天下网吧论坛对因此设置给大家带来不便,深感歉意!我想请教一下,暖气管道验收标准?有人能够指点一下?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
我想请教一下,暖气管道验收标准?有人能够指点一下?
提问者:明舒云| 地点:
| 浏览次数:
212| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:32
| 被采纳数:1
1、给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件。2、工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。3、水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。4、外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。5、装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。6、有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。7、种管道不得改变管道的原有性质。8、道排列应符合设计要求,管道安装应固定牢固,无松动,龙头,阀门安装平整,开启灵活,出水畅通,水表运转正常。采用目测和手感的方法验收。9、道与器具、管道与管道连接处均应无渗漏。采用通水的方法,目测和手感的方法检查有无渗漏。10、安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。用钢卷尺检查。
回答数:25
| 被采纳数:0
1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》,编号:GB;  2、国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》,编号:GB;  3、行业标准《建筑给水塑料管道工程技术规程》,编号:CJJ/T98-2014;  4、国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》,编号:GB;
回答数:25
| 被采纳数:0
由于采暖系统的水压一般都在0.4MPa以上,如果安装不好,一旦漏水,将损失惨重,因此暖气片的安装与暖气片的质量一样十分重要。从安装美观、确保安全方面进行考虑,暖气片的安装应按照以下步骤进行。第一步:先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定暖气片的型号、片数、进出水方式和具体的安装位置,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号、组数、每组片数和安装位置等,并与销售商签订暖气片购销合同;第二步:与暖气片施工单位签订施工协议,以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,暖气系统的施工至少要质保一个采暖季。如果暖气片销售单位和施工单位为同一个单位势最好。第三步:暖气片安装的一期工程施工。暖气片的安装分为两个步骤:一期工程和二期工程。暖气一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等;二期工程包括:暖气片的安装(暖气片的固定悬挂、阀门与暖气片和供暖管的连接)、整个系统加压检测和暖气片的调试等。注意:暖气一期工程施工是在墙壁改造后,水电施工前或施工后并且必须在其他装修工序施工前进行。暖气一期工程没有施工完并经业主验收签字通过前,其他装修工序决不允许施工。家里安装的暖气一组热一组不热怎么办_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
家里安装的暖气一组热一组不热怎么办
家里自己安装的暖气,东西屋个一组,锅炉有两个出水口,用的是热熔管,水都是从上边走的,第一天用的是两组串联,一个出水口,东屋的那组热,西屋不热,第二天改成两组并联,各走各的,变成西屋热东屋不热。后来找师傅看又改成出水口串联回水个走个的,还是东...
    一、家里有一组暖气片不热原因  1.暖气片都不够热,一般原因在于供暖烧的温度不够。这个需要邻居之间相互咨询沟通,是否都有不热的现象,确定是都不热,直接找供热单位即可,而且2011年已经规定如果暖气室内温度不达标,可申请退款暖气费。  2、积气。室内暖气部分不热一般是因为暖气片里面积气集气了,就是造成了“气堵”现象,建议给暖气片放气。  3.如果只有自己家里的暖气片不热,那得多查查原因,家里暖气去年是否是热的,这样来确定是不是安装的管道有问题,如果去年都是热的,就今年不热,可以查看下暖气片的阀门、温控阀是否都打开了。如果还是不行,应该是暖气片堵塞了,找专业的清洗人员清洗下即可。  4、水力失调。部分暖气片不热,将热的关掉、不热的能够热起来,这种现象称为室内循环系统的水力失调。处理这种情况可在室内系统作调节处理,将热的暖气先关闭,让不热的暖气热起来,然后慢慢开启热的暖气。  5.如果是暖气片有几组热几组不热,还是查看该暖气片阀门是否开启,这种原因一般是暖气片里面集气了,所以建议给暖气片放放气。  6、堵塞或安装不合理、私自改装:若采取上述方法还不能解决,那么暖气片或管路就可能存在阻塞或严重安装不合理情况了,此时,需要请专业维修人员进行拆装检查,排除堵塞情况或对安装合理的管路重新安装才能消除。  二、有的热有的不热原因和解决办法  1、遇到此问题时应首先要弄清此建筑是由哪个供热单位供热,原则上谁供谁管,请您找其解决。属于集中供热的,可与负责本地区的供热单位联系解决。有时楼内或室内不热是由于建设安装的问题,应向建设本楼的房建单位反映,由他们负责处理。若是小区管线失修、失调,应由产权单位抢修、调节。  2、就是暖气片中的空气没有放掉,阻挡了水流,使暖气片不能散热,这个也简单。通过排气阀(暖气片顶端纽扣状小阀门)或跑风放气即可。  3、是暖气片的管道走法下进下出的,暖气片只是下边热,上边不热的。由几种可能造成的:  1》是暖气片的安装倒了,就是把暖气片一头带挡水片的装到上边了,下边成了直通的了,热水全从下面走掉了,因为上面有挡水片水流不能交换造成了暖气片上边不热,也有的是一半暖气片不热,一半热。也是挡水片的原因造成的。  2》是没有加挡水片,水压太大,冷水和热水屏障被冲断,上面冷水回流不下来。这样的情况很少,只要把进水阀门关的小点就好了,下面不加挡水片是应该没有问题的,只是散热量要比原来的少。  3》就是上面存有太多的空气造成。  4、家里所有的暖气片前面的热,后面的不热。如果管道布局是单管串联的就会出现这种情况,只要关闭一组暖气片,其他的就全部不热了。如果进口水温是75度,经过第一组出水口后就变成了65度或55度再进入第二组,第二组出口水温就变成了55度到35度之间,到最后肯定变成暖气片不热了。这种情况解决的最好办法就是重走管道,其二加循环泵。其他没有什么好的办法了。这个情况出现多数是些不专业的暖气片销售商干的。和一些小的没有暖通资历经验的公司。  5、暖气片走成上进上出了,那是肯定不热的,除非是蒸汽的,并且管道和暖气片竖管是垂直的那有可能热点,要不是不会热的,不热的原理是热水和冷水自动对流的作用,热水永远是自己上升,冷水自动下沉的,所以暖气片是不热的。解决办法就是把管道改成异侧上进下出,或下进下出加挡片。
采纳率:50%
来自团队:
应该就行了!没有排气阀可以用热熔管代替,在最后面那组暖气片的另一上角装一自动排气阀试试,给你个建议看样子你安装时热水管上没有装自动排气阀吧
本回答被提问者采纳
强制循环。有可能暖气内部有脏东西所以阻止循环,加一个泵强制一下有可能会好转,然后在回水加一个循环泵。先检查暖气中是否有气,先进行排气。如果排气仍不能解决看下面建议,加上强制泵比靠自己循环热效率能提高。以目前的情况最好的解决办法就是改回两组暖气串联你这个问题比较麻烦,你家应该是平房吧,但加循环泵时,建议作成循环泵和原水管并联,这样如果暖气靠自己压力可循环。老旧暖气容易出现这样的问题,进水一个,回水一个,就可以关掉循环泵阀门,如果循环需要强制循环时,就可以关掉原有管路的阀门
非常明显,你不热的那组暖气片中有空气顶着,热水过不去,你要在暖气片的出水口处的上边那个接口处接个排气筏,供上热水后打开排气筏排一下气,马上就热了。我家昨天在客厅暖气片上加装了一组新的,送上水后,暖气片的下半部热、上半部不热,开始以为是加上暖气片后太长了,压力不够,但是供的是大暖,应该不会有这种问题,然后我就看到出水口处有个可以排气的小罗丝,打开后马上排出一些气,暖气片马上就全部热了。你可以排下气,应该就是气顶着了。