冷媒管可以设置在强电井和弱电井吗?

电气工程分区
查看: 10387|回复: 42
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
强电井与弱电井的位置,由于位置的限制,进入强电井后才能进入弱电井,也就是门套门,可以吗?见图纸!特别是有国家规范规定这样不行吗?
(14.23 KB, 下载次数: 18)
13:36 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分630帖子
一星工程师, 积分 630, 距离下一级还需 20 积分
强电井与弱电井的位置,由于位置的限制,进入强电井后才能进入弱电井,也就是门套门,可以吗?见图纸!特别是有国家规范规定这样不行吗?
大家来讨论学习呀!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分192帖子
三星助理工程师, 积分 192, 距离下一级还需 8 积分
这样不太好,不知道强弱电竖井有多大,如果必须这样做,最好加安全防护措施。个人意见,同样希望高手指点。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分1466帖子
五星工程师, 积分 1466, 距离下一级还需 1034 积分
实在没办法也可以的,注意应为防火门
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分178帖子
三星助理工程师, 积分 178, 距离下一级还需 22 积分
中间的门开着对强电井空间影响大,还不如取消,一般建筑强弱电中间隔断下也就可以了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
规范里不是说&竖井在每层楼设的检修门应开向公共走廊&吗?我也遇见这样问题,想想把外面的门取消了,先过审图再说咯
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1032帖子
四星工程师, 积分 1032, 距离下一级还需 68 积分
规范没有强制禁止。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
以下是引用cindy-01-24 10:21:28.0发表的内容:
规范里不是说&竖井在每层楼设的检修门应开向公共走廊&吗?我也遇见这样问题,想想把外面的门取消了,先过审图再说咯
是有这条规范,所以感觉不行,但是又见过有这样做的,有些疑惑。
现在看了各位高手的回复,感觉这么做心里也有底了,谢谢了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分151帖子
三星助理工程师, 积分 151, 距离下一级还需 49 积分
其实要作为楼层的强弱电井还可以,感觉布局不是很好,如果弱电间的门在右边那堵墙上开岂不是更好!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分189帖子
三星助理工程师, 积分 189, 距离下一级还需 11 积分
以下是引用amosliuzhao在 10:04:51.0发表的内容:
其实要作为楼层的强弱电井还可以,感觉布局不是很好,如果弱电间的门在右边那堵墙上开岂不是更好!
哈哈, 不用看也知道右边肯定是房间之类的东西,能开早开了,还用放在这里问大家吗?
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)强电管井和弱电井可以共用吗?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
强电管井和弱电井可以共用吗?
提问者:项德元|
浏览次数:189|
时间: 16:20:23
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有1条回答
回答数:1764
被采纳数:0
如果金属桥架接地施工规范,对弱电信号影响不大。但按照规范,与弱电无关的其它管线是不允许穿越弱电竖井的,即使竣工后还是不能通过质监站验收,建议尽快进行整改删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
弱电井强电与弱电共走问题
发表于&&13条回复&&9581次阅读&&&&&&&&
现在我做一个人民医院综合大楼,遇到一个问题:强电和弱电共走弱电井,强电布线全部是动力电缆,强电和弱电桥架距离1.2米左右。弱电井安装机柜后,距离强电桥架就30CM左右了,试问这样符合吗?弱电以后验收检测是否能通过?干扰有多大?现在我是强烈要求强电撤走,把责任推给设计院。不过强电电缆已经放了两根,他们撤走可能性不大,有什么处理方案呢 ?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
注:我最担心是监控受到影响,监控不是模拟信号,全部是数字信号,采用网线走弱电井,。
点赞
&&发表于&&|&
中间加装屏蔽板
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 08:12:04
点赞
&&发表于&&|&
《住宅建筑电气设计》JGJ 242 - 20117.4.7 强电和弱电线缆宜分别设置竖井。当受条件限制需合用时,强电和弱电线缆应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-20088. 12.8 电力和电信线路,宜分别设置竖井。当受条件限制必须合用时,电力与电信线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。
发表于&&&&&
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 08:11:48
点赞
&&发表于&&|&
学习了,OK!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 08:13:14
点赞
&&发表于&&|&
应该可以的。根据《民用建筑电气设计》(JGJ16-2008)8.14.6 竖井内高压、低压和应急电源的电气线路,相互之间应保持0.3m 及以上距离或采取隔离措施,并且高压线路应设有明显标志。强电和弱电线路,有条件时宜分别设置在不同竖井内。如受条件限制必须合用时,强电与弱电线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施以防止强电对弱电的干扰。
发表于&&&&&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 08:11:25
点赞
&&发表于&&|&
数字信号说受有到影响是不可能的,说有多大呢,也没有发现,如可是光信号,则受影响更小。
发表于&&&&&
点赞
&&发表于&&|&
点评 &&李映平&&发表于&&7楼 &&&&数字信号说受有到影响是不可能的,说有多大呢,也没有发现,如可是光信号,则受影响更小。数字信号最容易受到干扰了,轻则丢包,重则完全无法通讯。光信号基本不受影响
点赞
&&发表于&&|&
谢谢楼主分享,楼主辛苦啦!
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&shen_bs&&发表于&&6楼 &&&&应该可以的。根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-.6 竖井内高压、低压和应急电源的电气线路,相互之间应保持0.3m 及以上距离或采取隔离措施...牛人哈,支持
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免币下载资料
:&400-900-8066造价与管理
&&&&&&&&&&&&电梯井道的一般要求
电梯井道的一般要求
相关标签:
&&&&1&每根导轨至少应有2个导轨支架,其间距不大于2.5m,特殊情况,应有措施保证导轨安装满足GB7588规定的弯曲强度要求。导轨支架水平度不大于1.5%,导轨支架的地脚螺栓或支架直接埋入墙的埋入深度不应小于120mm。如果用焊接支架其焊缝应是连续的,并应双面焊牢。
&&&&2&当电梯冲顶时,导靴不应越出导轨。
&&&&3&每列导轨工作面(包括侧面与顶面)对安装基准线每5m的偏差均应不大于下列数值:轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨为0.6mm;不设安全钳的T型对重导轨为1.0mm。
&&&&在有安装基准线时,每列导轨应相对基准线整列检测,取最大偏差值。电梯安装完成后检验导轨时,可对每5m铅垂线分段连续检测(至少测3次),取测量值间的相对最大偏差应不大于上述规定值的2倍。
&&&&4&轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨工作面接头处不应有连续缝隙,且局部缝隙不大于0.5mm,导轨接头处台阶用直线度为0.01/300的平直尺或其他工具测量,应不大于0.05mm,如超过应修平,修光长度为150mm以上,不设安全钳的对重导轨接头处缝隙不得大于1mm,导轨工作面接头处台阶应不大于0.15mm,如超差亦应校正。
&&&&5&两列导轨顶面间的距离偏差:
&&&&轿厢导轨为+20mm,对重导轨为+30mm。
&&&&6&导轨应用压板固定在导轨架上,不应采用焊接或螺栓直接连接。
&&&&7&轿厢导轨与设有安全钳的对重导轨的下端应支承在地面坚固的导轨座上。
&&&&8&对重块应可靠紧固,对重架若有反绳轮时其反绳轮应润滑良好,并应设有挡绳装置。
&&&&9&限速器钢丝绳至导轨导向面与顶面二个方向的偏差均不得超过10mm。
&&&&10&轿厢与对重间的最小距离为50mm,限速器钢丝绳和选层器钢带应张紧,在运行中不得与轿厢或对重相碰触。
&&&&11&当对重完全压缩缓冲器时的轿顶空间应满足:
&&&&a.井道顶的最低部件与固定在轿顶上设备的最高部件间的距离(不包括导靴或滚轮,钢丝绳附件和垂直滑动门的横梁或部件最高部分)与电梯的额定速度V(单位:m燉s)有关,其值应不小于(0.3+0.035V2)m。
&&&&b.轿顶上方应有一个不小于0.5m×0.6m×0.8m的矩形空间(可以任何面朝下放置),钢丝绳中心线距矩形体至少一个铅垂面距离不超过0.15m,包括钢丝绳的连接装置可包括在这个空间里。
&&&&12&封闭式井道内应设置照明,井道最高与最低0.5m以内各装设一灯外,中间灯距不超过7m。
&&&&13&电缆支架的安装应满足:
&&&&a.避免随行电缆与限速器钢丝绳、选层器钢带、限位极限等开关、井道传感器及对重装置等交叉;
&&&&b.保证随行电缆在运动中不得与电线槽、管发生卡阻;
&&&&c.轿底电缆支架应与井道电缆支架平行,并使电梯电缆处于井道底部时能避开缓冲器,并保持一定距离。
&&&&14&电缆安装应满足:
&&&&a.随行电缆两端应可靠固定;
&&&&b.轿厢压缩缓冲器后,电缆不得与底坑地面和轿厢底边框接触;
&&&&c.随行电缆不应有打结和波浪扭曲现象。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[其他知识]热门知识君,已阅读到文档的结尾了呢~~
关于强电专业设备房、电井设置
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
关于强电专业设备房、电井设置
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 强电井和弱电井 的文章

 

随机推荐