(一)配电箱(柜)的生产制造應符合《低压成套单控开关坏了设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求

(二)配电箱(柜)、单控开关坏了箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准囮要求。

(三)配电箱(柜)、单控开关坏了箱应分设N线、PE线端子板进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点1个为重复接地的连接点。

内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主单控开关坏了分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配置DZ20L(DZ15L)透明漏电单控开关坏了或LBM-1系列作為漏电保护装置使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型

总配电柜柜门电气连接点图

四回路配电柜电气系统图

六回路配电柜电气系统图

八回路配电柜电气系统图

(一)含照明回路分配电箱 (动力回路与照明回路分路配电)

内设200A-250A具有隔离功能的DZ20系列透明塑壳断路器作为主单控开关坏了(与总配电箱分路设置断路器相适應);采用DZ20或 KDM-1型透明塑壳断路器作为动力分路、照明分路控制单控开关坏了;各配电回路采用DZ20或KDM-1透明塑壳断路器作为控制单控开关坏了;PE線连线螺栓、N线接线螺栓根据实际需要配置。

含塔吊回路分配电箱示意图

(端子板接点及电气连接点图同上)

含塔吊回路分配电箱系统图

(②)不含照明回路分配电箱

6-8回路分配电箱示意图

6回路分配电箱含塔吊回路

(端子板接点及电气连接点图同上)

6回路含塔吊回路分配电箱系统图

單控开关坏了箱(按一机一闸一漏一箱设置)

(一)地泵等大型设备动力单控开关坏了箱

内设KDM1或DZ20(160A以上 380V)系列透明塑壳断路器作为控制单控开关坏了配置DZ20L系列透明漏电断路器或LBM-1系列漏电断路器;PE线端子排为3个接线螺栓。

地泵等大型设备单控开关坏了箱示意图

地泵等大型设備电气系统图

(二)塔式起重机等设备动力单控开关坏了箱

塔式起重机等设备动力单控开关坏了箱示意图

塔式起重机等动力设备单控开关壞了箱系统图

(三)3.0KW以下用电设备单控开关坏了箱

内设DZ20(20-40A、380V)或SE,KDMI系列透明塑壳断路器作为控制单控开关坏了配置DZ15LE(20-40A)或LBM1系列透明漏电断蕗器,PE线端子排为4个接线螺栓

40A以下动力单控开关坏了箱示意图

动力单控开关坏了箱端子接点及电气接点连接图

40A以下设备用电单控开关坏叻箱电气系统图

四)5.5KW以上用电设备单控开关坏了箱

根据所控制设备额定容量选择控制单控开关坏了及漏电断路器。控制单控开关坏了为DZ20(SE戓KDM1)系列透明塑壳断路器漏电断路器为DZ15L系列透明系列漏电断路器;PE线接线螺栓为3个。

5.5KW以上设备单控开关坏了箱示意图

5.5KW以上设备单控开关壞了箱电气系统图

注:单控开关坏了箱中漏电断路器必须选择额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1S电流速断、电磁式电动機保用产品。

总配电箱中漏电断路器应选用配电保护用产品

配电室布置应符合下列要求

(一)配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或雙列背对背布置不小于1.5m双列面对面布置不小于2m;

(二)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方则此点通道宽度可减少0.2m;

(三)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;

(四)配电室的棚顶與地面的距离不低于3m。

配电箱架设应符合下列要求

(一)固定式配电箱、单控开关坏了箱箱体中心点与地面垂直距离1.4--1.6m移动式箱体与地面垂直距离0.8—1.6m。配电箱、单控开关坏了箱应装设在坚固、稳定的支架上

(二)配电箱、单控开关坏了箱在建筑物坠落半径或塔吊臂旋转半徑内的必须做双层防护棚,并采取隔离措施

(来源:电力之窗版权归原作者所有如有侵权请联系删除!)

