一个疑问,为什么35KVPT一次保险丝熔断的原因熔断

35kVPT故障的解决措施;750kV吐鲁番变巴州变电站投运后多次发生35k;1.1对于铁磁谐振电路,在相同的电源电势作用下回;种稳定的工作状态;的饱和效应本身也限制了过电压的幅值;此铁磁谐振可在很大的范围内发生;为使工频能量转化为其它谐振频率的能量,其转化过程;1.5.1PT的非线性铁磁效应是产生铁磁谐振的主;接地)、外界对系统的干扰或系统操作产生的过电压
35kVPT故障的解决措施
750kV吐鲁番变巴州变电站投运后多次发生35kV PT保险熔断故, 我们认为主要是由于35kV发生单接地,消谐装置没有起到消谐作用 导致PT发生铁磁谐振,造成35kV PT保险熔断。 1 铁磁谐振的几个特点 1.1 对于铁磁谐振电路,在相同的电源电势作用下回路可能不只一种稳定的工作状态。电路到底稳定在哪种工作状态要看外界冲击引起的过渡过程的情况。 1.2 PT的非线性铁磁特性是产生铁磁谐振的根本原因,但铁磁元件的饱和效应本身也限制了过电压的幅值。此外回路损耗也使谐振过电压受到阻尼和限制。当回路电阻大于一定的数值时,就不会出现强烈的铁磁谐振过电压。 1.3 对谐振电路来说,产生铁磁谐振过电压的必要条件是XL=XC,因此铁磁谐振可在很大的范围内发生。 1.4 维持谐振振荡和抵偿回路电阻损耗的能量均由工频电源供给。为使工频能量转化为其它谐振频率的能量,其转化过程必须是周期性且有节律的,即?1/n(n=1,2,3?)倍频率的谐振。 1.5 PT的铁磁谐振一般应具备如下三个条件: 1.5.1 PT的非线性铁磁效应是产生铁磁谐振的主要原因; 1.5.2 PT感抗为容抗的100倍以内,即参数匹配在谐振范围; 1.5.3 要有激发条件,如PT突然合闸、单相接地突然消失(包括弧光接地)、外界对系统的干扰或系统操作产生的过电压等。 2 铁磁谐振的常用消除办法 2.1 PT二次消谐法 2.1.1 在PT开口三角侧并联可控阻尼(微机消谐装置) 由微机控制的智能消谐装置,当发生谐振时,装置的鉴频系统采集大约100ms(5周期)左右的数据量,通过FFT变换分析出谐波成分及幅值,相应地投入“消谐电阻”吸收谐振能量,消除铁磁谐振。 其缺点是:在谐振电流加大的情况下,100ms的采样时间使得谐振电流加热PT熔丝以足够充分的时间,可能在其投入消谐之前PT保险已经熔断,消谐电阻投入的瞬间PT一次的涌流也可能是PT保险熔断的最后一个砝码;如果系统中存在过电压保护装置,一些强烈的谐振过电压被限幅削顶,智能消谐装置的鉴频系统通过FFT算法反而得不出正确的结果,可能小于启动条件,出现据动的尴尬现象,任由谐振现象继续发展,直至损害的结果发生。 2.2 PT一次消谐法 Y0接线的PT高压绕组是中性点不接地系统中唯一的入地金属通道,给PT谐振创造了通路条件,在PT中性点串联阻尼器件是一次消谐的核心思想。 2.2.1 PT中性点经流敏元件串联接地 2.2.1.1 该流敏元件的伏安特性如图,特性类似熔断器,小电流时呈低阻态,大电流时呈高阻态,且可以相互转换; 2.2.1.2 XI曲线描述的是元件的阻抗随流过电流的变化曲线,图中X1曲线为PT的阻抗曲线,X2曲线为流敏元件的阻抗曲线,Xc曲线为系统容抗曲线,K点为系统容抗与PT感抗相等点,即系统谐振点,X3曲线为PT与流敏元件串联的阻抗曲线,很明显,X3与Xc无交点,不会发生PT铁磁谐振。 2.2.1.3 当谐振发展初期阶段,零序电流增大,超过0.2A时,该流敏元件的阻抗急剧增大,限制电流的发展,使PT快速去饱和,破坏谐振条件,消谐效果优良,同时,也有效地保护了PT保险;当PT阻抗升高,零序电流减小,流敏元件阻抗迅速降低,不影响测量精度。 3消除间歇性单相弧光接地过电压 3.1产生机理 中性点不接地系统如果发生单相接地,一定是以弧光接地开始,而且是间歇性弧光,因为发生接地瞬间,弧光是发生在电压正弦波的上升阶段,当电压降低过零时,维持不了弧光,弧光就要熄灭;间歇性弧光使得系统故障相的分布电容周期性地进行充放电,放电时有高频成分,该电压传递到健康相,会使的系统电压升高;升高的电压导致PT进入饱和区,诱发系统谐振,产生谐振过电压,一般过电压在弧光接地之后2个工频周期后就能超过2倍,对设备绝缘带来危害。过电压可导致避雷器爆炸,尤其是相间过电压保护器;可导致PT保险动作或PT烧毁;诱发其他过电压,如串联铁磁谐振过电压。 3.2限制措施 在系统母线上加装“消弧消谐装置”,当判断出弧光接地相时,驱动与该相连接的高速开关(10ms以内的固有动作时间)动作,直接接地,使故障相与大地之间的电阻为零,消除弧光,也即消除弧光接地造成的危害; 4结论 解决PT铁磁谐振的方法,采用二次消谐,存在响应速度不够、影响PT测量精度等问题,不能彻底解决谐振带来的影响,尤其是断PT保险的问题; 采用一次消谐的方法中,以PT中性点经流敏元件串联接地的方案最佳,是新一代的PT消谐元件。
1)在750kV吐鲁番变巴州变电站35kV PT的中性点加装流敏元件消谐器。 2)在吐鲁番的葡萄沟及交河35kv母线上加装消弧消谐装置。 3)在巴州的塔什店110kV变电站35kv母线上加装消弧消谐装置。
三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、行业资料、专业论文、应用写作文书、生活休闲娱乐、中学教育、PT发生铁磁谐振的解决措施91等内容。 
 PT铁磁谐振过电压的产生... 3页 免费 防止中性点不接地系统铁... 5页 免费...造成的危害和铁磁谐振发生的现象 , 提出了 消除这种过电压的方法和防范对策。 ...  若干PT谐振故障及解决方案_信息与通信_工程科技_专业资料。若干 PT 谐振故障及解决办法 PT 铁磁谐振,多见是分频谐振,表现为 PT 一次严重过流,PT 多由于过流...  当系统发生故障或异常时可能会使 PT 某相端部对地 电压升高很多,对于目前普遍...学者在研究其基本原理检测方法同时, 一直也在致力于防止和消除铁磁谐振的措施的...  10kV PT 铁磁谐振的产生及消谐措施 [摘要] 10kV PT 铁磁谐振是谐振中一种非线性谐振,常常表现为谐振过电 压,它会破坏电气设备的绝缘,甚至会烧毁电气设备,严重...  &UN 的大小与铁磁谐振回路三相 对地阻抗-PT 非线性电感 L、系统对地...系统 XL 的综合值, XCE/XL 比值也随之减小,是防止铁磁谐振发生的有效方法。...  10kV PT 铁磁谐振的产生及消谐措施 [摘要] 10kv pt 铁磁谐振是谐振中一种非线性谐振,常常表现 为谐振过电压,它会破坏电气设备的绝缘,甚至会烧毁电气设备, 严重...  谐振引起 PT 事故分析与解决对策 1、事故现象 在某 10kV 系统线路中,当投入...与线路上所接入的 PT 各相的综 合感抗数值相近或相等时,就会发生铁磁谐振现象...  PT 引起的铁磁谐振必须由工频电源 供给能量才能维持下去,如能抑制或消耗这部分...采用上 述这些技术措施,还不能完全防止铁磁谐振的发生,有的甚至还会造成 电压...35KVPT一次保险频繁熔断什么原因_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
35KVPT一次保险频繁熔断什么原因
Y接法电磁式电压互感器: 一次熔断丝 要用0.5A 质量好的铁磁谐振可能性大,N通过消谐器接地Y接法电容式电压互感器: 一次熔断丝 要用1-3A 质量好的,同时二次要做消谐处理
采纳率:32%
来自团队:
二次没有短路的话,就是一次保险小了
二次没有短路,一次保险原来就是那么大,就是最近几个月熔断了几次,是什么原因?
接触良好吗
接触良好,每次熔断一相,每次熔断的相也不相同
你们那是干什么用的电压互感器
有报35KV伏接地装置吗
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
保险的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包电气运行规程(新)_甜梦文库
电气运行规程(新)
邹平顶峰热电有限公司电气运行规程Q/ZP 山东邹平顶峰热电有限公司企业标准 山东邹平顶峰热电有限公司企业标准Q/ZP-S2 - -电 气 运行规 程 发布 ― ― 实施 ― ―邹平顶峰热电有限公司发布 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程Q/ZPDF 邹平顶峰热电有限公司企业标准Q/ZP-200-S003-2008 - - -编写 : 审核 : 审定 : 批准 : 发布 ― ― 实施 ― ―邹平顶峰热电有限公司发布2 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程前言《电气运行规程》是山东邹平顶峰热电有限公司为使电气运行操 作规范化而制定的技术标准。本规程的编写是在原《电气运行规程》 的基础上,根据电力工业技术管理法规和设计院、制造厂家的资料并 结合我厂机组的具体情况编写的。 本规程适用于邹平顶峰热电有限公 司电气运行专业所辖的各台机组及相关设备。 由于编者水平和经历有限,本规程中难免存在不妥之处,望广 大员工在使用过程中提出宝贵建议,以使不断改进,日臻完善。并在 此向编审本规程作出贡献的各位同事和支持这项工作的领导们深表 谢意。2008 月 日3 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程目录第一章 发电机运行规程 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1 1.1 发电机规范 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1 1.2 #1、#2、#3 机主励磁机规范?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2 1.3 #1、#2、#3 机永磁副励磁机规范?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2 1.4 励磁控制系统及其工作原理 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2 1.5 发电机正常运行方式 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4 1.6 发电机的启动与并列 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 6 1.7 发电机的解列停机 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 9 1.8 #1、#2 机自动调节励磁装置运行 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 10 1.9 发电机异常运行及事故处理 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 11 第二章 变压器运行规程 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 17 2.1 主变规范 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 17 2.2 高备变规范 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 18 2.3 低厂变规范 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 19 2.4 变压器的投运和停运 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 21 2.5 变压器的正常运行和监视 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 23 2.6 变压器的异常运行及事故处理 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 24 电动机运行规程 第三章 电动机运行规程 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 28 3.1 电压、电流、温度及振幅的规定 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 28 3.2 摇测绝缘电阻的规定 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 29 3.3 电动机的停电与送电 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 29 3.4 电动机送电的操作顺序 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 30 3.5 电动机停电的操作顺序 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 30 3.6 电动机的启动与停机注意事项 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 31 3.7 电动机运行中的巡视检查 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 31 3.8 电动机的异常运行 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 31 3.9 电动机的事故处理 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 33 3.10 厂用电动机的几种情况说明 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 33 3.11 厂用部分电动机技术数据 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 34 第四章 交流系统运行规程 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 40 4.1 系统接线方式 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 40 4.2 系统运行方式 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 40 4.3 设备管辖范围的划分 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 41 4.4 倒闸操作 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 41 4.5 系统事故处理 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 43 第五章 配电装置 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 464 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程5.1 母线、开关、刀闸的运行 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 46 5.2 电力电缆的运行 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 51 5.3 互感器的运行 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 52 5.4 避雷器的运行 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 53 5.5 电抗器的运行 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 54 5.6 特巡 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 54 第六章 继电保护和自动装置运行规程 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 54 6.1 一般规定 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 54 6.2 中央信号装置 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 55 6.3 备用电源自投装置 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 56 6.4 同期装置 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 56 6.5 ZD-4 型小电流接地信号装置 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 56 6.6 ZD-9 型转子两点接地装置 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 56 6.7 继电保护、自动装置的异常及事故处理 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 56 6. 8 我厂微机保护部分 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 57 第七章 直流系统运行规程 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 67 7.1 设备规范 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 67 7.2 直流系统概况 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 68 7.3 我厂整流充电器的开停机操作 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 68 7.4 直流系统一般规定 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 68 7.5 直流系统的检查维护 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 68 7.6 异常及事故处理 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 69 第八章 电气设备运行及事故处理原则 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 70 8.1 电气设备运行一般规定 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 70 8.2 事故处理一般原则 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 70 运行岗位责任制、交接班制度、巡回检查及签卡制度 签卡制度、 附录 A:运行岗位责任制、交接班制度、巡回检查及签卡制度、设备定期切换制度 ?????????????????? 71 班长的职责 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 71 主值的职责 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 72 副值的职责 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 73 助手的职责 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 74 交接班制度 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 74 电气运行巡回检查及签卡制度 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 75 巡检路线: 附录一 巡检路线 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 75 附录二: 附录二:放卡位置及巡检签字时间 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 76 设备定期切换制度 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 76 电气定期工作一览表 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 77 附录 B:电气典型操作票 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 775 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程第一章 发电机运行规程1.1 发电机规范 1.1.1 #1 发电机规范: 型号:QFW-30-2C 额定功率:30MW 定子电压:6.3 KV 功率因数:0.8 绝缘等级:F/B 接线方式:Y 产品标准:GB/T 出厂日期:2000.11 出厂编号:.1.2 #2 发电机规范: 型号:QFW-30-2C 额定功率:30MW 定子电压:6.3 KV 功率因数:0.8 绝缘等级:F/B 接线方式:Y 产品标准:GB/T 出厂日期:2000.11 出厂编号: .1.3 #3 发电机规范: 型号:QFW-30-2C 额定功率:30MW 定子电压:6.3 KV 功率因数:0.8 绝缘等级:F/B 接线方式:Y 产品标准:GB/T 出厂日期:2006.3 出厂编号: 1.1.4 #4 发电机规范 型号:QF(N)-30-2 额定功率:30MW 定子电压:6.3 KV 功率因数:0.8 绝缘等级:F/B 接线方式:YY 产品标准:GB/T 出厂日期:2007 年 05 月 频率:50 HZ 转速:3000 r/min 定子电流:3437A 转子电流:379.5A 短路比:0.47 冷却方式:密闭空冷 重量:69220kg 制造厂家:山东济南发电设备厂 频率:50 HZ 转速:3000 r/min 定子电流:3436.6A 转子电流:408A 阻抗:14.2Xd% 冷却方式:密闭空冷 重量:69300kg 制造厂家:南京汽轮机(集团)有限责任公司 频率:50 HZ 转速:3000 r/min 定子电流:3436.6A 转子电流:408A 阻抗:14.2Xd% 冷却方式:密闭空冷 重量:69300kg 制造厂家:南京汽轮机(集团)有限责任公司 频率:50 HZ 转速:3000 r/min 定子电流:3436.6A 转子电流:408A 阻抗:14.2Xd% 冷却方式:密闭空冷 重量:69300kg 制造厂家:南京汽轮机(集团)有限责任公司 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程出厂编号: #1、#2、#3 机主励磁机规范 型号:TFLW118-3000A 额定电压:246 V 频率:150HZ 励磁电压:48.5V 接线方式:Y 防护等级:IP54 产品标准:ONQ512.227 出厂编号:(#1 机) (#2 机) (#3 机) 1.3 #1、#2、#3 机永磁副励磁机规范 型号:TFY2.85-3000C 额定电压:190 V 额定转速:3000 r/min 励磁方式:永磁式 防护等级:IP54 出厂编号:(#1 机) (#2 机) (#3 机) 制造厂家:南京汽轮机(集团)有限责任公司 1.3.1 励磁变参数 名称 参数 项目 型 号 SC10-200/6.3 200KVA 50HZ Dyn11 AN 户内 AC20-L160/AC3 F 4.29% 五洲明珠股份有限公司 额定容量 额定频率 联结组标号 冷却方式 使用条件 绝缘水平 耐热等级 阻抗电压 生产厂家 #4 机励磁变 额定容量:2.85KVA 额定电流:15 A 功率因数:0.9 绝缘等级:F 产品标准:QJ/NQ005-89 出厂日期:.#2 机)
机) 额定功率:118 KW 额定电流:480 A 转数:3000 r/min 励磁电流:6.15 A 绝缘等级:F/F 重量:1343kg 出厂日期:.#2 机)
机) 制造厂家:南京汽轮机(集团)有限责任公司1.4 励磁控制系统及其工作原理 1.4.1 #1、#2 机 MAVR 励磁控制系统组成及工作原理 型号:MAVR 主机箱 自动功率卡-H 位 控制卡-E 位2辅机箱 励磁电源电压:220V±15% 辅助直流电源电压:40V+15% 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程励磁限制卡-D 位 功率因素控制卡-C 位 励磁监控卡-F 位 电压监控卡-B 位40V-20% 励磁电源频率:400HZ 制造厂家:南京气轮机(集团)有限责任 公司(1) 功率卡: 该卡包括一个由可控硅组件和二极管组件构成的单相半控整流桥及其散热器, 浪涌电压抑制器,半导体保护用熔断器。该卡件输出即为无刷发电机的励磁,它的控制信号 由控制卡产生,其整流电源来自永磁发电机。 (2)控制卡:该卡件测量 A.B 相电压,C 相电流,产生可控硅触发信号以控制发电机励磁。 同时还有过磁通保护回路以便在转速降低时相应减小励磁, 快速作用的励磁电流限制器避免 出现稳态的大励磁电流和发电机机端短路时强励电流的限制, “慢建压”回路可使建压时超 调量最小, 二极管故障检测器在旋转二极管故障时给出指示。 该卡件还接受由励磁限制卡和 功率因数控制卡送来的控制信号。 (3)励磁限制卡:该卡件上装有过励和欠励变换器,它们与控制卡共同作用能够防止发电 机励磁低于或高于限制整定值。 限制器控制励磁机磁场电流防止长时间过励, 有一个积分延 时回路允许有瞬间的大磁场电流。如果需要,过励限制器动作值的控制可以加入温度补偿, 以对应发电机冷却空气温度的变化。 限制器还可防止欠励时, 导前功率因数条件下发电机内 部功率角过高,并能快速动作以防止发电机失步。 功率因素控制卡: 该卡件同控制卡联合作用可使与系统并联运行的发电机在恒功率因数下或 (4)恒定无功电流下运行,它是通过自动调节电压整定电位器的位置来达到的。该卡件工 作是由外部信号来起支的(通常用主断路器辅助触点) ,当并联运行的发电机准备从系统解 列时,也可以用一个外部信号作用使之自动降无功电流至零。用外接的电压升/降开关操作 电压整定电位时,将激励装在主机架上的一个继电器以闭锁该卡件投入运行。 (5)励磁监控卡:该卡件包括过励和欠励监控电路,当发电机励磁超出整定值范围时,它 们使装在主机架上的监控器继电器激励。已激励的监控继电器将使励磁转换到手动 AVR 系 统, 同时在卡件的面板有一发光二极管激励, 指示出是过励还是欠励监控器动作。 如果 MAVR 自动电压调节器上装有监控器,则在主机架固定前板上装有监控复位按钮。 (6)电压监控卡:该卡件包括过电压欠电压监控器,它们均带有积分延时输出。当其中一 个监控器动作时, 安装在主机架上的监控继电器激励, 卡件面板上的发光二极管受激发光 (提 供“就地”指示) ,监控继电器和发光二极管指示器用安装在固定前板上的“复位按钮”复 位。 欠压监控器有一个回路, 其作用使发电机励磁关断或发电机电流超过机端短路故障电流 时该监控器不投入运行,电压监控器动作将使发电机励磁转换到手动 AVR 系统。 1.4.2 #3 机 DVR-2000 励磁控制系统组成与工作原理 DVR 励磁调节器的输入电气信号有发电机测量 PT 电压,仪表 PT 电压及从发电机电流互 感器来的三相定子电流信号(9 个交流信号) 。直流信号有调节器输出电流和反映装置电源 电压的信号。主控室对调节器工作方式的选择,增、减励磁操作,出口开关和灭磁开关等状 态量作为开关量输入信号以及故障告警等开关量输出信号。 调节器功率输出部件为单相全控 晶闸管整流桥,为了保证其输出直流电压连续可调及逆变运行要求控制角 a 在 10°~150° 之间变化, 调节器中由脉冲同步电路来保证各晶闸管依次导通。 调节器的工作电源也是独立 的,其电源采用两路供电,一路来自蓄电池,另一路来自永磁机输出整流,两路电源通过逆 止二极管并联运行,任何一路失电调节器仍能正常工作。 #1、#2、#3 机励磁系统是由一台主励机、一台副励机和一台励磁调节器组成。主励机 是一台三相交流无刷励磁机,是一台三相同步发电机。副励磁机是一台单机永磁发电机。主 励机其磁场静止, 电枢旋转, 电枢输出的三相电流经同轴旋转的三相旋转整流装置整流为直 流,通入发电机磁场绕组,供给发电机励磁,因取消了电刷和滑环故称无刷励磁机。副励机3 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程是一台单机永磁发电机,磁极在转子上,极身用永久磁钢制成。励磁机转轴通过连轴器与同 步发电机连接。主、副励磁机设计在同一个闭路管道通风壳内,它的进风、出风全通到励磁 机底架,然后再通到同步发电机进风口处。 1.4.2 #4 发电机 DAVR-S1/S2 励磁控制系统组成及其工作原理 DAVR-S1/S2 型全数字微机励磁装置包含了以下三个部分: (1)励磁控制器:励磁反馈控制的核心部分; (2)大功率整流桥:大功率三相全控整流桥机及输入刀闸; (3)灭磁及过电压保护装置:灭磁开关、非线形灭磁电阻及过电压保护装置。 #4 发电机励磁系统是由一个直流起励电源、一台励磁变压器和一台 DVAR-S1/S2 励磁 装置组成。起励电源由 220V 直流电源供给。在起励过程中,当发电机定子电压达到 10%Ue 或起励时间超过 10 秒时自动退出起励回路,而后由自动励磁调节装置向发电机供给励磁电 流。 励磁整流柜采用大功率可控硅组, 将来自发电机端励磁变压器的交流电源整流成直流电 源后,供给发电机转子励磁电流。微机励磁调节器根据发电机端电压的变化,随时校正、改 变可控硅整流桥的触发导通角,以达到改变发电机的励磁电流,从而稳定发电机定子电压。 1.5 发电机正常运行方式 1.5.1 发电机按照制造厂铭牌规定的数据允许长期连续运行。发电机转向,从励磁机端看: 为逆时针方向旋转。 1.5.2 为防止有害机体的轴电压和轴电流,采用电刷接地装置,使发电机大轴有良好的接 地。 1.5.3 发电机开机初始负荷从零增加到额定值,须有一定时间,速度不能过快。 1.5.4 在热态或事故情况下,负荷增加速度不受限制,在冷态和正常情况下,一小时内可 增至额定值。 1.5.5 发电机接带负荷过程中必须严密监视发电机温度、声音,以及各表计指示情况。 1.5.6 发电机的“热态”规定为:发电机正常工作温度的 50%以上。 1.5.7 发电机各参数的监视与调整 (1)并列运行中应根据值长命令接带负荷,未经许可,任何人不得使发电机超出力运行。 (2)无功负荷的调整,应以自动电压调节器调整把手或调节按钮来完成。 (3)有功负荷的调整,以增减调速把手来完成,调整时注意负荷及各仪表相应的变化,出 现异常及时汇报值长。 (4) 发电机三相不平衡电流在连续运行中不得超过 10%, 其中任何一相不得超过额定电流。 (5)功率因数不应超过迟相 0.95 运行,为确保发电机的静态稳定性,无功负荷与有功负荷 之比值应大于 1/3,参照下表: COSФ 容量% 0.8 100 0.75 97 0.7 94 0.65 91 0.6 89(6)功率因数在迟相 50%内变动时,应保证转子电流在当时的进风温度下不超过最大允许 值。 (7)发电机运行电压的变动范围在额定电压的±5%以内而功率因数为额定值时,其额定容 量不变。发电机连续运行的最高允许电压不得大于额定值的 110%,且转子电流不得大 于额定值。发电机的最低运行电压不得低于额定值的 90%。当发电机的定子电压下降 到低于额定值的 95%时,定子电流长时期允许的数值,不得超过额定值的 105%。 (8)发电机频率变动范围为+0.5HZ,在此范围内发电机额定容量不变,当超过范围时,应 报告值长,值长按调度命令将有功负荷加以调整。4 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程(9)单机运行时(未与系统并列) ,应调整频率在+5%HZ 内变化,电压在+5%内变化,若超 出此范围时应及时调整。 1.5.8 发电机运行中的监视、检查和维护 1.5.8.1 发电机运行中应做好下列监视工作: (1)按运行日志规定内容每小时抄表一次。 (2)按照监盘制度严格监视各种仪表,不得超过规程规定,发生异常应采取措施,进行必 要的调整操作。 (3)按调度下达的负荷曲线,经济、合理地分配发电机的有功、无功负荷。 (4)正常运行中每 3 小时应对发电机及其附属设备检查一次,当高温、雷雨、大风、冰雪、 严重外部故障或发电机有缺陷以及重大操作后应加强检查。 在发电机并网后 6 小时之内应每 2 小时检查一次。 1.5.8.2 发电机及附属设备运行中的检查项目如下: (1)发电机、励磁机外壳无局部过热现象。 (2)发电机窥视孔玻璃应无破损、裂纹,水珠、油雾现象。 (3)发电机碳刷应符合以下规定: a 滑环上碳刷无严重冒火,碳刷本体温度不允许超过 80 度。 b 碳刷在滑环上无跳动或卡涩情况,弹簧压力正常。 c 碳刷连接软线完整,接触良好,无发热、碰触机壳的情况。 d 碳刷边缘无剥落的情况。 e 碳刷无过短,若碳刷磨损超过 2/3,则汇报值长联系检修更换。 f 各碳刷的电流分担就均匀,规定单个碳刷电流控制在 10A~90A,超过或低于规定电 流则汇报值长联系检修更换碳刷。 g 出现个别碳刷断辫,可先减小励磁电流;出现环火,则大量减小励磁电流,调整碳 刷电流平衡后再换碳刷。 (4)发电机应无剧烈振动和异音,无电晕,无焦臭味。 (5)机座绝缘良好,无被金属短路、油浸现象。 (6)励磁开关、励磁刀闸、发电机出线刀闸应正常无过热现象。瓷瓶、C.T、P.T 无电晕放 电现象。各小室应清洁、照明良好。 (7)发电机进风温度应经常保持在 20~40℃之间,最低温度以冷却器不凝结水珠为准,最 高温度不超过 40℃,进、出口温差在 20~30℃为宜。 (8)当发电机冷却水进水温度高于额定工况下最大值(33℃)时,发电机应降低负荷运行, 其中温度每升高 1℃, 负荷应较额定值降低 0.7MW, 其中发电机进水温度最高不得超过 40℃。 (9) 根据公司机组的额定参数, 当发电机进风温度经调整后仍有上升, 并超过 40℃以上时, 发电机调整负荷方案如下: a 当进风温度在 41-45℃时,每升高 1℃应降低: 41℃时,发电机最高负荷:29.547MW 42℃时,发电机最高负荷:29.094MW 43℃时,发电机最高负荷:28.641MW 44℃时,发电机最高负荷:28.188MW 45℃时,发电机最高负荷:27.735MW b 当进风温度在 46-50℃时,每升高 1℃应再降低额定电流的 2%: 46℃时,发电机最高负荷:27.135MW 47℃时,发电机最高负荷:26.535MW5 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程48℃时,发电机最高负荷:25.935MW 49℃时,发电机最高负荷:25.335MW 50℃时,发电机最高负荷:24.735MW c 当进风温度在 51-55℃时,每升高 1℃应再降低额定电流的 3%: 51℃时,发电机最高负荷:23.835MW 52℃时,发电机最高负荷:22.935MW 53℃时,发电机最高负荷:22.035MW 54℃时,发电机最高负荷:21.135MW 55℃时,发电机最高负荷:20.235MW d 当进风温度超过 55℃时,不允许发电机运行。 (10)当进风温度低于额定值时,每降低 1℃,允许定子电流升高额定值的 0.5%。 1.5.8.3 滑环碳刷的维护 维护滑环电刷工作时的注意事项: (1)在转动着的发电机上更换电刷,应由有经验的人员进行,一人监护,一人工作。工作 时应穿长袖工作服,袖口应扎紧,禁止穿短袖衣服或把衣袖卷起来。女工还应将辫子或长发 盘在帽子内。 (2)工作时应穿绝缘靴或站在绝缘垫上,使用绝缘良好的工具并应采取防止短路及接地的 措施。当励磁系统有一点接地时,应停止工作。 (3)禁止两人同时在同一转动的电机的两极上工作。禁止同时用双手直接接触不同极的带 电部分,或一手接触导电部分,另一手或身体其他部分接地。 (4)在清揩滑环表面时,必须用不掉纤维和干净的布擦拭,如不见效,则在布上浸沾微量 酒精,擦拭积垢炭迹。使用浸酒精的布擦拭时,必须注意不得使火花落在布上引起着火。 (5)如滑环表面烧伤需要研磨,可用 00 号等玻璃砂纸,装在专用的工具上进行研磨,严禁 用金钢砂纸、砂布或粗玻璃砂纸进行研磨。 (6)每次更换同一滑环上电的碳刷,不应超过 6 块,所更换的碳刷型号规格应一致。 (7)更换碳刷时,碳刷要研磨良好,与滑环的接触面不应小于三分之二,并且检查其压簧 压力正常,无过热、断裂现象。 1.6 发电机的启动与并列 1.6.1 机电联系信号的规定 1.6.1.1 从电气主控室内发向汽机控制室内的信号及复归按钮,只允计班长和值班员操 作,事故情况下值长可以使用。在发出信号前应先发“注意”信号,否则无效。对方见到信 号后须立即执行。 1.6.1.2 电气主控室内发向汽机控制室的信号: (1) “注意” :表示要发出信号,提醒对方注意监视。 (2) “增负荷” :表示该机要增加负荷,请注意。 (3) “减负荷” :表示该机要减少负荷,请注意。 (4) “已合闸” :表示发电机已与系统并列。 (5) “已掉闸” :表示发电机已与系统解列。 (6) “停机” :表示发电机已不能运行,要求汽机进行停机操作 (7) “更改命令” :表示前一信号作废,不要执行。发错信号后应立即发出此信号,否则因 错发信号出现的后果由错发信号人负责。 (8) “电话” :表示请对方接听电话。 (9) “复位” :复位信号 1.6.1.3 由汽机控制室内发向电气主控室的信号:6 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程(1) “注意” :表示将要发出信号,提醒对方注意监视。 (2) “机器危险” :表示汽机故障,须立即将发电机解列。 (3) “可并列” :表示该机已达到并列要求,等待并列。接此信号应报告值长。 (4) “汽机调整” :表示汽机由于某种原因需进行调整,电气不能增减负荷,见到此信号监 盘人员须加强监视。 (5) “减负荷” :表示由于汽机的原因需要减少发电机负荷。 (6) “更改命令” :表示原发的信号不要执行,要按新发的信号执行或用电话联系清楚后再 执行。 1.6.1.4 使用信号的规定 (1)使用信号人员必须熟悉每个信号的概念和函义。 (2)接到对方发来的信号,无特殊情况应按复归按钮解除信号,并立即执行,不得拖延。 (3)收到信号后拒不执行或发出错误的信号,因此而造成的后果由个人负责,直至法律责 任。 (4)各班接班时应与汽机联系将全部信号试验一次,发现失灵应立即报告值长。 1.6.2 发电机启动前的检查 1.6.2.1 检修后的机组,启动时应具备下列条件: (1)绝缘试验合格。 (2)设备标志明了、齐全。 (3)有设备检修交待和有关图纸、资料。 (4)机组大、小修后,应做发电机主开关、励磁开关、微机励磁调节器、整流柜、主变风冷 器开关的拉、合试验和保护装置、自动装置的传动试验,检查各光字牌应与保护相符,试验 音响、灯光信号良好,符合机组启动条件。 1.6.2.2 发电机启动前的检查项目: (1)发电机及有关设备的工作票已全部终结,临时安全措施全部拆除,现场清洁整齐,无遗 留物品。恢复常设遮栏及标示牌,并有详细的检修书面交待。 (2)检查发变组及所属一次系统有关设备符合运行条件,各部件之间连接牢固可靠,现场干 燥清洁,无杂物。 (3)检查主、副励磁机各部分正常。 (4)发电机空冷器投入运行, 空冷室门关闭严密, 无漏水结露现象, 发电机窥视窗玻璃完整。 (5)#4 发电机滑环碳刷,#1-#3 机大轴接地碳刷接线牢固,压簧完整,碳刷在刷握内无 卡住现象,碳刷长度不小于总长度的 1/3。 (6)发电机引出线支持瓷瓶,电流互感器、电压互感器及刀闸应正常。 (7)#4 机励磁整流柜各刀闸、开关位置正确,各保险良好。 (8)检查发变组保护、自动装置、励磁调节器等二次回路及设备符合运行条件,各部件连接 良好,连线、端子等整齐有序,现场干燥、清洁、无杂物。 (9)检查各表计,信号等均应完好,符合运行条件,各压板位置正确。 (10)检查发变组保护投入符合运行要求。 (11)检查发电机出口接地线已拆除。 (12)检查发电机出口刀闸确在断开位置。 1.6.3 开机前的准备 1.6.3.1 值长应在发电机开机冲转前 2 小时内向电气班长下达“开机准备命令” ,以利于 电气值班人员进行各项试验,做完试验后值长下令冲转。 1.6.3.2 电气班长接到值长的开机准备命令后,须将发电机与其附属设备的一切工作票 收回,拆除安全措施,安排有关人员进行各项准备工作。7 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程1.6.3.3 开机前进行下列绝缘检查 (1)每次开机前均应测量发电机的绝缘电阻,并将绝缘电阻记录于“绝缘电阻记录簿”内。 (2)用 V 摇表测定子回路绝缘电阻,其阻值不得低于过去同温度下测量值的 1/5~1/3,而且吸收比应大于 1.3,绝缘阻值最低不能低于 1MΩ/KV,如低于规定值应报告值 长。 (3)一般所测得的绝缘电阻值换算到 75℃时的阻值,换算公式为: Rt R75=――――=ktRt 75-t 10 R75=75℃的绝缘电阻(MΩ) Rt----在 t℃所测得的绝缘电阻 t-----实测时绕组的温度 Kt----温度系数 注:定子绕组在不同温度下,绝缘电阻的温度系数列于下表: t(℃) 2 4 6 8 10 12 14 16 17 Kt 0.3 0.6 0.6 0.6 0.0192 t(℃) 20 22 24 26 28 30 32 34 36 Kt 0.6 0.3 0.5 0.8 0.0666 t(℃) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 Kt 0.5 0.2 0.8 0.1 0.2326 t(℃) 56 58 60 62 64 67 70 72 75 Kt 0.0 0.6 0.7 0.0 1.00001(4)用 500V 摇表测量全部励磁回路的绝缘电阻,其阻值不得低于 1 MΩ。 (5)用 500V 摇表测量调速电机的绝缘电阻,其阻值不得低于 1 MΩ。 (6)用 1000V 摇表测量发电机轴承与底座间绝缘电阻其阻值不得低于 1 MΩ。 1.6.3.4 发电机停机不超过 24 小时,再行启动不必进行上述测量。 1.6.3.5 开机前应进行下列各项试验 (1)试验机电联系信号正常。 (2)试验调速电机增减正确,转动灵活。 (3)试验自动励磁调节装置增减正确,转动灵活。 (4)合上励磁开关,合上发电机开关,检查信号间响声正确,检查强励接触器常开接点闭 合良好。 (5)发电机开关和励磁开关及与汽机相关的联动试验,动作应可靠,信号、音响应正常。 1.6.3.6 在上述各项检查、试验无问题,准备工作结束后,值班班长应向值长汇报。 1.6.4 发电机启动 1.6.4.1 发电机开始冲转即认为已带电压,任何人不得在发电机和其链接设备上工作。 1. 4. 发电机转速达 1350r/min,检查发电机、 6. 2 励磁机声音正常; 当发电机转速达到 1500 转/分时,应检查滑环碳刷是否有跳动、卡涩或接触不良现象。如有异常,应设法消除;当 转速升至 3000r/min 时,应检查发电机振动情况,振幅不大于 0.03mm,轴承温度应正常, 冷却系统无漏风。8 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程1.6.5 发电机升压并列 1.6.5.1 发电机与系统并列必须满足下列条件 (1)发电机频率与系统频率相等。 (2)发电机电压与系统电压相等。 (3)发电机相位与系统相位相同。 (4)发电机相序与系统相序一致。 1.6.5.2 发电机 PT 如新安装或经检修,投用前必须核相。 1.6.5.3 升压 (1)转子电流应等于发电机空载时磁场电流。 (2)升压过程中,三相定子电流应为“0” 。 (3)升压完毕须检查发电机定子、转子回路绝缘良好。 注:详细升压过程见自动调励装置运行部分。 1.6.5.4 手动准同期并列 (1)合上同期开关 TK。 (2)检查同期闭锁开关 STK 确在“断”位。 (3)将手动准同期开关 1STK 切至“粗”位。 (4)调整发电机电压、频率与系统一致。 (5)将手动准同期开关 1STK 切至“细”位。 (6)整步表指针接近同期线时,合上发电机出口开关。 (7)将手动准同期开关 1STK 切至“断”位。 (8)将同期开关 TK 切至“断”位。 1.6.5.5 自动准同期并列步骤 (1) 合上同期开关 TK。 (2) 检查同期开关 STK 确在“断”位。 (3) 将手动准同期开关 1STK 切至“粗”位。 (4) 调整发电机电压、频率与系统一致。 (5) 将手动准同期开关 1STK 切至“细”位。 (6) 合上自动准同期开关 DTK。 (7) 将“周波调整选投”开关切至“自动”位置。 (8) 按下自动准同期启动按钮 QA。 1.6.5.6 发现下列任一情况,禁止将发电机并列 (1) 同步表转动过快或有跳动现象。 (2) 同步表针在“0”位不动。 (3) 汽机转速不稳定。 (4) 同步回路检修过,但未核相。 (5) 发电机开关拒动。 (6) 同步表与同期继电器动作不一致。 1.7 发电机的解列停机 1.7.1 发电机要解列须按值长命令执行,并应提前填写好操作票,按操作票所列步骤逐项 进行操作。 1.7.2 解列操作原则,按下列步骤进行 1.7.2.1 取下主汽门关闭联跳发电机压板(#1、#2 机) ;#3 机 2LP8 非电量 2 压板(主汽 门关闭联跳) 、2LP9 非电量 3 压板(手动停机联跳) 、41LP7(发电机跳闸关主汽门) ;#4 机 “发电机保护至 ETS”压板、 “主汽门关闭跳发电机”压板、 “汽机急停发电机”压板、 “发9 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程电机跳灭磁开关”压板。 1.7.2.2 将发电机有功降至零,无功接近于零。 1.7.2.3 接到汽机人员命令后拉开发电机出口开关。 1.7.2.3 给汽机发“注意”“已解列”信号。 、 1.7.2.4 将励磁调节器把手向减压方向调至“0”(#4 机按下逆变灭磁按钮) 。 1.7.2.5 #3 机需取下 2LP7 非电量 1 压板(投非电量保护) 1.7.2.6 拉开励磁开关。 1.7.2.7 停用自动调整励磁装置。 1.7.2.8 #3 机需取下 2LP15 压板(发电机保护跳主汽门压板) 1.7.2.9 断开发电机控制电源。 1.7.2.10 按操作票要求,拉开有关开关车及刀闸。 1.8 #1、#2 机自动调节励磁装置运行 在完成主机箱、辅机箱所有投运试验程序,并整定好有关参数以后,MAVR 自动电压调节器 即可与发电机闭锁投入运行。 1.8.1 #1、#2 机励磁系统的投入和运行 1.8.1.1 投入运行前,确定系统是采用恒定功率因数控制还是采用恒无功功率控制。一 般采用恒定功率因数控制, 但对容量较小或无功功率紧张的电网, 可采用恒定无功功率控制 方式。采用恒功率因数控制时,在功率因数控制卡上联接 LK1、LK4,解开 LK2、LK3;采用 恒定无功功率控制时,联接 LK2、LK3,解开 LK1、LK4。如果不需采用上述控制方式,则可 将功率因数控制卡退出运行。 若发电机单机运行,或几台相近容量机组并联运行,则功率因数卡应退出运行。 说明:并联运行断路器(发电机主断路器)辅助继电器 ZJ1 的常开触头接在输出端子 2/1 和 2/5 端子间不接入 ZJ1 常开触头,则功率因数控制卡自动退出运行。 1.8.1.2 操作“自动励磁”控制开关 SW4,使电压整定电位器至电压整定点。 1.8.1.3 将“励磁选择”开关 SW1 扳向“自动” ,将“单机/并联运行”控制开关 SW5 拔 至相应位置。 1.8.1.4 可有两种方式使发电机建压 (1) 将“励磁电源”控制开关 SW3 接通,起动发电机升速至额定转速,此时发电机电压将随 着转速的上升逐渐增加,至 80%额定转速时电压将达到其额定值。 (2) 先将发电机升速至额定转速,然后接通开关 SW3,此时电压将迅速建立而超调量不会超 过 5%。 1.8.1.5 机组建压后,可通过“自动准同期”或“手动准同期”操作使机组同期并网。 1.8.1.6 机组并网后,可根据需要调节功率因数或无功功率控制整定值。这时,只需调 节功率因数控制卡面板上的“整定值”电位器即可。但需特别注意:一般情况下,如果是恒 功率因数控制,其整定值不应超过发电机铭牌数据;如果是恒无功功率控制,其整定值要保 证发电机额定有功功率时不超载。 如果功率因数卡退出运行,则可操作电压整定电位器 MVSR,调节机组的功率因数或无功功 率。 1.8.1.7 机组运行中,可有两种方式由“自动”励磁转换到“手动”励磁。 (1) 若定子回路稳压电源故障或 “监控器继电器” 动作, 将自动地由 “自动” 励磁转换成 “手 动”励磁。 (2) 将“励磁选择”开磁 SW1 扳向“手动”励磁将由“自动”转换至“手动” 。 (3) 由于自动跟随器的作用,在转换过程中,不会对电网产生明显冲击。 1.8.1.8“手动”励磁时,操作“手动励磁”控制开关,即可调节发电机有关运行参数。10 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程说明: “手动励磁”时,零位平衡表指针将偏向一侧。 1.8.1.9 运行中,可按下列操作程序由“手动”励磁转换成“自动”励磁。 (1) 按下并保持“励关转换试验”按钮 YA,观察零位平衡表指针的指示情况,有目的地操 作“自动励磁”控制开关 SW4,改变自动调压器的输出,观察零位平衡表批针应逐渐向零靠 近。 (2) 当表计指针指在零位时,停止操作 SW4 开关。将“励磁选择”开关 SW1 扳向“自动” , 这样“手动”励磁便转换成“自动”励磁。并松开 YA 按钮,按下功率卡复归按钮。 (3) #3、#4 发电机在运行状态时可通过“自动/手动”切换开关来进行自动、手动切换。 1.8.2 灭磁 1.8.2.1 发电机故障,继电保护盘出口继电器动作,ECC 接触器跳闸,将使机组自动灭磁。 1.8.2.2 对并网运行的发电机,可按下述方法进行灭磁 (1) “自动”励磁投入功率因数控制卡时,机组解列前,激励附加的中间继电器 ZJ2,使接 在外引线 2/3 和 2/5 之间的 ZJ2 常开触点闭合,这样在约 30 秒钟之内,MAVR 自动电压调节 器将使机组无功功率自动降至零值,这时,可通过自动系统或手动操作使机组与系统解列。 随后关断 SW3 励磁电源开关,使机组灭磁。 (2) 也可以手动调节 MAVR 自动电压调节器之电压整定电位器 MAVR 或调节 “手动励磁” 控制 开磁 SW2,使机组降无功。当无功功率降至接近零值(最好有功功率也为零)时,切断发电 机主断路器使机组与系统解列。然后关断 SW3 使机组灭磁。 (3) #4 发电机可以通过逆变灭磁按钮来进行灭磁。 1.8.2.3 单机运行之发电机组在卸掉负载以后,关断 SW3 即行灭磁。 1.8.2.4 机组灭磁以后,应将电压整定电位器 MVSR 降至最低整定电压位置或 12 点钟位 置,以备下次起动建压。 1.9 发电机异常运行及事故处理 1.9.1 发电机的异常运行 1.9.1.1.1 在事故情况下,允许发电机短时过负荷,同时允许转子线圈有相应的过负荷, 但应做好记录。 1.9.1.1.2 发电机事故过负荷时应充分考虑主变的过负荷能力。 1.9.1.2 发电机过负荷时的现象 A 象征 (1)过负荷光字牌可能燃亮。 (2)定子、转子电流超过额定值,转子电压超过正常值。 (3)发电机频率、电压降低。 (4)发电机有功、无功负荷超过正常值。 B 处理 (1)发电机过负荷时, 应通知汽机设法降低发电机进风温度, 并严密监视发电机各部位温度 及温升,并做好记录。 (2)当过负荷超过规定时间时,应报告值长并立即将负荷减至正常允许值。 1.9.1.3 转子一点接地 A 现象(1)警铃响,“转子一点接地”光字牌亮。(2)测量转子线圈正对地或负对地电压显著升高。 B 处理 (1)检查滑环及励磁回路上有无明显接地现象并设法消除。 (2)联系检修校核转子一点接地保护是否正常。11 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程(3)测量转子对地电压: 当发电机转子发生一点接地时,测量发电机转子线圈对地绝缘电阻一次,阻值应不小于 2KΩ。用电压表测量时应按下式计算: R=RΩ〔V/(V++V-)-1〕 (KΩ) 式中:RΩ--主控盘上转子电压表内阻值为 450KΩ V--转子正负极间的电压 V+--转子正极对地电压 V---转子负极对地电压 若一极对地电压值为零,另一极对地电压值为转子电压值,可能是滑环附近的转子线圈或 外部励磁回路发生金属性接地。 若提起接地碳刷时,对地电压消失或降低,则为转子线圈发生金属性接地。 若两极对地电压之和不等于转子电压值,一般为绝缘降低或非金属性接地。 (4)如系稳定性的金属性接地,接地点在发电机外部的励磁回路,应立即消除。若接地点 在发电机转子内部, 应立即联系检修人员, 将具有投运条件的转子二点接地保护投入跳闸, 同时尽快按排停机。 1.9.1.4 转子回路两点接地 A 现象 (1)转子电压降低,转子电流升高。 (2)无功负荷降低,定子电压降低。 (3)励磁调节器输出电流增加。 (4)发电机发生强烈振动。 B 处理 (1) 两点接地保护投入跳闸时,发电机主开关及励磁开关跳闸。若保护拒动时应立即手 动解列发电机。 (2)两点接地保护未投入跳闸时,应立即手动解列发电机。 (3)停机后检查发电机转子及励磁系统。 1.9.1.5 调速失灵,增减负荷无变化 (1) 若调速电机转动正常,可交由汽机检修处理。 (2) 若调速电机不转,应通知电气检修,对电气回路进行检查,并通知汽机维持固定负荷。 1.9.1.6 发电机温升超过额定值,应立即降低有、无功负荷,并进行下列检查和处理 (1) 空冷器进水时是否正常,若水量小时应开大进水门。 (2) 通知热工仪表人员核对温度计是否良好。 (3) 以上措施无效时,即汇报总工,若继续上升应考虑申请停机检查。 1.9.1.7 发电机 CT 开路 A 象征 (1)仪表用 CT 开路时,开路相定子电流表指示失常,发电机有、无功表指示降低。 (2)励磁调节器用 CT 开路时,自动励磁调节器输出减少。 (3)CT 开路处有焦糊味及冒烟、火花等现象。 B 处理 (1)适当降低发电机负荷,并通知汽机人员不得进行有功调整 (2)如保护回路 CT 开路,应立即停用有关保护。 (3)如励磁调节器用 CT 开路,应将发电机停机处理。 (4)将情况汇报值长,联系检修就地短接 CT 端子后方可处理。 (5)如 CT 开路处靠近一次设备无法处理时应停机处理。12 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程1.9.1.8 发电机表用 PT 断线 A 象征 (1)故障相电压降低或为“0” 。 (2)有、无功负荷指示降低。 (3)三相定子电流、转子电压、电流指示正常。 (4)发电机“电压回路断线”光字牌亮,预告铃响。 (5)无功电度表转慢或停转,有、无功负荷表指示异常。 (6)如果 PT 一次保险熔断,开口三角侧有零序电压,定子接地保护动作发信号。如果 PT 二次保险熔断,开口三角侧无零序电压。 (7)1PT 断线时,发“TV 断相信号” 。 B 处理 (1)不得进行有、无功负荷的调整。 (2)若是二次保险熔断,则更换同型号保险。 (3)若确是二次回路断线,应由检修人员处理。 (4)若发现 PT 高压保险熔断,此时如果发电机定子接地保护投跳闸位置时,应将其出口压 板解开,并停用复合电压闭锁过流保护, 拉开刀闸, 然后更换, 如再次熔断,必须查明原因。 PT 损坏由检修处理。 (5)1PT 断线时,自动励磁调节器由“自动”转“手动”方式运行。 (6)发电机 PT 断线信号发出后,应尽快查明原因,进行处理。正常后将断线保护和励磁调 节器恢复正常运行方式。 1.9.1.9 发电机逆励磁 A 象征 (1)励磁电压、电流表反指示。 (2)定子回路表计指示正常。 B 处理 (1)将励磁回路表计正、负极接线对调,恢复正常指示。 (2)做好记录,停机处理。 1.9.1.10 发电机不建立电压 A 象征 增减励磁操作,交流电压无指示或指示很低。 B 处理: (1)检查发电机定子电压表、转子电压表、电流表指示是否正常。 (2)检查发电机定子电流表指示是否正常,若升压时定子电流随之升高,应立即停止升压, 检查原因。 (3)若转子电压、电流表指示正常,定子电压升不起来或较低,应检测定子三相电压是否 平衡,1PT 一、二次保险是否熔断或接触不良。 (4)检查励磁回路有无开路现象,灭磁开关、刀闸是否接触良好。 (5)检查励磁变、励磁调节器、整流柜是否正常。如不正常应立即通知检修进行处理。 1.9.1.11 当系统故障引起电压降低,强励动作,到 1 分钟时,若故障仍未切除,电压未 能恢复至允许值,则应立即将发电机解列,如能恢复,在复归强励信号后,检查各参数、运 行值是否在正常范围内,然后视情况进行必要的调整。 1.9.1.12 发电机部分仪表指示消失 (1)当发电机某一仪表指示突然消失时,应根据其余表计继续监视,不得调整发电机有、 无功负荷。13 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程(2)检查是否由于仪表本身损坏或一、二次回路有故障引起。对于数字式表计,检查是否 由于电源消失、保险熔断等引起。 (3)对于原因不明的或已查出而运行人员又无法处理的缺陷,应迅速汇报,联系检修,尽 可能在不改变发电机运行方式的情况下采取措施尽快消除缺陷。 (4)如果由于仪表无指示影响发电机正常运行时,应根据实际情况减少负荷或停机处理。 1.9.2 发电机事故处理 1.9.2.1 发电机振荡,失去同步 A 象征 (1)发电机定子电压、电流表剧烈摆动,且超过正常值。 (2)强励可能动作,如动作,励磁回路的表计上升且波动较大。 (3)有、无功表指针剧烈摆动。 (4)发电机发出有节奏的鸣声,且与表计摆动一致。 (5)转子电压表在正常值附近摆动。 (6)如发电机与系统同步振荡,发电机表计与系统表计摆动一致;如发电机与系统发生振 荡,发电机表计与系统表计摆动相反。 B 处理 (1)迅速减少发电机有功,增加发电机无功,使发电机拉入同步。 (2)故障发生两分钟后,机组仍不能恢复同步,应请示值长,将振荡机组与系统解列。 (3)在发电机振荡期间,若电压降低引起强励动作,10 秒内不得调节。若 10 秒内仍不能 恢复正常,则应降低发电机有功负荷,增加励磁电流至允许值,使发电机拉入同步。励磁调 节器强励动作时间整定值为 10 秒。 (4)若所有机组表计摆动方向一致,则为系统引起振荡,应根据值长命令进行处理。 1.9.2.2 发电机保护,自动掉闸 A 象征 (1)事故喇叭响,发电机保护动作,光字牌亮。主开关、灭磁开关绿灯闪光。厂用分支开 关绿灯闪光。如发电机内部故障,可能伴有爆裂声。 (2)非故障机组表计摆动,强励可能动作。 B 处理 (1)向汽机发“注意”“已解列”信号。 、 (2)手动复位所有跳闸开关至跳闸后位置。 (3)检查厂用工作电源开关是否跳闸,如跳闸,应检查厂用备用电源开关是否自投,如未 跳,应采用人为自投的方法将厂用电倒至备用电源。 (4)严禁在厂用工作电源开关未断开的情况下,强投厂用备用电源开关。 (5)检查保护动作情况,如系后备保护动作跳闸,可在全面检查一次回路无异常后,做零 起升压试验。正常后并入系统。若系主保护动作跳闸,应查明原因,汇报有关领导和值长, 根据要求做好完全措施。 (6)如属线路故障,线路开关拒动,越级至发变组跳闸,应立即拉开拒跳开关,检查发电 机无异常后,经值长同意后,将发电机重新并入系统。 (7)如属机炉热工保护动作,待机炉正常,按值长命令重新并网。 (8)如确系人员误操作或误碰引起跳闸,应立即将发电机并入电网。 1.9.2.3 发电机失磁 A 象征 (1)定子电压及系统电压降低,定子电流升高并摆动。 (2)如转子回路开路时,转子电流表指示为零,转子电压指示升高。如转子线圈短路,转14 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程子电流增大,转子电压下降或近于“0”。 (3)有功功率表指示降低,无功功率表指示负值,功率因数进相指示。 (4)如励磁调节装置故障,发出故障信号。 (5)系统可能会发生振荡。 (6)并列运行的其它发电机无功和定子电流表增大。 B 处理 (1)立即在 3~5min 内减少发电机有功负荷至 50%额定负荷,并将励磁调节器切“手动” 方式运行。 (2)若发电机失磁由灭磁开关误跳造成,而主开关又未联跳,应汇报值长,将发电机与系 统解列,然后再合上灭磁开关,将发电机重新升压并列。若灭磁开关合不上,应立即汇报值 长,请示停机。 (3)若转子回路故障引起发电机失磁,应请示值长,立即停机。 (4)发电机带 50%的负荷不允许超过 15min。 1.9.2.4 发电机组振动 A 现象 发电机本体或轴承振动超过规定值。 B 处理 当发现发电机出现不允许的振动和转子电流增加时, 发电机转子线圈可能有层间短路。 必须 立即减负荷,使振动或转子电流减少到允许的范围内,同时监视发电机是否有局部过热,必 要时应解列停机。由汽机引起的振动,按&&汽机运行规程&&规定处理。 1.9.2.5 发电机着火 A 象征 (1)发电机定子铁芯,线圈温度异常升高,发电机励磁表计摆动。 (2)有绝缘焦臭味,发电机端部、空冷室有烟气或火光,还可能发“定子接地”信号。 (3)表计异常变化,汽机向主控室发来“注意”“机器危险”信号。 、 B 处理 (1)立即将发电机解列、灭磁,检查、恢复厂用电,拉开发电机出口刀闸。 (2)维持发电机转速在 300 转/分左右,防止发电机转子弯曲。 (3)堵塞空冷室进风滤网。 (4)及时通知消防人员。 (5)用 1211、二氧化碳及干粉灭火器灭火,禁止使用泡沫灭火器灭火,当地面上有油类着 火时,可用砂子灭火。 1.9.2.6 发电机三相电流不平衡 A 象征 (1)定子电流表指示不一致。 (2)机组振动可能超过正常值。 B 处理 (1)汇报值长,查询是否因系统引起。 (2)适当降低发电机负荷,定子三相电流之差不超过额定电流的 10%,同时任一相电流不得 大于额定值。 (3)检查发电机、主变压器及所属回路是否有异常现象。 (4)若属 CT 二次回路断线所致,则按 1.9.1.6 处理。 1.9.2.7 发电机定子接地 A 现象:15 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程(1)“发电机定子接地”接地光字牌亮。 (2)有时出现定子铁芯温度不正常地升高并伴有上升的趋势。 B 处理: (1)切换发电机定子三相对地电压,确定故障性质和相别。 (2)若一相对地电压降低,另两相对地电压升高,应对发电机外部进行全面检查。如判明 接地点发生在发电机内部则应立即减负荷解列停机。 (3)若定子三相电压对称,接地点可能靠近中性点,应重点对中性点 PT 进行检查。同时联 系检修人员对定子接地保护进行检查校验。如处理无效则汇报领导,停机处理。 1.9.2.8 发电机变成电动机运行 A 现象: (1)汽机主汽门关闭 (2)有功功率表指示零值以下,无功功率表指示通常升高。 (3)定子电流表和频率表指示降低。 (4)定子电压表和励磁回路各表计指示基本正常。 B 处理 (1)立即联系汽机,迅速开启主汽门,增加有功负荷。 (2)若“逆功率”保护动作跳闸按 1.9.2.2 发电机开关自动跳闸处理。 (3)若“逆功率”保护动作拒动,且主汽门不能开启,则应解列发电机。 1.9.2.9 发电机变调相机运行 A 象征 (1)有功指示为零,无功指示升高。 (2)定子三相电流指示降低,电压正常。 (3)转子电压、电流指示正常。 (4)锅炉安全阀动作。 B 处理 (1)若汽机发来“注意”“机器危险”信号时,应立即将发电机解列。 、 (2)若汽机未发信号,不解列,先联系汽机值班员询问情况,并汇报班长。 (3)注意维持定子电压,待汽机故障消除后加上负荷恢复正常。 1.9.2.10 发-变组主开关三相位置不一致 A 现象 (1)警铃响、事故喇叭叫,主开关控制把手闪光。 (2)保护盘“非全相”、“不对称过负荷” 信号灯亮。 (3)一相开关跳闸时,发电机定子电流有一相增大,另两相减小且相等。 (4)两相开关跳闸时,若主变中性点接地刀闸在合上位置,则发电机定子电流一相为零, 另两相相等;若主变中性点接地刀闸在断开位置,则发电机定子电流及有、无功表均为零。 (5)机组可能产生 100 周/秒的振动和噪音。 B 处理 (1)当解列出现非全相时,应使三相电流降至近于零,重新投入同期并列,若又合不上, 可再手动解列一次。如果远方拉不掉,可在降有、无功至零后就地打掉。 (2)当并列出现非全相合闸时,应立即解列,处理后重新并网。 (3)经上述处理仍不能恢复全相运行时,应汇报值长,安排倒母线,在此期间应维持发电 机定子电流为零,不得进行增加有、无功的操作。 (4)运行中出现非全相跳闸时,若“不对称过负荷”保护不动作或动作未跳闸,应紧急降 负荷为零解列,解列不掉,应参照(1)进行处理。16 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程(5)主开关非全相运行时,如励磁开关跳闸但主汽门未关闭,应立即将发电机有、无功负 荷降至零后,合上励磁开关,按(1)原则处理。如励磁开关跳闸后合不上,主开关又不能 全相断开,应迅速拉开该机所联接母线上的所有电源开关。 1.9.2.11 发电机非同期并列 A 现象 发电机各表计剧烈摆动,发电机内部发出吼声。 B 处理 (1)立即将发电机解列,对发电机全面检查,通知检修测量绝缘电阻。 (2)通知汽机对汽轮机进行全面检查。 (3)查明非同期并列原因,确认设备无问题后,经上级领导批准方可重新并网。 1.9.2.12 励磁机着火 A 象征 (1)励磁机有烟冒出,励磁回路各表计摆动。 B 处理 (1)立即将发电机解列。 (2)按“电气消防规程”进行灭火。 1.9.2.13 在下列情况下,发电机应紧急停运 (1)发电机或发变组主回路发生持续短路,定子电流指向最大而电压剧烈降低,发电机保 护装置拒动。 (1)发电机、励磁机冒烟、着火。 (2)危机人身安全。 (3)发电机发生剧烈振动。 (4)汽机通知已紧急事故停机,应在确认负荷到零后立即解列发电机。 1.9.2.14 转子滑环电刷严重过热的处理: (1)应立即更换过热电刷及压簧。 (2)对电流分配小的电刷要更换新压簧。 (3)调整各压簧的压力基本一致。 (4)用酒精擦净滑环表面及清理电刷污物。 (5)若采取上述措施无效应降低转子电流并加强检查。 1.9.2.15 空气冷却器失去水源 A 象征 (1)发电机定子温度升高。 (2)发电机进风温度升高,温差减少。 B 处理 (1)查明原因恢复供水。 (2)若无法供水时,应汇报值长降低发电机有功负荷,控制定子温度在规定范围内。变压器运行规程 第二章 变压器运行规程2.1 主变规范 名称 参数 项目 型号 #1 主变 SFSZ8- #2 主变 SFZ8-17 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程容量 电压 电流 冷却方式 接线方式 阻抗电压 空载电流 空载损耗 负载损耗 绝缘水平 出厂日期 制造厂家 名称 参数 项目 型号 容量 电压 电流 冷却方式 接线方式 阻抗电压 空载电流 空载损耗 负载损耗 绝缘水平 出厂日期 制造厂家 2.2 高备变规范/40000 KVA (121±8) ×1.25%/(38.5±2) ×2.5%/6.3KV 191/600/3666 A ONAN/ONAF 70%/100% Y/Y/△ 高-中:Ud=17.86% 高-低:Ud=10.20% 中-低:Ud=6.67% 0.25% 31.2KW 高-中:224KW 高-低:221.6KW 中-低:185.6KW LI480AC200-LI250AC95/LI200AC85/LI60AC25 2001.01 济南志友集团股份有限公司 #3 主变 SFS10-000/ KVA (121±2)×2.5%/(38.5±2) ×2.5%/6.3KV 190.9/599.8/3666 A ONAN/ONAF 70%/100% Y/Y/△ 高-中:Ud=18.16% 高-低:Ud=10.43% 中-低:Ud=6.45% 0.46% 34.1KW 高-中:185KW 高-低:179.5KW 中-低:168.7KW LI480AC200-LI250AC95/LI200AC85/LI60AC25 2006.06 济南志友集团股份有限公司 KVA (121±8)×1.25%/6.3KV 190.8/3666 A ONAN/ONAF 67%/100% Y/△ Ud=10.32% 0.26% 28.4KW 177.8KW LI480AC200-LI250AC95/ LI60AC25 2001.02 济南志友集团股份有限公司 #4 主变 SFS9-000/ KVA (121±2)×2.5%/(38.5±2) ×2.5%/6.3KV 190.9/599.8/3665.7 A ONAF Y/Y/△ 高-中:Ud=18.28% 高-低:Ud=10.26% 中-低:Ud=6.60% 0.24% 29.0KW 高-中:153.18KW 高-低:164.73KW 中-低:147.44KW LI480AC200-LI250AC95/LI200AC85/LI75AC35 2004.01 山东电力设备厂型号:SF10-12500/35 额定容量:12500KVA 额定电压:3.5%/6300V 额定频率:50HZ 开关位置 高 压18冷却方式:ONAF 使用条件:户外 相数:3 相 联结组标号: Yd11 低 压 阻抗电压 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程伏 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 2.3 低厂变规范 名称 参数 项目 型 号 额定容量 额定频率 联结组标号 冷却方式 使用条件 绝缘水平 耐热等级 外壳防护等级 阻抗电压 标准代号 生产厂家 名称 参数 项目 型 号 额定容量 额定频率 联结组标号 冷却方式 使用条件 绝缘水平 耐热等级 阻抗电压 标准代号 生产厂家 名称 参数 项目 型 号 额定容量 额定频率 联结组标号 #3 低厂变 SCB9-800/6.3 800KVA 50HZ Dyn11 AN/AF 户内 LI75AC35/LI0AC3 F 5.88% IEC60726 GB6450 #1 低厂变 SCLB9-800/6 800KVA 50HZ Dyn11 AN/AF 户内 AC20-L160/AC3 F IP20 5.81% GB25
安 178.5 182.9 187.5 192.3 197.3伏安%63001145.57.26#2 低厂变 SCLB9-800/6 800KVA 50HZ Dyn11 AN/AF 户内 AC20-L160/AC3 F IP20 5.82% GB6450-86#0 低厂变 SCLB9-800/6 800KVA 50HZ Dyn11 AN/AF 户内 AC20-L160/AC3 F IP20 5.84% GB6450-86济南志享特种变压器有限公司制造 #4 低厂变 SCB10-0KVA 50HZ Dyn11 AN 户内 LI75AC35/LI0AC3 F 5.94% GB 三变科技有限公司 #01 低厂变 SCB10-0KVA 50HZ Dyn11 AN 户内 LI75AC35/LI0AC3 F 6.06% GB 三变科技有限公司计继变压器有限公司 #5 低厂变 SCB10-0KVA 50HZ Dyn1119 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程冷却方式 使用条件 绝缘水平 耐热等级 阻抗电压 标准代号 生产厂家AN 户内 LI75AC35/LI0AC3 F 6.05% GB 三变科技有限公司 电 高 压 00 .3 电 高 6-5 5-7 7-4 4-8 3-8 压 00 .3 电 高 压 00 4.6 压(V) 低 压 压(V) 低 压 压(V) 低 压#0、#1、#2 低厂变分接位 置 5-6 4-6 4-7 3-7 3-8 额定电流(A) #3 低厂变分接位置4001154.7400额定电流(A) #01、#4、#5 低厂变分接位 置 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 额定电流(A)1154.74001804.22.3.1 化水变、水预处理变、除尘变、输煤变、脱硫变规范 名称 参数 项目 型号 额定容量 额定电压 额定频率 冷却方式 阻抗电压 #1 化水变 S9-0KVA 0V 50HZ ONAN 5.0% #2 化水变 SCB10-0KVA .5%/400V 50HZ AN 5.90%20#3 化水变 SCB10-0KVA .5%/400V 50HZ AN 5.99% 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程生产厂家 名称 参数 项目 型号 额定容量 额定电压 额定频率 冷却方式 阻抗电压 生产厂家 名称 参数 项目 型号 额定容量 额定电压 额定频率 冷却方式 阻抗电压 生产厂家 名称 参数 项目 型号 额定容量 额定电压 额定频率 冷却方式 阻抗电压 生产厂家山东金乡金曼克电气集 团 #1 水预处理变 SCB10-0KVA .5%/400V 50HZ AN 4.83% 三变科技股份有限公司 #2 除尘变 SCB9-630/6 630KVA .5%/400V 50HZ AF 5.76% 江苏中电电气集团 输煤工作变 S9-400/10 400KVA 0V 50HZ ONAN 3.95% 山东金乡金曼克电气集 团三变科技股份有限公司三变科技股份有限公司#2 水预处理变 SCB10-0KVA .5%/400V 50HZ AN 5.93% 三变科技股份有限公司 #3 除尘变 SCB10-0KVA .5%/400V 50HZ AN 5.95% 三变科技股份有限公司 输煤备用变 S9-315/10 315KVA 10V 50HZ ONAN 4.11% 山东金乡金曼克电气集 团#1 除尘变 S7-630/6 630KVA 0V 50HZ ONAF 4.63% 济南变压器厂 #4 除尘变 SCB10-0KVA .5%/400V 50HZ AN 5.88% 三变科技股份有限公司 #1#2#3 炉脱硫变 SCB10-800/6 800KVA .5%/400V 50HZ AN/AF 6.12% 天津市特变电工变压器 有限公司2.4 变压器的投运和停运 2.4.1 变压器投运前的相关规定: 2.4.1.1 变压器投运前的检查: (1)电气班长接到值长或县调度的送电命令后,将变压器与其附属设备上的一切工作票收 回,拆除安全措施,安排有关人员进行各项准备工作。 (2)新装、检修后或停用 15 天以上的变压器,送电前应测量线圈绝缘电阻,并做好记录。 (3)电压在 6kV 及以上的变压器用 V 摇表测量绝缘电阻,其值应不低于 6MΩ。 2.4.1.2 变压器在投运前外部检查项目如下: (1)接地短路线应拆除,变压器外壳清洁。21 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程(2)鹅卵石池内应清洁无杂物。 (3)油枕和充油套管油位正常,油色应透明,油枕的油色应介于清与浅棕色之间,各处不 漏油。 (4)防爆膜应完好,瓦斯继电器与油枕间的阀门应打开,检查瓦斯继电器内有无积存气体, 必要时应放气。 (5)变压器各侧接线完整、正确,分接开关位置正确。 (6)各部螺丝须紧固,套管应清洁完好,无破损。 (7) 温度计应指示正确, 冷却器油循环管路的所有阀门全部打开, 冷却系统应停、 启正常。 (8)呼吸器内吸潮剂应无受潮、变色或浸油现象。 (9) 二次回路、保护装置验收良好。 (10) 防雷装置和消防设施配备符合规程要求。 2.4.1.3 主变冷却装置投运前的检查项目如下: (1)用 500V 摇表测量冷却风扇电动机绝缘电阻不低于 0.5 MΩ。 (2)冷却器油管路应完整、无漏油现象。 (3)油循环管路及各冷却器的所有油门应开启并放气。 (4)冷却风扇良好无卡涩现象。 (5)冷却装置各种联锁应检查试验良好 2.4.1.4 变压器投运前绝缘电阻测量 (1) 新装或大修后的变压器及停用 15 天以上的变压器在投运前均应摇测其绝缘电阻, 摇测 时须记录变压器的油温和环境温度。6KV 及以上的线圈用 V 的摇表测量,400V 及 以下线圈用 500V 摇表测量,并做好记录。 (2)变压器绝缘电阻吸收比规定为 R60/R15≥1.3,所测绝缘值与同温度下比较,不得低于 初始值的 50%。绝缘阻值最低不能低于 1MΩ/KV,如低于规定值应报告值长。 2.4.2 变压器的投运 2.4.2.1 禁止将无保护的变压器投入运行。变压器差动、速断保护和重瓦斯保护禁止同 时退出运行。 2.4.2.2 主变停、送电前应合上变压器中性点接地刀闸,主变投运后应按调度命令调整 中性点接地运行方式。 2.4.2.3 变压器在低温投运时,若投运前的变压器油已凝固,允许将变压器投入空载或轻 载运行,待油温上升后再接带负荷,此时应注意上层油温和油循环情况, 还应防止呼吸器因结 冰被堵。 2.4.2.4 新安装或大修后的变压器,以及因内部故障使保护动作跳闸的变压器,在投运 前应用发电机做零起升压试验。 2.4.2.5 变压器检修后,一、二次回路若变动过或变压器更换后,在投运并列运行前必须 核定相位。 2.4.2.6 变压器送电应从装有保护较完备的电源侧进行,如主变送电,应先送 110KV 高 压侧,后送 6KV 低压侧。厂变送电应先送 6KV 高压侧,后送 400V 低压侧。停电顺序与此相 反。 2.4.2.7 新装或大修后的变压器,在投运前应以额定电压对变压器进行冲击 3~5 次,每 次冲击都要注意变压器的电流、声音、温度等的变化情况,如发现异常,及时报告值长及总 工。 2.4.2.8 新装、大修或滤油后的变压器,瓦斯保护应接于信号,运行 24 小时后再改接于 掉闸。 2.4.2.10 变压器并列条件22 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程(1)连接组别相同。 (2)短路电压相等,允许相差±10%。 (3)变比相同,允许相差±0.5%。 (4)容量比不小于 1:3。 2.5 变压器的正常运行和监视 2.5.1 变压器的正常运行 2.5.1.1 变压器在规定的冷却条件下,可按铭牌数据连续运行。 2.5.1.2 干式变压器的温度限值按制造厂规定。 2.5.1.3 油浸式变压器在运行中允许温度按上层油温进行监视,其上层油温不得超过 85℃,最高不超过 95℃,温升不得超过 55℃(温升是指变压器上层油温与环境温度的差值) 2.5.1.4 变压器高压侧运行电压可在分接头额定电压±5%范围内变化,此时变压器的低 压侧可带额定电流连续运行。 2.5.1.5 变压器三相负荷不平衡时,应监视最大电流相的负荷电流不超过额定值。 2.5.1.6 油浸风冷变压器在风扇停止工作时允许的负荷,应遵守制造厂规定。油浸风冷 变压器接带额定负荷的三分之二以上或上层油温超过 55℃时应开启风扇,上层油温低于 45℃时可停用风扇。对设有冷却风扇的干式变压器,当变压器温度超过 90℃时,开启风扇, 低于 70℃时,可停用风扇。 2.5.1.7 主变冷却装置在主变投运前应提前投入运行,当主变停运 1 小时后,方可停用 冷却装置。 2.5.2 变压器运行中的监视 2.5.2.1 应经常监视运行中变压器的表计指示不超过允许值,并定期做好记录。安装在 控制室的表计每小时抄一次。 2.5.2.2 运行中的变压器每 3 小时应进行一次外部检查,检查项目如下: (1)变压器的油温和温度计应正常,各部位无渗油、漏油。 (2)油枕和充油套管充油正常,油色透明,油枕油色介于清和浅棕色之间。 (3)套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象。 (4)变压器声音正常,无异常声音。 (5)防爆膜完好,呼吸器吸潮剂潮解不超过 2/3。 (6)各侧引线接头、电缆、母线应无过热现象。 (7)压力释放器或安全气道应完好无损整,无向外喷油现象。 (8)瓦斯继电器内应无气体。 (9)各端子箱、控制箱门应关闭严密,无受潮现象。 (10)变压器室的门、窗、照明应完好,房屋不漏水,排风扇及室内温度正常。 (11)干式变压器外部表面应无积污,柜门关闭,温度、声音正常(不得打开外罩门检查以 防触电)。 (12)有载分接开关机构及分接位置、电源正常。 (13)鹅卵石池内清洁无杂物,基础无下沉。 2.5.2.3 主变冷却装置运行中检查项目如下: (1)各冷却器手感温度应相近。 (2)冷却系统各部无渗油、漏油现象。 (3)风扇运行正常,无振动等异常现象。 (4)控制箱内各开关,接触器位置正确,无过热放电等异常现象。各控制开关、指示灯、 保险、继电器完好无异常。 2.5.2.4 在下列情况下应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡视检查次数:23 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程(1)变压器发生内部故障后,应立即检查整流器体有无位移,外壳有何异常,是否喷油。 (2)大风时应检查引线摆动是否过大,地上有关杂物应采取措施,防止刮到设备上。 (3) 雷雨冰雹时,应检查有无放电痕迹,瓷质部分无破损,基础无下沉,雷电计数器有无 动作。 (4) 浓雾毛雨时,检查瓷质部分有无严重放电。 (5)下雪时检查设备积雪情况,接头落雪后是否立即融化。 (6)天气突然变冷,检查油位下降情况,引线是否过紧。 (7) 过负荷时应检查温度变化情况,接头有无发热。 (8)新投运或经过检修、改造的变压器在投入运行的 72 小时内。 2.5.3 变压器分接开关的的运行和维护 2.5.3.1 本厂#3、#4 主变、高备变、各厂变属无载调压,即分接开关的调整必须在停 电的条件下进行。 2.5.3.2 无载调压开关的调整由检修人员进行。 2.5.3.3 每次调整后须测量线圈直流电阻、电压变比,工作人员还应做记录,并进行分 析无误后,方能投入运行。 2.5.3.4 本厂#1、#2 主变属有载调压,可在负载运行条件下,依据运行需要随时调整 6KV 系统母线电压,此项工作由运行值班人员进行。 2.5.3.5 主变压器分接开关的调整按上级调度员命令执行 2.5.3.6 变压器满载或过负荷时,不可频繁操作分接开关,当过负荷大于额定值 1.5 倍 时,严禁切换操作。 2.5.3.7 有载调压分接开关分为自动调节和手动调节两种操作方法,无论手动还是自动, 每次只能调节一级,操作时须注意分接开关的极限位置,手动操作时不能用力过猛。 2.5.3.8 自动调节操作方法 (1)可在发变组控制台上用升、降按钮进行调节操作。 (2)可在就地机构箱用红、绿按钮进行调节操作。 2.5.3.9 手动调节操作方法 (1)抬高“1~n”字牌,取下轴套。 (2) 将手柄插入水平轴的伸端。 (3) 转动手柄调节,注意显示数字,顺时针为递增调节,逆时针为递减调节,手柄转四圈 为一个切换级次, 3.5 圈时, 在 听到分接开关的切换声, 手柄垂直向下数字显示恰位于正中。 (4) 调节完毕取下手柄,装上轴套,恢复“1~n”字牌位置。 2.5.3.10 安装在有载调压分接头油箱的瓦斯继电器在额定电流下调节,有时发出有规律 的信号是正常的,如果分接头变换次数很少,即有信号发出,应查时原因,如情况严重,则 应汇报值长及总工。 2.5.3.11 调压箱内变压器油,一般切换次数超过 2500 次时,应更换变压器油。每隔三 个月取油样检查一次。不管切换次数多少,每年需换油一次。化验结果应填入变压器台帐。 2.6 变压器异常运行及事故处理 2.6 变压器的异常运行及事故处理 2.6.1 变压器的异常运行 2.6.1.1 变压器发生下列情况之一者,应加强监视查明原因。 (1) 声音异常 (2) 有漏油或重复漏油现象。 (3) 油色有异常变化。 (4) 套管有裂纹轻微放电。24 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程(5) 在相同负荷及相同冷却条件下,温度异常。 (6) 油位明显降低或升高。 2.6.1.2 声音异常的处理。 (1) 变压器运行中有均匀的嗡嗡声是正常的, 但变压器负荷变动或运行出现异常以及发生故 障时,使产生异常的声音。于是,可依声音来判断变压器的运行情况及时汇报值长及调度处 理。 (2) 声音连续均匀,但比平时增大,且油温有所上升应适当减少负荷处理。 (3) 声音中夹有杂音,而电流无异常,可能内部夹件或压紧铁芯螺丝松动引起,运行人员应 密切监视其运行。 (4) 声响中夹有“噼啪”声,爆裂声或“咕噜”声,应立即将变压器停电,汇报值长及调度 处理。 2.6.1.3 变压器过负荷处理 (1) 正常情况下,变压器不允许过负荷,只有在事故情况下才允许过负荷,但不能超过下表 中的规定: 过负荷 倍数 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 0 24:00 24:00 23:00 8:30 4:45 3:00 2:05 1:30 1:00 0:40 10 24:00 24:00 10:00 5:10 3:10 2:05 1:25 1:00 0:35 0:22 环境温度(℃) 20 24:00 13:00 5:30 3:10 2:00 1:20 0:55 0:30 0:18 0:11 30 19:00 5:50 3:00 1:45 1:10 0:45 0:25 0:13 0:09 0:06 40 7:00 2:45 1:00 0:55 0:35 0:18 0:09 0:06 0:05 +(2) 过负荷时,各厂变的油温不得超过 95℃。 2.6.1.4 变压器油温超过允许值时,应进行如下检查和处理: (1)检查变压器的负荷和油温、线圈温度、进行核对。 (2)核对温度计。 (3)检查冷却装置的油系统及风扇运行是否正常。 (4)检查变压器小室的通风情况。 (5)倒换备用厂用变压器 (6)转移负荷,降低负荷电流 (7)变压器在各种超额定电流方式下运行,若顶层油温超过 105℃时,应立即降低负荷。 (8)如检查证明变压器在正常荷电流和冷却条件下,经检查证明温度指示正确,变压器温 度不正常并不断上升,上升率达到 3℃/分钟,则认为变压器已发生内部故障,应立即将故 障变压器停电进行检查处理。 2.6.1.4 油位异常的处理。 A 假油位 (1)运行中的变压器如发生防爆筒通气管堵塞,油标管堵塞,油箱呼吸器堵塞等故障,则 在负荷及环境温度变化正常时,油标管内的油位就会变化不正常或不变,称为假油位。 (2)遇到此种情况,一定要根据变压器的负荷情况,环境温度变化情况下,正确判断异常 情况的性质,汇报值长及调度处理。25 邹平顶峰热电有限公司电气运行规程B 油位过高 若油位因温度上升有可能高出油位指示极限,经查明不是假油位所致时,则应放油,使油位 降至与当时油温相对应的高度,以免溢油。 C 变压器溢油 (1)如系冷却效果低造成油位上升导致溢油,应适当降低负荷电流,增强冷却装置的冷却 效果。 (2)如系本身油位太高造成溢油,可适当放油。 (3)如变压器溢油伴有轻瓦斯发讯,应收集气体化验,并对油作色谱分析,确认内部有异 常,应停下变压