工程上要帷幕灌浆工程量但是都密封怎么办

【施工缝预埋注浆管 全断面注浆管 可维护注浆管】价格_厂家_图片 -Hc360慧聪网
您是不是在找:
买家还在看:
商品数量:
河北省&衡水市
手机访问店铺
施工缝预埋注浆管 全断面注浆管 可维护注浆管
卖家承诺&10天发货
买家正在看
相关商品推荐
&30.00/套
&0.35/块
&5.00/块
&2.00/个
&2.25/平方米
商家等级:
所在地区:
河北省 衡水市
认证信息:
同参数产品
产地/产商:
同参数产品
同参数产品
正在加载中........
慧聪网厂家河北宇通特种胶管有限公司为您提供施工缝预埋注浆管 全断面注浆管 可维护注浆管的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取施工缝预埋注浆管 全断面注浆管 可维护注浆管的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
热门商品推荐
我的浏览记录
塑料管材相关资源
塑料管材热门产品搜索
塑料管材相关热门专题
您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用慧付宝资金保障服务,保障您的交易安全!
按字母分类 :
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量/单位:
请输入采购数量
请选择单位
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
联系人:刘建国&经理
公司名称:河北宇通特种胶管有限公司
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
每一份需求都会在24小时内得到行业多家优质供应商报价。
每一份需求的报价供应商工商信用资质都会经过专业人员检验,交易安全有保障。
免费咨询行业专家
免费咨询行业专家
服务主题:
筛选发货地
验证供应商真伪
提供其他优质供应商
采购数量:
用途描述:
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
不能购买自己发布的产品!
选中货品中含失效货品,无法完成下单,可能是:
1.货品库存不足
2.货品已过期,或被卖家删除
3.货品不支持在线交易
卖家暂时不在线,留下联系方式,卖家会主动联系您
*我要采购:
我的姓名:
留言内容:水利工程施工中帷幕灌浆施工技术的应用要点
摘要 在水利工程施工中,作为一种即经济又可行的方法之一,帷幕灌浆技术发挥着一定的作用。帷幕灌浆主要是对防渗墙底部基岩实施防渗处理,对减小大坝渗漏问题发挥着重要作用。但该部分属于隐蔽工程,控制施工过程的难度较大,稍有不慎则会导致工程质量,所以,应做好灌浆施工中的施工方案设计,对每一道工序实施严格控制。&
关键词 水利施工;帷幕灌浆;施工要点&
  1 帷幕灌浆技术的应用原理&
  作为一种极为有效的防渗技术,帷幕灌浆技术中运用地质钻机设备,通过对地层的处理实施钻孔,从而构成一道帷幕形钻孔。运用水泥浆向被处理的钻孔内实施高压灌注,水泥浆沿着地层分析向实施深入渗透,当水泥浆有凝固出现滞后,钻孔内的水泥浆柱和周围会被水泥浆渗透并有土体凝结,从而形成一道密实的防水帷幕,使水流向灌浆地层处的渗透现象得到有效防止。&
  2 帷幕灌浆技术的施工工艺&
  2.1施工测量&
  从帷幕灌浆技术进行分析,最重要的是对钻孔的进度进行控制,与相应的信息资料相结合进行精确测量。在测量过程中,应详细检查相关数据,促使数据的精确性得到保障,开展测量工作时,还需要将钻孔进行布设。&
  2.2设置灌浆孔&
  与设计要求相结合,设置防渗轴线上的灌浆孔时,应分序列进行,使其孔间距保持在2m左右,在对灌浆孔进行布置时,应与多项要求相满足,在处理孔洞间距之外时,应保持孔间轴线,使其偏差处于10cm以下,在防渗墙混凝土底部20m~30m左右对孔洞深度进行设置,使其控制在设计帷幕灌浆底线以上即可。&
  2.3开挖成孔&
  作为帷幕灌浆技术工艺中的一个极为重要的环节,开挖成孔的主要工作包括:&
  1)场地清理。与现场情况相结合,对地板实施铺设,并采用方形木材对钻孔平台进行搭设,接着对桩架进行安装,并在合理的位置对钻机实施摆放。当钻机处于端正且温度控制好之后,应确保灌浆孔、钻杆以及钻机平台三个中心点都在同一条支线上。&
  2)当安放完钻机之后,应开展试机和试钻,当完全掌握钻机供水、动力以及供电等系统和设备后,即可实施钻进施工。&
  3)对所有钻具、钻杆以及其它相关钻进零部件等进行仔细认真检查,禁止钻杆和钻具有弯曲变形等情况出现,必须将各个部位接头都保持在牢固状态,且存在良好的同心度,接着进行钻孔处理。&
  2.4冲洗缝隙及压水试验&
  当完成帷幕灌浆技术成孔之后,应采用导管,使孔外有大流量高压的水流冲孔底,并保持持续冲洗状态,不断冲洗孔壁,这样单孔的冲洗能够使回流的水出现澄清后还要进行10min的继续冲洗,使总的冲洗时间保持在30min以上,对于串通的孔而言,应处于2h以上的时间,沉渣的厚度保持在小于20cm,一般,在该段灌浆的压力值8成左右为分析冲洗的压力值设置。当缝隙冲洗完成之后,还应对压水试验进行操作,一般对单点方法进行运用,同时将压力设置为该段灌浆压力的8成作用,使其小于1MPa即可。&
  2.5灌浆施工&
  通过试验,当与规定要求相符之后,即可对关键性环节是时候灌浆施工,一般,帷幕灌浆的运用是自下而上分段开展的,通过施加规定的压力,当注入率处于1L/min以下时,一个持续进行1h的灌注,该方法的运用能够将灌浆得以完成。工程应用中也会有自上而下的灌浆施工存在,在该状况下,需要相应对灌浆时间进行0.5h~1h的灌注。在灌浆施工过程中,应对进浆和回浆比值进行实时测量,若有回浆变浓出现,则应采用和进浆配合比材料一致的新浆进行灌注施工,当存在不好的灌浆效果时,通过半个小时的灌注,直至灌注停止即可。&
  2.6孔洞密封&
  当灌浆完成之后,应运用压力灌浆及置换等方法进行孔洞密封。当完成全孔灌浆后,采用水泥浆5:1的配合比置换孔洞内浆液,去除孔洞灌浆管,运用更大的灌浆压力及相同配合比的水泥浆进行0.5h纯压的操作,认真记录整个换浆过程的实际状况。&
  3 帷幕灌浆施工技术中存在的问题和措施&
  3.1灌浆中断&
  在灌浆施工中,由于堵塞、机械故障、输浆管破裂以及停电等因素导致灌浆过程中出现的中断现象。其预防措施主要包括以下几种:对满足施工标准要求的输浆管材进行使用,且在施工过程中,应对连接牢固、堵塞现象以及无破损问题实施经常检查。促使灌浆泵的性能和施工需要得到满足,最最大灌浆压力作用下,进行长时间的持续操作,并落实施工中的保养,在完成每次灌浆之后,对灌浆泵的清洗做到详细操作,及时校正压力表,从而将施工的预期目标得以实现。另外,同样应对高压灌浆阀门和隔江塞等部件进行清洗,定期对水电系统实施检查和保养。一旦有灌浆中断出现,应运用必要的措施,尽可能将中断的时间缩短,确保尽早复灌。&
  3.2串浆&
  在灌浆施工中,有时会产生浆液从其他钻孔或地下裂缝内流出的现象,并流向帷幕设计范围以外,引发串浆问题出现。导致该问题产生的主要原因是在灌注孔间岩层时,由于有较多缝隙相互串联存在,引发灌浆连通问题形成,从而造成串浆通路。在治理串浆问题时,应运用以下内容进行操作:同时对串浆孔和灌浆孔进行灌注;运用灌浆泵在每个孔洞位置进行设置,开展灌注施工;在串浆孔漏浆的上方位置对灌浆塞实施安装,从而实现封堵严密。&
  3.3漏浆&
  在灌浆施工过程中,由于有较多缝隙及较大灌浆压力存在,从而导致过大的浆液注入率现象发生,往往会有大量漏浆出现。漏浆治理的主要措施包括以下内容:运用低压甚至自流式的灌浆方式对灌浆压力降低,直至逐渐填满缝隙,并使流动性降低后,再使灌浆的压力得到慢慢提升;限制进浆量,使其控制在小于30L/min~40L/min,并运用浓浆实施关注,直到有明显减少的进浆量出现后再使灌浆的压力实施慢慢提升。浓浆的运用甚至可以在灌注浆液中对砂料实施掺入,通过浆液流动性的降低,对浆液流动的范围产生限制,使得泥浆不会有较远流失现象产生,直到单位吸浆量降低至一定程度后,再运用不掺粗料的正常浆液进行持续灌注,进一步提升灌浆的压力。在长时间内,当岩层出现大量进浆现象时,还可采用间歇灌浆的方法,开展一段时间的关注后即停止灌浆。当浆液有一段时间凝结形成后即可进行灌注施工。&  3.4固管&
  在泥浆灌注的过程中,当浆液与凝结条件相满足时,则会导致孔壁与射浆管形成胶结,从而产生固管问题。导致固管出现的原因主要包括:在压力作用下,由于浆液会损失一部分水分,并通过循环,在水泥水化放热和压力的共同作用下,温度会持续攀升,导致凝结时间大幅度减小。在孔内的环状间隙位置、阀门以及灌浆管部位会出现水泥颗粒沉积。由于射浆管下端贴近孔壁,造成浆液循环过程中,射浆管阻塞,引发沉淀现象更为严峻。固管的防治主要有以下几方面内容:在灌浆施工中,运用回旋式孔口封闭器,会有经常上下活动和灌浆管转动出现;对回浆浓度和回浆量进行经常观察,确保回浆管内一直存在15L/min的回浆量存在,并当具有过多回浆失水现象时,应及时稀释浆液。&
  4水利工程灌浆施工技术的质量控制&
  4.1提升队伍的堆置和能力&
  基础灌浆的参数是持续变化的,在人员安排上应对具有地质经验及相应工程能力的工程师进行使用,使其发挥工作监督的作用,落实工作人员的工作安排,与工作的强度相结合对适合的监督者进行确定。&
  4.2细致控制准则的编制&
  控制准则的内容主要包括以下几方面:要求组织应有较强的控制能力;分配监理人员的工作、手段和工作流程;设置各项工作点;质量相关的事前事后处理以及相关工作检查方法和评价标准等。&
  4.3核查施工方的能力和条件,与建设方相配合,理性地对施工团队进行选择。&
  由于基础灌浆有自身的特征存在,工程承包方会对专业能力的团队进行组织安排,此时则应对分包方的工作能力的整体素质进行考察,看其是否满足工作要求。分析类似工程的实际经验,使企业的基本条件、工作能力以及完工时的工程质量得到有效掌握。&
  5结论&
  综上所述,本文结合水利工程基础灌浆施工技术的实际应用、技术措施以及质量控制方法,全面分析和探讨了基础灌浆施工技术。水利施工企业在新时期背景下,与时代发展的需要相满足,重点是增强自身核心竞争力和市场适应力。在水利工程项目建设中,应对基础灌浆施工技术水平得到改善,更好的提升水利工程的质量,从而实现企业经济效率的最大化。&
  参考文献&
  [1]曹天强,仲崇江.水利工程施工中帷幕灌浆技术初探[J].黑龙江科技信息,2009(23).&
  [2]黄文吉.浅议深孔帷幕灌浆中的孔斜控制技术[J].甘肃科技,2010(13).&
  [3]张伟.帷幕灌浆常见问题之分析[J].科技资讯,2009(20).
我来说两句 ()
本月热门下载
水利热门论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
MSN: civilcn#163.com E-mail: 手机:您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
灌浆工程中压力参数检测和反馈控制系统的研制和应用.pdf 73页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
&#xe600;下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:200 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
灌浆效果取决于很多因素,但就灌浆操作本身,基本上以灌浆压力、
灌浆流量和浆液密度(水灰比)来控制灌浆过程的,简称灌浆三要素。
灌浆压力是灌浆能量的来源,是控制灌浆质量的一个重要因素,灌浆压
力是将浆液输送到预定范围的地层空隙里的动力,这种动力通常是由灌
浆泵活塞运动的驱使而产生的,合理科学的灌浆需要选定一个最适宜的
压力,这种压力通常是通过返浆阀来控制的。因此,研发灌浆压力实时
检测系统和技术先进、实用、耐用且具备自动调节或反馈控制功能的灌
浆阀,已成为当今灌浆界一个亟待解决的课题。
作者在导师的灌浆新技术课题组中,重点对上述二个课题进行了研
究和开发。取得了较好的进展和部分阶段性成果,其中压力实时检测系
统已转化为产品并投入生产应用;具备自动调节功能的灌浆阀已研制出
样机,并进行了现场可行性试验;具备自动反馈调节功能的灌浆阀己完
成图纸设计阶段。诚然,在研发的初始,作者对灌浆压力检测和自动调
节、反馈控制阀的国内外技术现状及存在的问题进行了较深入细致的调
查、分析和研究。为后续的研发工作拟定正确的方向、方法以及在核心、
关键技术问题上没有走弯路,奠定了扎实的理论基础。具体的内容是:
l、成功研制了高精度的固体压阻压力变送器,并采用先进的二线
制传输,性能稳定可靠,目前已广泛应用在生产现场。
2、先后成功研制了高压胶套式和金属膜片式油水隔离器两种油水
隔离器:从根本上解决了浆液直接接触压力传感器膜片而造成压力传感
器腐蚀破坏的致命问题,目前进一步改进的压力传感器与油水隔离器配
套使用一体化灌浆压力检测组件已广泛应用在生产现场。
3、成功研制了信号隔离器,有效地抑制了了灌浆现场的强磁电干
扰和多个传感器间传输通道的通道干扰。信号隔离器是~种技术性较
强,制作难度较人的电子产品,因此价格昂贵。它的研制成功无疑对提
升LJ系列灌浆自动记录仪的整体性价比和技术含量起到了积极的推动
4、成功研制了机械式自动调节阀和初步设计出了电动反馈调节阀,
前者是由一组专门设计的组合弹簧自动改变阀芯的开度,不再需要人工
做频繁地反复调节,可实现灌浆作业的半自动化过程;后者由阀门电动
装置和阀门共同组成,步进电机根据压力检测系统给出信号,精确驱动
阀芯的开度至要求位置,从而达到浆液压力的自动调节。
关键词:灌浆压力变送器油水隔离器信号隔离器 自控调节阀
resultsarereliedalotof
factors.however,as
iscontrolled
groutingoperationconcerned,groutingprocess
pressure,groutingdensity
grout(waterratio),
whicharenamed threemainfactorsof
grouting.Grouting
theresourceof
groutingenergy,andkey
正在加载中,请稍后...  摘要:帷幕灌浆施工技术在中国水利项目中获得了普遍的运用,经过这施工技术能够解决好水利项目中存在的问题,以此来提升水利项目施工的质量。水利工程基础防渗处理的目的就是为了让水利工程基础的渗漏量减少,使基础扬压力降低,控制基础渗流梯度,避免水利项目基础的渗流破坏。水利工程基础实施帷幕灌浆处理是现在最有效的水利项目基础防渗方法。
  关键词:工程基础;帷幕灌浆;施工技术
  1、帷幕灌浆技术的优点
  1.1 实用性高
  水利项目属于实用性项目之一,所以在施工的经过中也要求施工技术具备相对高的实用性。而帷幕灌浆技术的关键原理就是帷幕式的孔洞在基岩当中钻出,在这些孔洞当中浇筑混凝土,等到混凝土凝固以后就产生了帷幕式的防水层,其可以有效对水利项目建筑实施保护,而且操作简单,有着非常高的实用性价值。
  1.2 安全性高
  施工技术的安全性一样是评价一项技术的重要性指标,在一般运用帷幕灌浆技术时,首先需要对施工范围的地质实施具体的勘察,认识当地的水文特质,并对不一样水利项目施工技术下浇灌的混凝土所需要承受的压力实施计算,只要严格依照计算后的压力数据实施施工,就可以有效确保整体项目的安全性。
  1.3 成本性低
  施工成本与收益是施工单位发展经过中重视的首要问题,使成本降低,提升收益也是建筑企业在市场当中发展的关键前提,所以消耗低、成本低的施工技术就变成了现代施工企业与投资方主要重视的问题。帷幕灌浆技术的操作非常简单,而且对于不一样的水利项目与地质地貌有着不一样的施工要求,对于施工机械需求不高,只对施工材料自身的质量要求相对高,所以在施工经过中所形成的成本相对低,具备非常高的收益性,可以给当地政府节约相对大的开支。
  2、帷幕灌浆施工技术的运用
  2.1帷幕灌浆技术的施工方法
  通常状况下,使用帷幕灌浆技术时,要对水利项目的地质条件、帷幕钻孔和设计有关的要求等详细状况实施考察,这样来确定帷幕灌浆技术的施工方案。对于帷幕灌浆孔而言,能够把帷幕灌浆的方法实施细分,能够分为全孔分段灌浆与全孔一次灌浆。在实施灌孔作业时,需要施工人员依据钻孔冲洗、压水试验、灌浆和封孔的施工程序实施施工。但是,全孔分段灌浆和全孔一次灌浆在应用的条件上还存在必然的不同,对于水利项目地质条件相对好、岩石分布相对完整和漏水相对小的状况,使用全孔一次灌浆的办法更为合适。然而,对于项目地质通常和漏水状况相对严重的施工范围状况,使用全孔分段灌浆的办法实施施工相对合适。
  2.2帷幕灌浆施工技术的应用
  2.2.1在施工以前的测量:通常在实施水利项目施工以前,有关的监理单位都会把有关的测量资料供应给施工企业,像基准线、基准点和基准数据等,同时施工操作人员一定要再次和监理工作者一起对每一项测量资料实施测量与校准,同时依据得到的信息,实地测量帷幕灌浆孔的轴线,对资料和数据实施多次的考核,让其正确性符合预期。
  2.2.2布置实施准确的灌浆孔:在防渗墙的轴线上把灌浆孔设置,让其依照有关的设计规范,并做分序解决,使每个孔之间在2m的距离,把灌浆轴控制在10cm之内的偏差,防渗墙砼底部的20~30m作为灌浆孔的深度的深度,而且孔深一定要超出预期设计的帷幕灌浆底线。
  2.2.3打造灌浆孔:钻头材料通常取硬质合金和金刚石,多为地质岩芯钻机的工具,取芯孔、灌浆深孔和检验孔是钻孔的关键种类。在钻空的经过中一定要用水一直的冲洗,而且当钻入之后,一定要对剩余钻杆、钻具的长度实施密切的观察,有效把握灌浆的准确长度。
  2.2.4灌浆的操作方法:在水利项目帷幕灌浆技术进行地经过中,其分序加密原则一定要严格遵循,让其分为3个阶段,从低到高实施施工。严格遵循划分段落的方式,第一个段落通常在2m的接触长度,第二个段落以5m为开始保持的长度,结合现实状况,对段落的长度作出合理的调整。规范压力在灌浆时一定要活得满足,同时对注入率的控制要保持在 0.4L/分钟以内,功能的时间为持续性1小时。完成灌浆以后,灌浆孔分段封闭解决,灌浆泵为协助工具,把浓水泥浆用于灌浆孔上,检验3个小时以后的凝结状况,确定凝结之后,填充粘土球于灌浆孔的上方,让其密封扎实。
  3.3帷幕灌浆施工技术中常见的问题
  3.3.1灌浆过程中断
  因为灌浆经过,也许会发生停电、输浆管道破裂、机械故障与浆液堵塞等状况都会导致灌浆中断。处理灌浆中断情况相对成熟的预防方法有非常多,关键是从材料与工艺等方面开始:①输浆管材一定要严格控制性能与质量,施工经过中常常对连接的牢固程度、破损状况和堵塞状况实施检验。②确保施加最大灌浆压力的状况下灌浆泵要可以持续长时间实施工作,把灌浆泵保养好,每次灌浆以后都要实施灌浆泵清洗。③压力表及时矫正,保证压力表应用跟要求相符,显示数据精确。④隔浆塞与高压灌浆阀门等各个部件要及时清洗。⑤定期的实施水电系统等全方位的检验,依照要求实施有关保养工作。假如出现了灌浆中断,立即使用相关措施以让中断时间尽量缩短,争取尽快恢复灌浆施工操作。
  3.3.2漏浆情况
  由于灌浆经过存在缝隙相对多与灌浆压力相对大状况,通常都有浆液注入率比计算值过大的情况,关键因素为灌注经过发生相对大量的漏浆情况。解决大量漏浆的方法有:①应用低压甚至是自流的灌浆方式以让灌浆的压力降低,直到缝隙逐渐的充满了浆液,降低流动性之后才慢慢把灌浆压力提高。②限制进浆量小于30 到40 L/min,同时应用浓浆来灌注,直到进浆量有了显著的减少才逐渐的提高灌浆压力。③假如发生了岩层长时间内持续大量进浆情况的时候,使用间歇性灌浆的办法,也就是持续灌注一段的时间以后停止灌浆,等到浆液经历一定时间凝结以后继续灌注。
  4、水利工程灌浆施工技术的质量控制
  4.1提高队伍的堆置与能力
  基础灌浆的参数是不断改变的,在人员安排上要对具备地质经验和相关项目能力的工程师实施应用,让其发挥工作监督的功能,落实工作人员的工作安排,和工作的强度相结合对适合的监督者实施确定。
  4.2仔细控制准则的编制
  控制准则的内容关键包含下面几方面:要求组织要有相对强的控制能力;分配监理人员的工作、方法与工作程序;设置每一项工作点;质量有关的事前事后解决和有关工作检验方法与评价规范等。
  4.3核查施工方的能力与条件,和建设方相配合,理性地对施工团队实施选择。
  因为基础灌浆存在自身的特点,项目承包方会对专业能力的团队实施组织安排,这时则要对分包方的工作能力的整体素质实施考察,看其是不是满足工作要求。分析相同项目的实际经验,让企业的基本条件、工作能力和完工时的项目质量获得有效掌握。
  5、结论
  综上所述,本文结合水利项目基础灌浆施工技术的现实应用、技术方法和质量控制方法,全面分析与探讨了基础灌浆施工技术。为了保证帷幕灌浆施工质量,需要施工人员依照施工方案的设计实施作业,施工人员要掌握好施工中的细节问题,需要水利项目技术人员对施工技术实施持续地创新这样来提高水利项目的质量。
  参考文献:
  [1]邢栋,廉文政.帷幕灌溉施工技术在水利工程中的应用[J].建材与装饰,2012(07):116-119.
  [2]刘文东,杨宝国.帷幕灌浆方案在水库坝基防渗工程中的应用[J].黑龙江水利科技,):79-80.
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:钢筋套筒灌浆连接施工质量的保证措施(下)
我的图书馆
钢筋套筒灌浆连接施工质量的保证措施(下)
3.2.2质量保证措施
1)构件连接部位处理和安装
安装前,检查连接构件的连接钢筋,钢筋的规格、长度、表面状况、轴心位置均应符合要求;检查预制构件内连接套筒灌浆腔、灌浆和排浆孔道中无异物存在;清除构件连接部位混凝土表面的异物和积水,必要时将干燥的混凝土结合面进行润湿;在构件下方水平连接面预先放置10mm~20mm厚支撑块,确保连通灌浆腔最小间隙;构件安装时,所有连接钢筋插进入套筒的深度达到设计要求,构件位置坐标正确后再固定。
2)灌浆部位预处理和密封质量
预制剪力墙、柱要用有密封功能的座浆料或其它密封材料对构件拼缝连接面四周进行密封,必要时用木方、型钢等压在密封材料外做支撑;填塞密封材料时不得堵塞套筒下方进浆口;尺寸大的墙体连接面,采用密封砂浆做分仓隔断;在实际环境下做模拟灌浆试验,确认灌浆料能够充满整个灌浆连通腔和接头,在灌浆压力时构件四周的密封可靠;对可能出现的漏浆、灌浆不畅等意外设计处置预案。
预制梁连接钢筋部位安装全灌浆接头套筒,通过连接钢筋上标画的插入深度标记检查套筒位置正确性,套筒灌浆接头的灌浆和排浆孔端口超过套筒内壁最高处,两端密封圈位置正确、无破损。
3)灌浆料浆料加工制作
进入施工现场的灌浆料应进行复检,合格后方可使用。钢筋套筒连接用灌浆料的主要性能指标见表1。
灌浆料应妥善保管,防止受潮。每次使用前,应确认灌浆料在产品有效期内,打开包装袋后,产品外观无异常,再制作浆料;制作浆料须使用干净的水、洁净的容器、准确的计量器具,符合产品加工要求的搅拌设备或机具,严格按产品使用说明书的要求进行浆料加工;灌浆料干粉、水均应称量重量,按产品规定的比例拌合;拌制浆料时须防止异物混入,及时清洗搅拌器具等,禁止凝固或即将凝固的浆料混入拌制的浆料中;拌制成浆料后,盛放浆料的容器应加保护盖以防异物落入;不同环境温度下,浆料的流动度与室温条件指标存在差异,但现场条件拌制的灌浆料的流动度必须满足灌浆作业的要求;每班生产开始是,应记录料温和水温,测试浆料的流动度,当现场环境温度变化较大时,重新测量浆料的流动度。
4)灌浆作业工艺和构件保护措施
预制柱、墙的灌浆作业工艺是通过接头下方的灌浆孔灌入浆料,浆料进入构件下的灌浆连通腔,充满连通腔后,再在压力中向上流入该腔所连的各个接头的套筒,直至从各个接头上方的排浆孔流出,如图6所示。预制梁灌浆连接是从套筒一端灌浆口灌入浆料,至浆料从套筒另一端的出浆接头流出。
a.柱 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &B.墙
图6 半灌浆接头预制柱连接
本工序应采取定人、定量、定时、定工艺的措施保证灌浆连接的质量。
灌浆作业应由经过专项培训的人员操作,做到持证上岗。
灌浆作业应在浆料可操作时间内尽快完成,并给浆料预留足够处理意外情况的可操作时间;为此,在灌浆前要结合灌浆设备性能、浆料需求量,浆料拌制和灌浆作业所需时间,合理安排浆料制作量和灌浆部位,杜绝把浆料可操作时间用到接近极限的情况发生;大体积灌浆采用电动泵施工时应配备发电机,防止灌浆过程中意外停电;浆料从灌浆、排浆口流出时,及时用专用堵头用力塞紧,防止灌浆后期压力高时堵头顶掉漏浆;各个构件灌浆时,应旁站专职质量监督员,记录灌浆料流动度和接头灌浆、排浆口出浆、封堵情况,确保作业无误、记录真实可信。有关现场灌浆作业照片,见图7。
& & a. 墙手动灌浆 & & & & & & & b.柱电动灌浆 & & & & & & & & &c.梁手动灌浆
图7.现场接头灌浆连接施工
灌浆完成后,环境温度在室温条件左右时,24小时内构件、接头都应由有专用机具固定或保护,不得受到冲击或震动;温度较低时,保护时间适当延长; 环境温度在5℃以下不宜进行灌浆作业;低温环境灌浆后,应将构件灌浆部位加热到5℃以上并保温24~72小时,防止接头内灌浆料结冰。
此外,试验证明国产钢筋在灌浆锚固长度达到6d(d为连接钢筋直径)时,接头性能已满足Ⅰ级接头的性能要求,但国家行业标准JG/T398-2012仍规定套筒灌浆腔钢筋锚固长度不宜小于8d,增加的锚固长度,就是为了克服现场施工各种不利因素(除灌浆料制作的质量外,还连接钢筋在套筒内的偏心、灌浆作业中浆料渗漏导致锚固长度不足等)对接头质量的影响,也是为保证灌浆连接质量而制定的一项具体措施。
现场灌浆连接施工后,须按照JGJ107-2010的规定进行接头性能抽检,每500个接头制作1组3根接头拉伸试件,试件接头应完全模拟现场安装实际进行制作,28d天后进行拉伸试验,检验结果合格后,灌浆连接施工判定为合格。
钢筋套筒灌浆连接是装配式混凝土结构建筑施工的一项重要技术,也是保证建筑结构安全的关键技术之一。本文结合钢筋套筒灌浆连接施工各个阶段的材料和生产工艺特点,对影响连接质量的因素进行了分析,明确了国家相关标准对连接套筒、灌浆材料和接头质量验收的具体要求,提出了各阶段、各工序连接施工质量的保证措施。这些措施已在多个国内工程中得到应用,取得了良好的效果,工程检验结果全部达到一次合格。
参考文献:
[1] 中国建筑科学研究院. JGJ107-2010 钢筋机械连接技术规程 北京 中国建筑工业出版社 2010
[2] 中国建筑科学研究院. JG/T398-2012 钢筋连接用灌浆套筒 北京 中国建筑工业出版社 2013
作者简介:秦珩,高级工程师,北京万科区域总工程师 Email:
& & & & 钱冠龙,教授级高工,中冶建研总院北京建茂建筑设备有限公司Email: