210v电压正常吗空调能启动吗

故障现象:一开机红灯保护经診断故障为室外通讯故障。

分析处理:经查室外机P、N两端无300V电压外板指示灯不亮,检查外机接线柱有220V电源保险丝,桥堆电容正常,朂后发现电抗器有开路现象更换电抗器,试机正常


经验总结:室外板指示灯不亮,首先要检查外机有无220V电压重点检查电抗器,因为電抗器在底盘下方容易出现跳电,开路现象
故障现象:制热时外风机工作,但压缩机一启动就停下来

分析处理:由于室外机指示灯處于正常待机状态,说明室内室外通讯良好,针对这类问题首先排除排气口温度探头、功率模块、室外板及十芯线,最后就考虑换压縮机更换压缩机后正常。


故障现象:开机后内风机无法调试(高速运转)

分析处理:内风机电机采用交流PG电机是由可控硅控制的,而測量反相驱动电路是由三极管控制经查可控硅良好,发现三极管的集电极与发射极短路导致风速无法控制。更换三极管故障排除。


故障现象:开机后室外机不启动五分钟后故障灯亮。故障记忆:定时灯和故障灯常亮

分析处理:初步分析为模块坏,经仔细检查模块昰好的经查信号线直流电压为19V,初步判为室外机故障发现开机模块上三个输出端子全部带电。表明其它地方交流短路发现整流桥接線错误存在短路。正确连接整流桥接线故障排除。

分析处理:由特约部上门维修多次外板已换过不能解决问题,后更换内板还是不能解決问题。后经分公司人员上门检查故障显示为通讯故障,测信号与零线之间的电压为26V内外板已换过,可能是信号线接触不良;经检查發现连接线接触不良从新接好后,开机可以启动运行但几分钟过后又出现停机,检查又发现维修工在更换外板时未将电流互感器上的電流检测线串过造成电流保护停机,重新连接后试机正常工作。


经验总结:1、在维修实际中不能盲目的更换配件应注意分析。
2、在維修过程中一定要做到五到:看、摸、听、测、析
3.更换配件时要注意接线的准确性,必要时在拆旧配件时做好接线标记避免接错。
故障现象:用户反映制冷效果差经常停机

分析处理:经检查发现该机蒸发器结霜,外机低压管结霜低压压力0.3kg,加氟压力不变怀疑系统堵。打开内机检查管路,整个蒸发器背面很脏去污后出风口风量正常、蒸发器化霜、低压压力正常。


经验总结:维修过程中对于某┅故障的原因可能有多条,我们一定要多了解、观察、分析基本确定原因后对症下药,从而少走弯路
故障现象:用户反映制热差

分析處理:经检查发现该机能正常工作,出风口温度为40℃只是设定温度为25℃,但机器在19℃就停机通过分析该机无大故障,可能温控电器有誤差测定内诛封探头,阻值正常把探头往下移,调试工作正常

经验总结:在维修空调时,如有用户反映空调制热效果差时,而出風口温度正常只是达不到设定温度,那首先考虑空调的安装高度再移一下探头就可解决问题。

分析处理:经检查零线(蓝色)与通訊线(橙色)之间的直流电压在17V-19V之间有规律的摆动,初步判断故障出现在室外机室外机电源指示灯不亮,更换同型号的电路板开机故障仍旧,考虑到该机故障为整机不启动怀疑外机直流电源电路有故障。经查外机直流滤波电容漏电。更换后故障消失整机工作正常。


故障现象:制热时内机风机直接启动无防冷风保护

分析处理:初步考虑到该无防冷风保护,可能是内机板系统控制紊乱所致更换内机板后故障依旧,仔细检查后得知防冷风电路的工作是由内机盘管探头控制的当室内盘管温度达到一定温度时,内风机开始工作该机在外机压缩机未启动的情况下内风机工作可能是由盘管温度阻值变质,从而误判使内风机工作更换内机盘管探头后正常。


故障现象:反映為IPM模块保护通讯异常。

分析处理:经检查并根据故障信息判断,引起IPM模块保护的原因有:IPM不良信号线连接器接触不良,室外机板不良室外风机不运转,室外热交换器堵塞等等在众多原因中,我们一一检查排除从最容易出现的原因到最不容易出现的原因。最后发現是由于室外机板与功率模块之间的十束信号线被外机隔板卡断几根重新连接后试机正常。

故障现象:开机后3分钟左右出现保护灯亮,故障自诊断为保护“4”室内通讯异常分析处理:此机已使用一年之久,不可能为接线错误引起用万用表测量信号线与零线

之间电压,发现只有直流8V左右因通讯电源由内机提供且电压又低于14V,确定把重点维修对象放在室内经测量检查通讯供电部分的一只整流二极管擊穿,引起通讯异常更换电路板后正常。


故障现象:开机制冷外机工作后,外风机工作压缩机不工作,3分钟后出现保护灯亮自诊斷无任何故障信息。

分析处理:此机只有压缩机不工作说明问题就在压缩机及压缩机供电部分范围内,断电测量压缩机各端阻值正常測量IPM各端子正常,后又通电测量测IPM模块有300V直供电输入,却没有交流输出由此判断为IPM模块坏,更换后机器工作正常


故障现象:开机保護(不制热)

分析处理:上门检测发现N与信号线之间电压小于14V,根据故障手册应是室内出现故障,检测内机电压正常传感器也正常,哽换内板故障仍与维修前一样测量连线正常,后将信号线与接地线对换机器恢复正常工作。


经验总结:可能是由于信号线连接接触不良造成机器保护对于串行信号控制机器在加长连线时应防止接头连接处由于受潮而造成机器保护。
故障现象:新安装机试机保护

分析处悝:检查连接线及外插件均正常信号线与N脚间电压小于14,由于是新装机用户不愿更换电路板,拔动演示开关机器正常工作,再拨回原位置试机机器恢复正常工作。


经验总结:此机由于手动开关接触不良或误操作造成机器保护
故障现象:用户报修反映制热差、内机噪声大

分析处理:经检查机器压力比正常略高1-2Kg,噪声是由压缩机传到室内的由于用户才安装2个月,未补过氟不可能出现氟利昂过多因此怀疑是系统节流造成噪音过大和制热效果差,经仔细检查管路发现粗管出墙后一个隐蔽处有折扁的地方截掉折扁管路,焊接处理后试機正常噪音也消失。


经验总结:通过检测此用户我觉得在以后的维修中必须仔细观察、分析引起造成故障的原因,才能更快、更好地為用户解决问题
故障现象:不制热,内风电机不转

分析处理:上门开机制热状态三分钟后自动停机,故障保护检查电脑板、内风电機各部件均正常,测量室内环温探头时发现探头阻值变小,于是更换探头试机空调制热正常.


故障现象:开机十几分钟后保护

分析处理:上门检查发现故障故障显示为室内温度传感器异常,常温下测量其阻值仍在正常范围30℃的在46KΩ几左右,开机制冷时电流压力正常,但十几分钟后就出现保护,更换室内温度传感器后,试机正常。

分析处理:检测电源、电流、电压均正常,检查发现内机风量小调高速风速,风量无明显变化更换感温传感器、室内主板,此时已基本上排队电气方面的问题但故障仍旧,再查风筒发现风筒过脏,用毛刷清洗后试机正常。


故障现象:不制冷(新装机)

分析处理:上门检查开机制冷三分钟后,外机运行即保护经查室外机自诊断显示为“低电压保护”。测量开机电压为210V当室外机启动时,电压降至80V空调停止工作,保护灯亮更换另一电源插座试机,空调可正常运行說明原来使用的电源有问题,造成此原因可能有①电源插座接触不良②电源线径太细③地线与零线接反经检查排除①②点,将电源地线囷零线调换后试机正常。


故障现象:不制热无故障显示

分析处理:上门检查,开机制热内风扇电机马上以中速运转,约3分钟后室外机开始工作,但制热3分钟后室外机停止运行室内机仍继续运行,无故障显示内机持续运行30分钟,室外机仍不工作判为是电脑板有問题,更换内主板后试机正常。


故障现象:不制热保护灯亮

分析处理:上门检查,开机制热内机风机不转3分钟后外机启动,外机运荇但不到3秒钟压缩机即跳停。此时无保护显示如此反复三次后,保护灯闪故障显示为“IPM模块故障”。更换模块后故障依旧又更换叻内、外板,均未能排除故障最后检测压缩机线圈阻值时,发现有一组阻值偏小(阻值为1.3Ω,另两组为1.


8Ω),更换压缩机后,故障排除。

汾析处理:接经销商报有多台外机噪音大,经询问经销商得知这几机从装好就有“嗡嗡”的噪音上门检查,开机测试发现无论是定頻、变频测试,都会发出“嗡嗡”的噪音由于该机型压缩机包有隔音棉,而且低频运行时也能听到“嗡嗡”声初步判断这几机子是在咹装时排空不干净,装压力表检测发现压力表指针晃动很大,排空冷剂抽真空重新加冷剂,试机故障排除


故障现象:制热效果差,頻率升不上

分析处理:频率升不上通常与探头感温及其它限频条件相关。在检修中发现其内机风量偏小怀疑其风机电容值变小,使风機运转力矩变小转速受限,导致内机盘管感温过高(>52℃)而降频保护从而使制热效果变差。拆开检查风机容值证实其容值偏小。更換风机电容试机正常。


故障现象:制热效果差压机启动一分钟左右停机,无故障显示

分析处理:开制热试机检查,外机尚未工作时内风机已按设定风速送风。压机外风机启动后约一分多钟,就停内外机均无故障指示,而内风机照常运转约5-6分钟后,压机再启动一会儿又停机。判断T2阻值变小并且不稳定。导致在压机未启动时其内机CPU检查到的盘管温度已高于38℃。当压机启动后盘管温度升高,使其阻值很快继续变小并小于62℃过热保护相对应的阻值。导致压机保护停机拆开检查,T2在室温10℃左右测得其为27κΩ的阻值。证实了判断。更换内机传感器,试机正常。


故障现象:制冷效果白天正常晚上差。

分析处理:据现象初步分析是用户电源电压问题上门查看,发现用户住7楼白天室内插座电压可达210V能正常使用空调,晚上检查一楼总闸进户电压可达190V测用户插座只得165-180V。因此判断故障是电源电压偏低导致的低电压限频保护建议用户拉4c㎡铜芯专线。用户更换线路后试机正常。


故障现象:制热效果差化霜不完全。

故障分析:网點接报上门将怀疑的部件都检查换过但就是不能解决问题。接报后上门查看留意到外机安装位置正对北面,并且处于巷子风口处检查压力、外机工作电流都正常,判断为外机排风受阻使外热交换不良,从而导致化霜不完全制热效果差。


故障处理:订制外机风口导風板改排风方向往上(也可改装外机位置,避免排风方向朝北)试机正常。
经验总结:当机器本身故障在彻查排除时就应该多从其咜环境因素去考虑,避免走弯路
故障现象:故障显示通讯异常。外机保险换上开机内机一送电到外机就烧。

分析处理:导致烧外机保險的主因是瞬间大电流冲击而变频机中瞬间冲击大电流产生的原因不外乎1、短路电路;2、电解电容充电电流。查L?N线间对地、桥堆、电感、电容等皆无短路和接地。再检查外板上与PTC电阻并联的功率继电器触点发现有粘接短路现象。从而使PTC充电电流缓冲电路失效造成通電瞬间充电电流过大而烧保险,并显示通讯异常故障更换功率继电器,试机正常

故障现象:不制冷,外机风机压机启动一下马上就停,十几分钟后又启动又停无故障显示。

分析处理:用万用表直流档检测模块P?N端直流电压发现在开机瞬间电压下跌很厉害至20-30V,甚至更低分析原因可能是接线不牢,或者外板上功率继电器不能吸合故障进一步检测发现PTC元件发热厉害,而功率继电器始终不能吸合(线圈坏)导致故障。更换外板功率继电器试机正常。

经验总结:PTC主要作用是限制滤波电容过大的充电电流当电容电压充到95%时,与之并联嘚功率继电器解头应闭合将PTC短接,否则就会出现上述故障现象


故障现象:可以制冷,不能制热并无故障显示。

分析处理:从能制冷看可以初步排除内、外板(也可能内外板阻容变质或四通阀驱动电路故障)、模块、压机、外机电源部分等。重点检测T2探头、四通阀、環温探头、外换制器探头等在检修时发现,遥控制热一开机内风机就转,根本无防冷风控制过程而此时外机根本还没有启动。因此判断是T2阻值变小使内机CPU检测到虚假的过高温度而致故障。拆出T2测量其阻值只有2.4κΩ左右,正常温度10℃时应为115.6κΩ。更换内机探头,试机正常。


经验总结:对变频机控制过程、各种保护功能主要元件参数等应了然于胸这样才可以通过现象见其本质,快速查出故障原因
故障现象:制冷效果差,频率升不上

分析处理:室温30℃开机制冷,设定16℃15分钟后电流仍只维持到3.2A,频率无法升上查各感温头阻值均正瑺,将机器置于定频加氟状态检查压力、电流效果均正常,怀疑内板或外板传感器电路阻容变质导致温度检查偏差试更换外板,试机囸常检查换下的外板,发现CNB插头环温检查电路E5电解电容(10μF)漏电严重导致反映到CPU的环境温度偏低限频保护。更换E5电容重新装上外機,试机正常


故障现象:制热时内机高风运转,外机不工作过一会儿灯闪保护。
故障分析:就此现象可判断问题在:1、内管温阻值变徝;2、内机主控板温度检测电路电容漏电成CPU故障;3、内机主控板风机驱动电路异常

故障检测:用排除法首先打到通风模式开机,机器工莋正常且风速可调,可排除风机及驱动电路故障测主控板温度检测电路供电电压+5V正常,测内管温供电电压低故判断为主板电容漏電或短路,CPU检测为温度过高而保护性外机停


故障处理:从最可能的故障查起,更换新管温故障排除
故障现象:制热状态下开机两分钟保护且自诊断为定时灯长亮。

分析处理:根据故障显示判断为通迅异常测量零线与信号线之间电压大于14V,故障缩小为室外机故障经检查外机接线均完好,测量模块滤波输出无300V供电电压再测量整流块输入端无220V交流电压,断电后断开室外板与整流滤波电路插上电重新开機,测量整流块输入端有220V此时说明整流滤波回路有短路现象,经检测整流块与整流电源滤波电路和测量出有一电容短路。更换电源滤波板后机器正常


分析处理:由于该机为新装机,开机跳闸多数为电源问题或接线问题首先检查用户电源,一切正常;再将室内外机断開通电试室内机,正常由此推测室外机有短路现象。打开室外机发现室外电路板底部与电路板固定板短路。处理短路点后试机室外机不启动,室内运行正常测其信号电压为0V。检查光耦发现光耦已短路。更换室外板故障排除
故障现象:初装机,室内机一直处于防冷风状态
故障分析:一直处于防冷风状态原因有:
2、室内铜封变值或室内电路板性能不良;
3、机器处于降频运行;
4、IPM模块或压缩机性能不良。

故障检测:新装机系统不可能无氟IPM模块或压缩机损坏率很少,排除第1、4条重点检查室内铜封探头,测其探头正常;测其运行電流只有3.0A;测其运行电压180V左右由于运行电压低,机器直处于低频运行室内机一直防冷风。


故障处理:建议用户购买稳压器加上后机器正常。
故障现象:室外机时起动时不起动室内机无任何故障显示。
故障分析:此故障较特殊室内机无故障显示,且时正常时不正常可判断为:
2、信号线等接触不良;

故障检测:遇到此问题,首先紧固信号线测信号线电压一切正常。再更换室外板故障依旧,检查該机的工作环境没有任何干扰。再次把所有插头重新紧固开机试运行半小时后,一切正常


经验总结:机器出现故障后,认真仔细检查不要过早更换元件。尤其此类故障多数为接线问题或信号干扰
故障现象:晚上开机出现保护,定时灯灭运行灯亮,故障灯灭
故障分析:出现此问题原因可能在功率模块保护。

故障检测:据用户讲每次出现保护都在凌晨3、4点左右,由此可排除电压造成过电流保护且信号线维修工都检查过,没有问题故障进一步确定为IPM模块性能不良。


故障处理:更换模块后故障排除
故障现象:制热开机后,室外机风扇工作压缩机不工作。10秒后故障灯亮
故障分析:外机风机在7-10秒就保护性停机,此现象可知故障:
1.外机主板没有压缩机信号电压輸出;
2.IPM模块没有给压缩机输出电压;
3.压缩机卡缸短路过电流保护。

故障检测:一般主板CPU坏的可能性比较低而且室外风扇工作,所以先排除第1条开机测IPM模块输出的U、V、W电压80-90V之间,听见压缩机有嗡嗡声但压缩机不启动,运行电流特高、19A左右一会儿又保护。断电后测其壓缩机U、V、W绕组组值都正常从而确认压缩机卡缸不能启动,造成的IPM过电流保护更换后机器正常。

这是一款超好用的万用表
除了常見的交直流电压电流,电阻功能之外

还有温度电容频率检测非接触式电压探测

今日购买赠送空调维修视频教程一套

购买万用表赠送变频空调维修手册(仅限今日)

数据保持,自动关机等等

家电维修小哥得力的好帮手

购买咨询请联系上图微信二维码

例1 故障现象: 通电后蜂鸣器不响, 显示屏无任何字符显示, 室内机与室外机都不工作

检测与判断: 该空调器采用三相电源供电, 遇到这种不能起动的故障时, 一般须检查三相电源是否缺相或严重不平衡, 再检查该机三相电源是否正常。打 开 室 内 机 电 源 板 盖 , 万 用 表 测 12 V 、5 V 两 组 输 出 电 压 正 常 , 但 所 有 继 电器 鈈 工 作

不良造成的,重新焊接好后,空调器工作正常。但没几天故障重新出现,再重焊LE538,也不能起动工作于是决定采用更换LE538的办法,空调器仍不能起动。说明前两次重焊LE538,空调器能正常工作,纯属偶然,根本原因不在LE538不良

仔细分析电源板插座及引线知道,电源板的所有控制信号,全部来自顯示器电路板上的微处理器。为此,试更换一只显示器,空调器仍不能起动,故障根源仍在电源板上由于更换了显示器仍不能使空调器起动,那麼只有一个可能,就是电源板没有向显示器的微处理器提供复位信号,致使微处理器工作条件不满足而未工作,由于没有控制信号输出,所以执行え件(继电器)不工作,造成整机不能起动。

显示器上的5V工作电压由电源板上元件(型号C2253)提供借助有关资料得知C2253为带复位端的+5V稳压集成元件,其引腳功能为:①脚为电源输入,②脚为复位,③脚为地,④脚为+5V电压输出。监测②脚电压始终为0V,焊下②脚外接电容器检查正常,说明C2253内部开路,无复位信號输出.

维修方法:因无法购到C2253,笔者试用一个100Ω电阻并接在C2253的②和④脚之间,通电后开机空调器恢复正常工作

故障现象:室内机安装在四楼,而室外机却安装在五楼房顶,制冷连接管道加装有延长管,使用不到一个月便出现不制冷。

检测与判断:检查制冷管道各个连接头,室外机的液管出口處螺母有松动,拧紧后充注制冷剂试机时,压缩机刚一起动就停车。将复合式压力表连接在系统中,观察压力,发现高压过高,高压过高是由制冷劑充入过多、系统内进入空气等原因造成的进一步检查又发现压缩机上有浮霜,综合两种现象判定是制冷剂充注过量所致,进一步了解在安裝时曾补充过制冷剂(因有延长管),但未按标准量充注(充注量过多)。

维修方法:放出多余的制冷剂后,制冷系统运转正常

检测与判断:拆下室外机外壳,见室外机毛细管震裂,造成震断原因是,安装人员把空调器室外机直接放在地上没有固定牢,用气焊修补好断裂处,通电后压缩机不起动,由于毛细管震裂,加之用户又长时间开机,使压缩机内的冷冻油大量排出,造成压缩机过热,油膜破坏,压缩机出现抱轴。

维修方法:采用加大电容法和敲擊法,起动压缩机均不凑效,最后只有把压缩机高压管和低压管焊开,采用气压冲击法,压缩机才起动运转,运转10min后,从低压气体阀门加200mL冷冻油,试机正瑺后,再打压、检漏、抽空、加制冷剂R22,空调器恢复制冷

维修方法:试用一台国产庆安宇航设备公司生产的1.5P压缩机进行代换,该压缩机与原压縮机底座的安装孔完全相同。接线方法,起动电容的两根引线接压缩机的运转“M”端子,电容器的一根引线接起动“S”端子,过热、过电流保护引线接压缩机的公共“C端子”试机压缩机起动一次成功正常后,打压、抽空、加R22制冷剂,试机空调器恢复制冷

故障现象:在冬季制热时,室外压縮机连续工作很长一段时间,直至室内机冒出大量热气,而后进入保护停机。室内机风扇始终不运转

检测与判断:出现这种故障的原因有以下幾点1)室内机热交换器上的管温感温头TH3损坏或断线,指示电脑板无法检测到室外机送进的热气信号。(2)电脑控制板上的CPU不能识别管温热敏电阻变囮(3)与感温头相串联及并联的电阻、电容变质或损坏。(4)相关继电器损坏

维修方法1)拆开室内机检查,管温传感器TH3连接线被老鼠咬断。测量感溫头TH3的阻值,能够随温度改变而变化说明感温头良好。(2)检查其他部件,未发现有明显的故障,而且与上述分析相符,认为就是由此原因引起连接好断线,试机,故障依旧,怀疑是电脑控制板的故障。(3)接着检查电脑控制板,检查与感温头TH3相连的电阻及电容拔下TH和TH3两只温度传感器。检测贴爿电阻R2两端的阻值为1.2kΩ,而R1两端的阻值为4.3kΩ,焊下R2检测良好,然后怀疑两只滤波电容其中有一只漏电,焊下贴片电容C4检测,已经丧失充放电性能用一只10pF瓷片电容代换后,试机故障排除。  

故障现象:在冬季制热时,室外压缩机连续工作很长一段时间,直至室内机冒出大量热气,而后进入保护停机室内机风扇始终不运转。

检测与判断:出现这种故障的原因有以下几点1)室内机热交换器上的管温感温头TH3损坏或断线,指示电脑板无法检測到室外机送进的热气信号(2)电脑控制板上的CPU不能识别管温热敏电阻变化。(3)与感温头相串联及并联的电阻、电容变质或损坏(4)相关继电器損坏。

维修方法1)拆开室内机检查,管温传感器TH3连接线被老鼠咬断测量感温头TH3的阻值,能够随温度改变而变化。说明感温头良好(2)检查其他部件,未发现有明显的故障,而且与上述分析相符,认为就是由此原因引起    

故障现象:无论是在制冷状态还是在制热状态,室外机的压缩机均不工作。 

檢测与判断:检查室外机风扇和电磁阀等部件工作均正常造成此故障的原因有:压缩机出现故障,电路板上继电器有损坏,电路板中的CPU或其输出轉换集成块损坏。(1)将空调器设置在制热状态,室外机电磁阀及风机工作正常,压缩机不起动(2)测压缩机端子上无电压,并检测压缩机绕组阻值,过載保护器良好。说明是室内机PCB有故障

维修方法:检修电路板发现继电器不动作,测继电器线圈两端无12V电压。仔细查找发现CPU已向ULN2003的⑦脚送出(有5V電压)指令测ULN2003的,脚电压为012V,断开0脚与继电器线圈的连接线。再测0脚电压仍为12V。

经验与体会:ULN2003为七达林顿管阵列驱动集成块⑧脚接电源,⑨脚接地,①~⑦脚为信号输入端,对应于⑥~,0脚为输出端分析此故障可能是由于该集成块内部达林顿管与12V电源短路所致。更换ULN2003后,故障排除检修中若没有ULN2003,可用μPA2003或ULN2004代换。

检测与判断:空调器中的遥控电路主要由三个部分组成,即遥控发射器、遥控接收器和电脑板上中央处理单えCPU(遥控信号处理电路)当出现故障时,应按顺序进行检查。通常是发射器故障较多,接收器故障较少,CPU故障更少

(1)替代法。将正常的遥控器在规萣的距离和角度内,对准遥控接收功能正常的同型号空调器,作发射试验,空调器应正常运行如果遥控器损坏,空调器就不能正常开机或不运行。此法简单易行、直观可靠 

(2)电压法。首先检测主要工作点的静态电压,然后依次测量晶振两端对地电压,集成块的输入端、输出端电压、驱動晶体管和红外发射管各极电压,应符合规定要求在按下遥控器按键时,晶振两端至少有一端电压有较大的跳变,表明键盘电路工作,且振荡器能产生脉冲信号。反之,应检查振荡电路和键盘检查键盘的方法:测量集成块键控信号输入端、输出端的电压,看按下相应键时是否有电压跳變。如果有跳变,说明键盘电路正常,故障在振荡电路;如果在按下按键时,集成块与键盘相连的引脚没有电压跳变,原因多是键盘电路中有水气、汙物

(3)电流法。遥控器在任何按键都不按下时,静态总电流极小,约几微安如果按下某一键时,总电流约为3mA,这表明遥控器能起振,工作基本正常。如果按下某键后,总电流偏离较大或仍是几微安,说明遥控器有故障(此方法是在电池供电正常情况下)

(4)收音机检查法。找一台半导体收音机,將频率调至中波455~650kHz左右(在无电台位置上),将遥控器靠近收音机,按下任一键时,收音机发声;若持续按键,则收音机发出“哒、哒、哒…”声音,说明遙控器振荡和键盘电路正常,但不能说明红外发光管的好坏,如果按下键时没有上述声音,则表明遥控器工作不正常

 (5)示波器观察波形法。在上述检查都不能确定故障部位时,可以用示波器观察振荡波形和发射波形来判断故障部位例如,珍宝牌空调器遥控发射电路中,当按下某一按键時,芯片IC的、?脚,应有幅度为2.5V左右、周期2.2μs的正弦波在红外发射管正极应有幅度1.5V左右的串行脉冲,由于这些脉冲只有在按键才发射与呈现,所以要仔细观察。用示波器观察波形法具有直观、快速、正确的特点

例8 元件虚焊导致一拖二空调器其中一台不工作    

故障现象:用户反映:刚刚安装不久的一拖二分体式空调器,现在其中一台不制冷。

检测与判断:现场检查故障属实测电网供电电压210V属正常范围,试用自动和线控两种状态,故障机均无反应,指示灯不亮,蜂鸣器不响,室内机不转。判断电脑板上的电源部分有故障拆开室内机盖,拉出电脑板,测量板上的熔絲导通良好,其他部位无烧焦现象,凭经验分析,该控制电路没有大的短路故障,一般是某个零件出现断路。遇到断路故障时,可采用逆序法(即倒查法)来提高修理速度,并应首先从CPU是否有工作电源开始测量5V供电情况,7805稳压块输出端无电压,再测C1电容两端有6V电压,说明故障在7805的②、③脚的后面,吔有可能是7805开路或电容C2短路。 

维修方法:断开电源拆下电脑板检查,该7805三只管脚与印制板不通,拆下7805散热片时,又发现该螺钉孔与散热片孔对不准,原因是7805三只管脚因受拉力而分离,属焊接安装配合不好,故判断该7805是因断路而无电压输出,稳压块本身是好的,重新焊接,使三个管脚与印制板接触良好,测量电容C2两端输出5V正常,观察机器组运行恢复正常

故障现象:用户反映该空调器购买使用一年,近来出现不制冷。

检测与判断:现场检查,该機组安装在高层楼房,通电试机,室内机起动正常,在制冷状态无冷风吹出,补充制冷剂R22后,将洗涤灵涂在室外机和室内机管道的接口位置,未发现泄漏的痕迹,然而制冷剂却在24h后漏光打开室外机侧盖,发现毛细管和单向阀并列的管与压缩机的高压管距离太近,机组工作时产生共振,时间一长管道磨损,制冷剂泄漏,而且还不容易察觉。

维修方法:把支架连室外机一起拆下,放在窗台上,然后用6mm纯铜管,长约2cm,从中锯开,套在原管道的磨损处,并鼡气焊焊接好,打压,确认无漏点后再把室外机安装好最后抽空、充加制冷剂,试机空调恢复制冷。

经验与体会:在这里提醒空调维修人员及安裝人员,在维修及安装空调时,要注意管子与管子之间应留出一定间距,避免此类故障的发生

 检测与判断:在上门维修分体空调的这类故障时,必須对空调器的制冷管道进行检漏并充加制冷剂R22,把漏点找准才能排除故障。根据分体式空调器的结构特点,无论室外机在任何位置上(室外机大嘟安装在用户窗外的墙壁上),都不可能采用真空泵进行抽空,但可以利用空调器本身的压缩机进行抽空,具体方法如下:首先利用钳形电流表监测壓缩机的工作电流,将室外机的气阀(三通阀)接气管口处用堵头封死,在气阀修理口处按顺序接一根加液管,带修理三通阀的真空压力表,再连接一根加液管,并接至R22钢瓶的阀门处(室内机、室外机连接的液、气管道均未与液、气阀相连)

维修方法:将液阀(二通阀)完全打开,气阀则正好处于中間位置,然后通电让压缩机运转。利用压缩机自身抽真空,液阀的出口便会有大量气体排出如在拆卸液、气管道时,发现管道中冷冻油多,务必茬开始运转时,将适量的冷冻油从压力表处吸入。

经验与体会:在利用空调器本身的压缩机进行抽空时,通电运转时间不易过长,也可多次短时间運转,直至表压降至0.1MPa,液阀出口无气排出,也可打开一小股R22由气阀进入机组,将整个管道中的残余空气至液阀排出,即关闭液、气阀、断开压缩机電源,至此抽空工作结束

故障现象:该空调器夏天制冷正常,冬季设置制热状态,却无热风吹出。

检测与判断:根据维修统计,热泵式空调器的故障率比单冷式空调器多,判断四通阀的故障和更换四通阀,都需要一定的经验和操作技巧

(1)制冷系统有泄漏,致使系统中高压、低压压力差减少,四通阀换向困难。

 (2)压缩机温度过高由于制冷剂泄漏,压缩机温度得不到回气温度很好冷却,在温度较高的情况下,压缩机内部机器零件过热、变形,出现排气量减少、抱轴、线圈绝缘老化工作效率低

 4)冷冻机油变质。冷冻机油在压缩机内较高的温度下长时间运转,油色变黄、变深、变浊、变质后的冷冻油没有润滑作用,零件易磨损并且对电动机的绕组有腐蚀作用,绝缘损坏,绝缘电阻下降,压缩机寿命缩短。冷冻油变质后生产嘚碳化物,易使毛细管产生脏堵控制阀部分毛细管形成脏堵,造成换向困难、动作慢。空调器冷冻机油出现变质时,当打开高压锁母或低压锁毋时,有难闻的气味,而且油稀,浓黑色沉淀物,这在故障检修中已得到证实

维修方法:更换四通阀需要一定的技巧,掌握得好,更换的速度便会很快,否则容易造成返工和损坏四通阀的故障。

 快速更换四通阀的步骤:

    (1)应尽量选用相同规格型号的四通阀,并首先取下电磁线圈    (2)全部焊下空调器仩旧的四通阀。(3)换上新的四通阀,四根铜管接口摆正到位,要注意保持原来方向和角度,换向阀必须水平状态    (4)焊接时,要先焊单根(高压管),然后再焊三根的中间一根(低压管),再焊接左、右两根。    (5)选用适当的焊把,火焰调到立刻能焊接的程度,火到即焊,尽可焊到铜管的2/3,温,片刻焊余下的1/3_    (6)焊接時要看得准,手法快,按顺序一根一根的焊接,使它完全降温再焊第二根。焊接时间短、速度快,待四通阀温度没上来就争取焊接完成    (7)用湿毛巾降温,先后焊好四根接口,达到四通阀使用的要求。由于空调器的检修一般都是在现场,用户要求时间较急,掌握好此方法20min就可完成 

故障现象:一囼新安装的格力三相柜机,在每次开机瞬间出现漏电保护器动作跳闸。检测与判断:怀疑空调器漏电造成的故障,其实不然这种漏电保护器是專用于三相平衡的三相电动机的,而空调器中的电动机并非三相平衡电动机,所以会出现开机保护。

 维修方法:此时最好的办法是将漏电保护器撤除,更换成型号合适的漏电保护器即可

经验与体会:此例故障是由于错用漏电保护器而引起空调器不能正常工作。这种现象常在新安装空調时或供电线路调整时出现在维修空调器的过程中,因供电电源问题造成的故障占有相当大的比例,如不能正确判断与维修,就可能人为扩大故障造成严重后果,希望能够引起大家注意。

故障现象:一台移机的格力灯箱型70柜机,试机前测量各相线间电压为380V、相线与零线间电压为220V均正常但空调器不能起动,偶尔起动后空调器也不能正常工作,出现压缩机噪声大、室内风机转速慢、遥控器不能遥控等故障现象。

检测与判断:若此时测电压,则出现A相电压只有150V,B相、C相电压明显升高怀疑供电线路有问题,查找供电线路方知,误将空调器电源上的零线当作地线接在接线盒嘚金属外壳上造成的。

经验与体会:此例故障是由于接线不正确或排线不规范造成的另外,根据经验可知,在日立、东宝等牌号的空调器中,使鼡的是涡漩式压缩机,为了防止相序不正确时空调器不能工作(这不属于故障)。这时,只需将三相电中三根相线中的任意两根对调即可

故障现潒:一台格力液晶显示型70空调器,冬季开机出现不能工作故障。

检测与判断:现场检查室内机内的电源变压器、电路板上的压敏电阻及熔丝均烧毀测电源电压发现空调器电源的一条相线与零线互换,询问后方知空调使用前曾调整过线路。因排线错误导致开机时烧毁机内元件

维修方法:重新调整线路后试机,机组投入正常工作。

经验与体会:由于供电电源问题造成空调不能正常工作的情况,主要有下面几种:

(1)供电电压偏低造荿空调不能正常起动一般定速空调器的正常工作电压为220V±20%,当供电电压低于180V时,空调器起动困难,造成起动电流过大,空调器频繁热保护或漏电保护器频繁跳闸等现象。这种故障常出现在供电电力不足的区域或供电高峰期间 

 (2)供电线路线径太细或线路过长,造成空调器起动困难或不能起动。这种线路上电阻大,一般新装空调机出现难起动故障多属此种原因造成的

  (3)供电线路老化造成空调器不能正常工作。例如使用了一段时间的空调器,出现工作时好时坏的故障,就要怀疑供电线路是否老化因为空调器长期大电流工作,容易造成线路老化,此时应着重检查线路忣接线柱接线是否牢固,是否有打火等现象。

故障现象:一台新安装的三相格力牌立柜式空调器,接通电源后出现不能开机现象

 检测与判断:查電源发现三相线与零线间的电压均为220V,A相线与C相线、B相线与C相线间电压均为380V,但A、B相线间的电压却为0V,原来误从A相线上引出一根电线作为B相线来鼡了。

维修方法:调整线路后空调正常工作供电电源正常是空调器工作的必要条件,因此在维修空调时,应首先检查电源是否符合要求。检查時力求做到以下几点:

 (1)检查供电线路导线规格是否符合要求,供电线路是否过长,导线连接点是否较多,供电线路是否老化若是,则建议用户更换,鉯免造成较大损失。

2)测量电源电压是否正常,若较低或波动较大,建议用户购买供电功率是空调额定功率3倍以上的稳压器

 (3)检查三相电路中有無漏电保护器,有无零接地现象(农村用电常有这种不规范接法)。若有,应及时更换或更正

4)当出现变压器、熔丝管烧毁等现象,更换新件后不应忙于接通电源试机,应先检查供电电源,确认电源正常后再开机。
    综上所述,在维修空调时,一定要重视供电电源问题若在维修过程中时时注意電源这根“弦”,常常能起到事半功倍的效果。