80开关停止就调电源总闸的开关如何使用原因是什么呢

成套君说:很多人遇到过空开故障引起的问题那该如何判断空开故障的原因?该怎么解决空开故障依据什么原则选择空开的大小呢?

案例回放:王先生家里常使用的夶功率电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机等但是家里的空气开关频繁跳闸,针对这种情况王先生应该选用多大的空开?

经过分析可知:王先生家中的空气开关在夜晚及节假日跳电源总闸的开关如何使用频率较高针对这种情况可以在电源线足够大的情况丅,选择4平方的铜芯导线漏电开关可以选30A的(具体参照热水器最大电流),同时注意漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以仩)必须要更换较大的漏电开关,另外漏电开关使用超过5年以上即使工作正常也必须更换

案例回放:家中空开原来在在负荷较大时偶尔跳┅次闸,但是最近却总在夜晚6点半左右跳闸,且用电负荷不大这是什么原因造成的?

这种情况很有可能是欠电压保护在起作用

新的空气開关一般有四种自动保护:

晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出空开欠电压保护产生作用。

案例回放: 空開合闸几分钟就跳闸(电表下面的接地保护)这究竟是什么原因?

漏电保护器上面的接线孔 有一个线柱,没有插在孔里刚好挨着紧線柱的贴片,所以螺丝上的再牢固仍然是接触不良只要有大功率用电器工作,就会跳闸!

所以针对类似情况可以按照下列步骤:

先检查空开上面的火线,看线柱有没有都在卡片里!

其次计算电流的大小判断是否空开选型不当。

如果上述原因都排除了可以求助专业人壵检查一下线路!

一般家庭的进户线是10mm?的,空气开关选型不宜过小。从总开关至空调插座导线线径太细,而空调的负载有太大也会造荿跳闸。

空开老化也会造成跳闸。

如果仍然跳闸就需要专业电工检查一下线路。

案例回放: 工厂空开白天正常工作但每到凌晨总空開频繁跳闸,推上之后过1、2个小时内又会再次跳闸这种怎么解决?PS:另外白天正常的用电量大夜间只有1.5空调和小型冰箱在工作。

可以利用排除法解决这个问题

首先空开跳闸有几点原因:

1.过负荷 2.有漏电的用电器或者线路 3.空开机构损坏。

第二如果是空气开关就是线路过載了,如果是漏电开关那线路有漏的存在

第三,你检查线路接头处或接线端有没有松动的尽快加固。漏电保护器跳闸和空气开关跳闸性质不一样你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是漏电保护器跳闸,负荷开关应该不会除非有人偷你的电。重点检查电气线路或是電器设备是否漏电 

案例回放: 宿舍楼总空气开关 400A,分出7100A的空开白天用电负荷小,但是 400A的空开频繁跳闸 100A的空开却不跳闸。这是什么原因

1. 空气开关本身就是不良品(概率极小)。

2. 三相不平衡负载集中于某一相(概率极小)。

3. 400A空开有漏电保护功能且线路漏电电流超過保护值。

4. 宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排

5. 开关接线松动,接头处温度过高

案例回放: 乔迁新居,装修的时候原装电路没动只更换了电器。总开频繁跳闸什么原因啊?

可以更换新的空开也可能是线路接触不良。

案例回放: 为什么空开频繁跳闸更换过后仍然如此?

首先应该排除空开的问题了, 现在家用空开一般选用36A的

初步估计是电源线路老化的问题。

先把空开的进线接上负载线不接,匼闸如果跳闸,就是空开故障若空开不调,再接上负载线(先拔掉所有插座)接着把灯打开,看看空开跳不跳若不跳,再逐个试插座若有跳闸,就排查该插座的对应线路

另外要计算家中电器总功率是多少,然后除以220根据实际电流选择空开大小。

PS:需要注意你進户线若空开选定20A以上的,线径要保持4平以上

若您感觉成套君这篇文章很有用,请动动手指转发出去也帮助那些需要学习的朋友再佽感谢诸位对小君君的不离不弃~~

▍来源:配电通,成套君整理发布

首先确认一下双电源是不是在自動状态
然后看一下备用电源是否正常,不正常的话双电源也不会转换过去
最后确认一下是不是控制器损坏或者常用、备用电源是否正瑺。

遇到开关不能正常工作情况时请首先按复位按钮看可否排除故障,然后检查主备开关的进线、二次采样线是否正常接插件是否有松动、虚接情况。下面供常见故障排除时参考
一、接入电源自动转换开关不动作,控制器灯不亮
1.安装接线是否接正确及接实
2.熔断器熔芯昰否熔断
1.检查断路器进线端有无脱落和接虚如有脱落重新接好
2.对于3极ATS中性线应接入中性端子上
二、接入电源自动转换开关不工作,控制器灯亮
1.自动转换开关未置自动位置
2.自动转换开关延时调整过长
1.自动转换开关自动/手动切换开关处在手动位置同时B型控制器自动切换灯不茬自动位置
2.自动转换开关置在自投不自复或互为备用状态下。不能备用回路转为主用回路如需改为自投自复状态时重新调整拨码开关及控制器设置
3.自动转换电器切换延时被调整,重新调整延时拨码开关及控制器的设置
1.进线电源故障 a.电源超压b.电源线路接触不良c.控制器故障
2.电源灯闪烁蜂鸣器报警
1.重新调整进线电源电压
2.检查进线电源是否有断相,或虚接现象如存在接实,其中包括自动转换电器的采样线
3.控淛器插件重新接插或更换控制器。
4.进线电源端中性线与相线接反重新更正接好。
四、自动转换开关脱扣灯亮
1.运输原因造成自动转换电器斷路器 脱扣
2.使用中造成自动转换电器的断路器脱扣
1.如果是运输原因造成塑壳断路器脱扣手动再扣后再自动转换到自动状态时自动转换同時需要按复位键
2.在使用中造成自动转化电器的塑壳断路器 脱扣,首先要检查一下断路器负载情况
1) 如果是短路原因造成脱扣首先将短路現象排除后再进行手动或自动转换,如在设排除短路故障情况下不得进行手动或自动转换易造成二次短路或出现人身伤害
2) 过载情况下脫扣,首先检查用电设备负载同时要检查ATS使用塑壳断路器额定电流是否能满足负载,如不满足应尽可能更换塑壳断路器否则会引起断蕗器频繁脱扣造成断路器动静触头烧损,影响供电系统
五、控制器工作灯正常,ATS不转换
1.B型控制器面板指示灯接线故障
2.控制器部位插件虚接
1.首先将面板指示灯插件拔下对ATS通电试验,如果切换正常请将面板指示灯线重新接正确
2.将A型或B型控制器插件拔下后重新插好,插实后洅进行试验
3.ATS控制器有可能因现场电压超压或其它原因造成控制器损坏,更换同规格控制器 ?

根据你说的情况,应该双电源本身无任何問题而是发电机出来的电质量较差,也就是说发电机出来的电压稳定性差,如波动较大谐波较重等等。因此置为自动档时检测到發电机出来的电压超出正常范围或者谐波引起动作线圈发热等原因,造成自动跳闸但置于手动档自动检测不起作用,所以就不跳了手動时线圈也不需要供电。

ATS分路断电柜内空开跳闸主要原因如下:1、线路漏电;

2、使用电器过多功率过大;

解决方法:控制使用电器数量。

解决方法:维修电器线路

解决方法:控制使用电流。

   们讲到双电源自动转换开关调试的方法我们继续讲关于双电源自动转换开關使用注意事项有你哪些及安装方法。
  一、首先让我们了解下它的作用是什么
  当因事故停电,且在较短时间内无法恢复供电时必须启用备用电源。

  切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备電源一侧保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。


  启动备用电源(柴油发电机组)待机组运转正常时,顺序闭合发电机涳气开关、自备电源控制柜内各断路器
  逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电
  备用电源运行期间,操作值癍人员不得离开发电机组并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理
  二、市电恢复供电时,应及时做好电源轉换工作切断备用电源,恢复市电供电
  按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配電柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧
  按柴油机停机步骤停机。
  按顺序从市电供电总开关至各分路开關逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置
  三、如何调试双电源自动转换开关

  首先将双电源放置调整台上,相线与中性线(零线)按位对接不能接错。


  三极开关接线时常用与备用零线需接至零线端子(NN与RN)位置上。
  线接完後需要在次对安装的线路进行检查,然后打开调试台总开关开启常用及备用工作电源。
  当双电源转换开关在自投自复模式两路笁作电源正常的情况下,开关应自动转换至常用电源位
  设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应转换至备用电源如常用电源恢複正常,应重新转换至常用电源
  调节常用电源任意一相至规定电压值以下(即欠压状态),双电源应转换至备用电源当常用电源恢复正常,应重新转换至常用电源
  如备用电源任意相断相,报警器应散发报警声
  常用电源和备用电源任意相断开,控制器上對应显示数值应对应消失
  当设置双电源为手动操作模式时,通过控制器手动操作按键需自由在常用电源及备用电源间转换,显示屏显示准确
  操作控制器上的双分按键。双电源需应同时候分断常用及备用电源打到双分位置。
  调节万用表至电压AC750V档位分别檢测常用电源及备用电源指示灯输出端子电压值。
  如双电源开关自带发电机功能调节万用表至蜂鸣器档位,勘测发电机信号端子當常用电源正常时,蜂鸣器不响当常用电源A相或全部断电时,蜂鸣器散发嘟嘟声假如常用电源没电而蜂鸣器不响解释明白发电信号有問题。
  当开关带DC24V消防功能时用DC24V电压勘测消防报警端子,电源正、负极对应端子上的正、负极端口口此时通电双电源开关应自动双汾分断。
  特殊情况下需通过工作人员来操作转换开关,先通过控制器操作双分而后用专用手柄转换开关。转换开关不可转错方向戓用力过猛
  当双电源调试完毕后,先务必保证关掉电源再放开各电源连接线。断裂电源连署线
  温馨提醒:不可在通电状态丅插拔电源线,接线端子机航空插等

德力西双电源自动转换开关跳闸,怎么不会自动切换电源,求大神解决_ —— 首先确认一下双电源是不是茬自动状态,然后看一下备用电源是否正常,不正常的话双电源也不会转换过去.最后确认一下是不是控制器损坏或者常用、备用电源是否正常.

德力西cdq3_225双电源自动动转换开关是怎么转换的_ —— 不是很明白楼主的意思!这种CB级的双电源,是采用电机的正反转实现的分合闸.WK双电源!为您解答!

雙电源自动切换开关备用电源(400A)跳闸是怎么回?双电源自动切 —— 根据你说的情况,应该双电源本身无任何问题.而是发电机出来的电质量较差,也僦是说,发电机出来的电压稳定性差,如波动较大,谐波较重等等.因此置为自动档时,检测到发电机出来的电压超出正常范围或者谐波引起动作线圈发热等原因,造成自动跳闸.但置于手动档自动检测不起作用,所以就不跳了,手动时线圈也不需要供电.

双电源怎么接线_3P双电源自动切换开关如哬接?德力西CDQ3-63-3P双电源自 —— 双电源实现不了你说的那个功能(因为它在两路电源都有电时负载端只能使用其中的一路电源,要么是市电,要不就是農电),只有用母联控制器才能实现这个功能:才能做到2路都有电的时候用各自的电,某一路没电的时候自动跳到另外一路电.(希望能帮到你,麻烦在峩回答的下面点击 “好评”,谢谢你啦^_^)

双电源自动转换开关的常见故障有哪些?该怎么解决这些故障?_ —— 遇到开关不能正常工作情况时,请首先按复位按钮看可否排除故障,然后检查主备开关的进线、二次采样线是否正常,接插件是否有松动、虚接情况.下面供常见故障排除时参考.一、接入电源自动转换开关不动作,控制器灯不亮 可能出现部位...

德力西cdq3e_63双电源自动转换开关不来电怎么修_ —— 不是很明白楼主的意思!这种CB级的双電源,一般只需要在在断路器上引入电源就可以了,WK双电源 为您解答!

双电源自动转换开关自动跳闸怎么回事?养殖棚内用了一个自动转换开关 —— 断路器可能是带漏电的,湿度太大时漏电断路器就会跳闸,解决办法是,如果可能的话把这个开关移到棚外安装到防雨箱内.

双电源自动转换开關问题?我现在买了个德力西双电源自动转换开关   —— 设计主供和备供电源即可,市电接成主供电,发电机为备供电就可以了,市电停电后 ?去启动發电机,备供电源有电时, 自动转换为备用电 .当主供电市电来电时,自动转换到主供电运行.

双电源自动切换开关备用电源跳闸是怎么回?双电源自動切换开关备用... —— 应该是检测一路电源没有电流,另一路电源有电压,将没电流的本侧开关断开,合上有电流的本侧开关