一起装修网空调故障大全专题页面,为您聚合空调大全,大全,空调故障判断与维修,格力空调故障代码大全,海尔空调故障代码大全,空调故障维修大全,美的空调故障代码大全,空调故障代码大全以及空调故障大全相关知识和文章,希望您在装修前多多参考。
格力空调故障代格力:变频柜机E1-E5
  E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
  E2:室内防冻结保护;
  E3:室内温度感温包开,短路;
  E4:室内管温开,短路;
  E5:室内外通讯故障。
  :定频机故障代:
  E1:压缩机高压保护
  E2:蒸发器防冻结保护
  E3:压缩机低压保护
  E4:压缩机排气温度过高保护
  E5:过电流(低电压保护)
  KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代﹕
  E1 1﹑冷凝器前有障碍物
  2﹑控制回路巽常
  3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
  4﹑高压管压力过大使高压开关动作
  E2 1﹑室内风机不转或风口堵住
  2﹑室内环境温度低于18度
  3﹑管温感温头折断
  4﹑管温感温头插头没插好
  5﹑控制回路巽常
  6﹑电容C7漏电
  LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代﹕
  E1 1﹑冷凝器前有障碍物
  2﹑控制回路巽常
  3﹑三相电源缺相
  3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
  4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
  E2 1﹑室内风机不转或风口堵住
  2﹑室内环境温度低于18度
  3﹑管温感温头折断
  4﹑管温感温头插头没插好
  5﹑控制回路巽常
  6﹑电容C7漏电   格力空调故障代格力:变频柜机E1-E5
空调器一旦发生故障,用户可先进行初步诊断,以尽快恢复使用。  例如:  当空调无法运行时:  1.检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内(可用万用表或电笔测试)  2.检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰);  3.设定参数是否正确。如运行状态、设定温度等;  4.检查内机附近有无电磁干扰,如日光灯等,它有中能会干扰遥控器发射的信号。  当用户感到空调冷量不足时:  1.检查门窗是否关紧,室内是否有新增热源,如人员、电器等;  2.过滤网是否清洁,室内外进风口出风口是否通畅,进出风有没有形成短循环;  3.设定参数是否正确,如风速是否处于高速档;  4.室外机换热状况是否良好,有无受阳光直射,有无受其它空调外机吹出风的影响等  当空调发行滴水、漏水时:  1.检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂;  2.排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出于水面上;  3.室内外连接管包扎是否完整,有无外露部分。如发觉室内铜管有结露现象,可用隔热性能好的材料包扎。  当用户感觉空调噪音较响时:  1.确认声音是否源自空调;  2.空调启动或停机时,内机塑料件因温度变化发生胀缩而发出的声音属正常现象;  3.内外机固定墙壁是否结实;  4.检查室内外连接管是否固定好,有无和室外机或其它物体发生碰撞;  5.空调启动或停机时,系统内冷媒在达到平衡之前会发出较响流动声,属正常现象。  热泵型空调(冷暖型空调)由于其经济性而深受广大用户欢迎,使用当中可能会遇到以下几种情况:  1.制热时开机后,外机启动,内机不运行。这是正常的防止冷风吹出保护,当内机蓄热完成后,内机就开始运行;  2.开气较冷时,空调制热一阵后,会出现室内机停转几分钟,这是正常的化霜运行,因为室外机运行中换热器表面会结霜,从而影响了进一步的换热效果,所以必须进行  除霜;  3.风速和导风板有时不按遥控器指令动作,这是因为空调器微电脑内储有相当一部分的固定运行模式,以便在特定情况下使空调器能运行在最佳状态。  在安全性能方面,要求用户使用空调专用线路,因为空调的功耗相对比较大,而且也可以减少家庭其它电器受到影响。按电气安全性能要求,空调器必须有接地装置。假如连接线中无接地线,那么应有另外的接地装置。接地线严禁与煤气管连接,可以把建筑物内的钢筋作为接地极。除此之外,电路还应该配对应值的保险丝。
3故障显示一览表故障显示。异常方式 错误表示 室内 室外 自动恢复 故障原因  运行 制热 制冷  室内热敏电阻异常 ★
* 1.接插件接触不良或控制基板不良  热交热敏电阻异常 ★
* 1.接插件接触不良或控制基板不良  除霜热敏电阻异常 □
* * 1.接插件接触不良或控制基板不良  吐出热敏电阻异常 ★
* * 1.接插件接触不良或控制基板不良  基板热敏电阻异常 □
* * 1.接插件接触不良或控制基板不良  模块热敏电阻异常 □
* * 1.接插件接触不良或控制基板不良  室外热敏电阻异常 □
* * 1.接插件接触不良或控制基板不良  传送异常 ■
1.周围有大的干扰源  *
2.接线错误或控制基板不良  压机运转异常 ★
1. 1.压缩机有无抱轴现象。  2. 2.功率模块有无损坏。  吐出温度过升保护 ■
1. 1.系统是否缺气或注气量过多  2. 2.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)。。3. 3.毛细管是否有堵塞现象  4. 4.传感器或控制基板元件是否异常。。5. 5.室内外环境温度是否过高  AC电流保护 ★
系统是否注气量过多  2. 2.
电压是否过低(187V以下)  3. 3.
CT或控制基板元件是否异常
。DC电流保护 ★
压缩机有无抱轴现象。  2. 2.
功率模块有无损坏。  3. 3.
电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)  不足电压保护 ■
1. 1.电压是否过低  2. 2.控制基板是否损坏  室外基板温度保护 ■
1. 1.控制基板是否异常  2. 2.室外环境温度是否过高  模块温升保护 □
1. 1.压缩机有无抱轴现象。  2. 2.功率模块有无损坏。  3. 3.散热胶是否均匀  4. 4.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)  高负荷保护 ★
1. 1.过滤网是否堵塞  2. 2.室内外环境温度是否过高  3. 3.注气量是否过多  4. 4.控制基板元件是否损坏  5. 5.电压是否过高或过低  CT断线保护 ★
1. 1.控制基板是否损坏  2. 2.系统缺气  3. 3.四通阀换向不到位
EEPROM异常 ★
1.控制基板是否损坏  *
1.控制基板是否损坏  内风机异常 ■
★ *  说明  □亮★闪■灭 * 代表有此项功能  1.KX、KX4、FX、LX、单元机系列---故障代一览表  代 故障内容  无显示 电源问题;保险丝熔断;X、Y、Z信号线连接不良;线控器不良。  E1 线控器与内基板通讯不良。  (定频一拖多机器,1个线控器控制多台内机时,其中1台内机电源OFF或者内机地址重复可导致E1)  E2 室内机地址重复或者1个信号线系统超过49台内机。  E3 检测不到室外机。(内机板信号线CNK端子保险丝熔断出现E3, 如果保险丝熔断,改插接CNK2端子。)  E5 室内外机通讯不良;外机电源OFF。  (多台内机出现E5,一般外机电源OFF)  E6 室内热交温度传感器断线  E7 室内环境温度传感器断线  E8 制热时过负荷保护(内机热交温度超过68℃)  E9 ①  内机浮子开关动作  (仅限于带浮子开关的风管机、嵌入机、超薄风管机内机)。  ②对于无浮子开关的机器,电源电压过低(额定电压70%以下)造成。  ③对于20P柜机是内风机电流过大、压缩机排气温度过高或高压保护导致。  E10 1个线控器控制多台内机,内机数量太多(17台以上)。  E11 使用线控器设定内机地址, 1个线控器控制2台以上内机。  E12 室内机地址开关设置不良。  E14 定频一拖多机器,室内主机与子机之间通讯不良;地址设定不良。  E15 室内机吹出温度传感器断线。(适用于带出风传感器KX风管式新风机)  E16 室内基板不良。(KX4机器适用)  E28 线控器上的温度传感器断线。(设置线控器温度传感器有效时)  E30 内外机连接不匹配;内机对应的外机机号是子机机号。  E31 室外机地址重复。  E32 电源欠相或者反向。  E33 压缩机过电流。(运行中电流)  E34 52C2二次侧T相电源欠相。(KX主机CT2检测的电流为0)  E35 制冷过负荷运行。(外机热交温度超过70℃)。  E36 压缩机排气温度异常(KX、KX4超过130℃)。  E37 室外热交温度传感器断线。  E38 室外环境温度传感器断线。  E39 压缩机排气温度传感器断线。  E40 ①  高压开关63H1动作;  ②  压缩机内部热保护49C动作;  ③  压缩机排气温度开关动作(10P单元机)或温度过高(FX、LX);  ④  电源电压过低(单元机)。  E41 功率模块温度过高(KX、KX4机器)  E42 压缩机过电流(启动过程中的电流过大)  E43 室内机连接台数或容量超过规定值  E45 变频控制基板通信异常  E46 同一信号线系统中混用自动地址、手动地址和线控器地址设定  E48 室外直流风扇异常(KX4机器)  E49 低圧异常(PSL),(KX4机器)。  E53 吸入管温度传感器断线(Tho-S)(KX4机器)  E54 高压压力传感器断线(PSH)(KX4机器)  E56 功率晶体管温度传感器断线(Tho-P1)(KX4机器)  E57 63L低压开关动作;冷媒不足;压缩机没有运转(单元机)。  E59 压缩机启动不良(CM) (KX4机器)  E60 压缩机转子位置检出异常(CM1)  E61 室外主、子机之间通信异常  E62 室外子机地址设置不当  E63  E75 紧急停止(KX4机器)  信号线连接不良,信号线短路。(集中/中央控制器适用)。  2.无线遥控机型故障代检查  由于遥控机型没有显示屏,故障代不能直接显示,所以要根据运行指示灯和检测指示灯的闪烁次数判定故障代。  2.1 单元式遥控机型故障代检查  运行灯(绿) 检测灯(黄) 故障代  闪亮1次 E6  闪亮2次 E7  闪亮4次 E9  闪亮5次 E57  闪亮6次 E8  闪亮2次
E40  2.2 FX 、 LX 机型故障代检查  运行灯(绿) 检测灯(黄) 外机数管显示  (SW1开关在1档) 故障代和含义  闪亮1次
E6 室内热交温度传感器断线  闪亮2次
E7室内吸入温度传感器断线  闪亮3次
E5 室内外通讯不良  闪亮4次
E9 浮子开关动作  闪亮6次
E8 暖房过负荷  一直闪亮
内机之间运行模式冲突  闪亮1次
E37 E37 室外热交温度传感器断线  闪亮2次
E38 E38 室外环境温度传感器断线  闪亮4次
E39 E39 压机排气温度传感器断线  闪亮4次
E40 E40压机排气温度过高  闪亮5次
E40 E40 室外高压开关63H动作  闪亮5次
E57 E57室外低压开关63L动作  闪亮7次
E32 E32室外电源相序反或缺相  闪亮7次
E33 E33压缩机过电流  3.水机故障代  故障代 原因  F1 电源欠相或者反向。  F2 水泵过电流保护(51P) 动作  F3 压缩机过电流继电器(51C)动作  F4 高压开关63H1动作  F5 出水温度传感器故障(T1)  F6 室外热交温度传感器故障(T3)  F7 环境温度传感器故障(T4)  F8 冷媒温度传感器故障(T5)  F9 水流开关 (51S) 动作  FA(F10) 排气温度传感器故障(T6)  FB(F11) 电辅热保护(51H)开关动作  FC(F12) 循环水防冻结保护  FD(F13) 低电压保护  FE(F14) 排气温度过高(T6)超过130℃  FF(F15) 通讯异常(基板与线控器之间)  F0(F16) 进水温度传感器故障(T2)  E1 低温防护  4.机房空调MDC265AC故障代  代 故障内容  E01 室内送风电机过电流继电器(51F1)动作(超14A)  E02 压缩机电机过电流继电器(51C)动作(超50A)  E03 高压压力异常(大于2.8MPa)  E04 低压压力异常(小于0.05MPa)  E05 压缩机内部过热保护(49C)动作(超90℃)  E06 压缩机排气温度过高(TH2)超过135℃  E07 室外送风电机过电流继电器(51F0)动作(超1.7A)  E08 加湿器用双金属温度开关(26HU)温度保护(超115℃)  E09 加湿器断水开关(63W)动作,异常断水。  E10 漏电开关(ELB)动作(超100mA)  E11 空气过滤器压差开关(63A)动作(超180Pa)  E12 漏水浮子开关(FS1)动作。  E13 漏水浮子开关(FS2)动作。(选配件,需要单独安装)  E14 漏水浮子开关(FS3)动作。(选配件,需要单独安装)  E15 漏水浮子开关(FS4)动作。(选配件,需要单独安装)  E16 进风干球温度传感器(RA1)断线。 传感器为Pt100  E17 出风干球温度传感器(SAD1)断线。 传感器为Pt100  E18 出风相对湿度传感器(SAR1)断线。  E19 室内热交温度传感器(TH1)断线。  E20 压缩机排气温度传感器(TH2)断线。  E21 外部输入(进风干球温度RA2)断线。  E22 外部输入(出风干球温度SAD2)断线。  E23 外部输入(出风相对湿度传感器SRA2)断线。  E24 电源不良。  E25 高压压力传感器(HP)异常。压力低于0 MPa  E26 低压压力传感器(LP)异常。压力高于1.9MPa  故障代各个厂家是不一样的 !可以自己去查
美的空调故障代大全   一、变频分体机
  1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
  1.1室内机故障显示功能
  KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示
  化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态
  × × ○ ☆ 模块保护
  ○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
  × ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
  ○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
  × ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
  ○ ○ × ☆ 电流保护
  ○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
  ○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护
  × ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
  ○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
  ☆ × ○ ☆ 过零检测出错
  ☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
  ☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
  ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
  ○----亮 ×----熄 ☆----闪
  1.2 室外主控板LED显示
  L4 运行/待机指示灯:
  运行----长亮 待机----闪烁
  KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室外主控板故障指示
  L3 L2 L1 故障说明
  ① ② ③ (LED指示灯从左到右)
  × × × 正常运行
  ○ ○ ○ 正常待机
  × × ○ 电流保护
  × ☆ ☆ 环境温度传感器故障
  ☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
  ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
  × ○ × IPM模块保护
  × ○ ○ 压机顶部温度保护
  ○ × × 二分钟通信故障保护
  × ☆ × 预热
  ○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
  2、KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY变频分体机
  2.1 室内机故障显示功能
  KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY,KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY室内机故障指示室内机故障指示
  化霜灯 定时灯 自动灯(或换气灯)注1 运行灯 LED 状态
  × × ○ ☆ 模块保护
  ○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护
  × ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路
  × ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护
  ○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
  ○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控
  ☆ × ○ ☆ 过零检测出错
  ☆ ○ × ☆ 温度保险丝断保护
  × × ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
  ☆ ○ ☆ ☆ 机型不匹配
  ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
  ○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
  注1:对KFR-26GW/I1BPY,KFR-32GW/I1BPY为自动灯;对KFR-26GW/CBPY,KFR-32GW/CBPY为自动换气及连续换气灯;
  2.2 室外主控板LED显示
  室外只有L4 运行/待机/指示灯:
  运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
  3、KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R、KFR-26GW/BPY-S、KFR-35GW/BPY-S、KFR-26GW/BPUYP-V、KFR-32GW/BPUYP-V变频分体机
  3.1 室内机故障显示
  KFR-26GW/BPY-R,KFR-35GW/BPY-R,KFR-26GW/BPY-S,KFR-35GW/BPY-S室内机故障指示
  显示内容 故障或保护
  E0 EEPROM参数错误
  E1 室内外机通信故障
  E2 过零检测出错
  E3 风机速度失控
  E4 温度保险丝断保护
  E5 室外温度传感器故障
  E6 室内温度传感器故障
  P0 模块保护
  P1 电压过高或过低保护
  P2 压缩机顶部温度保护
  3.2 室外主控板LED显示
  室外只有L4 运行/待机/指示灯:
  运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
  3.3 KFR-26GW/BPY-R1、KFR-35GW/BPY-R1室内机故障指示
  化霜灯 定时灯 干燥防霉灯 强劲灯 LED状态
  ☆ X X X EEPROM参数错误
  ☆ O O O 模块保护
  ☆ O X X 压缩机顶部温度保护
  ☆ X X O 室外温度传感器开路或短路
  ☆ X O O 电压过高或过低保护
  ☆ X O X 室内温度传感器开路或短路
  ☆ O X O 风机速度失控
  ☆ O O X 过零检测出错
  ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护
  备注:
  O———常亮 ☆———2HZ闪烁 X———常灭
  4、KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V直流变频分体机
  4.1 室内机故障显示
  KFR-26GW/BP2UYP-U、KFR-32GW/BP2UYP-U、KFR-26GW/BP2UYP-V、KFR-32GW/BP2UYP-V室内机故障指示
  显示内容 故障或保护
  E0 EEPROM参数错误
  E1 室内外机通信故障
  E2 过零检测出错
  E3 风机速度失控
  E4 温度保险丝断保护
  E5 室外温度传感器故障
  E6 室内温度传感器故障
  E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
  P0 模块保护
  P1 电压过高或过低保护
  P2 压缩机顶部温度保护
  P3 室外温度过低保护(预留)
  P4 压缩机位置检测故障
  4.2 室外主控板LED显示
  室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
  室外机LED显示功能:
  LED1 电源灯 上电后长亮
  LED4 LED3 LED2 故障说明
  绿 黄 红 (LED指示灯从左到右)
  X X X 正常运行
  ○ ○ ○ 正常待机
  ○ X X 电流保护
  ☆ X X 排气温度传感器故障
  ☆ ☆ X 环境温度传感器故障
  ☆ X ☆ 冷凝器温度传感器故障
  ○ ☆ ○ 电压保护
  X ○ X IPM模块保护
  ○ ○ X 压缩机顶部温度保护
  X X ○ 2分钟通信故障保护
  ☆ ☆ ○ 压缩机驱动保护
  ☆ X ○ 室外直流风机失速保护
  备 注: ○——常亮 ☆——闪烁 X——常灭
  闪烁频率为2Hz/s
——美的空调出故障代了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。第一:遇到空调出现故障代时你可以去【空调故障代网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代查询可以去万能摇控器专区查询。在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。空调制冷不好或者不制冷这个问题最常见空调缺氟是关键开机先摸回气管通过温度来判断如果冰凉查内机风机转速可能低内管鳞片和防尘清洗干净或更换如果内管不算凉粗管可能有压扁回气温度不算凉再摸进气来判断进气冰凉还结霜加氟再来试试看结霜如果慢慢散定是缺氟好决断压机老化不难见排气不足是重点四通串气也常见通过收氟来判断高压鳞片必须看脏了也会制冷慢如果还不明白还是建议你去【空调故障代网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心———————————————————觉得好就请点采纳答案把,给个好评,祝愿你生活更美好——————
不制冷,异响。
是喔,在百度搜不到,但在搜狗和360都能搜到,空调故障代网的网址是
E6为压缩机过流保护,检查压缩机电流是否正常?检查外机脏不脏?检查外机风机、E0
保护装置动作
室外机P板不良
排气压力异常/HPS动作
吸气压力异常/PE异常
压缩机锁住/INV压缩机锁住的检测(压缩机过负荷)
OC动作/STD1、STD2压缩机锁住的检测(压缩机过电流堵转)
过载、过电流、室外机风扇马达异常锁住/DC风扇马达的瞬时过电流、DC风扇马达锁住的检测
AC输入过电流
电子膨胀阀故障/EV1、EV2、EV3
泵过电流堵转
现场追加保护装置动作
排水水位异常
蓄热单元异常
传感器异常
空气温度传感器异常
电源传感器异常
高压压力开关不良
低压压力开关不良
压缩机电动机过负荷传感器
压缩机电动机过电流堵转检测用传感器故障
室外机风扇马达位置信号异常/DC风扇马达位置信号异常
AC输入电流传感器异常
室外机空气温度传感器异常/TA传感器故障
吹出空气温度传感器异常
泵过电流联锁检测用传感器异常
蓄热装置的传感器故障(水温传感器异常)
排水水位传感器异常
蓄热装置的水系统异常
蓄热装置和控制器的传送故障
NO.1、NO.2系统共同保护装置动作
NO.1系统保护装置动作
NO.2系统保护装置动作
排气温度异常/TD异常
热交换器温度异常/制冷剂充填过量(热交1温度异常)
吐出压力异常
吸入压力异常
制冷温度传感器异常
压力传感器异常
电流传感器故障/CT1、CT2传感器故障
排气管温度传感器/TDi、TDS1、TDS2传感器故障
低压相当饱和温度传感器异常
吸气管温度传感器故障/TS传感器故障
热交换器温度传感器故障/TD传感器故障(热交1温度传感器异常)
集液器温度传感器故障/TI传感器故障(热交2温度传感器异常)
油压平衡管温度传感器故障/TO传感器故障(液管温度传感器异常)
过冷热交换器温度传感器故障/TSH传感器故障(气管温度传感器异常)
排气压力传感器故障/PC传感器故障
油温传感器异常
吸气压力传感器故障/PE传感器故障
油压传感器异常
油面传感器异常
INV系统不良或INV保护装置动作
开关箱内温度上升
变频器散热片温度传感器故障、DC输出过流/变频器散热片温度过热、变频器瞬时过电流
AC输出过流
空调机总和输入过电流
电子热控开关/电子热控开关1、电子热控开关2、失调、启动后速度下降、照明检测、电子热敏电阻
防失速(限时)/防失速(电流加大)、防失速(启动故障)、启动时产生异常波形、失调
功率管异常
变频器和室外机间的传送故障/变频器传送故障(INV-室外机间运送不良)
制冷剂不足(冰蓄热机)
缺相、电源不平衡/变频器电压不平衡
开关合内温度传感器故障/变频器箱热敏电阻故障
变频器散热片温度传感器故障/变频器翅片热敏电阻故障
DC输出电流传感器不良
AC或DC输出电流传感器不良
空调机总和输入电流传感器不良
变频器和风扇驱动器的组合不当/变频器和风扇驱动器的组合不当(室外机容量设定不良)U0
气体不足/气体不足报警
反相/相序错误
电源电压异常/变频器电压不足、变频器开相(T相)、变频器主电路电容充电故障
试运转未完成(传送不良)
室内机和室外机间的传送故障/I、O传送故障
室内-控制器间传送不良
室内机间传送不良
室外机之间传送故障、蓄热装置间的传送故障、IC地址重叠/O、O传送故障
控制器间传送不良
其它系统的传送故障/其它系统中的室内机系统故障或同一系统中的其它室内机故障
现场设定故障/连接的室内机台数过多、室内机的制冷剂类型冲突
系统功能故障/配线错误(自动地址错误)(制冷剂冲入过量)
地址设定不良
室内机集中控制器间传送不良
辅助设备传送故障、配线配管冲突、未设定系统/多级转换器故障、冲突检查异常
集中控制P板设备异常
与集中控制设备的通信不良
连接集中设备不良
集中控制设备地址重复成都杨清树。
故障代:E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息 E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息 E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息 E4 室内机测到从室外机传来的异常信息 E5 室内机测到从室外机传来的异常信息 E6 室外机测到从室内机传来的异常信息 E7 室外机测到从室内机传来的异常信息 P1 室内风扇电机热保护器动作 P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作 每一种厂牌的空调机故障代及故障指示不尽相同,甚至同一厂牌;不同型号的代都会不一样,希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
——大金空调出故障代了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。春兰空调故障代码一般为下列情况:排气管温度过高(E1),压缩机过电流(E2),电源相序错误(E3),系统压力过高(E4),系统压力过低(E5),防冻结保护(E6)。上面只是一般情况,针对一些特定的机型,春兰空调故障代码也稍有 ...
现如今的科技发展速度十分的迅速,但是科技产品的故障也是随之而来的,就算科技产品在世精密,出现故障也在所难免,但是这难不倒研发人员,他们也早已预见了可能会出现的故障,然后把机器内部出现的问题生成代码显示 ...
 炎炎夏日,门外的温度几乎能烤熟烤鸭了,推开门就感觉得到浓浓的热气,像一个大蒸笼。但是屋内凉风习习,这多亏了中央空调,夏天怎么能少得了它呢!吹着空调玩着电脑最惬意不过了。空调也是我们常用的电器之一,使 ...
空调这一大家电的使用寿命往往在8-10年左右,而常年累月使用以后,空调也会出现运行故障。其实,空调在出现故障时,机器会根据不同位置的故障类型,显示故障代码,这就为我们的维修提供了便捷。今天小编就给大家一份 ...
新科空调在空调市场中的性价比较高,很受消费者喜爱,不过任何产品都会出现故障,这就需要我们自己了解到故障代码,这更有利于维修哦。那么新科空调故障代码有哪些呢?今天就随小编来看看新科空调故障代码大全,以供 ...
奥克斯空调故障代码大全
我这里不能复制,亲去百度上搜索下,有个WORD格式里面写的很详细
春兰空调故障代码大全
东元空调故障代码大全
lg空调故障代码大全哪位知道?
Lg中央空调故障代码;PS/PRNA系列;
CO;室内进风热敏电阻故障。
C1;室内盘管热敏电阻故障。
C4,室外热敏电阻故障包括室外环温,室外盘管,压机回气。
C5,室内,室外通讯故障。
CH01室内机回风温度传感器
CH02室内机进口管壁温度传感器
CH03线控器与室内机通讯不良
CH04排水泵故障
CH05室内外机通讯不良
CH06室内机出口管壁温度传感器
CH07室内机运行模式不正确
CH09室内机EEPROM不良
CH10室内机BLOC电机反馈信号不良
CH11室内机与外机间通讯不良
21室外机变频压缩机IPM故障
22变频压缩机电流过大
23变频压缩机直流低电压
24室外机高压开关
25室外机电压过高或过低
26室外机变频压缩机启动失败
27室外机OSC/PFC故障
28室外机变频压缩机DCINK高电压
31室外机变频压缩机CT电流过小
32室外机变频压缩机排气温度过大上升
33定频压缩机排气温度过大上升
34室外机高压过大上升
35室外机低压过大下降
39室外机PFC电路与变频板通讯故障
40室外机变频压缩机CT传感器不良
41室外机变频压缩机排气温度传感器不良
42室外机低压传感器不良
43室外机高压传感器不良
44室外机空气温度传感器不良
45室外机热交换温度传感器不良
46室外机吸气温度传感器不良
47室外机定频压缩机排气温度传感器不良
48热交换器温度传感器不良
50室外机三相电源
51过容量室内机容量超配
53室内机主PCB与室内机通讯不良
57主PCB到变频PCB通讯不良
求海尔空调故障代码大全
 KFR-28GW/HB(BPF)故障维修代码
  青岛海尔空调KFR-35GW/HB(BPF)故障维修代码
  3故障显示一览表故障显示
  异常方式
  室内热敏电阻异常
1.接插件接触不良或控制基板不良
  热交热敏电阻异常
2.接线错误或控制基板不良
  压机运转异常
1.压缩机有无抱轴现象。
2.功率模块有无损坏。
  吐出温度过升保护
1.系统是否缺气或注气量过多
2.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)
3.毛细管是否有堵塞现象
4.传感器或控制基板元件是否异常
5.室内外环境温度是否过高
  AC电流保护
系统是否注气量过多
电压是否过低(187V以下)
CT或控制基板元件是否异常
  DC电流保护
压缩机有无抱轴现象。
功率模块有无损坏。
电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)
  不足电压保护
1.电压是否过低
2.控制基板是否损坏
  室外基板温度保护
1.控制基板是否异常
2.室外环境温度是否过高
  模块温升保护
1.压缩机有无抱轴现象。
2.功率模块有无损坏。
3.散热胶是否均匀
4.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)
  高负荷保护
1.过滤网是否堵塞
2.室内外环境温度是否过高
3.注气量是否过多
4.控制基板元件是否损坏
5.电压是否过高或过低
  CT断线保护
1.控制基板是否损坏
2.系统缺气
3.四通阀换向不到位
  EEPROM异常
1.控制基板是否损坏
1.控制基板是否损坏
  内风机异常
  □亮★闪■灭
代表有此项功能