现在全球都在讲节能,暖通空调行业也一直走在响应节能号召的前列。如今,空调热回收机组到处可见。(今天讲的是全热回收机组,部分热回收量太小。)
然而大多数厂家为了节约成本,采用的是热回收器串联在系统中间(见下图),这种系统氟路阻力大,模式切换采用的是水路循环的通断。最好的系统循环应该是无论何种模式,氟路均只通过两个换热器。
当然今天不是来说热回收机组的系统流程,而是想和大家一起聊聊热回收机组的设计工况的选取,看看如何选择设计工况系统显现得更加优秀。为什么有这个命题的存在,这是因为现在还没有热回收机组设计的标准。
我们设计都是先满足《GB/T 18430 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组》或《GB/T
水(地)源热泵机组》标准,同时满足《GB/T
家用和类似用途热泵热水器》或《GB-T
商业或工业用及类似用途的热泵热水机》,这里没提到空气源热泵,主要是我觉得空气源热泵在冬季单制热还行,再想加上热回收效果不理想。
GB/T 18430 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组
水(地)源热泵机组
家用和类似用途热泵热水器
商业或工业用及类似用途的热泵热水机
上面讲了要兼顾两种标准来设计热回收机组。
下面就以市场上最常见的地埋式全热回收热泵机组设计为例,说明其设计工况的选取。
一般我们设计都是优先按正常空调(热泵)的设计工况设计。
我们还是以Copeland压缩机ZR61KCE-TFD(R22)为例,名义制冷、制热的工况参数如下
既然叫热回收,我认为夏季制冷的同时烧热水,才是真正的热回收,所以优先满足夏季热回收。此时热水侧换热器作为冷凝器,负荷侧换热器作为蒸发器,负荷侧的水流量和制热时一致(根据《GB/T
家用和类似用途热泵热水器》或《GB-T
商业或工业用及类似用途的热泵热水机》标准里的注解“采用名义制热量及进出口5℃温差确定的水流量”),热水侧的流量可以确定;
冬季制热水,此时热水侧换热器作为冷凝器,热源侧换热器作为蒸发器,热源侧的水流量和制热时一致,热水侧的流量和夏季热回收时一致;春秋季制热水,此时热水侧换热器作为冷凝器,热源侧换热器作为蒸发器,热源侧的水流量和制热时一致,热水侧的流量和夏季热回收时一致。
工况参数计算如下
看上方的参数数据,其实是有问题的。问题在于夏季热回收不能生搬硬套的遵循《GB/T
家用和类似用途热泵热水器》或《GB-T
商业或工业用及类似用途的热泵热水机》标准里注解的“采用名义制热量及进出口5℃温差确定的水流量”。
夏季热回收制冷的同时烧热水,当热水到温时,系统的冷凝热切换到热源侧排放,而负荷侧始终不变,流量也就不可能频繁的切换,应该取名义制冷时的流量才是合适的。
工况参数修改如下
假定蒸发出水温度维持在7℃不变,热水从15℃开始循环加热到55℃,工况参数如下。
然而从制冷模式切换到制冷热回收模式,一开始的蒸发器的进水温度没变,并非第一行,而是最后一行。
可以看出,实际上烧热水的过程中功率一直在上升,也就是说样本上的热回收时的功率为到温时最大功率。制冷量一直在减小,热水到温时,制冷量最小,而且蒸发器进出水温差不到4℃,这给末端的选型带来一定的困扰,需要设计选型设计师对末端的变工况运行很熟悉。以下选型讨论均只涉及制冷,制热假设均满足。
如果按照额定制冷量选择正合适的末端,就会出现热回收时水温未到就切换到制冷模式(一般都是制冷优先)了,这样导致水温始终无法达到想要的温度。要想满足热水的回收量,主机就要选大一点,或者再加一个不带热回收的机组。这个在大的项目上,可行性非常高,如果用在家用户式上,不太可行。
如果按照制冷热回收时的制冷量选择末端,那么机组运行制冷时,本身机组的制冷量会加大,而末端就相对偏小,制冷的效果变差,功耗加大。
合理的选型应该按制冷热回收时的制冷量选择主机,末端按照制冷时选择。
总之,主机按小的选,末端按大的选,实际上这样选的主机相对不带热回收的机组已经变大了。
基于以上的思考,能不能在设计机组的时候,改变一下工况呢,完全主导制冷同时热回收。
那我就按这个思路一起来看看两者之间有什么差异。
制冷同时热回收,此时热水侧换热器作为冷凝器,热源侧换热器作为蒸发器,热源侧的水流量由此时自身制冷主导设定(根据GB/T
水(地)源热泵机组》标准中的流量系数),热水侧的流量可以确定;
冬季烧热水,此时热水侧换热器作为冷凝器,热源侧换热器作为蒸发器,热源侧的水流量和制热时一致,热水侧的流量和夏季热回收时一致;
春秋季烧热水,此时热水侧换热器作为冷凝器,热源侧换热器作为蒸发器,热源侧的水流量和制热时一致,热水侧的流量和夏季热回收时一致。
工况参数计算如下
同样假定蒸发出水温度维持在7℃不变,热水从15℃开始循环加热到55℃,工况参数如下。
然而从制冷模式切换到制冷热回收模式,一开始的蒸发器的进水温度没变,并非第一行,而是最后一行。
从两种设计工况参数对比,发现第一种设计在从制冷模式切换到制冷热回收模式一开始时,制热量略大,能效略高,总的略优于第二种方案。
根据分析,我们做全热回收机组时,采用以下设计工况
常规制冷或制热模式采用《GB/T 18430 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组》或《GB/T
水(地)源热泵机组》标准
制冷热回收时,热水侧换热器作为冷凝器,水流量采用进出口5℃温差确定的水流量,负荷侧换热器作为蒸发器,负荷侧的水流量和额定制冷时一致冬季制热水,此时热水侧换热器作为冷凝器,流量和夏季热回收时一致,出水温度为55℃,热源侧换热器作为蒸发器,水流量同额定制热时一致,进水温度按额定制热工况的进水温度春秋季制热水,此时热水侧换热器作为冷凝器,流量和夏季热回收时一致,出水温度为55℃,热源侧换热器作为蒸发器,水流量同额定制热时一致,进水温度按《GB/T
家用和类似用途热泵热水器》或《GB-T
商业或工业用及类似用途的热泵热水机》标准设定。
以上设计工况中热水循环流量是以夏季热回收时5℃温差设计,其实如果更好的兼顾《GB/T 18430 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组》或《GB/T
水(地)源热泵机组》和《GB/T
家用和类似用途热泵热水器》或《GB-T
商业或工业用及类似用途的热泵热水机》,也是更好的在实验室跑标准工况,可以标两种机型的性能参数,应该以春秋季制热水时5℃温差设计更为合理。
整理如下:
常规制冷或制热模式采用《GB/T 18430 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组》或《GB/T
水(地)源热泵机组》标准制冷热回收时,热水侧换热器作为冷凝器,水流量采用春秋季制热水时确定的水流量,负荷侧换热器作为蒸发器,负荷侧的水流量和额定制冷时一致冬季制热水,此时热水侧换热器作为冷凝器,水流量采用春秋季制热水时确定的水流量,出水温度为55℃,热源侧换热器作为蒸发器,水流量同额定制热时一致,进水温度按额定制热工况的进水温度春秋季制热水,此时热水侧换热器作为冷凝器,水流量采用进出口5℃温差,出水温度为55℃时确定的水流量,热源侧换热器作为蒸发器,水流量同额定制热时一致,进水温度按《GB/T
家用和类似用途热泵热水器》或《GB-T
商业或工业用及类似用途的热泵热水机》标准设定。
根据整理后的设计依据,计算工况参数如下:
朋友们,你设计全热回收机组,设计工况是依据什么的,又是怎样的呢。
对于工况参数模拟的计算过程,不清楚的朋友可以阅读我之前发布的两篇文章。
空调机组设计工况的确定,你考虑过吗?
对比新旧版本的GB 18430冷水(热泵)及GB 19409水(地)源热泵,你会发现什么?
没有这两篇文章的可以关注公众号留言,千里会及时发送给您!