oneTMS智能智能化数据中心心如何进行管理?

您好, []|
华为发布敏捷数据中心系列解决方案
  第1页:ManageOne数据中心管理方案 化繁为简
  【中国,上海,日】全球领先的信息与通信领域解决方案供应商,在上海召开的“2012华为云计算大会”期间面向全球发布了敏捷数据中心系列解决方案,尤其是ManageOne数据中心管理解决方案、微数据中心解决方案和集成测试云解决方案。
  在正式发布华为数据中心解决方案之际,华为服务器领域总经理陈世峻发表讲话。他简要回顾了华为在数据中心领域的发展历史,并表示华为在数据中心领域的积累已有超过10年的历史,从2001年提供传统的数据中心解决方案,到2011年云数据中心发布并成功商用,华为一直持续、大规模地投入数据中心研发,积累了丰富的数据中心建设、管理和运维的经验。到2012年,华为已帮助全球客户建设了200多个数据中心,其中包括面积超过30万平方米的全球最大的中移动北方基地、国家信息中心、上海首朵医疗云等等。不仅如此,华为自身20多年的企业发展对自己数据中心的建设和运维实践,也让华为在数据中心业务的拓展上更有心得。
华为服务器领域总经理陈世峻
  为适应当今不确定的经济环境,帮助客户实现三大关键业务需求:保护IT投资、快速扩展和卓越运营,华为以《敏捷数据中心、驾驭业务变革》为主题,发布了ManageOne数据中心管理、微数据中心、集成测试云三个数据中心解决方案。结合前期发布的数据中心解决方案,华为从弹性高效的IT、快捷IT、敏捷业务
  三个层次深度阐释了数据中心的敏捷之道。
  ManageOne数据中心管理方案,保护客户IT投资
  快速扩展的企业,面临着原有IT系统、新建IT系统、异构设备的统一管理难题。ManageOne数据中心统一管理功能特性
  华为推出ManageOne数据中心管理解决方案,集业务运营和IT基础架构运维于一体,提供数据中心全面的运营和服务管理解决方案。华为ManageOne数据中心管理解决方案支持多数据中心集中管理,有如下三个特性:首先,是业界首个除服务器、存储等传统设备外,结合通讯和机房能源等物理设备进行统一管理,实现数据中心内的融合管理;其次,支持传统数据中心与云数据中心的综合,支持业界异构产品和异构云平台的 管理,使客户能够享受云技术带来的价值之外还能保护已有投资;更重要的是,除了提供传统的基础架构虚拟化、运维管理、服务管理之外,华为数据中心管理解决方案,针对行业业务特征,提供可定义可客户化的数据中心管理。
  通过部署华为ManageOne数据中心管理解决方案,企业的IT人员能够通过统一的管理门户,对企业集团数据中心、区域中心数据中心以及分支机构数据中心进行分权分域的统一管理,提升管理效率,降低运维成本,保护IT投资,真正实现简化管理,敏捷运营。
  第2页:可快速部署的微数据中心 面向分支机构
  快速部署的微数据中心,支撑企业全球扩展
  本次发布的微数据中心,是针对企业快速扩展,建立分支机构的IT设施而研制。
  华为提供的Micro DC解决方案是一个实现微型数据中心总集成的解决方案,它预集成了机柜、供配电设备、传感器、散热、网络、安全、服务器设备与集成管理软件,是业界唯一可以实现机房环境与IT基础设施统一监控管理的产品。华为微数据中心系统框架图  华为的Micro DC解决方案充分考虑客户快速扩展的需求,围绕“全网管理、ICT融合、一体化快捷交付”来构建,具有如下特性:
  高度集成,实现分支机构IT系统的即插即用,支持客户末端分支机构快速部署。
  预集成了数据中心运维管理系统,帮助客户在集团总部实现全球机房的统一运维、集中远程管控。分支机房可做到标准化管理和无人值守,协助客户降低OPEX,降低运维成本。
  支持分级分权管理,提供远端与本地管理员的弹性管理。
  支持数据备份容灾,实行自动保护,帮助客户保持业务连续性。
  华为的Micro DC解决方案秉承“全网管理、ICT融合、一体化快捷交付”的理念,旨在打造一个华为尖刀产品,使之成为业界运维最简单、上线最快的微型数据中心,支撑客户快速扩展。
  集成测试云,支撑企业卓越运营
  面对复杂的市场环境和多变的用户需求,企业经常需要在有限的时间内推出大量的新业务。但传统的业务测试方法,需要重新申请IT资源,周期长、投入大,导致业务上线周期无法控制,无法满足市场需求。
  华为针对客户的需求,推出集成测试云解决方案,实现集成测试的虚拟化、标准化和自动化。华为集成测试云解决方案具有如下特征:
  虚拟化的IT资源池,使得已有IT资源充分利旧,实现资源弹性配置,提升超过75%的资产利用率;
  资源弹性申请,测试环境提升周期从数周降低到几分钟。缩短业务上线时间,
  标准化的测试环境资源申请使得测试系统易集成、易替换、易访问,有效减少测试环境配置、运维、管理和监控的人力,为企业降低高达50%的IT人力成本。
  自动化的编译、测试有效降低运维成本,获得更好的测试质量。
  客户通过部署华为集成测试云,能够大大降低新业务上线的时间,是客户能够快速捕捉市场机会,占领市场先机,做到卓越运营。
  今天华为发布的ManageOne数据中心管理方案、微数据中心解决方案和集成测试云解决方案,使得华为系列化的数据中心家族得到了进一步的丰富和完善,应对各种场景下的数据中心建设、运维需求更加游刃有余。
  敏捷数据中心、驾驭业务变革,华为公司以自身实践为基础,依赖强有力的研发,坚持开放合作,以贴近客户需求的解决方案,帮助客户保护IT投资、支撑客户快速扩展,支持客户卓越运营。
如果你对数码频道有任何意见或建议,请到交流平台反馈。【】
新闻排行财经科普科技数码
Copyright & 1998 - 2018 Tencent. All Rights Reserved您所在的位置:&正文
独家评测施耐德智能微型数据中心:产品与智能化管理的最佳实践
作者:&天安源&
智能家居-全文略读:600mm(W)x1200mm(D)x2000mm(H),符合19寸标准机柜尺寸。① 负载率30%、60%时,测量输出电压、输出电流和频率,记录人机交互(图3)显示了UPS负载率在31%(近似30%)和59%(近似60%)的输出电压、输出电流和频率...
日前,全球能效管理与自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气在2017云英汇俱乐部合作伙伴大会上宣布推出智能微型数据中心解决方案(Intelligent Micro Data Center)。该解决方案采用一体化集成设计理念,由制冷、电源、配电、机柜及气流管理、环境监控和数据中心运维服务管理平台等多个子系统构成,这是施耐德电气基于模块化数据中心,结合本地人工智能控制器及远程云端数字化运维服务构建的面向边缘计算的全新智能解决方案。
  物联网驱动的数字化时代,海量数据爆炸性增长并传至云端。为解决公有云网络宽带及延迟等问题,越来越多的企业IT正逐渐采用企业内外部公有云、私有云以及企业云并存的混合云架构,计算生态系统呈现前所未有的分散化和混合化趋势,施耐德电气认为集中化的云数据中心将辅以更加多样化的边缘计算设施组合,越来越多的计算能力被分散到网络边缘。在此背景下,如何发力边缘计算,并兼顾云端和本地数据中心的专业化管理,业已成为企业管理者面临的巨大挑战。
  针对边缘计算的强劲发展需求,施耐德电气创新推出的智能微型数据中心解决方案,以更加简单的选型、操作和保有,使IT部署和管理更加省心,从而满足客户在互联互通时代不断增长的数据处理需求。
  ~12日,由何春华、王其英和曲学基组成的专家组在施耐德(上海)研发中心对智能微型数据中心进行了测评。
《机房360网》专家测评组
测评机柜的选择
  施耐德电气 IMDC 家族针对不同应用需求提供机柜级(IMDC One)、行级(IMDC Row)、模块级(IMDC POD)等不同型号的机柜(见图1)。IMDC One是基本型机柜,IMDC Row和IMDC POD均是由以IMDC One为基本构件加其它设备所构成。由此,选择机柜级(IMDC One)作为测评机柜。
图1 施耐德电气 IMDC 家族
  机柜级(IMDC One)有两种配置:IMDC One IO-24UA和IMDC One IOC-42UAL。根据两种配置的性能,选择IMDC One IOC-42UAL作为测评机柜。表1为机柜级(IMDC One)的性能。
  表1 机柜级(IMDC One)的性能
IMDC OneIO-24UA
IMDC OneIOC-42UAL
尺寸 (W*D*H) 除去包装
(600mmW*800mmD* 1200mmH)
(600mmW*1200mmD* 2000mmH)
1套 机柜自带基本型 RPDU8 口国标插座
1套 机柜自带智能型RPDU20口(10A)+4(16A) 国标插座
10 英寸多点触屏
3.5kW 机柜冷却
温度湿度检测、烟雾探测器、监控电力、UPS、门磁等
温度湿度检测、烟雾探测器、水浸、监控电力、UPS、门磁等
测评项目和结果
机柜的结构(见图2)
图2 IMDC One IOC-42UAL的机柜结构
  玻璃前门改变传统的黑色机柜结构,结构新颖、大方美观。
  600mm(W)x1200mm(D)x2000mm(H),符合19寸标准机柜尺寸。
  ① 负载率30%、60%时,测量输出电压、输出电流和频率,记录
  人机交互(图3)显示了UPS负载率在31%(近似30%)和59%(近似60%)的输出电压、输出电流和频率。
图3 UPS负载率在31%(近似30%)和59%(近似60%)的输出电压、输出电流和频率
  从图3中可以看出,在UPS负载率为31%时,输出电压为219.5V(输入电压为218.9V)、输出电流为6.7A、输出频率为50.0Hz(输入频率为49.9Hz);在UPS负载率为59%时,输出电压为219.5V(输入电压为218.0V)、输出电流为6.7A、输出频率为50.0Hz(输入频率为49.9Hz);由此可以说明UPS输出特性不仅满足指标要求,并相对于输入特性有所改善。
  ② UPS的效率(见图4)
  ③ UPS的输入功率因数和负载功率因数(见图4)
图4 UPS的输入和输出特性
  从图4中可以看出,主回路(UPS)的输入功率因数为0.99,在PDU端测得的负载功率因数为1。
  ④ PUE值的测试(见图5)
图5 PUE值的测试
  由图5可以看出,在UPS的负载率为77.00%时,测得PUE值为1.15。图中同时表明,在测试过程中前门被打开、温度上升到42℃,界面显示前门被打开和温度过高的报警。
  ⑤ 状态切换的测试
  ★测试过程中,UPS加载到100%,此后中断UPS输出,系统自动切换到旁路工作状态,由市电供电,系统加载工作正常;
  ★系统恢复到UPS负载率为100%的工作状态,当市电中断时,系统自动切换到蓄电池供电状态。
  测试结果验证了状态切换正常。
空调制冷测试
 系统运行状态为运行,设定温度为24℃,此时空调检测到的送风温度和回风温度均为24.5℃,此状态为系统的原始状态,制冷状态为停止,压缩机停止即空调不工作,只有内风机(电扇)工作;当系统工作产生的热量使送风温度升高达到27℃,超过设定温度2.5度后,空调自动开机,制冷状态为运行,如图6(b)所示,此时空调和风扇共同使机柜内的温度下降;当温度下降到低于设定温度2.5度后,空调自动关机,只有电扇工作,如图6(c)。由此验证空调自动开关机功能正常。
  ② 漏水的检测和报警
  漏水监测装置位于机柜后面下部(见7),在漏水检测线附近滴下少量水,漏水报警。
  验证漏水的检测和报警正常。
图7 漏水监测装置
数字化运维服务平台和施耐德中国云在线的演示
  (5)数字化运维服务平台和施耐德中国云在线的演示
  ① 网页端
  将数据汇集至云端,进行更加专业复杂的分析和解读,从而对IT资产和环境做出更加理性全面的分析,实现数据价值最大化。图8为施耐德电气中国云在线网页端显示实例,图8(a)为网页列表,图8(b)为运维参数,图8(c)为报警信息。
(a)网关列表
(b)运维参数
(c)报警信息
图8 云在线网页端显示
  这是最基本的方法,但也往往是报警信息最详尽的模式。通过在监控电脑屏幕上显示醒目的图案和文字来告知用户。报警文字是关键的信息,一般至少需要明确指出每次报警的几个关键参数:报警时间、报警设备、故障内容、优先级、紧急解决办法等。其中紧急解决办法是一个很有必要的功能,因为机房内的辅助设备种类多,最基本的紧急解决办法就由专业人员尽速响应和处理,因为报警涉及配电、UPS电源、空调、消防等多个系统,现场值班人员并不能对每种设备都精通,因此能在第一时间给出紧急处理办法是非常必要的,甚至一个故障设备厂家的维护电话号码都能解决大问题。这种报警方式需要现场有值班人员,根据屏幕显示的内容进行故障处理。
  ② 手机端
  图9演示了将系统运行状态汇集到云端,发送到手机的场景。
图9 将系统运行状态汇集到云端,发送到手机的场景
人机交互界面的演示
  通过本地人工智能控制器对从物理基础设施采集的信息进行分类和收集,并通过多点触控屏实现监控、事件报警,进行就近运算和简单分析。在测评过程中已对人机交互界面做了验证。图10为采集的信息进行分类和收集。
图10 采集的信息进行分类和收集
机柜结构设计新颖时尚,玻璃前门美观大方,搭配防撞钢纹,匹配现代机房风格,业界首创;
一体化设计理念,整机基本工厂预制,在基础配置上可提供多种升级选项,后期通过并柜实现快速扩容,简便省心;
选型简单、操作方便,提供接入工业云端数字化运维平台及服务,Web端及App端还可提供基础设施远程诊断及故障预警及工单管理,确保设备故障尽快处理。通过本地人工智能控制器对从物理基础设施采集的信息进行分类和收集,并通过多点触控屏实现监控、事件报警,进行就近运算和简单分析,以减少等待时间和网络宽带成本。此外,还可将数据汇集至云端,进行更加专业复杂的分析和解读,从而对IT资产和环境做出更加理性全面的分析,实现数据价值最大化;
施耐德电气智能微型数据中心解决方案可广泛适用于医疗、金融、零售、教育、政府、公共安全以及传媒等行业。
400 678 4500oneTMS公路运输管理平台有什么价值?_百度知道
oneTMS公路运输管理平台有什么价值?
我有更好的答案
轻松进行订单、调度和费用结算管理。异常情况、3PL,在途跟踪,调度管理和结算管理这4大功能、司机和收货人,实现实时在途跟踪,能链接货主能够进行订单管理
采纳率:100%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。oneTMS公路运输管理中订单管理的操作如何?_百度知道
oneTMS公路运输管理中订单管理的操作如何?
我有更好的答案
会先整理订单资源,从源头进行数据的整理。在将订单资源整理好之后就是智能化的处理了,为了优化订单处理流程,无需人工操作。最后就是将完整而又准确的订单数据进行传输,采用更加智能的订单处理首先,无论是物流订单、快递订单还是电商订单,都可以通过oneTMS来进行管理
采纳率:100%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。oneTMS公路运输管理平台分为几点?_百度知道
oneTMS公路运输管理平台分为几点?
我有更好的答案
oTMS的oneTMS公路运输管理平台具有订单管理,结算管理,在途追踪,调度管理这4点,每一点都会再细分具体的内容,总之是让人们在使用起来的时候更加的方便。
采纳率:56%
剪梗种入盆中。不久发芽开花,酒气充盈,能驱灾辟邪,犹如陶生灵魂守护。黄英祈求花神庇佑,方得幸免,再令陶生现形,将其害死道士设计。黄英将陶生尸身枯菊埋葬
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 智能 绿色 数据中心 的文章

 

随机推荐