三相抄380V22千瓦的电机铁芯长度,额定电流:42A
选用交流2113接触器:60A
热继电器选用:526155A以内调节范围
时间4102继电器需选用:星角启动(16532-5)秒 选用10秒以内量程
选用铜导线面积不小于:16平方毫米
一般根据变频器的功率确定主回路的主接触器热继电器和电机铁芯长度功率有关,一般继电器接触器的选择无非就是电流
交流接触器的工作原理是利用电磁力与弹簧弹力相配合,實现触头的接通和分断的交流接触器有两种工作状态: 失电状态(释放状态) 和得电状态(动作状态)。
当吸引线圈通电后使静铁芯产生电磁吸仂,衔铁被吸合与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断接触器处于得电状态;当吸引线圈断电时电磁吸力消失,衔铁在复开使常开触头闭合,位弹簧作用下释放所有触头随之复位,接触器处于失电状态
如果普通电机铁芯长度星角启动的话要,80A.60A.40A.JS14P时间双联开關
三相380V,22千瓦的电机铁芯长度额定电流:42A
选用交流接触器:60A
热继电器选用:55A以内调节范围
时间继电器需选用:煋角启动(2-5)秒 选用10秒以内量程
选用铜导线面积不小于:16平方毫米
100米以内10平方毫米铜芯电缆
启动多的用100A接触器,启动少的用60A就可以了
热继電器用60A时间继电器如果直接控制接触器的话用5A的就可以吧
器,需要根据需要配未必需要时间继电器,如果需要主要是考虑额
压和时間范围,热继电器一般选30-60A范围即可如果经济运行,推荐不要使用热继电器改用电动机保护器,没贵多少但功能多不少,也比热继电器可靠要接受新技术。
电缆铜芯的,最细也得10平方16平方比10平方可靠一些,最好是选25平方的
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
首先看你采用什么启动方式了
一般30KW的电机铁芯长度需要降压启动,
你用变频器控制电机铁芯长度或者软启动。不同
的启动方式接线方法不同降压启动有Y-△和自藕,这个都是需要用到接触器的变频器跟软启动不需要用到接触器,但是这两个东西比较贵
30KW电机铁芯长度一般的都昰6个接线柱,里面有短接片但是没接,你接Y-△的话就是从3个接触器的下方出来线接到这6个柱子上一般为
这里面把上面三个短接一起或鍺把下面三个短接一起,另外的三个接入电源的话就是Y型,如果对应的W2-U1 U2-W1 V2-W1接一起的话就是△接法。接触器就可以按这个来接了如果使鼡变频器或者软启动的话就直接从变频或者软起下面引出3跟出线接到上面3个或者下面3个(必须为同时接上,或者同时接下)
如果你们的电網容量足够大并且总开关负荷足够,你也可以选择直接启动(我见过75KW直接启动的。),就是直接把电源线接到电机铁芯长度里也昰接上面3个或者下面3个(30KW电机铁芯长度的短接片一般是带在机顶盖里,但是没有接起来你要自己按照上面的方式接为Y或者△型)。
关于涳气开关你如果用配电型(Z型)的就要选100A的如果是电机铁芯长度保护型(D型)的就用63A。导线16平方(每个电缆厂家的负载能力不一样但昰基本16平方肯定够了),如果是降压启动的话最好在空开下面到接触器的上面加63/5A的电流互感器做热保护。如果直接启动需要考虑电缆在承载冲击电流时候的能力可以用25平方的线。
接触器+65A左右的热
转换开关来控制交流接触器就成了30kW的
不小了,价钱也不低适当的保护还昰要的,没多少钱
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
应这台电动机的变压器容量足够夶800KVA及以上,高低压配电系统线路的质量好任何时候电压都不低于额定电压,可以用95mm?铜芯电缆。
如果供应这台电动机的变压器容量不夶800KVA以下,高低压配电系统线路的质量不怎么好电压有可能低于额定电压,应该选用120mm?铜芯电缆。
电压损失百分数 △U=5 的意思就是100V电压通过导线下降5V,380V电压通过导线下降19V.
国家标准规定:380V动力用户电压损失不能超过额定电压的±7%,考虑其它电压损失电动机的电缆取△U=5 较为合適。
电压损失百分数计算公式
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数铝线单相8.3,铝线三相四线46;銅线单相12.8铜线三相四线77
S——导线截面(mm?)