格力空调粗管结冰是什么原因?: 上门维修1.5P格力空调,不制冷。发现粗管结一大块冰。按理说缺F一般是细管结霜,但现在是粗管结冰,不知何问题?
& &600)this.width=600;">
& &600)this.width=600;">
是移机的吗。管子瘪了没。内机风速怎么样
(1)吸气管瘪,(2)内机回气管瘪,(3)内机脏堵,(4)内机转速慢
缺氟,加不进去你是指的你的压力表而言,你加氟的时候仔细听听,如果进氟有声音的。加氟的时候不能一次加到压力,要加一会儿运行一段时间再加,让系统循环平衡后再加,加到压力,这个时候你加到0.45mpa就行。当然最好挂上电流表看电流相结合,最准确
内机冈扇不转或转速慢.蒸发器散热片凤道脏堵清洗之.
yexingzhe 发表于
缺氟,加不进去你是指的你的压力表而言,你加氟的时候仔细听听,如果进氟有声音的。加氟的时候不能一次加到 ...
支持此说法
清洗内机看看,还是这样就是管子扁了。
大家都说全了等待结果哦
<font color="# 发表于
(1)吸气管瘪,(2)内机回气管瘪,(3)内机脏堵,(4)内机转速慢
{:soso_e179:}
内机风速正常的情况下,1.毛细管堵,2.大管瘪
主要检查一下管路是不是由于移机等原因造成,气流不暢
& & 内机过滤网脏堵、蒸发器翅片脏堵、制冷剂泄露、空间环境湿度大,空调外机低压回气管都有可能结霜!
还没有出结果来吗?很是期待啊
学习了,很想知道真正的原因!我这里有一台3P格力一模一样。
600)this.width=600;">
&&&& 同一主题附件:
Discuz! X3.2 Comsenz Inc.空调大管结霜什么问题
空调大管结霜什么问题
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&3匹的格力空调外机粗管结霜的原因?_百度知道
3匹的格力空调外机粗管结霜的原因?
位配电间使用格力的3匹空调,当外机风扇停转时,霜融化,再次制冷时又开始结霜。请教:是什么原因?需要如何处理,近期发现制冷时(外机风扇转动)外机粗管结霜
  格力空调外机粗管结霜原因:  系统里面的雪种进入室内机时,成为低温的雪种气体,此雪种经过室内机的蒸发器时,风轮将雪种的冷量送到室内,这样你的室温就降下来。如果室内的风轮不转了,或者风速慢了(风轮的电容变值就会慢),又或是室内机的网脏(或室内机后的蒸发器脏)了不怎么透风,那么雪种的冷量就没有最大限度的送到室内。室内机的管就越来越冷了,直到结霜结冰。
电子产品技术支持
系统微堵,也会造成粗管结霜kosw4、操作不当yc充注了其他型号的制冷剂,当然这种情况很罕见。5、秋季温度降低。2,会造成粗管结霜、制冷剂泄漏空调室外粗管(气管)结霜一般有一下几种情况1,导致回气管过冷、制冷剂过少、雨水多的时候会结霜、室内机过滤网堵塞或者室内热交换器污渍太多fimq导致通风不畅,热交换不良3
本回答被提问者采纳
制冷剂过多或管道有堵塞
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
格力空调的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;格力空调粗管结冰是什么问题呢?缺氟了吗?粗管堵了怎么办?_格力空调维修_北京格力空调维修_格力空调维修电话-报修电话:010-
+ 报 修 电 话
东城区:010-
西城区:010-
朝阳区:010-
海淀区:010-
昌平区:010-
丰台区:010-
石景山:010-
通州区:010-
大兴区:010-
格力空调粗管结冰是什么问题呢?缺氟了吗?粗管堵了怎么办?
&&&& 格力空调结冰是常见的故障,多为保养不到位或系统缺氟导致的。格力空调粗管结冰可检测粗管是否堵塞,系统有无缺氟或加氟过多,室内机通风是否良好等。&
&&&&&格力空调粗管结冰的问题原因及解决方法:
&&&&&1、格力空调系统灰尘过多或粗管堵塞:①格力空调过滤网灰尘过多;定期给。②格力空调粗管堵塞,弯折或压瘪导致格力空调粗管结冰;检查排除。
&&&&&2、格力空调系统略微缺氟或环境过低导致的;及时给。
&&&&&3、格力空调风扇转速太慢或散热器过脏引起格力空调粗管结冰:及时检测风扇是否损坏或性能下降;并及时给格力空调散热器清洗。&