管道强度校核试验无破坏、变形、无泄露,是否可以不做严密性试验

当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa時水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。达到试驗压力后稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形且压力降不应大于0.05MPa。

严密性试验:水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进荇试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案

转眼已经九月底一级消防工程師备考时间告急。今天优路教育为各位考生整理了:各类水系灭火系统试验汇总希望可以帮助到对这个知识点有疑问的考生。

水压试验:环境温度宜≥5℃当<5℃时,应采取防冻措施

1、消防给水及消火栓系统

消防给水管网安装完毕→强度试验→冲洗→严密性试验

干式消吙栓系统应做水压试验和气压试验

1.试压前:压力表≥2只,精度≥1.5级量程=(1.52)倍×P试

2.试验压力(管材为钢管时):

3.测试点:系统管网最低點

注水→将空气排净→缓慢升压→达到试验压力→稳压30min后→管网无泄漏、无变形且压力降≤0.05MPa

1.冲洗前:对仪表采取保护措施

2.冲洗顺序:先室外后室内(按供水干管、水平管和立管);先地下后地上

3.宜设临时专用排水管道,排水管道的截面面积≥被冲洗管道截面面积的60%

4.干式消火栓系统管网冲洗结束水排干净后,采用压缩空气吹干

P试=P设稳压24h,无泄漏

管网安装→强度试验→冲洗→喷头、报警阀组、水流指示器的咹装→严密性试验

强度和严密性试验宜用水进行;

干式、预作用系统采用水、空气或氮气作为介质分别进行水压和气压试验

顺序:先室外後室内(配水干管、配水管、配水支管);先地下后地上

1.在水压强度试验和管网冲洗合格后进行

管道安装完毕→供水管网试压、冲洗→安裝雨淋报警阀组、减压阀、喷头

(雨淋报警阀组:先安装水源控制阀、雨淋报警阀再进行雨淋报警阀辅助管道的连接)

2.管道充满水,排淨空气→升压至试验压力→稳压10min→管道无损坏、变形→降至设计压力→稳压30min→以压力不降、无渗漏为合格

试压合格后,冲洗流速≥1.5m/s,排出水色和透明度与入口水目测一致为合格

管道安装固定→冲洗→压力试验(水压试验)→吹扫→喷头的安装

1. 冲洗前,对仪表进行保护对管道支、吊架进行检查,必要时进行加固2. 水质满足设计要求(以避免喷头堵塞)流速≥设计流速

1.水质:与冲洗水一致

3.测试点:管网嘚最低点

不能参与试压的设备:加以隔离或试验后安装

4.管道充满水、排净空气→用试压装置缓慢升压至试验压力→稳压5min:管道无损坏、变形→再将试验压力降至设计压力→稳压120min→压力不降、无渗漏、目测管道无变形为合格

1.宜采用压缩空气或氮气,吹扫压力≤管道的设计压力流速≥20m/s

2.在管道末端设置贴有白布或涂白漆的靶板,5min内靶板上无锈渣、灰尘、水渍及其他杂物为合格

筑给水和消防给水中阀门是系統中的重要组成部分。阀门的压力选择直接关系到系统施工安装、运行的安全可靠性针对工程设计中常常出现阀门,滴、漏、跑、冒沝的问题,发现很大程度上与管道系统中阀门的选择有关因此,合理选择阀门的工作压力对工程有积极的意义

1、国家规范对给水系统嘚试压要求

1.1 设计规范的规定

目前,我国相关设计规范中对建筑给水和消防给水的系统试验规定安排在施工验收规范中对阀门的压力要求┅般提出性能化的原则要求。如《建筑给水排水设计规范》(GB2009年版)3.4.1条规定,给水系统采用的管材和管件应该符合国家现行有关产品標准的要求,管材和管件的工作压力不得大于产品标准公称压力或标称的允许工作压力

1.2 施工验收规范的规定

? 1.2.1室内给水系统安装

《建筑給水排水及采暖工程施工

规范》(GB)4.2.1条规定"室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时"各种材质的给水管道系统试验压仂均为工作压力的1.5倍"但不得小于0.6MPa

检验方法:金属及复合管给水管道系统"在试验压力下观测10min,压力降不应超过0.02MPa然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏

? 1.2.2 室内热水供应系统安装

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB)6.2.1条规定,热水供应系统安装完毕管道保温之前进行水压试验。试验压力应符合设计要求当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa同时在系統顶点的试验压力不小于0.3MPa。

检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa然后降至工作压力检查,压力应不降且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不低0.03MPa连接处不得渗漏。

? 1.2.3 室外给水管网咹装

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB)9.2.5条规定管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍但不得小于0.6MPa。 

检验方法:管材为钢管、铸铁管时试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管時试验压力下,稳压1h压力降不大于0.05MPa然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变不渗不漏。

? 1.2.4 室内消火栓系统和室外消火栓安装

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB )9.3.1条规定系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍但不得小于0.6MPa。

检验方法:試验压力下10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查压力保持不变,不渗不漏 

? 1.2.5 自动喷水灭火系统安装

《自动喷水灭火系统施工忣验收规范》(GB )规定自动喷水灭火系统的管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗在其主控项目的6.2.1条中规定,当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍。并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时水压强度试验压仂应为该工作压力加0.4MPa。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点对管网注水时,应将管

网内的空气排净并应缓慢升压;达到试驗压力后,稳压30min后管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa

此外,系统还需做严密性试验《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB )6.2.3条规定,水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏水压试验時环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时水压试验应采取防冻措施。

系统水压试验值和试验时间的要求参照了美国标准NFPA13相关条文并结合了現行国家规范的有关条文,其目的是保证系统在实际灭火过程中能承受国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB ,2005年版)中规定的管道10m/s最夶流速和1.20MPa的最大工作压力

阀门的用途广泛,种类繁多在建筑给水和消防给水系统中是必不可少的管道附件。阀门可分两大类:驱动阀門有闸阀、截止阀、节流阀、蝶阀、球阀、旋塞阀等;自动阀门有止回阀、安全阀、调节阀、疏水阀、减压阀等

从压力分类来看,建筑給水和消防给水系统中常用的是低压阀(公称压力PN≤1.6的阀门)和中压阀(公称压力PN2.5~6.4的阀门)从通过的介质温度看,均为普通阀门(适用於介质温度-40~425℃的阀门)

2.1 国内产品标准的规定

我国的阀门标准体系由基础标准、方法标准、产品标准、零部件标准和材料标准组成。其方法标准有性能试验、寿命试验、探伤试验这类标准的代表有:《工业阀门 压力试验》(GB/T )、《减压阀性能试验方法》(GB/T )、《闸阀 静压寿命試验规程》(JB/T )、《阀门耐火试验》(JB/T )。

《工业阀门 压力试验》(GB/T )是代替《通用阀门 压力试验》(GB/T )的该标 准 规 定 每 台 阀 门 出 厂 前 應 进 行 压 力 试验。壳体试验是指对阀体和阀盖等连接而成的整个阀门壳体进行的冷态压力试验目的是检验阀门壳体、包括固定连接处在內的整个壳体的结构强度、耐压能力和致密性。密封试验是检验阀门启闭件和阀座密封副、阀体和阀座间的密封性能的试验试验是满足茬-20~38℃介质温度时阀门最大允许工作压力,即 冷 态 工 作 压 力(CWP)对试验压力的规定如表1所示,压力试验项目如表2所示

表1阀门压力试验的規定

此外,产品标准中 也 有类似的规定如国标《管 线阀门 技术条件》(GB/T )规定壳体试验压力按材料38℃时最大允许工作压力值的1.5倍,高压(液体)密封试验压力和上密封压力按38℃时最大允许工作压力值的1.1倍低压(气体)密封和低压密封试验压力为0.4~0.7MPa。《供水系统用弹性密封閘阀》(GB/T )中规定闸阀的壳体试验方法按《工业阀门 压力试验》(GB/T )的规定,试验介质为水试验压力为

2倍的公称压力。试验过程中壳體、承压接头应无可见的泄漏对于阀杆处用填料密封的闸阀,壳体试验期间阀杆密封应能保持阀门的试验压力;对于阀杆处用O形密封圈嘚闸阀壳体试验期间不允许有可见的泄漏。闸阀的密封试验方法按《工业阀门 压力试验》(GB/T )的规定阀门应在每个端口进行密封试验,试验介质为水试验压力为1.1倍的公称压力。试验过程中壳体、承压接头和阀杆密封位置应没有可见泄漏

2.2 国外产品标准的规定

目前,国內阀门的标准较多引用的是国外产品的标准如《工业阀门 压力试验》(GB/T )采用《工业用阀门——金属阀门的压力试验》(ISO/DIS )。

如125磅级的阀门試验压力对于DN300的壳体试验压力2.41MPa、密闭压力1.38MPa;DN350的壳体试验压力1.83MPa、密闭压力1.03MPa。还有英国标准《通用铸铁止回阀》(BS )也有类似的规定

3、阀門工作压力的选择

3.1  系统施工验收规范与阀门标准的差异

综合我国《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB )、《自动喷水灭火系統施工及验收规范》(GB)的规定,建筑给水和消防给水系统的水压试验为:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时水压强度试验压力应为设計工作压力的1.5倍,且生活和消火栓给水不得小于0.6MPa、自动喷水灭火系统的给水不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时水压强度试验压力应為该工作压力+0.4MPa。

阀门压力试验标准中有壳体试验和密封试验压力。壳体试验也是强度试验阀门可看成是受压容器,需满足承受介质壓力而不渗漏的要求故阀体、阀盖等零件的毛坯不应存在影响强度的裂纹、疏松气孔、夹渣等缺陷。其试验压力要求不小于阀门允许最夶工作压力的1.5倍密封试验的压力至少是阀门最大允许工作压力的1.1倍。这也就是说阀门的密闭试验压力要小于壳体试验(强度试验)压力

比较给水的系统试验压力和阀门的试验压力,可见阀门的强度试验压力与系统试验压力一致而阀门的密闭试验压力要小于系统的试验壓力。

3.2 阀门工作压力的选择

针对阀门密闭试验压力要小于系统试验的压力的情况工程中多次出现在验收试验时阀门的密闭材料渗漏,但閥门整体并未强度破坏这也符合阀门标准的规定。从建筑给水和消防给水系统的角度看阀门的密闭试验也应满足系统试验的压力要求。这是设计、施工采购中值得注意的问题因此,在设计给水管道中阀门的工作压力要高于系统的工作压力,且应满足系统的试验压力偠求

现根据《管道元件PN(公称压力)的定义和选用》(GB/T ),选择建筑给水和消防 给水中采用 的系统压力等 级(PN6、PN10、PN16、PN25)来 确 定 阀 门 的 选 鼡 工 作 压 力如 表3所示。

表3常用系统压力等级的阀门压力选择

从阀门压力选择的角度看只有在阀门的密闭试验压力大于系统试验压力的凊况下,才能完全满足系统的施工验收要求此时,部分阀门的选择等级可能要高于系统工作压力

3.3 需要注意的问题

在阀门压力的选择中,还需要防气蚀和噪音的问题也有必要提高选择阀门的工作压力。如采用减压比大于3:1时比例式减压阀的选用应避开气蚀区。减压阀后配水件处的最大压力应按减压阀失效情况下进行校核其压力不应大于配水件产品标准规定的水压试验压力。

除了阀门的强度试验、密封試验外还可以进行性能试验(试验动作性能)、真空密封试验(也称真空检漏,是一种灵敏度很高的密封试验方法宇航及原子能工业鼡阀及密封性要求极高的阀门一般均进行真空密封试验)、微泄漏试验(主要针对介质为强腐蚀性、强辐射性、剧毒的阀门,主要是检查閥门中法兰和填料函处的微量泄漏程度属于阀门壳体密封试验的一种)。

此外在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB ) 3.2.5條中也规定了阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。还规定了阀门试压的试验持续时间如表4所示。

表4 阀门试验持续时间

通过比较建筑给水和消防给水的施工验收规范与产品标准中对阀门的试验压力规定可以发现,阀门的密闭试验压力要小于系统试验压力和阀门强度试验压力的要求因此,在阀门嘚选择中应考虑所选阀门的工作压力也能满足在系统试压情况下不超过阀门密闭压力值。同时也给出了常用建筑给水和消防给水中系統工作压力对应的阀门工作压力的选择。