原标题:小水电站户外升压站设計中应注意的问题

小水电成本低能节约煤炭资源,不污染环境新疆近两年小型水电站建设较多,设计时必须考虑周全,本文以新疆奎屯农七师老龙口水电站设计为例介绍户外升压站设计中应注意的问题。

新疆奎屯农七师老龙口水电站装机容量(4×2.5)MW,发电机出口電压Un = 6.3 kV4×2.5 MW发电机,采用扩大单元接线主变容量(2×6300)KVA,主变高压侧采用单母线不分段接线型式,35 kV架空出线一回主变及35 kV设备均设置在升压站内, 6.3 kV设备采用户内开关柜设置于高压开关室。厂用变设置一台容量均为315 kVA,设于主变35kV侧

户外升压站设计中应注意的问题有以下几点。

1 电缆与主变低压侧套管接线端子的连接

主变低压侧采用电缆2×6300 kVA的主变低压侧,根据经济电流密度选择电缆型号,两根单芯电缆与一楿套管接线端子连接共计六根单芯电缆。设计中采用角钢支架将电缆敷设于支架上,再与主变低压侧接线端子联接

根据《电力工程電缆电缆设计规范范》,交流单相电力电缆的固定宜采用铝合金等不构成磁性闭合回路的夹具,不得用铁丝直接捆扎电缆故采用铝合金卡子将电缆固定于角钢支架上,电缆的允许弯曲半径应符合电缆绝缘及其构造特性要求。

对交联聚乙烯电缆电缆允许弯曲半径可按電缆外径的20倍计算,查得1×300单芯交联聚乙烯电力电缆外径为80.9 mm则电缆弯曲半径应 >1618 mm。电缆在使用时要把电缆的芯线端头剥切出来,接到主變低压侧接线端子上由主变基本参数,变压器接线端子能承受的机械负荷为:6.3 kV侧水平垂直方向均为1000 N。具体安装见图1

户外升压站至高壓开关室的电缆敷设于电缆沟内,电力电缆之间一般按有间距(等于电缆外径)敷设此外,因为厂用电设计时主配电屏设置于高压开關室,前池距离厂房150 m设有一面动力屏,由主配电屏供电故还需考虑前池至厂房的电缆,也要汇集至此电缆沟内通至高压开关室低压配电屏。因此经计算电缆数量,户外升压站至高压开关室的电缆主沟共设三层单侧电缆支架,以满足敷设和更换电缆的要求

照明设備的安装位置,应便于维修屋外配电装置的照明,可利用配电装置构架装设照明器但应符合现行国家标准《电力装置的过电压保护电纜设计规范范》的要求。升压站面积36×41 m2故设计中将照明灯(1×500 W)设置于7.3 m高的35 kV进线门型架上,以满足夜间巡视的要求

(本文选编自《电氣技术》,原文标题为“小水电站户外升压站设计中应注意的问题”作者为袁秀、付立峰等。)