一般來2113说挂机显示E3表示:室内风机速度失控柜机5261表示:T3传感器故障。
挂机代4102表室内机风机转速失控1653为风机坏或者主控板可控硅电路故障,後者概率更大更换主控板可以解决。
柜机代表T3传感器故障为室外机冷凝器传感器坏或者其连接线短路断路故障。
你对这个回答的评价昰
室内机风机转速失控故障,与使用无关
一般为室内机主控板可控硅回路故障不能正常分析采样塑封电机霍尔元件反馈而出现的故障,塑封电机结构简单可靠故障率极低,基本上更换室内机主控板即可解决
你对这个回答的评价是?
全直流数字变频(25,32BP2Y)显示E3:高低电压保護R型S型V型交流变频系列U型V型E系列M系列N系列W系列全直流变频系列显示E3为内机风机速度失控,C系列全直流变频挂机显示E3为过零检测出错如果是柜机E3是T3传感器故障也就是外机温度传感器故障,查下传感器有没有故障传感器到内机主板的连接线是否断开
你对这个回答的评价是?
柜机E3是T3传感器故障也就是外机温度传感器故障查下传感器有没有故障,传感器到内机主板的连接线是否断开
你对这个回答的评价是
丅载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
内风机的问题开机螺丝刀拨一丅看转不转,转的话启动电容坏了外加一个电容吧不转的话拆壳看风机线有没有断可能风机坏
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP搶鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。