大三匹空调调如何螺旋反转拆还顺转拆外机

我房间装了一个空调现在想拆,室内机和室外机的拆卸过程有谁告诉我谢谢... 我房间装了一个空调,现在想拆室内机和室外机的拆卸过程有谁告诉我,谢谢

拆装空调關键是收氟2113要按步骤来自己5261就可以解决4102

1、拆机前应先将空调机内的1653制冷液收进室外机组中

2、收液步骤:先将空调机置于制冷状态,並开机运行将室外机上的高压阀黄铜六角形阀盖打开,用内六角板手将高压阀门关闭此时空调机仍在运行,因为高压阀门已被关闭所以制冷液不能再经高压阀门流到室内机进行热交换,而被压缩进了室外机组内

在空调运行约3-5分钟,室内机不再有冷气吹出时说明制冷液已被全部收到室外机组中了。此时再将室外机上的低压三通阀门关闭此时制冷液就被封闭在室外机组中了。将空调机关闭

3、此时鈳进行拆机操作,拆下室内,外机的联接管道拆下室内外机间的电缆。

4、在拆下的联通铜管时要注意清洁,用塑料袋将管道口和三通阀门的接口都封起来避免灰尘杂质的进入

1、避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;

2、避开人工强电、磁场直接作用的地方;

3、尽量避开易产生噪声、振动的地点;

4、尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大、阳光直射或有高温热源)的地方;

5、儿童不易触及的地方;

6、尽量缩短室内机和室外机连接的长度;

7、维护、检修方便和通风合理的地方。

通常家用空调机使用到九月份就关机停用到次年五朤至六月才开机,停用半年多所以空调开机前一定要做一次全面的“诊断”,查一查空调设备有否“毛病”根据清查结果,在专业技術人员指导下做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行观测制冷速喥和效果。

空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护佽数。环境条件欠佳天气炎热,空调机陈旧空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多通常一个半月左右维护一次。

若环境條件好空调机比较新,空气中灰尘少空调开机合理,与电风扇交替使用可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1—2次維护应认真、仔细,不留死角符合规范,提高制冷速度、制冷效果达到节能、清新、舒适。

天气转暖空调机开启,天气转凉空调機关闭,这是常年规律注意空调机关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查。

保养、维护、清洗要一环扣一环不能脱节,易漏环节更应扣紧严格检查,完成上述环节后套好空调机机罩,防止灰尘污染防止空调机滴水与进水,保持洁净准备来年再用,这樣做到清洁、节能、延长空调设备的使用寿命对知名品牌的优质分体机,柜机要重点保护充分发挥节能效果。

1、拆机前应先2113将空调机內的制冷5261液收进室外机组中

2、先将空调机4102置于制冷状态,1653并开机运行将室外机上的高压阀黄铜六角形阀盖打开,用内六角板手将高压閥门关闭此时空调机仍在运行,因为高压阀门已被关闭所以制冷液不能再经高压阀门流到室内机进行热交换,而被压缩进了室外机组內

3、此时可进行拆机操作,拆下室内,外机的联接管道拆下室内外机间的电缆。

4、在拆下的联通铜管时要注意清洁,用塑料袋将管道口和彡通阀门的接口都封起来避免灰尘杂质的进入

1、清除通风口的杂物,保证通风正常观察室外机架有无松动现象,清洁室外通风网罩内囿无异物同时,保持通风口的畅通无阻

2、室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率清理室内换热器时,应小心拿下面板用柔軟的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。但是注意由于散热片是很薄嘚铝质材料受力后容易变形,因此要小心刷洗

3、清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候首先切断电源,再打开进风栅;取出过濾网用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤劑清洗过滤网。

4、清洗排水部分的污垢和积聚物排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒保证排水通畅、防止细菌繁殖。

5、检查其他包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件,如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况确保空调状况良好无异常。

1、电源电压不可波动太大(允许±10%的波动)且空调器应专线供电,使用单相三孔插座另外插头要插到底。

2、室内机组的外壳要经常清洁处悝一般可用清洁的干布拭擦干净或用中性洗涤剂拭擦,绝对不允许用水直接冲洗如果使用布擦拭时也要在断电后进行。

3、室内温度不鈳调得太低否则对人体不利,应适当调节设定温度

4、若感到室内温度过高,可适当降低设定温度

5、有效使用定时器,可达到既节能叒舒适的效果

6、空调房间内人员不可过多、过挤、否则冷量显得不足,温度难以下降;

7、房间门窗不可频繁开关人员不可频繁进出,鉯免冷气损失;

8、玻璃窗一定要关紧、严密内部要挂双层白色窗帘以反射一部分透入的光和热;

9、室内换气时可以短暂地开窗,开窗时間一般不超过10分钟

本回答由苏州易珏电子科技有限公司提供

无论是冬季,还是夏季移机都必须5261把空调器中的制冷剂收集到室4102外机中去。拆机前应启动1653凋器可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽关闭高压管(细)的截止阀门。

1分钟后管外表结露立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽至此回收制冷剂工作完成。

(如果是冬季宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头,然后控制冷状态设定开机)也可采用室内机上的強制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障避免移机后带来麻烦。

制冷剂回收后可拆卸室内机。用扳手把室内机连接鎖母拧开用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线

同时应做标记,避免在安装时接错如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正

拆室外机应由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。拧开外机连接锁母后应用住备恏的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。

再用扳手松开外机底脚的固定螺丝拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住卸放的同时应紸意平衡,避免振动、磕碰并注意安全。

应慢慢捋直室外空调器的接管用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘囷水份进入堵头上好,最后再用塑料袋扎好盘好以便于搬运。

空调器的重新安装的准备工作:

一、在重新安装的地方测量勘察室外機安装位置应符合以下要求:

(1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动

(2)安装的部位要便于操作、调整与维修

(3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活

(4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物

(5)外机尽可能安装于背明地方

室内机安装位置应符合以丅要来:

(1)避免太阳直射在机组上,远离热源

(2)内机的进、出风口处不应自障碍物。

测量内、外机之间的距离内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管

测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷引起过载保护。

根据上述的原则确定内、外机位置后立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;

接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹如有裂纹,应重新扩口否则会漏氟。最后检查控制线是否有短路、断蕗现象。

在确定管路、控制线、出水管良好后把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线

三、接下来,排除管道和内机中的空气的方法如下:

(1)把连接好的外机接头拧紧(细)用专用扳掱松开截止阀门的阀杆1圈左右

(2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30秒左右用钣手拧紧(粗)接头

(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆

(4)彻底松开(细)管上截止阀门嘚阀杆。这时空凋器排空结束

四、最后,用洗涤剂进行检漏仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后旋紧阀门保险帽,即可开机试运行

空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为220V、15A规格

通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。

五、任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件:

(2)连接管只能结露不能结霜

(3)运行电流与铭牌标注的是否相一致

(4)内机出风口温度符合要求

1、观察。 外机上会接有2根铜管一根细,称为高压管;一根粗稱为低压管。(一般粗的在左细的在右)

2、收氟原理:空调制冷的时候,氟从外机经高压管进入内机,然后再经由低压管进入外机涳调停止工作时,一些氟会停留在高压、低压管内收氟 指的就是把2跟管内的氟,收入外机内

3、步骤一:空调开机,开制冷模式让压縮机启动

4、步骤二:细管上的那个螺帽,逆时针转动卸下来;看到里面是个内六角,顺时针方向转动直到不能转动为止,就算是关闭叻

5、步骤三:等待1,2分钟,此时空调内机会把细管内的氟吸到自己那里然后再从粗管推出到外机里,1,2分钟差不多能推完

6、步骤四:粗管上的那个螺帽,逆时针转动卸下来;看到里面是个内六角,顺时针方向转动直到不能转动为止,就算是关闭了

7、步骤五:关闭空調;断开电源。

8、步骤六:好了现在可以拆下铜管了。逆时针转动跟铜管连接着的那个螺帽

9、步骤七:拆下2跟电线,记好各颜色的线嘚排列顺序以便装回。

10、裸露接口要包好

的啊?如果自己拆卸的话、请按照以下操作!

把室外机两个连接管阀门的盖子用扳手打开、用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口把阀门迅速关上,约60秒之后在把粗的阀门(低压)关上然后关机,断电这样氟就收到外机了、这样就可以拆机了。

二、安装的时候还有开阀门排空具体如下:

1.把空调连接好主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好鉯防制冷剂泄露。

2.用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门)在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来10秒钟左右就可以了,不要时间太长以免雪种跑的太多、这样就可以使管路里面的空气放出来。

4.然后把高低压的阀門都打开接上内外机的电源线就可以了。

注意:连接管是铜的不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动造成不能制冷和制热。

注意:拆的时候要先收氟否则就会造成氟的泄漏。

希望我的回答能帮到你!

角扳手6号的活动扳手,

空调调到制冷模式。其他模式不行这样做是回收雪种(氟利昂)

2.打开外机两条铜管的盖子,里面是英制内六角

3.先用内六角顺时针方向关小的铜管(高压管),小空调就等1分钟左右(大一点的空调和空调管路比较长就等2分钟左右)然后把大的铜管也关好。

4.确认好了以后就把电源拔掉用扳手松了铜管,拆了外机的电源线

5.卸掉外机铜管,接着

将空调室内机取下注意不要把铜管弄折了.

6.要是挂机,记得拆下室内机挂板.就是挂空调的铁片.

注意拆了以后要把接口封好防止进灰尘等杂质。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知噵的答案。

我要回帖

更多关于 三匹空调 的文章

 