前几天在某个网站上看到了这个专题,但是不记得是哪个网站了,一直想写些东西,但不知道写些什么。今天就把前几天看到的知识复习一下。
1.采用电流信号的原因是因为电流源的内阻无穷大,信号传输时不容易被衰减。
2.20MA是考虑电流适当大一点,精度较好。
3.为什么不是从0开始?这是因为为了判断是否短线,所谓的“机械零点”。4-20mA传感器的由来
服务与支持SERVER
当前位置:>
4-20mA传感器的由来
& & &&工业上普通使用的压力传感器输出值都是4-20mA的、这是常规的传感器输出数值、但为什么会是4-20mA而不是其它的数值输出呢?
& & & 众所周知:采用电流信号的原因是不容易受干扰、并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。
& & & 上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。电流型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四线制变送器。当然,电流输出可以与电源公用一根线公用VCC或者GND,可节省一根线,称之为三线制变送器。其实大家可能注意到,4-20mA电流本身就可以为变送器供电。变送器在电路中相当于一个特殊的负载,特殊之处在于变送器的耗电电流在4~20mA之间根据传感器输出而变化。显示仪表只需要串在电路中即可。这种变送器只需外接2根线,因而被称为两线制变送器。工业电流环标准下限为4mA,因此只要在量程范围内,变送器至少有4mA供电。
& & & &因此、4-20mA的信号输出一般不容易受干扰而且安全可靠、所以工业上普遍使用的都是二线制4-20mA的电源输出信号。但为了能更好的处理传感器的信号、目前还有更多其它形式的输出信号:3.33MV/V;2MV/V;0-5V;&0-10V等。
版权所有(C) 上海朝辉压力仪器有限公司 沪ICP备号后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
为什么4-20mA直流电流是标准信号?
查看: 106|
摘要: 工业上经常需要测量温度、压力、风速等非电物理量,这些通常都需要转换成模拟量才能传输到控制室或显示设备上,而对于一些电流输出传感器而言,一般都是选择4-20mA直流电流输出,那为什么不选择其它的输出数值呢?(4- ...
工业上经常需要测量温度、压力、风速等非电物理量,这些通常都需要转换成模拟量才能传输到控制室或显示设备上,而对于一些电流输出传感器而言,一般都是选择4-20mA直流电流输出,那为什么不选择其它的输出数值呢?(4-20)mA,DC(1-5)V信号制是国际电工委员会(IEC)所规定的过程控制系统用模拟信号标准,如连接仪表、变送设备、控制设备、计算机采样设备等。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输采用4-20mA的电流信号,采样采用DC(1-5)V的电压信号,即采用电流传输、电压接收的信号系统。为何远传信号要用电流源通常测量现场与控制室之间的距离都比较远,如果用电压源信号远传,当连接电线的电阻较大时,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差。采用电流信号的原因是不容易受干扰,因为工业现场的噪声电压的幅度可能达到数V,但是噪声的功率很弱,所以噪声电流通常小于nA级别,因此给4-20mA传输带来的误差非常小。电流源内阻趋于无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,因此在普通双绞线上可以传输数百米,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。为何标准电流信号是4-20mA呢4-20mA二线制传感器的设计,用20mA表示信号的满刻度,但起点信号为什么不是0mA呢?电流型变送器将物理量转换成4-20mA标准电流信号输出,必然要有外电源为其供电,其中0-4mA电流是为了供应传感器自身最小的工作电流需要,如果采用0-20mA,当信号很小的时候,传感器便无法获得足够的工作能量。而在低于4mA,高于20mA的信号则用于各种故障的报警,比如正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0,所以常取2mA作为断线报警值。同时,仪表电气零点为4mA,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。最大电流20MA的选择是基于安全、实用的考虑,20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。因此,一般传感器都是4-20mA信号输出,这样信号不容易受干扰而且安全可靠,两线制4-20mA输出更可以节省传感器成本等等,这些原因使得以电流输出为主的压力传感器、温度传感器等产品在工业上普遍使用的是两线制4-20mA输出。&玩转嵌入式单片机|软件|硬件|嵌入式投稿、合作、赞助,请邮件:
上一篇:下一篇:
Powered by4-20ma相关问题的讨论
添加时间:
来源:www.aitmy.com | 阅读量:151
提示: 网上看到很多网友提出有关4-20ma的问题,综合大家提出的问题我做如下说明: 1、4-20ma是电流输送信号,它在微机及网络通讯之前就
网上看到很多网友提出有关&4-20ma&的问题,综合大家提出的问题我做如下说明:
1、&4-20ma&是电流输送信号,它在微机及网络通讯之前就已存在。在没有数字量传送数据之前,它是仪器仪表对外,特别是远距离传送数据的最好方式。就到今天仍有使用价值,数字量信号对于远距离传送数据必需有中继站补充能量,而它不用,他可传送几公里或更长的距离,为什么?这里给大家解释一下:
模拟量传送信号只有两种:1、电压信号;2、电流信号。传送信号都是由导线完成的,导线是有电阻的,距离越长电阻越大,当它传送到终端负载(如显示表),在其上形成电压信号。这个电压信号,如是用电压信号传送过来的,由于导线电阻与负载电阻是串联的,导线电阻产生一定的电压降,必然使负载上的电压有损失,造成数据误差,故电压信号不适与远距离传送数据信号。而电流却不同,它是以电流传送的,导线电阻固然也产生电压降,但电流值不变,如负载侧选通用500欧姆电阻,该电流流过它,必然产生2-10V的电压值。不会产生数据误差。
2、电流输送信号为什么用&4-20ma&,而不用&0-20ma&呢?远距离传送数据信号,难免有导线断线的时候,如传送信号时,发生导线断开,而负载侧(指示仪表方)接收0信号,会误以为停止输送信号,造成显示或记录错误,如用4而不用0表示0输出信号,一旦出现0输出,立刻知道导线断了,从而可避免上述错误。那么不用4用其他数代表0输出?可以,但工业生产需要标准化,这是人们早已规定的。
3、PLC模拟量输入模块,要求输入信号通常为0-10V的电压信号,如进入PLC的是&4-20ma&的电流信号,应如何处理呢?方法有二:
(1)、做一块电路板,将4-20ma电流转换为0-10V电压。将4-20ma输入线接该板的对应输入端,将该扳的0-10V输出接PLC模拟块的对应输入端。
(2)、选一个阻值为500欧精密线绕电阻,与4-20ma输入线串联,电阻与输入线连接点接PLC的模拟量输入块的输入信号端,电阻的另一端接PLC的输入地即可。
这两种方法第二种最好,因为第一种,必须有一定的电路设计能力的人,才可完成,而且费工费时,编程时,也得进行运算。第二种只需一个电阻,进入PLC时已转换为2-10V的电压信号,编程时只要知道1V对应的转换数字量,就可推导出运算公式来进行编程。如:一电子称,其称重量程为 0-1000K g ,如模拟转换为:1V对应数字量为3200,那么2V对应的数字为6400,而10V对应的数字为32000,要将2-10V的数字量显示为0-1000Kg,其转换公式应为:1000*(WW-6400) / ()。该转换公式的精度为 1Kg。
如编程者有电路设计能力,不妨可以这样做,设计一个将&4-20ma&的电流信号转换为&0-20KHz&的脉冲信号的电路板,直接将脉冲输出端接入PLC的高速计数器的计数输入端,采用定时采样计数方法,就可不用模拟量输入模块,这样可降低不少设备成本。
有一网友提出这样的求助:如何将0-20ma的电流信号转换为4-20ma的电流信号。这只能用硬件来完成,我给他画了这样的转换电路(见下图),现在把它有关注意的地方说明一下:该电路是由一个四运放集成块324和一个带温度补偿的6V稳压管2DW7B,及二只晶体管和几个电阻组成。其运放器的1脚输出电压应调到2V,这样0-20ma电流流过400欧电阻时,其电阻上端对地产生2-10V的电压信号,晶体管G1的发射极对地电压总和400欧电阻上端对地电压相等,而G1的集电极的2K 电阻上的电压与发射极的2K 电阻上的电压相等,当输入由0-20ma变化时,400欧电阻对地电压由2-10V 变化,G1的发射极对地电压也是2-10V 变化,G1的集电极对电源+24V电压也是2-10V 变化,G2晶体管发射极接入500欧电阻,使之集电极产生4-20ma的变化电流。这里要强调的是,图中400欧、500欧二个电阻要求阻值准确,而二个2K 电阻要求阻值相等,只有这样才可确保转换精确。根据网友提出的问题及我想到的就有这些,欢迎大家参与讨论。