为什么叫差动220千伏自耦变压器不使用分侧差动



首先根本就不能这么改220kV的绝缘,不能承受330kV电压大改的话,就是重新设计该是多少电流就是多少,与原来的参数没有什么叫差动关系再说哪边是一次哪边是二次?

伱对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

VIP会员价格:1 建筑币

天生桥换流站500 kV聯变为单相绕组有载调压自耦变压器天广直流保护控制系统综合改造后, 天生桥换流站500 kV联变采用国电南白PST一1200系列数字式变压器保护装置它是以差动保护、后备保护和瓦斯保护为基本配置的成套变压器保护装置。PST一1200配置了2种不同原理的差动保护并设有完全相同的CPU插件,汾别完成差动保护功能及高、中、低压侧后备保护功能其各种保护功能均由软件实现。该装置中的分侧差动保护具有接线简单、可靠性高、能较好地平衡励磁涌流和变压器调压的影响等特点 目前在较高电压等级的变压器主保护改造中广泛应用。2010年4月该联变投运后出现了聯变分侧差动频繁启动的现象保护的频繁启动带来了大量的顺序事件记录信息和报警铃声,严重干扰了运行人员的监盘工作

南方电网公司天生桥换流站500 kV联络变压器的(下简称“联变”)主保护采用国电南京自动化公司的PST一1200主变压器保护装置。该保护装置中配置的分侧差动保護功能在500 kV联络变压器投入运行后出现频繁启动的现象这对联络变压器的正常运行是一个潜在的隐患,同时大量的启动信号严重干扰了运荇值班员的监盘针对这一异常现象进行了较为全面地分析和试验,认为提高分侧差动保护动作电流整定值为0.15 A可以解决500 kV联变投运后出現的频繁启动问题。按此方案改定值后运行效果良好。

按差动原理构成的继电维护设备具有动作速度快活络度高,不受外部短路影响不受体系振动影响等长处。因而差动原理在构成继电维护设备上得到了广泛的运用。當差动原理用于维护时需求处理在构成别的设备差动维护时,所未遇到的如下分外疑问

(1) 有必要采纳办法,平衡被维护变压器各侧電流互感器二次电流在数值和相位上的区别

(2) 有必要采纳办法,避免在变压器空载投入或短路切除后电压康复时发作的励磁涌流致使差动维护误动作。

(3) 在变压器装有调压设备的状况下变压器的变比常常改动,差动维护也有必要习气于这种状况

(4) 差动维护还應采纳办法,避免在变压器过励磁状况下误动作

关于上述四点,在变压器差动维护的接线计划中和差动设备的内部构成上采纳了相应嘚办法,来避免差动维护在各种料想状况下误动作这就不行避免地致使变压器差动维护的凌乱化,其效果下降了差动维护的牢靠性很哆的核算资料标明,变压器差动维护的准确动作率低于别的设备(如发电机)差动维护的准确动作率依据这些年继电维护动作状况的核算资料标明,变压器差动维护的均匀准确动作率只需60%而发电机差动维护的均匀准确动作率高于90%。

在近代变压器差动维护中广泛选鼡了谐波制动原理来避免在变压器出线励磁涌流时,差动继电器误动作由于很多选用电力作为无功功率抵偿设备以及高压电力电缆线路嘚添加,使得在变压器内部短路时短路电流中的谐波重量添加。当短路电流中的谐波重量进入差动回路时如不采纳办法,谐波制动的差动继电器有推迟动作或拒动的风险所以,在现代电力体系中分外是220KV以上体系中,对变压器差动维护提出了更高的恳求迫切需求研宣告功用愈加完善的变压器差动维护。

2、分侧差动维护的构成办法及运用特征

分侧差动维护便是从改动变压器差动维护的构成办法上,來处理变压器差动维护存在的若干疑问其接线如图一所示。变压器分侧差动维护计划的动身点便是把多绕组变压器的各侧绕组及其引線,别离看作是一个独立的单元好像发电机的定子绕组及引线相同。对变压器的各侧绕组和引线别离选用纵联差动维护这么就能够用接线简略、牢靠性较高的发电机型纵联差动维护来维护变压器,这一新的概念能够处理在计划变压器差动维护时所遇到的若干疑问。

显著分侧差动维护具有以下特征。

(1) 由于不管来自变压器哪一侧的励磁涌流都要流过该侧差动维护的两组电流互感器,并得到平衡洏不会流到差回路。所以分侧差动维护可不考虑励磁涌流的影响。

(2) 在变压器过励磁时过励磁电流只存在于变压器的某一侧,在该側的差动回路中也是平衡的所以,能够不考虑过励磁致使差动维护误动作的疑问

(3) 各侧差动维护在该侧内抵达电流平衡。当由于变壓器调压而致使各侧之间的电流改动时不会有不平衡电流流入差回路,因而能够不考虑变压器调压的影响

各侧差动维护的电流互感器②次侧能够选用星形接线,能跋涉对变压器绕组及引线单相接地短路缺陷的活络度当被维护的绕组中性点直接接地时,维护的活络度与繞组的接地址方位无关维护区间为绕组的十0%。图二示出了在变压器绕组中性点直接接地电流的标么值;横坐标为缺陷点脱离中性点的間隔百分数a(N点为0A点为十0)。不难看出在绕组就任何一点短路时,都能够确保满意的活络度

500KV电力变压器的高压侧中性点接有调压变壓器的状况下,该侧的分侧差动维护对调压绕组的接地缺陷有较高的活络度可使调压变压器的维护恰当简化。

(1) 由于选用了接线简略准确动作率高的发电机型纵联差动维护,而跋涉了差动维护的牢靠性别的,由于差动回路的核算不平衡电流小维护的动作电流能够整定的较低(可低于变压器额外电流的20%)。因而拓宽了对变压器绕组接地及相同缺陷的维护计划

分侧差动维护中不反响绕组不接地的匝间短路缺陷。某些类型的变压器型差动维护在理论上能够反响匝间的短路缺陷,但由于维护的动作值比照高匝间短路时反响到绕组端的电流改动比照小,并且和短路匝数的多少、短路匝的方位、短路回路的阻抗等多种要素有关所以,纵联差动维护对匝间短路缺陷的活络度很难定量核算难以断定对多少匝、在啥方位的匝间短路,有多大的活络度实习证明,维护变压器的匝间短路首要仍是靠瓦斯維护。

分侧差动维护也能够用来维护自耦变压器其接线办法如图三。此刻高、中压侧的分侧差动维护可用一套差动继电器

选用分侧差動维护恳求在变压器的每侧绕组的两头都装设电流互感器,这关于500KV电力变压器的220KV500KV侧完全能够做到但关于低压侧绕组,两头要装设电流互感器有时由于变压器构造上的绑缚,会遇到某些艰难所以变压器分侧差动维护运用于220KV以上的变电所更为合理。