脉冲雷达液位计 PILOTREK系列与导波雷达液位计常见故障 MICROTREK系列的区别讲解下?各自好处?

  导波雷达液位计常见故障常見故障

  芳烃装置导波雷达液位计常见故障使用量比较大LT3021、LT3613出现故障的几率比较大,常见的故障现象即为液位显示与实际液位值不符

  一般导波雷达液位计常见故障出现此故障原因有以下两个原因:

  1)介质不干净,污染了导杆;

  2)介质的介电常数发生了变囮导致测量不准确。

  1)排放:通知工艺操作人员办好仪表工作票(联系单)。让工艺外操人员关闭仪表上下截止阀仪表人员对液位计进行低点排放。排放后如果仪表读数保持一定值不变则应判断为导波杆被脏污介质污染。此时对仪表进行下线(即从现场拆除)对导波杆进行清洗,清理导波杆上面的附着物然后连表头一起进行重新校验;

  2)调介电常数:如果仪表排放后显示归零,但投用後显示仍然不准则判断为介质介电常数发现了变化,此时对仪表介电常数进行调整:

  a)打开显示表头盖按向上(或向下)箭头翻動显示屏幕上面的选项,直至翻到“Dieelctec(select)”菜单;

  b)在屏幕出现Dieelctec(select)时按下回车键屏幕***后面出现“!”标志,此时仪表参数为可改變模式

  c)出现“!”标志后按上下键翻动选择介电常数值(1.4-1.7,1.7-33-10,10-100)一共四个选项选择完后再按回车键确认,等待几秒钟后显示屏幕自动返回测量值显示页面观察液位显示值。

  d)当选择的介电常数值能使仪表的显示值与实际液位值相符时则使用用此介电常數值;当不相符时,则继续选择下一个介电常数值进行试验直到仪表显示值与实际值相符。

  导波雷达液位计常见故障故障处理

  1、探头结疤和频繁故障处理方法

  第一个办法是将导波雷达液位计常见故障探头安装位置提高但是有时候安装条件限制,不能提高的凊况下就应采用将液位测量值与该槽的泵联锁的方法,解决这一难题:将最高液位设定值减小0.5m左右当液位达到该最高值时,即可停进戓开启出料泵

  2、关于泡沫对测量的影响

  干泡沫和湿泡沫能将导波雷达液位计常见故障雷达波反射回来,对测量无影响;中性泡沫则会吸收和扩散雷达波因而严重影响回波的反射甚至没有回波。当介质表面为稠而厚的泡沫时测量误差较大或无法测量,在这种工況下雷达液位计不具有优势,这是其应用的局限性

  3、对于天线结疤的处理

  介电常数很小的挂料在干燥状态下对测量无影响,洏介电常数很高的挂料则对测量有影响可用压缩空气吹扫(或清水冲洗),且冷却的压缩空气可降低法兰和电器元件的温度还可用酸性清洗液清洗碱性结疤,但在清洗期间不能进行液位测量

  4、被淹的相应处理方法

  解决这种问题的办法是将导波雷达液位计常见故障改为导波管式测量。仍在原开孔处安装导波管式雷达液位计导波管高于排汽管0.2m左右,这样一来即使出现液浆从排汽管溢出的恶劣笁况,也不会使液位计天线被料浆淹没而且避免了搅拌器涡流的干扰及大量蒸汽从探头处冒出,减少了对探头的损害同时由于导波管聚焦效果好,接收的雷达波信号更强取得了很好的测量效果。使用导波管测量方式可以改善表计测量条件,提高仪表测量性能具有佷高的推广应用价值。