建筑物的建筑物耐火等级的确定和燃烧性能需要外部鉴定吗?谁来鉴定?

当前位置:标准员题库>
问题:  &#xe6
[单选] 建筑物的耐火等级主要取决于()。
A . 非主要构件的燃烧性能B . 主要构件的耐火极限和燃烧性能C . 建筑物的设计年限D . 建筑物的高度
促进体内CO2排出,使脑血流量减少属于() 激素应用。
应用抗生素。
辅助过度换气。
降低颅内压治疗。
冬眠低温、亚低温疗法。
电力生产区域:是指与电力生产有关的运行、()、()、()、()及()。
下列有关胶剂的叙述,错误的是() A.胶剂是以煎煮法制备得来的B.为干燥固体制剂C.一般用作内服D.以皮为原料的胶剂多有补血作用E.生产上多用夹层煎药锅煎取胶汁。
苯妥英钠中毒的主要表现为()。 轻度中毒表现为眩晕、头痛、失眠、手颤。
当血浓度在10~20&g/ml时,引起急性中毒。
当血浓度超过50&g/ml时,可发生严重的昏睡以致昏迷。
急性中毒主要表现为眼球震颤、复视、共济失调。
慢性中毒可致小脑萎缩和精神障碍。
真菌繁殖的速度(),会很快在指甲表面形成墨绿色的霉变区域。 A、极快。
D、不稳定。
建筑物的耐火等级主要取决于()。
参考答案:B
●&&参考解析
支付宝红包403 Forbidden
Request forbidden by administrative rules.一级注册消防工程师
当前位置: &&
>> 文章内容
来源:注册消防考试网
册消防工程师专业网站】
建筑分类与耐火等级建筑材料的燃烧性能及分级:建筑材料燃烧性能等级判据的主要参数与概念 (1)材料。材料是指单一物质均匀分布的混合物,如金属、石材、木材、混凝土、矿纤、聚合物。 (2)燃烧滴落物/微粒。在燃烧试验过程中,从试样上分30min质或微粒。 (3)临界热辐射通量。火焰熄灭处的热辐射通量或试验30min时火焰传播到的最远处的热辐射通量。 (4)燃烧增长速率指数—FIC
RA。试样燃烧的热释放速率值与其对应时间比值的最大值,用于燃烧性能分级。FIGRAO. 2MJ是指当试样燃烧释放热量达到0.2MJ时的燃烧增长速率指数。FIGRAO.
4MJ是指当试样燃烧释放热量达到0.4MJ时的燃烧增长速率指数。 (5) THR600s。试验开始后600s内试样的热释放总量(MJ)。
李老师:一级注册消防工程师、国家工信部和科技部专家、高级项目经理、12年培训经验,编写了多本教材,...
各省市报名简章
合作网站内容建筑耐火等级
建筑物的耐火等级的划分基准和依据
为了保证建筑物的安全,必须采取必要的防火措施,使之具有一定的耐火性,即使发生了火灾也不至于造成太大的损失,通常用耐火等级来表示建筑物所具有的耐火性。一座建筑物的耐火等级不是由一两个构件的耐火性决定的,是由组成建筑物的所有构件的耐火性决定的,即是由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板等主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。
  我国现行规范选择楼板作为确定耐火极限等级的基准,因为对建筑物来说楼板是最具代表性的一种至关重要的构件。在制定分级标准时首先确定各耐火等级建筑物中楼板的耐火极限,然后将其它建筑构件与楼板相比较,在建筑结构中所占的地位比楼板重要的,可适当提高其耐火极限要求,否则反之。根据我国国情,并参照其他国家的标准,《高层民用建筑设计防火规范》把高层民用建筑耐火等级分为一、二级;《建筑设计防火规范》分为一、二、三、四级,一级最高,四级最低。
  各耐火等级的建筑物除规定了建筑构件最低耐火极限外,对其燃烧性能也有具体要求,因为具有相同耐火极限的构件若其燃烧性能不同,其在火灾中的情况是不同的。
  按照我国国家标准《建筑设计防火规范》,建筑物的耐火等级分为四级。建筑物的耐火等级是由建筑构件(梁、柱、楼板、墙等)的燃烧性能和耐火极限决定的。一般说来:&
&一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢混凝土结构组成的混合结构;
  二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构;
  三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构;
  四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。
建筑物耐火等级的选定条件
  确定建筑物耐火等级的目的,主要是使不同用途的建筑物具有与之相适应的耐火性能,从而实现安全与经济的统一。
  确定建筑物的耐火等级主要考虑以下几个方面的因素:
  (1).建筑物的重要性
对于功能、设备复杂、性质重要,扑救困难的建筑物,一旦发生火灾,政治影响和经济损失都很大。对这灯建筑的耐火等级要求要高一些;反之对一些一般的工业与民用建筑要求可相对低一些。
(2).火灾危险性
建筑物的火灾危险性是确定建筑物耐火等级的一个非常重要的依据。火灾危险性大的建筑物,发生火灾的概率高,起火后容易蔓延成灾,且扑救困难,造成的损失严重。因此对这类建筑物的耐火等级要求要高。
(3).建筑物的高度
建筑物的层数越多,高度越高,火灾时人员的疏散和对火灾的扑救就越困难。因此对高层建筑的耐火等级要提出来严格要求。
(4).火灾荷载
火灾荷载是对房间内包含的可燃物的多少的一种度量。显而易见,建筑物所包含的可燃物越多,发生火灾时产生的热量就越多,造成的危害就越大,因此对于火灾荷载较大的建筑物应采用比较高的耐火极限。
火灾危险性分类
  (一)生产的火灾危险性分类
  生产的火灾危险性是按照生产过程中使用或者加工的物品的火灾危险性进行分类的。GBJ16--87《建筑设计防火规范》将其分为五类。
  (二)储存物品的火灾危险性
  库房储存物品的火灾危险性分类是按物品在储存过程中的火灾危险性进行分类的。GBJ16--87《建筑设计防火规范》将其分为五类。
------------------------------------------------------------------------------------------------
民用建筑的耐火等级应分为一、二、三、四级。除本规范另有规定者外,不同耐火等级建筑物相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表5.1.1
表5.1.1 建筑物构件的燃烧性能和耐火极限(h)
注:1 除本规范另有规定者外,以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑物,其耐火等级应按四级确定;
二级耐火等级建筑的吊顶采用不燃烧体时,其耐火极限不限;
在二级耐火等级的建筑中,面积不超过100m2
的房间隔墙,如执行本表的规定确有困难时,可采用耐火极限不低于0.30h 的不燃烧体;
一、二级耐火等级建筑疏散走道两侧的隔墙,按本表规定执行确有困难时,可采用耐火极限不低于0.75h的不燃烧体。
住宅建筑构件的耐火极限和燃烧性能可按现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368的规定执行。
地下、半地下建筑(室)的耐火等级为一级,重要公共建筑的耐火等级不应低于二级。
条文解释P147&表8
建筑构件的燃烧性能和耐火极限
----------------------------------------------------------------------------------------
3.0.4&一类高层建筑的耐火等级应为一级,二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。
裙房的耐火等级不应低于二级。高层建筑地下室的耐火等级应为一级。
附录A 各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限