消防控制室设备的控制设备应有哪些控制及显示功能

造价与管理
&&&&&&&&&&&&消防控制室设置要求有哪些?
消防控制室设置要求有哪些?
相关标签:
答:消防控制室设置要求1、消防控制室应设置在一楼或地下一层,其出口直通室外或距室外安全出口不超过20m;2、消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显标志;2、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀;3、严禁无关的电气线路及管路通过;4、在其周围不应布置电磁干扰较强及其他影响消防控制设备正常工作的设备用房。& & & & & &更多内容 欢迎参详 筑龙电气网&
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[基础理论知识]热门知识查看: 1296|回复: 12
消防控制室在变电室的正上方
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
消防控制室在变电室的正上方,有问题吗?上下隔一层土建楼板。有规范要求不行吗
不可以,强条!
是楼下说的这条吗&
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
建规:8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:
& & 1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
& & 2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;
& & 3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;
& & 4 疏散门应直通室外或安全出口。
& & 5 消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116和《消防控制室通用技术要求》GB 25506 的规定。
不可以与变配电房贴邻,有的地方多做一层楼板也可以通过审查。。。
如何判断?外审师的脑子判断。他说有干扰就是有干扰。&
如何判断出变电所属于“电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间”&
“该变电站是福州市大型220千伏变电站之一,专家们选择对南门变电站及周边小区作为监测点,对工频电磁场进行监测。根据监测结果显示,现场电场强度分别为0.1伏/米、0.07伏/米和0.06伏/米,这些数据仅为国家环境保护行业标准限值4000伏/米的四万分之一。现场磁感应强度的实测数据仅为1.5微特斯拉、0.22微特斯拉和0.094微特斯拉,而国家环境保护行业标准限值为100微特斯拉。这些数值都远远低于国家规定的标准,甚至与一些家用电器的电磁环境相当。”& && &“按照国家标准,只有频率达到10万赫兹以上才有可能产生电磁辐射。目前,国内电力输变电设备的频率只有50赫兹,不会产生辐射,它产生的电磁场,称为极低频电磁场或者叫工频电场、工频磁场,属于感应电磁场,而不是辐射场。”
是的,我看过好几个广州的变电站都设置有监测显示屏,显示的数据比国家标准低很多。。。&
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
建规:8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设 ...
按一般审图理解,变压器算电磁干扰。。。没有规范支持
聚焦防火门监控器相关问题探讨
为什么审图提出来消控室不能和配电房贴临,依据就是建规
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;
审图如果提出来,你就要仔细计算电磁场了。
据我目测,会算变压器、母线、配电房周围电磁场的人只占1%
供楼主参考的结论:
电压10kV 很低、电场影响很小很小;
电流3200A以下 也不高,并且都是密集母线、母线外壳为钢最好,距离消控设备2m远,影响很小。
楼板里钢筋已经屏蔽了绝大多数电磁场。影响极小。
消防电子元器件本身要经过电磁兼容试验合格。
再不放心,房间做屏蔽网
如果还不放心,可以要求采购适合XX级电磁环境的消控设备。在消控设备上多花点钱。军工级产品,审图员你总能放我一马了吧
审图意见如果已经作了设计做法违反规范的结论,就应该由审图拿出变电所存在电磁干扰的数据作为依据。换种方式,审图提出疑问,要求设计拿出数据复核是否会对消控室设备造成干扰,才应该由设计负责举证。&
聚焦防火门监控器相关问题探讨
不可以,强条!
嗯,是楼下那条。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
Powered by有一幢30层宾馆,建筑高度118.5m设置了火灾自动报警系统,消防控制室的控制设备应有哪几个信号反应-中华考试网
当前位置: >>
>> 文章内容
有一幢30层宾馆,建筑高度118.5m设置了火灾自动报警系统,消防控制室的控制设备应有哪几个信号反应
来源:焚题库&&[ 日 ]&&【
简答题 有一幢30层宾馆,建筑高度118.5m根据规范要求设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和室内外消火栓系统。 请分析以下问题: (1)消防人员测试宾馆自动喷水灭火系统末端试水装置时发现,管网末端的静压比动压高许多。 (2)当测试宾馆自动喷水灭火系统的湿式报警阀的放水管路时,压力开关动作,但发现水力警铃长时间不响。 (3)如果系统工作正常,当在消火栓处直接按下启泵按钮时,消防控制室的控制设备应有哪几个信号反应?
参考答案:
(1)“静压比动压高许多”说明水流速度太小,这可能是末端试水装置前方的管网有堵塞或阀门开度太小造成的。 (2)当湿式报警阀的放水管路打开时,压力开关动作,但发现水力警铃长时间不响。这主要可能是因为水力警铃机械故障导致其卡死不能转动或水力警铃进水口处滤网堵塞。 (3)当在消火栓处直接按下启泵按钮时,消防控制室的控制设备应有显示启泵按钮的位置;显示消火栓泵启动工作或故障状态。
责编:sunshine
上一篇:下一篇: