变频器频率忽上忽下什么原因问题

  • 举报视频:变频器接电位器调速变频器频率不能到达50HZ,如何处理这问题?

主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的

1. 的旋转速度为什么能够自由地改变?

  本文中所指的电机为感应式交流电机在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决於电机的极数和频率由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数例如极数为2,46),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度

  如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁)導致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加最高只能是等于电机的额定电压。

  例如:为了使电机的旋转速度减半把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改变箌约200V
2. 当电机的旋转速度(频率)改变时其输出转矩会怎样?

    变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动
    电机在工频電源供电时起动和加速冲击很大而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。而当使用變频器时变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些
    通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速喥降低)而减小减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。
    通过使用磁通矢量控制的变频器将改善电机低速时转矩的不足,甚臸在低速区电机也可输出足够的转矩
3. 当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低

    通常的电机是按50Hz电压设计制造的其额定转矩吔是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速. (T=Te, P<=Pe)
    变频器输出频率大于50Hz频率时电机产生的转矩要以和频率成反仳的线性关系下降。
    当电机以大于50Hz频率速度运行时电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足
4. 变频器50Hz以上的应用情況

  大家知道, 对一个特定的电机来说, 其额定电压和额定电流是不变的。
  如变频器和电机额定值都是: 15kW/380V/30A, 电机可以工作在50Hz以上
  当转速为50Hz时, 变频器的输出电压为380V, 电流为30A. 这时如果增大输出频率到60Hz, 变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速.

5. 其他和输出转矩有关的因素

  发热和散热能力决定变频器的输出电流能力,从而影响变频器的输出转矩能力
  载波频率: 一般變频器所标的额定电流都是以最高载波频率, 最高环境温度下能保证持续输出的数值. 降低载波频率, 电机的电流不会受到影响。但的发热会减尛
  环境温度:就象不会因为检测到周围温度比较低时就增大变频器保护电流值.
  海拔高度: 海拔高度增加, 对散热和绝缘性能都有影響.一般1000m以下可以不考虑. 以上每1000米降容5%就可以了.
6. 矢量控制是怎样改善电机的输出转矩能力的?

    此功能增加变频器的输出电压(主要是低频时)以补偿定子电阻上电压降引起的输出转矩损失,从而改善电机的输出转矩  
    使用"矢量控制",可以使电机在低速,如(无速度时)1Hz(对4极電机其转速大约为30r/min)时的输出转矩可以达到电机在50Hz供电输出的转矩(最大约为额定转矩的150%)。