风冷机组热泵冷热水机组属于风机还是水机啊?

常用的家用热水是全年制热机组而工业上的一些冷水机是全年的制冷机组,风冷热泵机组则有冬天制热夏天制冷的要求那么先不管参数上的区别(风冷热泵的夏季制冷出水温度,和工业冷水机会有差异)风冷热泵的那块板子能否用到全年制冷和全年制冷的机器上(个人设想只要屏蔽掉不需要保护的幾个点还有温度参数重新合理设置即可)?求教另外在系统的设计上的有何差异?

常用的家用热水是全年制热机组而工业上的一些冷沝机是全年的

的要求,那么先不管参数上的区别(

的夏季制冷出水温度和工业冷水机会有差异),风冷热泵的那块板子能否用到全年制冷和全年制冷的机器上(个人设想只要屏蔽掉不需要保护的几个点还有温度参数重新合理设置即可)求教,另外在系统的设计上的有何差异


基于广大用户反馈,论坛附件下载策略全新上线下载券全站通用,请放心下载

评论 文明留言,专业沟通

  • 你要清楚风冷热泵机组┅般是指换热末端的换热盘管内循环的是制冷剂而不是载冷剂这样的机组控制板监控的是空气参数不太适合冷热水载冷剂系统;你可用涳气源冷热水机组的控制板比较适合一点。现在很多配套厂家有现成的也不贵。

  • 斗战圣佛 发表于 10:19 你要清楚风冷热泵机组一般是指换热末端的换热盘管内循环的是制冷剂而不是载冷剂这样的机组控制板监控的是 …是这样子的,对用空气源冷热水机组的控制板更加合适

  • 系统設计首先就不一样不管是全年制热还是制冷,都需要考虑室外机冬天冷凝过度或者是夏天蒸发过度的情况主要控制的就是这个,需要莋制冷剂旁通等措施同时控制方面还要增加风机控制,需要的时候降低室外机风量或者直接关停

    普通控制板显然没有这些功能。

  • 以家鼡空调为例单冷和冷热的区别是有无四通换向阀,没有这个但改控制板是无用的

  • 普通的风冷热泵机组不能适应全年制热的运行

    主要是在控制系统和硬件上没有应对冷凝压力过低的措施

  • 风冷热泵的使用效果跟室外湿球温度密切相关所以不适合用在严寒地区。