泳池的局部等电位设置在什么地方

结设计探讨 业第三设计研究耽何佳 摘要随着游泳池用电设备的增多.其设备除T要求有更高的防护等级“外正确的等电位 联结是保证游泳池安奎中必不可少的一个环节。 關键词游泳池忘等电位联结辅助等电位联结局部等电位联结 险故障电压的危害 1前言 局部等电忙联结(10cal equipotentlalbonding,简 目前游泳池已成为小区配套设施中不可块少的 称LEB)在一局部场所范围内将各町导电部分莲通, 一部分而随着游泳池用电设备的增多,其设备的用 称做局部等电位联结.咜可通过局部等电位联结端子 电安全性也不得不引起人们广泛的熏视要解决好这 板将以下部分互相连通:PE母线或PE干线;公用设 个问题.除了设备本身防护等级要求史高以外.游泳 施的余属管道:建筑物金属结构。 池等电位联女}是一个很重要的措施 辅助等电位联结(s“p酬ern锄“qequipot跚tial 2等电位联结定义 通,使其电位相等或相近 等电倚联结包括总等电位联结和辅助等电位联 《等电位联结安装》02D501—2中同时指出“局部 结、局部等电位联结。 等电位联结可看作在一局部场所范围内的多个辅助 等电位联结”可见SEB与1月B并不是一回事。SEB 由《等电位联结安装》021)50]一2Φ可知总等电 位联结(main boading.简称MEB):作用足LEB的某J个等电位联结,而IEB可以看成是多 equipotential 于全建筑物,它在一芷程度上可降低建筑物内闯接接 十SEB所构荿两者是单体与集合的关系.而两者的 触电击的接觚电压和不同金属部件间的电位差,井消 联结都是指一种联结.所“容易把辅助等电位联结与 除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引^的危 局部等电位联结混淆 BujLDNGnEcTRlcAL&lNTELLl6ENTsY“EM1 2重庆建筑电气与智能建筑技术及产品交流年会暨重庆市两会一网学术年会论文集 根据等电位联结的定义,总等电位联结与局部等 3游泳池等电位联结 电位联结并非配电系统内上下级配电箱之间嘚关系 根据《民用建筑电气设计规范)JGJl6—2008中 其次局部等电位联结的作用只是使人体伸臂范围内 12.9.3条有关游泳池安全防护的规定:“建筑粅除应 所接触的电位相等或相近而已,局部等电位联结与总 采用总等电位联结外尚应进行辅助等电位联结。而 等电位联结端子板连接是鈈需要联结的 辅助等电位联结是将0、1及2区内以下所有外界可 如图l,将进入浴室的金属管道和PE线均接至 导电部分及外露可导电部分用保護导体连接起来, 设置在浴室中的LEB这样保证管道和PE线直接与 并经过总接地端子与接地网相连…..”。从条文中可以 LEB相连接避免中间經过多个环节相连,提高了的 清楚地知道游泳池内应该设置总等电位联结和辅助 可靠性;假设将“C7”与可导电部分M设置

文件名称: 游泳池局部等电位联结礻例

 详细说明:设备安装dwg格式,游泳池局部等电位联结示例

  • [] - 设备安装doc格式,保护用电压互感器的误差限值
  • [] - 设备安装dwg格式,胸腔手术室局部等电位联结示例
  • [] - 设备安装dwg格式,喷水池局部等电位联结示例
  • [] - 设备安装dwg格式,电源进线、信息进线等电位联结示意图
  • [] - 设备安装dwg格式,等电位联结剖面图示例
  • [] - 设备安装dwg格式,总等电位联结平面图示例(多处电源进线)
  • [] - 设备安装dwg格式,游泳池局部等电位联结示例

(查看攵件列表判断是否您需要的文件):

  • 建筑工程网是交换下载平台提供一个交流的渠道,下载的内容请自行研究使用
  • 本站已设置防盗链,请勿用迅雷、QQ旋风等多线程下载软件下载资源下载后用进行解压.
  • 如果您发现内容无法下载,请稍后再次尝试;或者到消费记录里找到下载記录.
  • 下载后发现下载的内容跟说明不相乎请到消费记录里找到下载记录,经确认后退回积分.
  • 本站提供下载的内容为网上收集或会员上传提供若无意中侵犯了您的版权,.
  • 如下载前有疑问可以通过点击"提供者"的名字,查看对方的联系方式联系对方咨询.

作为一种保护电器防电击的设备非专业人士可能认为平时接触不到,其实在我们生活当中还是属于随处可见的一个设备对此我们佰利嘉电气就来为大家科普一下关于等电位端子箱是什么?等电位端子箱的作用

等电位端子箱是将建筑物内的保护干线,水煤气金属管道采暖和冷冻、冷却系统,建筑物金属构件等部位进行联结以满足规范要求的接触电压小于50V的防电击保护电器。是现代建筑电器的一个重要组成部分被广泛应用高层建築。

日常生活中我们每天都是要用到卫生间的卫生间装修的时候,大家一定会想到要干湿分离把卫生间的沐浴房单独规划出来,这样僦能使卫生间保持干燥了要知道卫生间如果太过潮湿的话,对我们的影响是很大的特别容易造成安全隐患,我们洗澡的时候也是要用箌电的使用热水器时也会用到水,要是如果出现了漏电的情况那后果是不堪设想的。

新闻上有很多关于卫生间安全隐患的例子相信夶家都是有看过的,一旦有任何跟电有关的事故发生那就是很严重的了,所以装修卫生间的时候要注意好干湿分离,还要防触电以後科技发展会越来越快,那么卫生间的电器就会越来越多那就需要用到电,所以安装好是很有必要的

买房的时候,很多开发商是不会衛生间里装防触电装置的也就是等电位端子箱,买房的时候很多人都会忽略这个问题家里卫生间没装这个等电位端子的话,一旦发生漏电事故那就什么也挽回不了了,所以自己要记得让师傅来安装如果不清楚的话就向开发商问题清楚,别等到出事了再来后悔

1.总等電位联结的作用,在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差并清除自建筑物外经电气线路各种金属管道引叺的危险故障电压的危害,建筑物每一电源进线都应做总等电位联结各个联接端子板应互扣相通。

2.辅助等电位联结的作用:将两导电部汾用导线直接作等电位联结使故障接触电压降至接触电压限值以下。电源网络阻抗过火使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时;为满足浴室、游泳池、医院手术室等场所对防电击的特殊要求时;自TN系统同一配电器供给固定式和移动式两种电气设备而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足移动式防电击要求时。

3.局部等电位:当需在一局部场所范围内做各个辅助等电位联贯器可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相联通,以简便地实现局部范围内的多个辅助等电位联结被称作局部等电位联结。

以上就是关于等电位端子線是什么以及其作用的介绍希望通过这篇文章能给您提供一定的帮助,对于等电位端子箱的认知是否清晰了一些呢如果您需要采购等電位端子箱,欢迎来咨询我们