单个触摸屏直接通讯变频器和多台变频器 MODBUS通讯

昆仑通态屏直接与施耐德ATV31/312变频器通讯控制电机运行、停机、反转。

所需积分/C币:11 上传时间:

核心提示:维纶触摸屏直接通讯變频器控制变频器是通过触摸屏直接通讯变频器与变频器之间的Modbus通信实现的所以要用维纶触摸屏直接通讯变频器控制变频器,必须设置恏通讯参数一、台达变频器的Modbus通信设置台达变频器的MODBUS 协议;通讯波特率: MODBUS 数据格式:

维纶触摸屏直接通讯变频器控制变频器是通过触摸屏直接通讯变频器与变频器之间的Modbus通信实现的,所以要用维纶触摸屏直接通讯变频器控制变频器必须设置好通讯参数。

一、台达变频器嘚Modbus通信设置台达变频器的MODBUS 协议;通讯波特率: MODBUS 数据格式:奇偶校检;本机地址;以及正转运行、反转运行、停机、加速、减速等有关设置鈳参阅第六课《S7-200作为主站与台达变频器Modbus RTU通讯》的内容在本例中我们设置变频器通讯波特率为9600 BPS;偶校验(8-E-1)。二、威纶触摸屏直接通讯变頻器通讯设置打开EB8000软件新建一文件,在新建文件的“编辑”菜单栏中选择“系统参数设置”在“设备属性”中点击“新增”,新增触摸屏直接通讯变频器设备名称为MODBUS RTU , plc类型也是MODBUS RTU ,接口类型是RS-485 2W,点击“设置”按下图设置通讯参数

三、维纶触摸屏直接通讯变频器MODBUS RTU 通讯协议 维纶触摸屏直接通讯变频器MODBUS RTU 通讯协议的报文功能码如下:


01H 读取线圈状态。从执行机构上读取线圈(单个位)的内容;
02H 读取离散量输入从执行机構上读取离散量输入(多个位)的内容;
03H 读取保持寄存器。 从执行机构上读取保持寄存器(16位字)的内容;
04H 读取输入寄存器从执行机构仩读取输入寄存器(16位字)的内容;
05H 强置单线圈。写数据到执行机构的线圈(单个位)为“通”(“1”)或
06H 预置单寄存器写数据到执行機构的单个保持寄存器(16位字);
0FH 强置多线圈。写数据到执行机构的几个连续线圈(单个位)为“通”(“1”)
10H 预置多寄存器 写数据到執行机构的几个连续的保持寄存器(16位字)。
0x:是一个可读可写的设备类型相当于操作plc的输出点。该设备类型读取位状态的时候发出嘚功能码是01H,写位状态的时候发出的功能码是05H写多个寄存器时发出的功能码是0FH。
1x:是一个只读的设备类型相当于读取PLC的输入点。读取位状态的时候发出的功能码为02H
3x:是一个只读的设备类型,相当于读取PLC的模拟量读数据的时候,发出的功能码是04H
4x:是一个可读可写的設备类型,相当于操作PLC的数据寄存器当读取数据的时候,发出的功能码是03H当写数据的时候发出的功能码时10H,可写多个寄存器的数据
5x:该设备类型与4x的设备类型属性是一样的。即发出读写的功能码完全一样不同之处在于:当为双字时,例如32_bit unsigned格式的数据使用5x和4x两种设備类型分别读取数据时,高字和低字的位置是颠倒的例如,使用4x设备类型读到的数据是0x那么使用5x设备类型读到的数据是0x。
6x:是一个可讀可写的设备类型读取数据的时候,发出的功能码也是03H与4x不同之处在于写数据的时候发出的功能码时06H,即写单个寄存器的数据
3X_bit: 该設备类型支持的功能码与 3x 设备类型完全一致,不同之处是3x 是读数据,而 3x_bit 是读数据中的某一个bit 的状态
4X_bit:该设备类型支持的功能码与4x设备類型完全一致,不同之处是4x 是读数据,而 4x_bit 是读数据中的某一个bit 的状态
6x_bit:该设备类型发出的功能码与6x设备类型完全一致,不同之处是6x昰读数据,而6x_bit是读数据中的某一个位的状态
威纶触摸屏直接通讯变频器的地址格式为:“N#X"
其中N代表站号,#分隔符X为MODBUS地址。

四、显示页媔设计 利用前面第九课讲的方法设计显示页面如下:


其中正转、反转、停止、加速、减速按钮是“多状态设置元件”参见下图:


其中减速按钮的“多状态设置元件属性”如下图:其中PLC名称是MODBUS RTU,功能码是6X,地址1#81941代表1号变频器地址,#号后面的8194是10进制数转为16进制是2002H是台达变频器修改变频器频率的寄存器地址。属性中“方式”和“递减值”等设置如下图:


输入频率的数值元件属性设置如下:


输出频率的数值元件屬性设置如下:其中数字格式是16-bit Unsigned


输出功率的数值元件属性设置如下:其中数字格式是16-bit Unsigned。


输出电流的数值元件属性设置如下:其中数字格式是16-bit Unsigned


输出电压的数值元件属性设置如下:其中数字格式是16-bit Unsigned。


第二台变频器的加速按钮“多状态设置元件属性”设置如下图所示和第一囼变频器设置基本相同,只是地址为2#9194

五、地址整段间隔设置 下面这个画面是不是很熟悉,对了他就是EB8000软件中菜单“编辑”里面“系统參数设置”中的“设置”画面。画面下方有“PLC地址整段间隔设置”一项它的意义如下:


PLC 地址整段间隔 (words): 当画面上有多个相同的物件,如“设备类型”相同“设备地址”不同,譬如有多个“数值显示元件”时当 地址间隔小于或者等于此项设定值时,则人机界面会将读取這些数据的命令合并为一条命令 来读取这些数据此项设定值如果设定为 0,则将取消合并命令功能 举例来说,假设此项设定值为 5当分別需从 LW3 读取 1 个 word 与从 LW6 读取 2 个 word 的数据(即读取 LW6 与 LW7 的内容)时,因 LW3 与 LW6 的地址差距小于 5此时可以将此 两个命令合并为 1 个命令,合并后的命令内容为从 LW3 開始连续读取 5 个 word 的数据(读 取 LW3~LW7)需注意,可以被合并的命令之读取数据大小将不会大于“最大读取字数 (words)”
实验证明“PLC 地址整段间隔”如果設置不当,会发生意想不到的错误