三个分表四楼的分表时控开关怎麼设置关掉二楼三楼都没电了求解怎么回事怎么解决我画的都是各自的电表和时控开关怎么设置... 三个分表 四楼的分表时控开关怎么设置关掉 二楼三楼都没电了 求解怎么回事 怎么解决 我画的都是各自的电表和时控开关怎么设置
二楼三楼电表进线应该从时控开关怎么设置下面过你接到时控开关怎么设置上面就可以了
二楼电表进线是从一楼的上来的 然后接的断路器 我是串二楼的进线到三楼我的电表再出线我装了┅个断路器 四楼这个电表进线是从四楼断路器接的然后出线接个断路器 但是这个断路器关掉二楼三楼都没电了包括进线
四楼这个断路器下媔有一根线断掉二三楼都没电了
关键是 这三块表都是分表 断路器都是各自的
那你就找那根线接到断路器上面
关键是这是人家的出线 还是明線
那你自己找电工吧,我又没在你家
本回答被提问者和网友采纳