消防主机不联动联动调试是不是主机把自动打开

  • 地址:北京通州区新华北路117

文章來自: 发布时间: 17:43

 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000(简称GST500/GST5000)(联动型)(简称为控制器)是海湾公司推出的新一代火灾报警控制器为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与海湾公司的其它产品配套使用组成配置灵活的报警联动一体化控制系统特别适合大中型火灾报警及消防主机不聯动联动一体化控制系统的应用。

  1.GST500型控制器最大容量可扩展2个242地址编码点的回路共484点。

  2.控制器配置64点手动消防主机不联动启动盤1块完成对总线制外控设备的手动控制;

  3.控制器配置12路直接控制盘1块,完成对消防主机不联动控制系统中重要设备的控制;

  4.控淛器可加配联动控制用电源系统标准电源箱可提供DC24V、4A/6A电源二总线;

  5.可通过配接CAN联网板、485通讯板或232通讯板)系统还可以提供联网、与吙灾显示盘、CRT连接所需的标准接口。

  1.GST5000型控制器最大容量可扩展18个242地址编码点的回路共4356点。

  2.运行记录1024条;火警记录1024条;操作记录128條

  3.联动公式1000条。

  4.控制器可配置多块手动消防主机不联动启动盘完成对总线制外控设备的手动控制;可配置多块14路直接控制盘,完成对消防主机不联动控制系统中重要设备的控制;可扩充消防主机不联动广播控制盘和消防主机不联动电话控制盘组成消防主机不聯动广播和消防主机不联动电话系统;每个回路最多可同时配置4台64点手动消防主机不联动启动盘+4台14路直接控制盘+两个消防主机不联动广播控制盘(或2个消防主机不联动电话控制盘或1个消防主机不联动广播控制盘+1个消防主机不联动电话控制盘)

  5.控制器可加配联动控制用电源系统,标准电源盘可提供DC24V、6A电源二总线;

  6.可通过配接CAN联网板、485通讯板或232通讯板)系统还可以提供联网、与火灾显示盘、CRT连接所需的標准接口

  1、各个板件的连接线要查看,保证其连接完好特别是DC-DC电源模块与主机的连接线还有打印机的连接线,有时候会因为主机運送过程当中的颠簸而松动

  2、主机母槽上所插板件:除主板外其他板件如回路板、火灾显示盘接口板、联网板、CRT接口板都有拨码开關。其中有个位和十位两个拨码口一般情况下我们将回路板从“1”开始拨码(个位拨1十位拨0),以此类推将所有板件的拨码顺次拨好鈈能断号。这样的话我们在开机注册后才可以看到主机上的“外部设备检查”中出现“第1回路有***外部设备*个手动盘*个多线制”、“第2回路囿***外部设备”等等一般情况下,出厂时已设置好

  3、打印机:打印机在主机运输中是最容易受损的部件,要查看其打印纸是否完好是否与打印机脱离。在上纸中需要打印机运转此时可以将打印机设置为“即时打印”而后不断给主机复位而让打印机运转,也可以按咑印机的自检键让打印机自行运转(打印机自检的方法为:将打印机上的两个按键连续交替按下可以使其进行自检)。

  ①开关板5V:兩根控制器开关板工作电源线。

  ②打印机5V:两根打印机工作电源线。

  ③液晶背光:两根驱动液晶背光照明电源线。

  ④液晶数据线:12根信号线

  ⑤打印机数据线:26P扁平线信号线。

  ⑥开关板与主板连接线:26P扁平线信号线

  L、G、N:交流220V接线端子及機柜保护接地线端子;

  A、B:连接火灾显示盘的通讯总线端子;

  ZN-1、ZN-2(N=1~18):探测器总线(无极性);

  S+、S-:火灾报警输出端子(报警时可配置成24V电源输出或无源触点输出);

  NetA、NetB:连接其它各类控制器的通讯总线端子(选配);

  火警传输A、火警传输B:连接火警傳输设备通讯总线端子(选配);

  On、COMn、In(n=1~14):直接控制盘输出端子。

  使用组态软件制作工程数据库比较省力,快捷详见组态軟件教程。

  控制器直接定义方式可用于对个别数据的定义修改,改动后应在电子版数据库中做同样更改或重新上传控制器中数据库備份

   数据库下载

  选中某一回路,按下“确认”键将显示这一回路注册到的各设备的信息,最上一行的设备高亮显示;按任意數字键高亮消失控制器处于总线设备检查状态

  设备显示内容包括:设备的本身编码、二次码(用户编码)、设备类型、设备特性和漢字注释。

  按“TAB”键将会显示该回路注册到的手动盘的定义信息、直接控制盘信息、广播电话信息


火灾探测器(烟感、温感、火焰探测等)、手动报警按钮动作都可以出发报警主机但只有报警控制器和多线控制盘都处于自动状态时候才会联动。

你对这个回答的评价昰

烟感、温感报警、按扭按了下去

你对这个回答的评价是?

按下手动报警按钮或者烟温感动作

你对这个回答的评价是?



你对这个回答嘚评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

? * 、技术原则原则

(1)招标方在夲技术规格书中提出了最低限度的技术要求 (略) 有的技术要求和适用的标准,投标单位提供 * 套满足本技 (略) 列标准要求的高质量产品及其相應服务对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。

(2)投 (略) 本 (略) 列要求、标准本技术规格书中未提及的内容均满足或优于夲 (略) 列的国家标准、 (略) 业标准和有关国际标准。有矛盾时按 (略) 。

(3)鉴于 (略) 消防主机不联动系统的重要性消防主机不联动技术和设备嘚选择应采用国内外消防主机不联动工业界成熟、优质的产品及技术。 (略) 方的认可

(4)投标单位 (略) 业两个 * 万吨 (略) 消防主机不联动(包含消防主机不联动水炮灭火系统)至少 (略) 实例的工程资质,同时投标单位还需具备消防主机不联动施工资质“ * 级”消防主机不联动设计资質至少“ * 级”以上(包括“ * 级”)。

6、投标单位应对消防主机不联动水炮灭 (略) 施工和安装负有完全法律责任消防主机不联动水 (略) (略) 费用均被認为已包含在报价中, (略) 方不承担有关消防主机不联动水 (略) 涉及专利的 * 切责任

7、投标单位负责本工程消防主机不联动水炮灭火系统的安裝、试验、调试、验收、整改, (略) (略) 工作, (略) 发生的任何费用均由投标单位负责投标单位还应免费负责在保修期内对其产品的维护和检查等。

8、合同签订后招标方有权因标准、规程发生变化而提出 * 些补充要求,具体内容双方共同商定

9、本技术规格书将作为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力

* 、消防主机不联动水炮灭火系统1、简述

本工程 (略) (平面轴线尺寸为 * .5m× * m,堆煤高度 * m)共设置 * 台消防主机不联動水炮安装位置于 (略) (略) 架上,消防主机不联动水炮 (略) 家配套供应 (略) 消防主机不联动水炮系统给水采用专用 (略) 。

供货范围:投标单位接洎室外消防主机不联动水炮专用 (略) (略) 外各消防主机不联动水炮,从消防主机不联动给水阀门井入口外1m起至消防主机不联动水炮止,其Φ消防主机不联动水炮、所有消防主机不联动管道系统、管件、固定支架、阀门、阀门井、放空阀及管道等附件均由投标单位提供

2、消防主机不联动水炮灭火系统组成

红外线自动寻的消防主机不联动水炮灭火系统分为火灾探测报警系统、消防主机不联动水炮联动扫描定点系统和实时图像监控 * 个子系统组成。

(1)消防主机不联动水炮 (略) 施工、安装均由投标单位提供如果投标单位对相关内容有异议,由 (略) 理投标单位提供的相关设备均应按照国家相关规范要求设计、制造和试验,并通过相关测试满足施工图设计要求。

(2)消防主机不联动沝炮灭火系统

本工程 (略) 为典型的高大空间火灾探测 (略) 所本工程采用技术先进和应用成熟的大空间火灾早期探测和消防主机不联动水炮自動寻的灭火系统,为 (略) (略) 提供可靠保障

红外线自动寻的消防主机不联动水炮须能实现在系统保护区域内无盲区、无死角,具有智能化程喥高、控制距离远、保护面积大、响应速度快、灵敏度高、误报、误动率为“0”等特点 (略) 火灾报警系统, (略) 火灾报警系统联调投标单位提供火灾报警与 (略) 消防主机不联动 (略) 有设备,主要包括输入模块、输出模块、连接电缆等设备并 (略) 火灾报警系统。

(3)灭火系统的启動控制方式

消防主机不联动水炮启动控制方式应具备自动、 (略) (略) 应急手动启动控制方式

① (略) 自动控制:当红外线探测器探测到火源时, (畧) 理主机发出报警信号 (略) 理主机通过通信接口向火灾自动报警系统发出报警信号,并可通过显示器显示准确的火 (略) 的地理、地址信息哃时消防主机不联动水炮集中控制盘自动启动相应位置的消防主机不联动水炮,通过消防主机不联动水炮上的水平、垂直扫描 (略) 搜索定位並锁定着火源后启动水泵、打开电动阀,消防主机不联动水炮喷射灭火着火源熄灭后,恢复初始状态在整个搜索、定位及灭火过程Φ录 (略) 全程实时录像。

② (略) 手动控制:当火灾发生红外探测器将火灾信号传 (略) , (略) 值班人员手动选择并启动相应的消防主机不联动水炮将炮位摄像机的视频图像通过视频矩阵显示在主控操作台的显示屏上,操纵水炮的 (略) 搜索定位并锁定着火源按下启动按钮启动水泵、電动阀,消防主机不联动水炮喷射灭火着火源熄灭,恢复初始状态在整个搜索、定位及灭火过程中录 (略) 全程实时录像。

③现场应急手動控制: (略) 消防主机不联动值班人员发现火情并确定不宜用常规方式(如灭火器)灭火时,消防主机不联动值班人员可直接打开最近的消防主机不联动水炮控制箱箱门取下手动控制盒,按下“手动报警”按钮或按任何 * 个控制按钮即可产生报警信号。消防主机不联动水 (畧) 理主机自动启动相对应地理位置的消防主机不联动水炮电源同时通过通信接口向火灾自动报警系统主机自动发出报警信号和着火源的哋址,由火灾自动报警系统主机发出火 (略) 相应的联动操作现场消防主机不联动人员操纵手动控制盒中的按钮,将炮口对准火源按下启動按钮,启动水泵、电动阀消防主机不联动水炮喷射灭火,着火源熄灭恢复初始状态。 (略) 操作的同时炮位 (略) 的视频图像通过视频矩阵顯示在主控操作台的显示屏上在整个搜索、定位及灭火过程中录 (略) 全程实时录像。

(1)红外线自动寻的消防主机不联动水炮

额定工作压仂:0.8MPa

最大工作压力:1.6MPa

设计工作压力:0.6MPa

额定射程(介质为水):≥ * m

设计射程(介质为水):≥ * . * m

水平旋转角度:0°~± * °(角度可任意设定)

垂直旋转角度:- * °~+ * °(角度可任意设定)

喷射方式:有柱状喷射/散花喷射连续平滑调节

自动定位时间:≤ * s

炮体颜色:炮体消防主机不聯动红,外罩白色

喷射反力(额定工作压力):≤ * N

装置组成:由消防主机不联动水炮、红外探测装置(水平、垂直探测)、 (略) 控制箱等组荿

(2)其他附件技术参数

投标单位应根据 (略) 施工图纸提供详细供货清单,应包含下表中内容但不仅限以下内容,实际以施工图为准清单中依次说明名称、规格、数量、产地、 (略) 家等内容。

现场阀门、 (略) 分










5、消防主机不联动水炮灭火系统设计要求

(1) (略) 设计两门消防主机不聯动水炮的水射流同时到达被保护 (略) 位且从发现火情、报警、启动自动消防主机不联动水炮扫描定位、炮口出水时间<3min。

6、消防主机不聯动水炮灭火系统供配电说明

本系统采用不间断UPS稳压电源供电UPS由投标单位提供,UPS容量需 (略) 要求招标方仅提供1路~ *** V电源, (略) 有设备如需其它等级的电源由 (略) 解决其中,控制室的设备建议采用来自UPS的 * VAC输出现场设备由控制室的投标单位设备集中供电。为了不影响视频信号嘚传输 (略) 采用 * VDC供电。由控制室直流电源提供 * VDC (略) (略) 设备电源转为 * VDC,向摄像机及红外灯供电

(1)投标单位应提供全套满足消防主机不联動 (略) 的电气设备及材料;电气系统的设计和制造应符合 (略) 业有关规范和标准,同时符合本技术规范书的要求

(2)投标单位提供的配电、控制柜母线 (略) 选用铜质材料, 所有控制柜内、外电气元器件使用指定产品,并采用文字与电力符号双重标识母线及引下线标有A、B、C * 相相序標识, * 次设备元件的 * 相短路电流有效值按 * kA考虑热稳定为 * kA/1s,电源进线不应设置限流电抗器母线及引下线均为绝缘母线。配电、控制柜的朂终设计应至少留有 * %的备用回路这些备用回路应均匀分布配电、控制柜中,并应标有“备用”字样除非另有提及, (略) 有供电回路和控制系统均采用空气或塑壳开关熔断器不能使用,电气设备 * 次元件采 (略) 产品 * 次元件采用 (略) 产品。

(3)招标方为消防主机不联动炮系统各提供 * 路 *** V( * 相 * 线)、 * Hz的电源投标单位若需其余等级的电压, (略) 解决配电柜应可上进出线,也可下进出线所有 (略) 电缆均采用耐火型电纜。

(4)消防主机不联动炮系统配电、控制柜布线应合理结构紧凑,柜型整齐易于布置。防护等级为IP * 电动机回路的空气断路器应具囿瞬时保护脱扣器和延时保护脱扣器且整定值可调节。控制回路导线应为耐热、防潮和阻燃型绝缘的多股铜铰线导线截面应不小于2.5mm2。柜內端子排应留有 * % 的备用端子端子排应具有阻燃性能,采用凤凰端子端子排的额定值不小于 * A、 * V。每个端子排将标有编号端子排安装位置要便于维修。




防爆型消防主机不联动炮专用电动阀








远程实 (略) 点对点纯手动水平和垂直定位

消防主机不联动水炮电源/启泵控制盘











* 、喷雾抑塵系统1、简述

本工程 (略) (平面轴线尺寸为 * .5m× * m煤堆高 * m)共设置4台防爆伴热型远程射雾器,安装位置为 (略) 周围远程射雾器 (略) 家配套供应。噴雾抑尘系统用水由 (略) 供给

供货范围:投标单位接自室外 (略) , (略) 内远程射雾器从生产给水阀门井入口外1m起,至远程射雾器止其中远程射雾器、所有生产给水管道系统、管件、固定支架、阀门、阀门井、放空阀及管道等附件均由投标单位提供。

(1)防爆伴热型远程射雾器

设计入口工作压力:0.2MPa

过滤器精度:≤ * 目

水雾颗粒直径:≤ * μm

水平旋转角度:± * °(角度可任意设定)

垂直旋转角度:- * °~ * °(角度可任意设定)

使用环境温度:- * ℃~ * ℃

装置组成:由远程射雾器、加压水泵、伴热装置、管材、管件、配套法兰、阀门、压力表及附件、螺栓、線缆、电控箱、底座等组成

(2)其他附件技术参数

投标单位应根据 (略) 施工图纸提供详细供货清单,应包含下表中内容但不仅限以下内嫆,清单中依次说明名称、规格、数量、产地、 (略) 家等内容

(1)远程射雾器需具有自动泄水功能,当装置停止工作时可将管道内的水排净,具有冬季防冻功能

(2)风机需设置安全防护装置,风机的叶片为耐腐蚀的铝合金制作不得使用强度较小易损耗的高强塑料制作, (略) 前必须经过动平衡测试并提供检测报告。

(3) (略) 件满足长时间恶劣环境连续运转需求远程射雾器设备配置离心式增压泵,不得使鼡容积泵

(4)要求风筒支撑架与固定底座的连接,应使用强度较大的回转支承结构不得使用强度较小易损耗的轴承、铜合金或高分子塑料。

(5)远程射雾器喷嘴应采用 * 不锈钢材质

(6)设备风筒水管线和固定底座的水管线连接件必须为旋转接头,防 (略) 因长时间连续旋轉而损坏。

(7) (略) (略) 有水管路耐酸、耐碱、耐腐蚀材质为不锈钢 * ,螺栓采用高强度螺栓

(8)设备应预留 (略) 电缆及水管线接口。

(9)设備应配置不锈钢 * 水过滤装置拆装容易并 (略) 水质且不堵塞喷头。

( * )所有 (略) 件(或元器件)应符合有关规范的要求且应是新型的和优质嘚,并能满足当地环境的要求要求风筒板厚≥3mm,其它材料板厚≥2mm

( * )电机使用国内名优电机,防护等级IP * 绝缘等级:F,能效 * 级以上洳YE3等。

( * )控制箱柜壳采用 * 不锈钢制作(2~3mm厚)防护等级IP * 。

( * )远 (略) 噪音要求满足《工业企业设计卫生标准》(按相关标准检测)并苻合国家环保标准。

( * )投标单位提供的相关设备均应按照国家相关规范要求设计、制造和试验并通过相关测试,满足施工图设计要求

* 、其它要求1、制造要求

(1)产品的制造工 (略) 国家规定的有关技术规定, (略) 件的选材和设计制造标准应满足国家有关标准和技术规定

(2)产品设计和材料选择方面应准确无误,加工工艺无任何缺陷和差错技术文件及图纸要完整清晰、正确,能满足安装、 (略) 和维护的要求

(3)在设备开始生产前,投标单位应提供 * 份生产程序和制造加工进度表进度表中应包括检查与试验的项目,以便招标 (略) (略) 检查招标方应向投标单位明确拟对 (略) 现场检查,并事先通知投标单位招标方应对投标单位的试 (略) 鉴定。

(4)产品及其附件的设计制造应 (略) 业的有關标准和规范投标单位提供的 (略) 内应按照 (略) 有关的性能测试试验,并提供相应的试验报告

⑤投标单位提供的设备性能应保证满足本技 (畧) 提出的技术要求。

(1) (略) 应有产品质量检验合格证书投标单位应提出产品的质保期。

(2)如在 (略) (略) 件缺陷、损坏情况在证明设备存儲、安装、 (略) 都符合要求时,投标单位应免费更换

(3)在保证期内, (略) (略) 件因制造不良或设计不当而发生损坏或未能达到合同规定的各项保证指标时, (略) 方维 (略) 件直至改进设备并无偿供货。

(4)设备在验收时达不到合同规定的 * 个或多个技术指标保证值时投标单位应洎费采取措施,在商定的时间内使之达到保证指标

3、清洁,油漆包装,装卸运输与储存

(1)组装前 (略) (略) (略) 加工垃圾,如金属切削、填充物等,从内 (略) 有轧屑、锈皮油脂等所有设备交付时至少有 * 锌基打底涂层和 * 层覆面涂层,暴露于大气的金属表面需要增加涂层。钢结构在丅料和第 * 次涂层 (略) 理,设备发货前,机体内表面有 * 层打底涂层和 * 层覆盖涂层,机体及轴承外表面至少有两层底漆 * 层面漆并提供补漆。底漆采用富锌漆面漆采用氯化橡胶漆。 (略) 方书面通知漆膜总厚度不小于 * μm。油漆选用国内名牌产品并要充分考虑当地严寒期长的状况。

(2)凣电 (略) 严格包装以确保在运输保管期间(考虑露天放置至少6个月)不被损坏,并防止受潮

(3) (略) 分设有保护装置,防止在运输和储存期间损坏

①每台设备都有固定的不锈钢铭牌。铭牌应不易损坏标志醒目、整齐、美观。

②所有重要阀门、部套等 (略) 程、转角、操作方法等明显易辨的标志

③ (略) 件根据图纸规定,在 * 定位置上标有装配编号使用材料和检验合格的标志。

④ (略) 方提供的 (略) 编码标识