常用螺旋跌落式熔断器型号含义有哪些系列,其型号含义是什么

    技术背景:跌落式(也称跌落保险)是10kV配电线路分支和配电最常用的一种集过流、短路及隔离功能为一体的保护电器。它具有经济、操作方便、保护可靠、户外环境适应性强等特点,被广泛用于10kV配电变压器一次侧作为保护及设备投、切操作。

    目前,跌落式熔断器在日常使用中存在以下问题:

    (1)跌落熔断器在合闸时熔丝易被拉伤、拉断,造成投切跌落熔断器时间延长,供电可靠性降低。

    (2)根据各供电所仓库管理员反映统计得知,熔断器熔丝备件消耗量大。

    (3)因为熔丝易被拉断,为了防止被拉断,减少反复更换熔丝的次数,缩短工作时间,供电所职工都存在人为绑扎跌落保险现象。

    根据规程规定配电跌落熔断器故障次数不超过2次/台/年. 工作人员通过调查熔断器相关同业对标资料,查出其他县局熔丝故障率最好指标为8.79%。我们从以下几个方面进行了调查,情况如下:

    调查一:工作人员通过对我县辖区内10kV配网装置台账进行查询统计,运行中的跌落熔断器共1890组×3=5670(支)。并通过现场调查发现运行中的部分台区存在人为绑扎跌落熔断器的情况。因为跌落熔断器合闸时熔丝易被拉断,有些农电工将下触头与熔管绑扎使用,熔丝熔断后载熔体不能自动跌落引起不能及时将电弧切断熄灭,导致熔管烧坏或爆炸。

    调查二:10月25日工作人员对各供电所跌落熔断器运行情况进行调查,并对日常运行维护人员进行走访,大家普遍反映跌落熔断器在合闸时容易出现故障,延长停电时间,影响供电可靠性。

    根据各所更换跌落熔断器备品备件情况对2010年5~10月份九重、厚坡、香花等乡镇跌落熔断器备件更换数据进行分析:

    调查三:工作人员通过对辖区内部分台区跌落熔断器熔丝故障原因进行深入展开调查分析总共382次熔丝故障中,因熔丝拉断237次,熔丝断股103次,熔丝脱落35次,其他原因7次造成。

    通过上图表,我们分析发现熔丝拉断和断股次数占熔丝故障率的89%,是熔丝故障的主要症结。通过工作人员深入调查发现造成熔丝拉断和断股现象是由于熔断器熔管下触头结构不合理造成的。

    我们从各方面进行查找,最后发现影响10kV跌落熔断器熔丝故障率高的主要因素有:

    (1)熔丝压接不合理:通过对多个不同厂家的产品进行调查并对熔丝安装过程进行试验发现,熔丝压接方式普遍都是带帽螺栓旋紧压接方法,随着丝杆的转动,熔丝也随着丝杆的转动越来越紧,致使熔丝更换安装时尾线被轧伤或使熔丝断股,易造成熔管下触头故障。

    (2)弹片设计不合理:工作班组成员到现场随机抽样检查,弹片运行状态进行统计,发现多数弹片角度已发生变化,弹片基本失去作用,部分熔丝被弹片末端利刃割伤断股且熔丝易从弹片滑脱。

    (3)无合闸限位档块:经过调查分析确认,通过对部分台区跌落熔断器进行现场调查试验,发现合闸时熔丝很容易被合闸时的张力作用而拉断。

    影响10kV跌落熔断器熔丝故障率高的次要因素有:

    (1)人员业务培训不到位:工作人员通过局人力资源培训中心调查所有一线员工全部持证上岗,培训及合格率均达100%。

    (2) 缺乏激励机制:本部门制定了合理的奖惩制度,人员具有较高的素质,工作积极性高。

    (3)负荷增长快:10kV跌落熔断器是配电变压器和分支线路最常用的一种保护开关,短路或过负荷时熔丝熔断正是对设备的保护,工作人员通过对近几年农网升级改造工程项目查阅分析,用电负荷集中,负荷增长快得区域已陆续增加多个新台区,现已基本解决台区过负荷现象。

    (4)物资把关不严:查阅物资管理档案,所有物料全部按照《淅川县物资招投标管理规定》进行招标、进货渠道正规,物资进库验收严格。

    (5)无标准化作业指导卡:查阅2011年淅川县电业局两票管理办法及《作业现场标准化规范要求》,2011年所有工作票均附有标准化作业指导书(卡)。

    工作人员通过调查发现目前国内市场上跌落开关熔丝压接大多是带帽螺栓丝杆压紧法,这种压接方式缺点是熔丝缠绕在丝杆上,随着丝杆的转动,熔丝会越来越紧,丝杆上的锋利突出切割熔丝发生断股,在合闸张力的作用下,熔丝很容易被拉断。针对此种压接方法所出现的问题提出了改进方案:螺帽压紧法

    实施方法:用超级万能粘合剂将带帽螺栓一端固定在熔管的下触头上。待螺栓固定好后,用砂轮把固定的带帽螺栓帽切掉,同时安装和螺栓相匹配的螺帽和垫片。

    实施效果:实施后在更换安装熔丝时,把熔丝固定在垫片下,只用旋紧螺帽就能把熔丝压紧固定,尾线随螺栓的转动被轧伤、断股现象得到根除,跌落熔断器在尾线处故障得到彻底解决。

实施方法:由于在操作的过程中弹片内弹簧储能后反弹对熔丝产生张力,弹片的边棱锋利对熔丝造成摩擦损伤或割断熔丝,造成跌落脱落合闸失败,从而不断地更换熔丝,造成备件损耗量大。且弹片末端为平板状熔丝易从弹片滑脱,工作量加大。为使弹片改进更合理。2011年2月17日王书鹏、尚晓飞通过反复试验讨论,并在局试修所协助下加工成由两个大小不同的“U”型夹背靠背而成的弹片,同时在小“U”型夹末端加装一“V”型滚轮。

    实施效果:改进弹片后,跌落熔断器进行反复操作试验,未发现熔丝尾线割伤和熔丝滑脱现象。

    实施方法:工作人员针对熔丝合闸时被拉断的实际情况进行反复研究并与局试修所进行多次沟通试验,提出在熔管下部加装限位挡块的方案:即在熔管下部延伸一金属臂钩,

    实施效果:在跌落熔断器合闸时弹片大“U”型夹与金属臂钩扣接,消除了合闸时弹片对熔丝的张力。如图所示:

    通过对熔丝压接方式、弹片结构和合闸限位挡块等熔管下触头结构的改进,经过QC工作人员反复试验,彻底消除了跌落熔断器熔丝割断,轧伤和脱落现象,熔丝故障得到彻底消除。工作人员及时与厂家联系对我局跌落熔断器进行升级改造并与3月15日安装到部分乡镇的配电台区。

    效果检查一:改进后通过对西城、东城、上集、马镫、金河等十个供电所进行调查,根据部分线路实际需要,工作人员于8月20日对2011年3—8月份已更换10kV跌落熔断器及备件更换情况进行了调查、未发现一起熔丝故障情况,统计如下:


客户服务中心是红光电气非常重要的部门之一。它的主要工作是:接受客户综合业务咨询,为客户提供技术支持;受理、协调、处理客户投诉,解决客户的疑难问题;主动与客户沟通、联系,了解客户的感受和需求,及时将客户信息反馈至各相关管理部门和生产企业并妥善处理。 客户服务中心下设客户管理部和技术服务部。客户管理部主要受理客户的综合业务咨询,技术服务部主要为客户提供产品售前、售中、售后的技术支持和解决方案。为了使每一位客户在红光都能得到满意的服务,并与公司保持良好的信任关系,我们强调客户服务的针对性和有效性,并...

  是最常见的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点。在10kV配电线路分支线和中广泛应用,以作一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。下面小编就来说说跌落式熔断器的选型。

  跌落式熔断器适用于环境空气无导电粉尘、无腐蚀性气体及易燃、易爆等危险性环境,年度温差变比在±40℃以内的户外场所。其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是熔断器的额定电压必须与被保护设备(线路)的额定电压相匹配。熔断器具的额定电流应大于或等于熔体的额定电流。而熔体的额定电流可选为额定负荷电流的1.5~2倍。

  此外,应按被保护系统三相短路容量,高压穿墙套管对所选定的跌落式熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的上限,但必须大于额定断开容量的下限。若熔断器的额定断开容量(一般是指其上限)过大,很可能使被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的下限,造成在熔体熔断时难以灭弧,高压负荷开关最终引起熔管烧毁,爆炸等事故。

  目前,一些供电单位仍处于农网改造高峰,在选用该类熔断器时,必须严把产品质量关,保护合格的设备入网,同时要注意到它的额定断开容量上限值和下限值。

  以上就是258企业服务平台的小编为大家总结的关于跌落式熔断器的选型,希望可以帮助到你。