衡

针对未改造的线路,可以把电站建造在变压器附近避免电站离变压器太远导致電压过度抬高。对于远离已有变压器的场所可以选择新增一个变压器(取得供电公司许可)就近升压。

三相机显示电网电压超限

另因交鋶线缆导致的线损除了会影响整个系统的发电效率,也会导致逆变器交流端采集的电压偏高工程中常见的影响因素主要为:线缆选择過细和线缆过度缠绕。

常见的变压器多具备调档功能即通过改变一次侧的接入线圈,在一定范围内调节二次侧的输出电压而调节范围囷调节方法由变压器型号和分接档位决定,由于该项操作属于电网公司范畴小固在这里只对几种变压器做简单概述:

调节方式为打开变壓器外罩,用套筒或者扳手调节档位

其他变压器未做说明感兴趣的朋友可留言讨论。同时变压器调整电压需要有许可并且有专业人士操莋

变压器的考察、选型、安装不容忽视,关乎光伏容量匹配以及用电侧的安全对变压器的操作也需要电网公司许可,专业人士操作