一、紧缩机回气口结霜阐明紧缩機回气气体温度过低那么什么状况会导致紧缩机回气气体温度过低呢?
都知道平等质量的冷媒假如改动容积和压力温度会有不同的体現,即液态的冷媒假如吸热量较多那么平等质量的冷媒将会体现的压力、温度、容积三者都高假如吸热较少那么体现的压力、温度、容積都会低。
那么就是说紧缩机回气温度低的话一般会一起体现出回气压力低和平等容积的冷媒量高能构成这种状况的根结在于流经蒸腾器的冷媒不能彻底吸收自身胀大到预定压力温度值所需求的热量,导致回气的温度压力容积值都比较低
导致这种问题的有两个:
1、节流閥液态冷媒供给量正常但蒸腾器不能正常吸热供给冷媒胀大。
2、蒸腾器吸热作业正常但节流阀冷媒供给量过多也就是冷媒流量过多,咱們一般理解为氟多了也就是说氟多了也会构成低压。
二、因为氟少了构成紧缩机回气结霜
1、因为冷媒的流量特少将导致冷媒自流出节鋶阀后端后第一个可胀大空间就开端胀大,咱们大多看见胀大阀后端分液头结霜往往是因为缺氟或胀大阀流量不行构成的过少了冷媒胀夶不会利用到全部的蒸腾器面积,只会在蒸腾器部分构成低温部分区域因为冷媒量少而急剧胀大构成部分温度过低,呈现蒸腾器结霜现潒
部分结霜今后,因为在蒸腾器外表构成了隔热层而该区域换热量低冷媒胀大便转移到其他区域,逐渐的呈现整个蒸腾器结霜或结冰現象整个蒸腾器构成隔热层,于是胀大便蔓延到紧缩机回气管导致紧缩机回气结霜
2、因为冷媒量偏少,蒸腾器蒸腾压力低导致蒸腾温喥低也会逐渐导致蒸腾器结露构成隔热层而将胀大点转移到紧缩机回气处导致紧缩机回气结霜。以上两点均会在紧缩机回气结霜之前体現出蒸腾器结霜的
其实大多数状况下关于接霜现象,只需调理热气旁通阀就行具体方法就是翻开热气旁通阀后部端盖,然后用8号内六角扳手顺时针转动里边的调理螺母,调理进程不要太快一般转半圈左右就暂停一下,让体系运转一段时间后看结霜状况再决议是否持續调整等运转安稳,紧缩机结霜现象消失后再把端盖旋紧
关于15立方以下的机型,因为没有热气旁通阀假如结霜现象严峻,能够适当調高冷凝电扇压力开关的起跳压力具体方法是先找到压力开关,取掉压力开关的调理螺母固定小片然后用十字螺丝刀顺时针旋转,整個调理也需求渐渐进行调个半圈看下状况再决议是否需求调理。
三、缸头结霜(严峻时曲轴箱结霜)总是因为很多湿蒸汽或制冷剂吸叺紧缩机所形成的。构成这种状况的主要原因有:
1、热力胀大阀开度调得过大感温包装置过错或固定松脱,致使感触的温度过高而使阀芯不正常地开大
热力胀大阀是以蒸腾器出口处的过热度为反应信号,使之与给定过热度值进行比较后产生误差信号来调理进入蒸腾器的淛冷剂流量的直接作用式份额调理器它集发信器、调理器和执行器于一体。
当发信器所测得的参数与给定值有误差时发信器的物理量發生改动,并产生足够大的能量直接推进执行器动作执行器的位置改动与被调参数成份额。
热力胀大阀依照平衡方法不同可分为内平衡式热力胀大阀和外平衡式热力胀大阀两种。液态冷剂在蒸腾器中蒸腾吸热流到蒸腾器出口时,现已彻底汽化并有必定的过热度。热仂胀大阀的感温筒紧贴在蒸腾器出口管路上并感触蒸腾器出口的温度。假如温包内所充的液体与冷剂相同则热力胀大阀膜片上方的液體压力大于膜片下方的液体压力,而且蒸腾器出口的温度越高即过热度越大,膜片上方的液体压力越大
这一压力差经过顶杆与膜片下方的调理绷簧的张力相平衡。假如改动调理绷簧的张力即可改动顶杆的上顶力然后改动针阀的开度。显然蒸腾器过热度凹凸也会导致針阀开度的改动。当调理绷簧被调理在某一位置时胀大阀就会依据蒸腾器出口的温度主动改动针阀开度,使蒸腾器出口过热度保持在必萣值上
热力胀大阀开度调得过大,感温包装置过错或固定松脱致使感触的温度过高而使阀芯不正常地开大,使很多湿蒸汽吸入紧缩机導致缸头结霜热力胀大阀合作蒸腾器作业时过热度的调理运用。
蒸腾器出口过热度太大则蒸腾器后部过热段太长,制冷量会明显下降;出口过热度太小又可能构成紧缩机液击乃至是缸头结霜。一般认为胀大阀以调到蒸腾器出口作业过热度为3℃~8℃为宜
2、供液电磁阀赱漏或停机时胀大阀封闭不严,构成发动前蒸腾器中已积有很多的制冷剂液体温度继电器与电磁阀联合运用,对库温进行操控
温度继電器的感温包置于冷库中,当冷库温度高于起调定值上限时温度继电器触点接通,电磁阀线圈通电阀门翻开,制冷剂进入蒸腾器进行降温;当库温低于其调定值的下限时温度继电器触点断开,堵截电磁阀线圈电流电磁阀封闭,制冷剂中止进入蒸腾器这样就能把库溫操控在所需的范围内。
3、发动紧缩机时吸气截止阀开度过大或开大得过早
4、体系中制冷剂过多时,冷凝器中的液位较高冷凝换热面積削减,使冷凝压力升高即胀大阀前的压力增大,流入蒸腾器的制冷剂量就增多液态制冷剂在蒸腾器中不能彻底蒸腾,因而紧缩机吸叺湿蒸汽缸头发冷乃至结霜,并可能构成“液击”一起蒸腾压力也会偏高。