原标题:消防水泵的启泵时间汇總

双路电源自动切换时间不应大于2s

双路电源自动切换指的是末端切换在水泵控制柜中装有双电源互投开关装置,上端接两路电源(主电源和应急电源)下端接控制设备。这里的2s指主电源断电的情况下从一路电源转到另一路电源所需要的时间。

【一路电源与内燃机动力嘚切换】

当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s

一路电源与内燃机动力切换一般指的是一台电动机和一台内燃机(例如柴油发电机雙电源切换柜怎么接线)各带一台水泵且互为备用这里的15s是一台泵失去动力开始,到另一台泵达到额定转速所需的时间

以自动直接启動或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行且应无不良噪声和振动。

这里的55s指消防水泵从接到启泵信号至达到额定转速完成启动过程所需的时间。

【以备用电源切换启泵】

以备用电源切换方式启动消防水泵时消防水泵应在1min内投入正常运行。

以备用泵切换启动消防水泵时消防水泵应在2min内投入正常运行。

2min的由来:55s+55s(备用泵启动)+备用电源切换时间(或控制时间)

【从接到启泵信号到水泵正常运转】

消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min

其实就是考虑到启泵时可能会出现多种情况,包括备用电源切换和备用泵切换因此,规定自动启泵时间不应大于2min是合理的

消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制櫃内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作

压力开關、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵的,如果弱电信号因故障或继电器等故障不能自动或手动启动消防泵时应依靠消防泵房设置的机械应急启动装置启动消防泵。

该机械应急启动装置在操作时必须由被授权的人员来进行且此时从报警到消防沝泵的正常运转的时间不应大于5min,这个时间包含了管理人员从控制室至消防泵房的时间以及水泵从启动到正常工作的时间。

幼儿园三级负荷单电源供电,消防泵怎么设双电源切换装置屋顶风机怎么设电源隔离装置?... 幼儿园三级负荷单电源供电,消防泵怎么设双电源切换装置
屋顶风机怎么设电源隔离装置?

我的地盘我做主,消防专业

常电是三级负荷消防用电是二级负荷的,这个说明幼儿园面积超过500平米的所以需要末端设置双电源切换的。屋顶风机电源社会紫隔离装置的治得好死需要设置带空气开关等隔离开关的控制箱