试验的试验介质宜采用压缩空气管道压力试验,试验压力应满足哪些要求

2016年造价工程师考试复习讲义:管道压力试验
&&2016年造价工程师考试&工程计价&复习讲义:墙面防水.网上课程学习请电话咨询:010-,团课专线400-622-5005!
  管道压力试验
  压力试验包括水压试验、气压试验和气密性试验等。试验的目的是检查设备或管道的强度和密封性能。当管道的设计压力小于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质。
  液压试验(13年真题考点)
  液压试验一般都是使用清洁水,当对于不锈钢、镍及镍合金管道,或对连有不锈钢、镍及镍合金管道或设备的管道进行试验时,试验用水中氯离子含量不得超过25&10-6(25ppm)。当采用可燃液体介质进行试验时,其闪点不得低于50℃,并应采取安全防护措施。
  管道试验压力的确定
  (1)承受内压的地上钢管道及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
  (2)当管道的设计温度高于试验温度时,试验压力应符合下列规定:
  1)实验压力应按下式计算:
  PT = 1.5 P[&]T/[&]t
  PT&&试验压力(表压)(MPa);
  P&&设计压力(表压)(MPa);
  [&]T&&试验温度下,管材的许用应力(MPa);
  [&]T&&设计温度下,管材的许用应力(MPa)。
  2)当试验温度下,[&]T/[&]t大于6.5时,应采取6.5。
  3)应当校核管道在试验压力条件下的应力。当PT在试验温度下,产生超过屈服强度的应力时,应将试验压力PT降至不超过屈服强度的最大压力。
  (3)承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,当设计压力小于或等于0.5MPa时,应为设计压力的2倍;当设计压力大于0.5MPa时,应为设计压力加0.5MPa。
  气压试验
  气压试验可以分为输送气体介质管道的强度试验和输送液体介质的严密性试验。承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。
  气压试验的方法和要求:
  (1)试验时,应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。
  (2)实验前,应用空气进行预实验,试验压力应为0.3MPa。
  (3)工艺管道除了强度试验和严密性试验以外,有些管道还要做一些特殊实验,如输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄露性试验。泄露性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气,试验压力为设计压力。
  (4)真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24小时真空度试验,以增压率不大于5%为合格。
  设备压力试验
  耐压试验应采用液压试验,若采用气压试验代替液压试验时,必须符合下列规定:
  (1)压力容器的焊接接头进行100%射线或超声检测并合格。
  (2)非压力容器的焊接接头进行25%射线或超声检测,合格级别为射线检测为Ⅲ三级,超声检测为Ⅱ级。
  气压试验
  气压试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或惰性气体。碳素钢和低合金钢制设备,气压试验时气体温度不得低于15℃;其他材料制设备,气压试验时气体的温度按设计文件规定执行。
  液压试验
  液压试验介质宜采用工业用水。对奥氏体不锈钢设备,试验用水的氯离子含量不应超过25ppm。试验介质也可采用不会导致发生危险的其他介质。碳素钢、Q345R、Q370R制设备在液压试验时,液体温度不得低于5℃;其他低合金钢设备液压试验时,液体温度不得低于15℃。
  设备水压试验的方法及要求对在基础上做液压试验且溶剂大于100m3的设备,液压试验的同时,在充液前、充液1/3时、充液2/3时、充满液后的24h时、放液后应做基础沉降观测。基础沉降应均匀,不均匀沉降量应符合设计文件的规定。
  气密性试验
  气密性试验的主要目的是检查连接部位的密封性能。
  气密性试验应在耐压试验合格后进行,对进行气压实验的设备,气密性试验可在气压试验压力降到气密性试验压力后一并进行。
  设备气密性试验方法及要求:
  (1)对城镇燃气管道等进行严(气)密性试验,应根据《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005的规定,试验介质宜采用空气,试验压力应满足下列要求:
  1)设计压力小于5kPa时,试验压力应为20kPa。
  2)设计压力大于或等于5kPa时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不得小于0.1MPa。
  (2)严(气)密性试验稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133Pa时为合格。修正压力降应按下式确定:
  &DP=(H1+B1)-(H2+B2)(273+t1)/(273+t2)
  式中&DP&修正压力降(Pa);
  H1、H2&&试验开始和结束时的压力计读数(Pa);
  B1、B2&&试验开始和结束时的气压计读数(Pa);
  t1、t2&&试验开始和结束时的管内介质温度(℃)。
造价工程师网络课程
我猜这些文章对您也有帮助
造价工程师考试导航
保留登录信息在设计院干设计已经八九年了。但是还是深感水平不足,需要学习的东西还是很多。底子本
下班,你睡得心安理得么?
劳动是财富的源泉,不干活哪有钱拿?
劳动是幸福源泉,
查看: 146|回复: 8
高毒易爆平底椭圆顶常压容器怎样进行充水试验和无损检测?需不需要进行气密性试验?
阅读权限55
积分帖子主题
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信一键注册)
才可以下载或查看,没有帐号?
高毒易爆的常压容器的焊接接头系数是否取1.0,进行100%的无损检测?充水试验怎样做?试验压力?是否做气密性试验?气密性试验的压力取多少?(应该等于设计压力)请各位高手赐教!谢谢
阅读权限180
积分帖子主题
请问楼主:极度高度危害介质常压容器的设计引用什么标准?
应该按照GB150进行设计,相关要求按照GB150进行。
阅读权限55
积分帖子主题
请问楼主:极度高度危害介质常压容器的设计引用什么标准?
应该按照GB150进行设计,相关要求按照GB150进行 ...
那就是说:如果引用GB150,就按GB150进行;如果引用NB/T47003.1呐?这种介质状况可以引用常压容器的标准吗?
谢谢指教!
请看NB/T.3:
[attachimg]1204147[/attachimg]&
阅读权限180
积分帖子主题
那就是说:如果引用GB150,就按GB150进行;如果引用NB/T47003.1呐?这种介质状况可以引用常压容器的标准 ...
请看NB/T.3:
未命名.JPG (21.47 KB, 下载次数: 5)
09:30 上传
阅读权限55
积分帖子主题
请看NB/T.3:
谢谢指教!那此设备不应按常压容器设计!
如果做气密性试验。可不可参照CJJ33-2005的标准进行?
12.4.3 严密性试验介质宜采用空气,试验压力应满足下列要求:
1. 设计压力小于5 kPa 时,试验压力应为 20 kPa 。
2. 设计压力大于或等于 5 kPa 时,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不得小于 0.1 MPa 。
阅读权限180
积分帖子主题
没研究过CJJ33-2005,自己把握吧。。。
阅读权限55
积分帖子主题
没研究过CJJ33-2005,自己把握吧。。。
谢谢!受益匪浅。
阅读权限55
积分帖子主题
按GB150应该没毛病,气密性,检测等其他要求都&#
阅读权限90
积分帖子主题
微信截图_54.png (60.35 KB, 下载次数: 10)
16:14 上传
微信截图_50.png (26.52 KB, 下载次数: 7)
16:14 上传
在线客服QQ&&
网站事务& 6& 广告咨询& &
直播大讲堂& 6& 大连总部& 6& 海川技术研究院(山东)&
&海川天化云&
&(座机工作日09:00--17:00,其它时间可致信电子信箱或在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&煤气管道严密性试验的具体要求是什么?_百度知道
煤气管道严密性试验的具体要求是什么?
我有更好的答案
煤气管道严密性试验的具体要求是:(1)室内或厂房内部的管道和设备的试验压力为煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa,试验时间持续2h,压力降不大于2%;(2)室外或厂房外部的管道和设备的试验压力为煤气的计算压力加5000Pa,但不少于20kPa,试验持续时间为2h,压力降不大于4%。为了保证煤气管道和煤气设备区域的空气符合国家规定的卫生标准,防止煤气中毒,应使煤气管道和煤气设备完全严密。在大修、改建或新建的煤气管道和设备在投产前所进行的打压试漏过程称为严密性试验。
数学爱好者
其精度等级,试验压力应为设计压力的1.15倍,且不少于0.1MPA、应在严密性试验合格后进行复位,然后按设计压力对系统升压、不漏为合格.5--2倍!
最后建议楼主去查下现行施工验收规范为妥、试压时的升压速度不宜过快。
四、严密性试验稳压的持续时间应为24H,每小时记录不少于1次、最小分格值及表盘直径应满足要求说来话长了,呵呵、严密性试验介质宜采用空气,试验压力应满足:
1、设计压力少于5KPA时,试验压力应为20KPA;
2、设计压力大于或等于5KPA时、管线全线回填后进行。
五、所有未参加严密性试验的设备、做好试验记录。
七、试验用的压力计必须符合要求,在校验有限期内,其量应为试验压力的1;
三,应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处。
六、严密性试验应在强度试验合格。
二、仪表、管件
压力试验,分水压和气压,水压用压力计,气压用泡沫水检测焊口
简单说一般家用燃气管线,挂工作压力1.5倍测压15分钟无压降为合格。。。
参考资料:
6年燃气公司客服一线工作经验为你解答。。。
啥意思 查漏不漏气? 还是管道抗压测试?如果测漏不漏 最简单的办法是泡沫查漏 洗碗精+少量水 弄出大量泡沫 涂抹于所有管道接头处 观察 不鼓泡 就不漏气 原理同小时候的吹泡泡一样
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
煤气管道的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。在压力容器气密性试验中,我们应该把握这些要求
我们知道,常规压力容器气密性检测仪由朴受压缩机和氮气瓶能力的限制,气密试验压力只能提高到300~400 kgf/。而且气体处在这样高的压力下,一旦容器发生龟裂破坏,气体膨胀,引起的灾害,要比液体大得多。因此,这样的气密性试验方法是很危险的。所以富源达为大家整理了关于在压力容器气密性试验的时候需要把握的一些要求。
1、压力容器气密性试验压力为压力容器的设计压力;
2、介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器, 必须进行气密性试验;
3、气密性试验应在液压试验合格后进行。对设计图样要求做气压试验的压力容器,是否需再做气密性试验,应在设计图样上规定;
4、碳素钢和低合金钢制压力容器,其试验用气体的温度应不低于 5℃,其他材料制压力容器按设计图样规定;
5、气密性试验所用气体应为干燥洁净的空气、氮气或其他惰性气体;
6、压力容器进行气密性试验时,一般应将安全附件装配齐全。如需投用前在现场装配安全附件,应在压力容器质量证明书的气密性试验报告中注明装配安全附件后需再次进行现场气密性试验;
7、经检查无泄漏,保压不少于30分钟即为合格。
气密性试验
ΔP=(H1+B1)-(H2+B2)(273+t1)/(273+t2)式中ΔP—修正压力降(Pa);
H1、H2——试验开始和结束时的压力计读数(Pa);
B1、B2——试验开始和结束时的气压计读数(Pa);
t1、t2——试验开始和结束时的管内介质温度(℃)。
如果觉得富源达整理的还不错,就记得关注我们哦!我们之后会不定时的为大家发布产品相关的资讯内容哦!
来源:www.szfydd.com
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点

我要回帖

更多关于 空气电介质常数 的文章

 

随机推荐