s7-200smarts71200时间继电器用法多少

每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
smart200自动停机
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
smart200自动停机 - 已解决问题
现有一台Sr20&继电器输出的Plc&驱动两个交流接触器,Plc经常自动停机,查看Plc信息显示暖启动从降压恢复。Plc到接触器直连每秒驱动一次最多10分钟就会出现上述故障,如果经过继电器隔离一下大概半个小时出现一次。如果只驱动继电器不让接触器动作就没有出现过类似故障。接触器的反馈通过干接点的方式进入Plc开关量输入的电源是外部开关电源提供,继电器输出的电源是Plc自带的24V电源。这个问题的原因是什么,如何解决?
问题补充:正常运行的时候频率不会这么快,我是做了个测试程序,正常一般半个小时才动作一次,有时在动作完成后出现暖启动这个故障
产品版区:
悬赏西币:5 | 解决时间: 22:48:01 | 提问者:& - 资深学长&nbsp&nbsp第3级
来自手机Wap客户端
问题ID:154815
你的plc的开关频率有点快,这个时候应该选择晶体管输出。可以更换成ST的CPU也可以在输出点上增加一个保护电路,二极管参数系统手册上都有。
中级技术员&nbsp&nbsp第6级&
以下网友赞了您的问题:
liubo1975,止境
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
plc输出电源不要在plc的24V中取,添加一个电源24V引入plc输出,并按回路分配电源、负载情况加装短路器。
- 超级顾问&nbsp&nbsp第15级
& 11:05:10
这个说明是干扰呀!接触器动作产生的电磁干扰影响到plc这边。你把有接触器的柜子和控制柜分开,底座,接地,屏蔽等都分开。
- 高级顾问&nbsp&nbsp第14级
& 11:08:40
看现象估计是干扰造成的,做一下电源隔离,把外部隔离继电器的电源改到外部开关电源上,接触器的反馈通过隔离继电器转换成干接点,使用PlC自带的24V电源接入开关量输入,做好接地
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 11:18:36
过负载了吧接触器和继电器的控制电源单独安装一个24V电源,不要直接用CPu输出的电源
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 11:21:18
一定要加中继,换成带放电的中继,效果会好很多
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 11:31:50
你好:&&&&&&&&&1、即使是继电器输出的PLC也尽量不要直接接负载,最好通过中间继电器转一下。&&&&&&&&&2、系统电源和负载电源最好还是区分一下:给PLC供电和PLC输入/输出的电源回路区分开来。&&&&&&&&&希望能帮到你!
- 资深学长&nbsp&nbsp第3级
& 11:54:27
你的PLC时AC220V供电还是24V直流供电???不管哪一种吧,这种情况最好给PLC的电源加个隔离变压器,可以时220/220的把主回路里的干扰隔离或电压波动缓冲一下,可能会有效果
- 资深学长&nbsp&nbsp第3级
& 15:22:05
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!【图片】【西门子】开一贴,自学s7-200smart,有兴趣的就一起聊聊。【plc吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:88,234贴子:
【西门子】开一贴,自学s7-200smart,有兴趣的就一起聊聊。收藏
从今天开始自学西门子s7-200 smart型号PLC,有兴趣的朋友一起进来交流一下
「东莞锐度自动化科技有限公司」专业plc编程! 实力雄厚_plc编程行业标杆_承接自动化工程项目,编程plc,专业的自动化解决方案提供商!
先说说自己现有的东西,西门子s7-200smart型号SR20一台,软件已经装上V2.0版本,买了一本廖常初主编的《S-7-200 SMART PLC编程及应用》里面有视频软件等。
在刚装上软件之后,打开一个30K的程序,发现打开不了,提示内存不足,经过网上搜索发现,是由于版本问题,现在更换成了V2.0版本的软件,解决了,说明一下,我用的是win8.1版本,在此给大家提醒一下,如果遇到这种情况,可以这样解决一下
现在说说我正在看的东西,数模转换,这是我现在有点弄不懂的地方,哦,先说说我的基本情况,接触这个西门子也有一段时间了,就是一直入不了门,现在想静下心来,慢慢的学习这个东西,西门子的基本知识我还是懂得。所以请不要说我好高骛远,直接进入数模转换。
数模转换公式A=f(D),线性关系,数学方程是A=(D-D0)*(Am-A0)/(Dm-D0)+A0这是将数字量转换成模拟量的公式,倒过来就是模拟量转换成数字量的公式,这个可以自己倒,我就不写了,呵呵,现在说说这个公式中每个字母的意义,A=模拟量,D=数字量,A0=最小模拟值,Am=最大模拟值,D相同,能看懂吧,我感觉,要是看不懂,就说出来,一起讨论哈
西门子真的大陆的低端系列,要研究就研究s7-1500系列。
问一下楼主,plc在哪买的啊,我也打算学
我想学,但无师傅
plc控制器,性能领先,功能升级,千万用户都选易卖工控,辉煌品质,安全保障.想了解plc控制器实时报价,plc控制器优质批发,供应就上易卖工控!
现在没事,问了一下关于数模转换中数据量范围的问题,师傅说这是硬件自带数据,就是固化了的,不用算,只需要查一下就行
西门子200smart的范围是27648,嘿嘿,发一个,免得到时候忘记了
会用200了还学SMART干毛,直接300/400走起,Smart就是为了应付FX2N之类的低端。。。除了脉冲功能的缩水其他的也不比200好。。。
师傅昨天说了,还是基础比较弱,所以决定开始看西门子官网提供的视频教程,关于硬件基础的,给大家地址,需要的可以去看看,以前看过的,挺不错的
学什么型号不重要 重要的是今后会用的什么。 有人说直接学300 400 1500等型号 对于初学者我不建意这样做 这种机型主要是针对过程控制如化工 制药 石化 电力 等等行业 学它的同时需要学组态软件和常用通讯 不然 组不成网络用不了
没人有谁会因为做个小机器 就用哪么高端的CPU 光一个CPU 就投资万元几万元 怎么可能
肯定是选型小型机 千元几千元就可以的机型
现在生活中 也是小型机用的最多
s7-200smart主要是针对机械运动控制和开发的 其主要目的 是为了和日本欧姆龙的CP1H CP1E CP1L 和三菱的FX3U FX3G等机型竟争小型机械自动化市场而开发,与S7 200相比在运动控制上有很大提升 同时支持以太网
也有一些不足的地方 当然没有完美的东西 各有优点
这两天都在看这个视频,感觉还不错,有人看了么?
个人感觉学什么都不重要,重要的是一直保持学习的心态,有一套自己解决问题的方法...
也是刚学,今天才刚下了一个启保停的程序.以后多关注
我也准备学这个了,报了一个培训机构。以后多交流啊
学S7-1200撒
楼主搞个群,这样聊天方便
我也是刚开始学,在我要自学网上看视频,安装编程软件时弄错了,现在装不上去了,只能是看理论了,欠缺实践
看了好几天视频了,颇有感触,发现这个西门子官网的这个视频实在是太好了,所以我想,我的学习能不能就从这个顺序开始呢,兄弟们,从今天开始,我开始按照西门子官网的视频顺序来和大家一起学习,进步,因为之前写的那些东西,确实是太偏了,这个视频感觉是很系统的由浅入深,希望大家一起来,如果你要是没时间看视频,那就看我写的吧,呵呵,有什么不同意见的可以提出来,一起讨论
连续签到20天左右了,今天发现能用红字了,呵呵,那就用红字写吧,显眼点,今天说说s7-200smart的一些基本知识,首先,200smart分四种型号的CPU,分别是20、30、40和60个点,分为经济性(可以扩展模块)和标准型(不可以扩展模块)。
开更了,开更了,小伙伴们都准备好了么
smart cpu家族及模块按照点数分为四种:20点、30点、40点、60点按照可扩展性分为:经济型(C):不可扩展CPU模块;和标准型(S):可扩展CPU模块,点数比较多按照输出类型分为:继电器(R)和晶体管型(T)s7-200
smart cpu的点数分配为3:2,比如sr20,20个点的cpu ,其数字点输入:数字点输出=3:2=12:8其他点数的都是这个算法标准型的cpu其最大本地模拟量I/O点数都是24AI,12AO,最大本地数字量I/O点数是不一样的,这个可以根据需求自己选定经济型的cpu不支持模拟量输入输出,由于不可以扩展模块,所以其集成的数字I/O就是其本地最大数字量输入输出对于s7-200
smart cpu数字量输入电压都为24VDC,电流为4mA,数字量输出分为晶体管输出和继电器输出,其中继电器输出电压为5-30VDC或5-250VAC,最大输出电流为2A,晶体管为电压20.4-28.8VDC,电流0.5As7-200
smart cpu的数据存储器大小都是有区别的,这个大家可以自己去查看,我就不一一列举了s7-200
smart cpu提供12中扩展模块,4种信号板,这个我也不一一例举了。发张图看看呵呵,基本知识就介绍到这里了。下面继续
面板介绍没什么讲的,就给大家发几张图片吧,看看应该都能看懂
登录百度帐号推荐应用评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)西门子S7-200SMARTPLC选型_中国开关网
服务热线(免长途费)
西门子S7-200SMARTPLC选型
产品价格:面议
产品规格:齐全
发布时间:日
有效时间:日
所在城市:上海 - 松江
联&系&人:杜姗姗&&女士
产品关键字西门子S7-200SMARTPLC
所在地区上海 - 松江
价格说明电议
产品规格齐全
产品数量99
包装说明全新原包装
有效时间日
关键字:S7-200SMART
商品简述:S7-200SMART 一起6个CPU :SR20,SR40,ST40,CR40,SR60,ST60 IO点分另为:20 40 60
CPU模型订单号
CPU SR20, AC/DC/Relay 6ES-0AA0 继电器型, 12 输入/8输出
CPU ST40, DC/DC/DC 6ES-0AA0 晶体管型:24输入、16输出
CPU SR40, AC/DC/Relay 6ES-0AA0继电器型:24输入、16输出
CPU CR40, AC/DC/Relay 6ES-0AA0 继电器型:24输入、16输出 小容量
CPU SR60, AC/DC/Relay 6ES-0AA0 继电器型:36输入、24输出
CPU ST60, DC/DC/DC 6ES-0AA0 晶体管型:36输入、24输出
Expansion modules and signal boards Order Number
EM Digital 8 x Inputs (EM DI08) 6ES-0AA0
EM Digital 8 x Outputs (EM DT08) 6ES-0AA0
EM Digital 8 x Outputs x Relay (EM DR08) 6ES-0AA0
EM Digital 8 x Inputs / Digital 8 x Outputs (EM DT16) 6ES-0AA0
EM Digital 8 x Inputs/ 8 x Relay Outputs (EM DR16) 6ES-0AA0
EM Digital 16 x Inputs / Digital 16 x Outputs (EM DR32)6ES7 288-2DT32-0AA0
EM Digital 16 x Inputs / 16 x Relay (EM DT32) 6ES-0AA0
EM Analog 4 x Inputs (EM AI04) 6ES-0AA0
EM Analog 2 x Outputs (EM AQ02) 6ES-0AA0
EM Analog 4 x Inputs / 2 x Analog Outputs (EM AM06) 6ES-0AA0
EM RTD 2 x 16 bit? (EM AR02) 6ES7 288-3AR02-0AA0
SB 2 Digital Inputs / 2 Digital Outputs (SB DT04) 6ES-0AA0
SB 1 Analog x Output (SB AQ01) 6ES-0AA0
SB RS485/RS232 (SB CM01) 6ES-0AA0
STEP 7-Micro/WIN SMART Individual License (CD-ROM) 6ES7
SMART HMIs
全新的S7-200 SMART 带来两种不同类型的CPU 模块,标准型和经济型,全方位满足不同行业、不同客户、不同设备的各种需求。 标准型作为可扩展CPU 模块,可满足对I/O规模有较大需求,逻辑控制较为复杂的应用;而经济型CPU 模块直接通过单机本体满足相对简单的控制需求。
SMART 700 IE 6AV-3AX0
SMART 1000 IE 6AV-3AX0
WinCC flexible 2007 Micro Individual License (DVD-ROM without license key) 6AV-2CA8
WinCC flexible 2007 Micro Upgrade License (DVD-ROM without license key) 6AV-2CE8
WinCC flexible 2007 Compact Individual License (DVD-ROM with license key) 6AV-2CA5
WinCC flexible 2007 Compact Upgrade License (DVD-ROM with license key) 6AV-2CE5
SIWATOOL MS Configuration software or SIWAREX MS Micro Scale 7MH
SINAUT MICRO SC 8 Single License for 1 Installation 6NH-0AA3
申明:西门子S7-200SMARTPLC选型由上海翰粤自动化技术有限公司提供,请核对西门子S7-200SMARTPLC选型真实性、准确性和合法性,中国开关网对此不承担任何保证责任。每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
用变量给时间继电器赋值
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
用变量给时间继电器赋值 - 已解决问题
能不能用DB数据(可以随时修改)作为时间继电器的时间值?
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 12:05:49 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:106359
可以啊,因为定时时间的特殊格式,需要转换处理下,这个你可以看一下
顶级工程师&nbsp&nbsp第12级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢各位了!!
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化技术支持& 11:02:33
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
楼主可以做个简单的实验啊,再用PLSIM仿真下就知道了,1分钟结果就出来了
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 22:00:36
传送即可!
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 22:45:24
如果是因为需要随时修改也可以用M地址。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 05:43:01
可以,就是需要注意西门子的时间格式问题。可以直接用西门子库里的fc40进行时间转换。
- 超级顾问&nbsp&nbsp第15级
& 08:45:17
可以。但是需要做转换。将输入值变为时间变量即可。可以通过函数块来转换。比如FC40等函数。按F1进入帮助,有注释信息。
- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级
& 10:27:10
上一页1下一页&
扫描打开手机版
更多关于 s7 200 sm继电器 的文章

 

随机推荐