我要安装40间房子的电路,一间房子装修一台空调,4个插板,一个电灯,主线需要多大的线,房间分线又需要多

求大神帮我计算一下, 一个房子,照明40瓦,空调2匹 两个插座,一共14_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
求大神帮我计算一下, 一个房子,照明40瓦,空调2匹 两个插座,一共14
求大神帮我计算一下, 一个房子,照明40瓦,空调2匹 两个插座,一共14间一样的房子 总进线柜的开关大小和和主线线径怎么确定
我有更好的答案
3+,/3=34300W合计:560+W相当于电流:8.5A25℃时铜线的载流量是1mm²
320A所以至少50mm&#178照明:40*14=560W空调:2*735*14=20580W空调启动电流是工作电流的三倍,考虑1/3的空调同时启动
插座容量不考虑进去吗?
插座功率你没有告诉。每个房间按一个电吹风一个电水壶:00W14间46200W,按1/3同时使用,15400W,电流:70A,共计158.5A+70A=228.5A。那要95mm²铜线进线。
采纳率:94%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包15个房间,每个房间一台1、5p空调,电视总漏电保护要多大?电箱断路器如何选择排线?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
15个房间,每个房间一台1、5p空调,电视总漏电保护要多大?电箱断路器如何选择排线?
我有更好的答案
2千瓦15乘1.2千瓦等于18千瓦.1千瓦1.5匹空调约1,内外风机为40瓦。液晶电视按60瓦计算,每个房间约为1。 P=UI
A,15个房间同时开
采纳率:52%
来自团队:
这要看你的电源是单相220伏的,还是三相电源380伏的了。
为您推荐:
其他类似问题
漏电保护的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
家庭电路是一个房间一个回路好,还是电灯.插座.空调各一个回路好
浏览次数:0
你这个回路是什么意思,零线吗。最好是火零,灯一路,低插一路。厨房一路,卫生间一路,空调一路,如有三批以上空调单独一路。
不知道下面这条知识能否帮助到您
电路施工是装修必做的一个项目,那么电路施工要怎么做呢?因为电路施工和使用都会涉及到人身安全的问题,所以国家对于电路施工的要求也是严格的。下面我们就来看看家装电路施工规范。
装修电路施工规范 家庭电路改造须知
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:2,asku:0,askr:110,askz:29,askd:67,RedisW:0askR:27,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:28
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:我有一套房子,一共4个房间,我打算每个房间装一个2000W电热水器一个200_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
我有一套房子,一共4个房间,我打算每个房间装一个2000W电热水器一个200
我有一套房子,一共4个房间,我打算每个房间装一个2000W电热水器一个2000W电磁炉一个200W电暖风,可是进房间线是2.5平方铜芯线,进户线是4平方铜芯线,同时开肯定带不起来会烧线。所以我打算每个房间装一个过载保护开关,然后进户线处也装一个过载保护开关。
我有更好的答案
首先没有必要每个房间装一个2000W电热水器一个2000W电磁炉一个200W电暖风,另外就是非这样做也不会烧线。即便同时开也只是有一个较短的时间同时用电,不过这样的几率极小。做过在开关的方法是不可取,不如加大进线空开。
采纳率:93%
每间超过2000W应选择16安的