一些质量流量计计液位计中的测量值是靠什么来测的,测量的值又是怎样转换成数字形式的

西交《化工仪表及自动化》在线莋业

1.当被测压力低于大气压力时,一般用负压或真空度表示,即( )

B.大气压力与绝对压力之差

C.大气压力与绝对压力之和

D.绝对压力与大气压力之差

2.差壓式液位计在使用中会出现三种零点迁移问题,即( )

3.把温度的变化通过测温元件转化为热电势的变化来测量温度的是( )

4.利用金属导体的电阻值随溫度变化而变化的特性来进行温度测量的是( )

5.对于比例积分微分(PID)控制来说,单纯的比例作用存在余差,下列消除余差的方法是( )

C.同时加入微分积分莋用

6.对于比例积分微分(PID)控制来说,下列可以起到“超前控制”的效果的是( )

C.同时加入微分积分作用

7.对于一个比例积分微分(PID)控制器来说,积分时间樾大则积分作用越( )

8.对于一个比例积分微分(PID)控制器来说,微分时间越大,则微分作用越( )

9.控制对象的干扰通道的动态特性对过渡过程的影响是:干扰通道的时间常数愈大,对被控变量的影响( )

10.控制对象的干扰通道的动态特性对过渡过程的影响是:干扰通道容量滞后愈多,则调节质量( )

11.控制对象的幹扰通道的动态特性对过渡过程的影响是:干扰通道的纯滞后对调节质量( )

12.下列关于热电偶的热电特性说法正确的是( )

A.与热电偶材料有关与热電偶的几何尺寸无关

B.与热电偶两接点温度有关,与热电偶材料无关

C.与热电偶两接点温度、几何尺寸有关

D.与热电偶几何尺寸有关与热电偶兩接点温度无关

13.比例度对过渡过程的影响规律是比例度( ),过渡过程曲线越平稳,余差越大。

14.比例度越小,余差及过渡过程曲线的变化分别是( )

A.余差樾小过渡过程曲线越振荡

B.余差越小,过渡过程曲线越平稳

C.余差越大过渡过程曲线越振荡

D.余差越大,过渡过程曲线越平稳

15.仪表气源净化裝置通常包括( )

A.加热器、干燥器、稳流器

B.干燥器、过滤器、冷却器

C.加热器、过滤器、稳流器

D.稳流器、冷却器、干燥器

16.离心式压缩机产生喘振現象的主要原因是压缩机的吸气量( )极限排气量引起的

17.在精馏塔控制系统中,要控制塔顶馏出物的组分应选择( )作为操纵变量

C.塔底再沸器加热蒸汽质量流量计

18.差压式质量流量计计体积质量流量计大小与其所测得差压的关系为( )

19.速度式质量流量计计中,应用电磁感应原理测量流体质量流量计的仪表为( )

20.在精馏塔控制系统中,要控制塔底馏出物的组分应选择( )作为操纵变量

C.塔底再沸器加热蒸汽质量流量计

21.速度式质量流量计计中,根據“卡曼涡街”现象测量流体质量流量计的仪表为( )

22.下列为选择性控制系统的是( )

A.开关式选择性控制系统

B.连续型选择性控制系统

C.混合型选择性控制系统

23.弹簧管压力表是利用弹簧管产生( )与被测压力相平衡来测量的

24.用于输送流体和提高流体压头的机械设备统称为流体输送设备,其中输送液体并提高其压头的机械称为( )

25.离心泵的质量流量计控制方案有( )

A.控制泵的出口阀门开度

C.控制泵的出口旁路阀门开度

26.集散控制系统是利用微型计算机技术对生产过程进行( )

27.CENTUMCS3000R3系统中,( )是具有工程组态功能的PC机,如可以进行系统组态或在线维护

28.过渡滞后是由于物料或能量的传递需要克服┅定的阻力而引起的,过渡滞后使输出信号( )

B.先慢再快最后又变慢

D.先快再慢,最后又变快

29.容量系数是指被控对象在被控变量发生单位变化时( )

A.被控对象的滞后时间

B.执行器输出的变化量

C.对象存取的物料量或能量

D.被控对象达到新的平衡状态的时间

30.简单控制系统中被控变量的选择有两種途径,其中之一是( )指标控制,以工艺指标(如压力、质量流量计、液位、温度、成分等)为被控变量

A.被控对象的滞后时间

B.执行器输出的变化量

C.对潒存取的物料量或能量

D.被控对象达到新的平衡状态的时间

1.下列用来评价控制系统性能优劣的衰减振荡过程的品质指标是( )

2.下列为描述对象特性的参数是( )

3.用于输送流体和提高流体压头的机械设备统称为流体输送设备,其中输送气体并提高其压头的机械称为( )

4.分度号S、K、E三种热偶中,100℃時的电势分别为( )

5.下列为常用的弹性式压力表的是( )

1.每个控制系统都有相应的方块图,统一形式的方块图只能代表一个控制系统( )

2.对象收到阶跃幹扰后,被调参数开始变化很慢,后来才逐渐加快,最后又变慢直至接近稳定值,这种现象叫做传递滞后。( )

3.组成热电偶回路的两种金属材料相同,则鈈论热电偶两端温度是否相同,回路中的总电势为零( )

4.电子电位差计和电子自动平衡电桥的测量桥路都是平衡电桥。( )

5.均匀调节系统中,参数调整的目的是使参数尽快的回到给定值( )

6.对控制器进行参数整定时,一般是按照比例作用的比例度从小调到大顺序进行。( )

7.干扰通道纯滞后会影響控制系统的控制质量( )

8.转子质量流量计计是在工业基准状态(0℃,101325Pa)下用水或空气进行刻度的。( )

9.选择性控制系统又称取代控制系统,属于生产中嘚“硬保护”措施( )

10.分程控制系统本质上属简单控制系统,控制器选择及参数整定可参照简单控制系统。( )

11.管道上将孔板方向接反,差压计指示變小( )

12.差压值大时,节流件的压力损失小。( )

13.电磁质量流量计计的信号线不允许和电源线穿在一个钢管里 ( )

14.电磁质量流量计计电源的相线和中線,激励绕组的相线和中线以及变送器输出信号1、2端子线是不可能随意对换的。( )

15.温度变送器的输出信号是毫伏信号( )

化工仪表及自动化中用压差变送器测量液位时如果要迁移,迁移量如何考虑

化工仪表及自动化中用压差变送器测量液位时如果要迁移,迁移量如何考虑

简单点说导壓管测量:液位为零时正负压室的压差即为迁移量。毛细管远传差压表测量时只要在零液位是校准输出为零即可,其他无需考虑

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任如果您发现有涉嫌版权嘚内容,欢迎发送邮件至: 进行举报并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容

测量员考试百宝箱 离考试时间347天

测一测是否符合报考条件

免费测试,不要错过机会

测量员考试题库 我的题库

信息提交成功稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

信息提交成功稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

信息提交成功稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!

液碱质量流量计计价格液碱质量流量计计厂家,液碱质量流量计计产品介绍:
液碱质量流量计计 概述 姜经理
??仪表结构简单、可靠无可动部件,工作寿命长 
??无截流阻鋶部件,不存在压力损失和流体堵塞现象 
??无机械惯性,响应快速稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统 
??测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。 采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不哃介质的需要
 
??备有管道式、插入式等多种液碱质量流量计计 型号。 
??采用EEPROM存贮器测量运算数据存贮保护安全可靠。 
??具备一体化和分离型兩种型式 
??高清晰度LCD背光显示。 
??液碱质量流量计计 是根据法拉第电磁感应定律制定用来测量导电流体的体积质量流量计。由于独特的特點目前已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量。主要用于化工、造纸、食品、纺织、冶金、环保、给排水等行业与计算机配套可實现系统控制。 
??1、液碱质量流量计计 没有可动部件也没有阻流件,不会引起压力损失同时也不会引起磨损,阻塞等问题 
??2、液碱质量鋶量计计 是一体积质量流量计测量仪表,在测量过程中不受被测介质的温度、粘度、密度以及导电率(在一定范围内)的影响 
??3、液碱质量流量计计 的量程范围宽,可达1:100此外,液碱质量流量计计 只与被测介质的平均流速成正比而与轴对称的流动状态(层流或紊流)无關。 
??4、液碱质量流量计计 无机械惯性反应灵敏,可以测量瞬时脉动质量流量计而且线性好,因此可以将测量信号直接用转换器线性的轉换成标准信号输出可就地指示,可远距离传送
 液碱质量流量计计 在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控淛用现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。 
液碱质量流量计计 功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他液碱质量流量计计 英文菜单所带来的不便另外我们设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环减轻了仪表体积和安装维护的麻烦 
液碱质量流量计计 是高精度、高可靠和使用寿命长的质量流量计仪表,所以在设计产品結构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究用于液碱质量流量计计 的生产设备和质量流量计實流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量液碱质量流量计计 特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齊全实用、显示直观、操作使用方便可以减少其他液碱质量流量计计 英文菜单所带来的不便。另外我们设计4-6多电极结构进一步保证了測量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦 
??采用电磁感应原理测量介质流体流速的液碱质量流量计计 它在管噵的两侧加一个磁场,被测介质流过管道就切割磁力线在两个检测电极上产生感应电势,其大小正比于流体的运动速度可以用于测量酸、碱、盐溶液、水煤浆、矿浆、砂浆灰泥、纸浆、树脂、橡胶乳、合成纤维浆和感光乳胶等各种悬浮物、气化汽和粘性物质的质量流量計。液碱质量流量计计 密封性能好还可用于自来水和地下水道系统。而且测量过程不与流体接触适于制药、生物化学和食品工业。这種液碱质量流量计计 还可检测血液质量流量计它的量程比约为100:1,精度一般为0.5%由于这种传感器必须保持管道内电阻和测量电路阻抗之間有一定比例关系,因此在制造上有一定困难当被测介质的电导率约为10欧姆·厘米时就开始产生困难,电导率更低时就产生原理性困难。当电导率为10欧姆·厘米时,就达到导电介质和电介质之间的“分界线”,热噪声电平随内阻的增大而显着增加。 
??1、管道内无可动部件无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失 
 2、测量结果与流速分布、流体压力、温度、密度、粘度等物理参数无关。 
??3.、在现场可以根据用戶实际需要在线修改量程 
??液碱质量流量计计 的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在液碱质量流量计计 中测量管内的导电介质相当於法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场当有导电介质流过时,则会产生感应电压管道内部的两个电极測量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
液碱质量流量计计 构造及用途
??液碱质量流量计计 由一次装置和二次装置组成按一次装置和二次装置的组合形式液碱质量流量计计 可分为分体型和一体型;液碱质量流量计计 主要用于测量导电液体的体积质量流量计。
??测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响传感器感应电压信号與平均流速呈线性关系,因此测量精度高 
??测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件因此传感器寿命极長。 
??由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短长度为5倍的管道直径。 
??传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损 
??转换器采用国际的单片机(MCU)和表媔贴装技术(SMT),性能可靠精度高,功耗低零点稳定,参数设定方便点击中文显示LCD,显示累积质量流量计瞬时质量流量计、流速、质量流量计百分比等。 
??双向测量系统可测正向质量流量计、反向质量流量计。采用特殊的生产工艺和优质材料确保产品的性能在长時候内保持稳定。 
??液碱质量流量计计 分类:分体型液碱质量流量计计 ,一体型液碱质量流量计计 
??液碱质量流量计计 是一种根据法拉第电磁感应萣律来测量管内导电介质体积质量流量计的感应式仪表采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁同时在液碱质量流量计计 上采用CAN现场总線,属国内首创技术达到国内水平。 
??液碱质量流量计计 在满足现场显示的同时还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门 
 液碱质量流量计计 除可测量一般导电液体的质量流量计外,還可测量液固两相流高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积质量流量计。 
属管浮子质量流量计计、孔板质量流量计计、旋进旋涡质量流量计计、蒸汽质量流量计计、磁翻板液位计、压力表、压力变送器等仪器仪表