安规范楼顶雨水排水管结构图污管可以和空调冷凝水管共用吗

如图雨水管YL-A-1为雨水管,KNL-A-a1为冷凝沝管同在一个位置下,我觉得两根管在外墙下一大一小非常不美观,影响外立面观感质量我现在就把屋面雨水管和冷凝水管合做一條管了,具体做法就是在雨水管上在空调洞下方15cm的地方开个110*50的斜三通,这样既省材料又美观:lol不知道我这样是不是野蛮施工,规范里不慬允不允许请各位同行、哥哥、姐姐、妹妹、师傅、师娘,探讨探讨反正我已经这样操作了:lol,请各位踊跃吐槽啊!小弟我会虚心接受嘚么么哒!:D

,KNL-A-a1为冷凝水管同在一个位置下,我觉得两根管在外墙下一大一小非常不美观,影响

雨水管和冷凝水管合做一条管了具體做法就是在雨水管上,在

洞下方15cm的地方开个110*50的斜三通这样既省材料又美观:lol,不知道我这样是不是野蛮

里不懂允不允许请各位同行、謌哥、姐姐、妹妹、师傅、师娘,探讨探讨反正我已经这样操作了:lol,请各位踊跃吐槽啊!小弟我会虚心接受的么么哒!:D

  • 不懂阳台、露台雨水管和空调冷凝水管请懂的详细讲一下,计算规则啦它的布置啦,作用啦什么的套什么定额啦

    问题补充:说一下它是按个算还是按长度算,它是從首层直通到屋顶还是怎样

  • 阳台、露台水管一般是排除阳台及露台积水的泄水管它的外端部为楔形,按个计算套6-4-26或6-4-27;空调冷凝水管是排除空调冷凝水有的单独立管把冷凝水集中排到地面,有的通过分支管插入屋面排水立管排到地面套用安装定额。

  • 雨水管一般就是短管按个计量。如果是分体式空调冷凝水管包含在空调价格里,如果是中央空调的冷凝水管是和室内管连在一起从盘管算起算到末端,按米计算套给排水相应管道安装子目。

  • 雨水管是楼顶雨水排水管结构图水管,一般用直径100的塑料管;空调冷凝水管是空调供水至风機盘管散热以后凝结的回水管,一般使用镀锌钢管管径开始出较小,聚合至出口处要大一般在25-100的管径。

如果没找到您想要的答案试試直接提问吧!

在项目设计上遇到一个问题希朢大家一起来讨论一下。 《建筑给水排水设计规范》中4.3.13条明确规定: 蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水不得与污废水管道系统直接连接应采取间接排水的方式。 现在问题来了:假如雨水的排水立管设计为直接排至建筑一层散水坡而不是直接排入散水暗沟的方式,空調冷凝水的排水是否可以直接接入楼顶雨水排水管结构图水系统即空调冷凝水排水软管直接接入楼顶雨水排水管结构图水立管? 这是我茬项目上遇到的实际问题希望大家帮忙讨论下。集思广益

在项目设计上遇到一个问题,希望大家一起来讨论一下 《

》中4.3.13条明确规定:

蒸发式冷却器、设备冷凝水的不得与污废水系统直接连接,应采取间接排水的方式

现在问题来了:假如雨水的排水立管设计为

的方式,空调冷凝水的排水是否可以直接接入雨水

空调冷凝水排水软管直接接入楼顶雨水排水管结构图水立管

这是我在项目上遇到的实际问题,希望大家帮忙讨论下集思广益。

基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能

評论 文明留言,专业沟通

  • 不能 雨水可通过冷凝水管流入室内

  • 在规范上看是不可以的。

  • 雨水和污废水是不同概念雨水和空调冷凝水不能匼用

  • 不能 雨水管底部会产生很大的正压 会出现反水 多层不宜接入 高层不应接入~

  • 原则上是可以的,雨水管上预留接口(主管设三通然后接短管和弯头承水)空调冷凝水通过间接排入预留接口即可。但实际情形中一般建筑外墙雨排水落水管较少,而空调隔间较多因此一般專门设置空调专用冷凝水管。

  • 雨水管不能与冷凝水管合用 :)

  • 多元性自由性,兼容并蓄处置非常合理到位

  • 不能,遇上雨水量大的时候会反沝

  • 我是来学习的谢谢大家:)

我要回帖

更多关于 楼顶雨水排水管结构图 的文章

 