关于屋面光伏产品认证承重检测能力安全检测多少钱

谁知道办理屋顶光伏电站承重安全检测鉴定报告
留言人数:9人
查看人数:232人
相关产品:
商家其他产品
“谁知道办理屋顶光伏电站承重安全检测鉴定报告”详细信息
谁知道办理屋顶光伏电站承重安全检测鉴定报告
找深圳市住建房屋安全检测有限公司
公司是依法批准注册成立的独立法人资格的工程检测鉴定公司。通过国家计量认证和通过国家计量认证复查、扩项评审,并获得建筑工程检测鉴定甲级资质、钢结构工程检测甲级、建筑材料检测甲级、金属结构乙级检测资质,承担国内基本建设项目以及相关行业的质量检测任务,是对社会出具具有法律效力公正检测数据的工程质量检测机构。& & 我公司主要仪器设备主要包含:数据采集系统、混凝土冻融试验机、高应变无损桩基检测仪、桥梁结构动态测试系统、桥梁挠度检测仪、液压式四柱压力试验机、微控电液磁试验机、微控电液试验机、非金属超声波分析仪、混凝土热物理参数测定仪、声波检测仪、静压试验仪、温湿场测量记录仪、基桩动测仪、激光粒度分析仪、万能材料试验机、电液伺服万能试验机、反力墙、拟动力试验装置、数据采集系统、预应力张拉设备、超高温加热炉、桩基检测仪、扫描电镜、热分析系统、x射线衍射仪、桥梁结构动态检测系统、混凝土快速冻融实验设备、烟雾腐蚀试验箱、混凝土碳化试验箱等。可从事水利水电、公路、铁路、桥隧、城市地铁与轻轨的地基基础工程、主体工程混凝土结构、金属结构、量测、见证取样等试验检测和科学实验工作。谁知道办理屋顶光伏电站承重安全检测鉴定报告
找深圳市住建房屋安全检测有限公司&&李经理&&
&福建**石业有限公司二期屋顶分布式光伏发电项目位于福建省福州市。该厂房为单层多跨门式刚架钢结构厂房,采用暴露式屋面彩钢板,总建筑面积约为。该厂房总跨度65.4m,总长度288.0m,由37榀单层多跨双坡门式刚架组成,厂房檐口标高10.500m。& & 现委托方拟在该厂房主屋面安装光伏太阳能电池板(包括支座、太阳能板等荷载值不超过0.12kN/m2),为明确房屋结构质量现状,保证新增太阳能板工程的顺利实施及其主体结构的安全性,并为后续结构整体承载能力验算提供依据,需对厂房结构质量进行相应的检测。并根据检测结果对厂房的主体结构(不含基础)进行承载力安全评估,保证厂房后续在正常使用条件下的安全性。鉴定结论& &根据厂房结构质量现场检测及结构承载能力计算结果,对该厂房主体结构可靠性(安全性)进行鉴定。该厂房地基基础可靠性等级评定为A级,上部结构可靠性等级均评定为C级,围护结构系统可靠性等级为B级,综合评定该结构可靠性等级为三级,不满足结构可靠性的水平要求。&
检测鉴定依据:
⒈《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB&)
⒉《钢结构工程施工质量验收规范》(GB )
⒊《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002)
⒋《钢结构设计规范》(GB&)
⒌《建筑抗震设计规范》(GB )(2016年版)
⒍《建筑结构荷载规范》(GB )
⒎《钢结构超声波探伤及质量分级法》(JGJ/T 203-2007)
⒏《冷弯薄壁型钢结构技术规程》(GB )
⒐《建筑变形测量规范》(JGJ&8-2016)
业务范围:
&1、中小学校、幼儿园、医院等建筑物抗震鉴定&
& & & &2. 建(构)筑物抗震鉴定建(构)筑物综合抗震能力鉴定&
3. 特种行业营业执照、教育办学所需的鉴定、房屋质量安全年审鉴定&
4. 工业与民用建筑裂缝检测与评定&
& & & &5. 公共场所及特种营业场所安全鉴定&
& & & &6. 办公楼、住宅楼安全性鉴定
& & & 7. 公共建筑结构检测鉴定(安全性、可靠性、改造加层等检测鉴定)
& & & 8. 民用建筑、工业建筑厂房补办房产证房屋安全鉴定检测
谁知道办理屋顶光伏电站承重安全检测鉴定报告
找深圳市住建房屋安全检测有限公司&&李经理&& &&
屋面承重能力检测鉴定报告需要花多少钱-面积收费请问怎么收费办理
<font color="#17-05-16
企业回复:已联系
惠州市房屋加层改造检测鉴定报告权威机构房屋检测布告是多少钱一平方?是否可以做混合房屋加固的方案及施工报价?
<font color="#17-05-25
企业回复:已联系
建筑承重检测鉴定机构非常专业的检测单位,帮了我公司的大忙了,因为公司要更新设备,新设备比老设备重,不知道楼面承重能力够不够,能不能放得下,找了深圳住建工程检测有限公司进行检测鉴定,才终放心更新设备。
<font color="#17-06-19
企业回复:已联系
企业安装屋顶分布式光伏承重需要哪些流程和收费标准你好,我公司专门从事光伏发电项目开发,经常会遇到一些彩钢瓦屋顶,由于彩钢瓦屋顶跨度较大,屋面老旧,无法做详细的方案,以及从先搭建钢架结构时的载荷数据,想咨询贵司能否在这方面提供一些帮助,
<font color="#17-09-12
企业回复:已联系
洛阳雅洁管业有限公司,是一家专业从事塑胶管道的生产,销售,服务于一体的高新技术产业。 公司采用进口自动化生产设备,具有年产1万吨PPR管材管件的能力,已成为中原地区规模较大的PPR管材,管件生产基地。咨询电话
<font color="#17-10-10
企业回复:已联系
麻烦做一份钢架结构承重检测报告
<font color="#17-10-26
企业回复:已联系
出具幼儿园安全抗震检测鉴定报告你好!我园需要一份抗震报告。幼儿园情况是一栋两层旧厂房改造的,共两千左右平方,是砖和钢筋结构,后来有加固水泥钢筋柱十几根,能帮忙做一份抗震报告
<font color="#17-12-01
企业回复:已联系
“谁知道办理屋顶光伏电站承重安全检测鉴定报告”联系方式
深圳住建房屋安全检测有限公司
(项目经理)
地址:恒昌荣工业园C栋
邮编:518100
网址:http://zjgc66.cn.b2b168.com
“谁知道办理屋顶光伏电站承重安全检测鉴定报告”商家推荐产品
谁知道办理屋顶光伏电站承重安全检测鉴定报告相关产品
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 - .com All Rights Reserved环球经贸网 - 中小企业金牌合作伙伴
您的位置:在
> 屋面光伏承重检测-楼板承载力检测-承重检测报告
屋面光伏承重检测-楼板承载力检测-承重检测报告
承重检测验收鉴定,检测楼房承重检测,厂房承重检测机构,
规格说明:1*1产品数量:10000
包装说明:无价格说明:1
更新时间:浏览人数:0次
企业基本资料
评分与投诉&&|&&更多
公司名称:
联 系 人:余磊 经理
电  话:86 3&&
联系地址:广东
龙岗区平湖街道新木社区恒昌荣工业区C栋3楼
相关产品:承重检测验收鉴定,检测楼房承重检测,厂房承重检测机构
产品详细描述
屋面光伏承重检测-楼板承载力检测-承重检测报告承重检测鉴定机构应当具备下列条件: (一)注册资金不少于 200 万元;(二)从事房屋安全鉴定 5 年以上,承担过较大规模的房屋安全鉴定项目,严格房屋鉴定机构职责,未发生重大质量事故。享有良好社会信誉;(三)技术负责人应当具有建筑结构或相关专业高级职称,从事房屋安全鉴定或工程质量检测、建筑工程技术、建筑设计 10 年以上工作经历;(四)专业技术人员不少于 15 人。其中,建筑结构、建筑工程等专业 10 人(含国家 一级注册结构工程师 2 人),地质专业 1 人,建筑材料、建筑设备专业各 2 人。以上人员 从事房屋安全鉴定或建筑工程质量检测、建筑工程技术、建筑设计等 5 年以上,具有中级 以上技术职称人员不少于 70%;(五)有房屋安全鉴定检测专用试验室。有固定工作场所和必需的技术设备、仪器;(六)取得 ISO9000 标准质量体系认证。深圳市中建研工程技术有限公司是一家专业权威级别广东省资深建筑工程检测鉴定单位;;省政府厅重点扶植单位;公司专业的品质‘卓越的技术、权威的认可机构、优秀的企业文化;拥有多项全面专业的检测鉴定资质,能够从事任何有关于建筑质量、楼板承载力检测、房屋结构、房屋抗震能力、工程竣工验收检测、钢结构检测等检测项目的一家综和性检测资质单位;公司具备全国ISO9000质量体系验厂等部门认可的有CNS(整个亚洲认可)资质公司;同时针对各类房屋(如钢筋混凝土框架结构、砖混结构、钢结构等)的工程质量检测及结构安全鉴定,公司资质齐全,技术实力雄厚,各类检测设备齐全,能圆满完成各类检测鉴定业务;公司在同行业中收费价格优惠最大、收费最低;欢迎有广大客户群体来电咨询洽谈。现场检测具体内容上部主体结构检测方案:(1)上部主体结构混凝土强度及碳化深度检测检验批划分:考虑现场条件、已建部分结构现状,将建筑物上部结构按照框架柱、框架梁板划分为两个评定单元,每个评定单元又按照设计构件强度等级划分情况分为不同的检测子单元。拟将柱划分为一个检验批,梁划分为一个检验批。检测方法:上部主体结构砼强度检测采用钻芯法或者回弹法。(2)结构主要构件尺寸检测检测内容:框架柱、框架梁截面尺寸(长×宽)及楼板厚度检测方法:框架柱、框架梁构件截面尺寸测量手段采用钢卷尺测量,砼楼板厚度采用楼板测厚仪或钻孔法测量。检验批的划分:上部结构构件尺寸检测按照框架柱、框架梁和楼板划分为三个评定单元,每个评定单元又按照构件所在每个楼层划分为单个检测子单元。检测数量:按照《建筑结构检测技术标准》中检测类别的抽样检测最小样本容量B类的要求(见下表)。检测批的容量 检测类别和样本最小容量 检测批的容量 检测类别和样本最小容量 A B C
A B C2-89-1516-2526-5051-9091-150151-280281-500 2235581320 235813203250 3581320325080 501-1200000>500000DDDDD 325080125200315500--- 801252003155008001250--- 12520031550080012502000---注:检测类别A适用于一般施工质量的检测,检测类别B适用于结构质量或性能的检测,检测类别C适用于结构质量或性能的严格检测或复检。(3)砼构件钢筋配置与保护层厚度情况检测评定检测内容:框架柱、框架梁钢筋配置检测主要包括主筋数量、主筋直径、箍筋直径、箍筋间距及加密区长度、钢筋保护层厚度。楼板钢筋配置检测包括楼板双向钢筋直径、间距检测、钢筋保护层厚度。检测方法:结构构件钢筋配置检测手段采用钢筋探测仪和开凿验证相结合的方法。检验批的划分:上部结构构件钢筋配置检测按照框架柱、框架梁和楼板划分为三个评定单元,每个评定单元又按照构件所在每个楼层划分为单个检测子单元。检测数量:按照《建筑结构检测技术标准》中检测类别的抽样检测最小样本容量的要求。(4)上部结构构件破损及缺陷情况检测检测内容:在外观检查工作基础上,若发现存在可能影响结构安全的缺陷(裂缝、锈蚀),则详细标明裂缝、锈蚀等破损情况分布、走向、长度及范围。检测方法:检测工具包括裂缝刻度放大镜、裂缝综合测试仪、游标卡尺等。检测数量:整体上部结构 鉴定评估内容(一) 结构裂缝破损情况分析鉴定(存在影响结构安全的缺陷时进行)通过现场检测结果和样本试验结果,分析构件产生裂缝(破损)、锈蚀(腐蚀)情况的原因,判断对结构产生的危害程度及日后影响。
(二)结构安全性鉴定及评定结构安全性鉴定应以现场检测结果为依据,通过计算结构内力,验算结构构件承载能力,确定结构的安全性现状的结构安全性状况。(三)整改处理建议根据检测鉴定结论,若该建筑物存在缺陷或安全隐患,则给出维修、加固的整改建议。中建研工程技术///屋面光伏承重检测-楼板承载力检测-承重检测报告
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责。『环球经贸网』对此不承担任何保证责任。
举报投诉:如发现违法和不良资讯,请 。
全国服务热线:8 , &&&传真:7
环球经贸网运营中心:蓝点科技 & 2018 版权所有楼顶光伏安全检测鉴定报告-楼顶光伏承重检测收费标准
留言人数:9人
查看人数:413人
相关产品:
商家其他产品
“楼顶光伏安全检测鉴定报告-楼顶光伏承重检测收费标准”详细信息
楼顶光伏安全检测鉴定报告-楼顶光伏承重检测收费标准
楼顶光伏安全检测鉴定报告-楼顶光伏承重检测收费标准,正近日,第三方检验、鉴定、测试及认证公司SGS集团在中国的合资公司——SGS-CSTC通标标准技术服务有限公司(以下简称SGS通标公司)与国家太阳能光伏产品质量监督检验中心(以下简称国家光伏质检中心)在无锡国家光伏质检中心正式签订了有关光伏产品中航工业旗下的宝利鑫新能源开发有限公司,试图通过聚焦央企屋顶资源、打造闭环运作模式的错位竞争方式,趟出一套"屋顶光伏"之路。分布式光伏具有节约土地资源、方便灵活、避免长距离输电损失等优势,被认为是光伏行业未来发展的重要方向。国家也出台了相关政策,鼓励中东部地区建设与建筑相结合的分布式光伏发电系统。在业界,更是有"拥有屋顶资源为王"的说法。为了保证光伏组件在使用过程中的安全和正常运行,IEC(国际电工委员会)制定了一系列的安全标准。本文主要概述了光伏组件的性能测试和试验要求,介绍了由机械或外... 承载力验算
10.1&计算参数
现业主准备在屋面加设光伏太阳能设备,根据业主的要求,综合现场检测的实际结构情况对该结构进行整体分析计算。
经检测,现场屋面做法为:(1)深蓝色彩钢夹芯板;(2)保温棉;(3)斜卷边Z形檩条。
验算荷载取值:恒载:0.3 kN/m2。
&&&&&&&&&&&&变更前活载:0.5 kN/m2(验算檩条);0.3 kN/m2(验算刚架)
&&&&&&&&&&&&变更后活载:0.83 kN/m2(验算檩条);0.63 kN/m2(验算刚架)
&&&&&&&&&&&&&&吊车荷载:5t(③~⑦轴每跨一台,)
&&&&&&&&&&&&&&基本风压:0.55kN/m2,地面粗糙度为B类
&&&&&&&&&&&&&&基本雪压:0.20kN/m2
&&&&&&&&&&&&&&不考虑地震作用
材料强度:主体钢结构按Q235;檩条、支撑按Q235。
10.2&门式刚架承载力验算
本次采用中国建筑科学研究院结构计算程序PKPM(V3.1版)系列软件STS模块对典型刚架(1-7/E轴)按实测结构布置及构件截面尺寸进行建模,并对该厂房进行结构承载力验算。计算模型见附图4。
楼顶光伏安全检测鉴定报告-楼顶光伏承重检测收费标准
找深圳市住建工程检测有限公司,李经理&& && 企业电话:5
二、关于楼顶光伏安全检测鉴定的相关案例分析:
分布在******、甘肃、青海及******等西部经济欠发达地区,这部分地区太阳辐射充沛、日照时间长。但这些地区往往电网设施落后、电力需求不足、电力并网能力较差。所以发展大规模地面光伏电站存在输变电成本过高、上网电价过低的问题。仅适合分布式发电,不适合******大规模电站。
适宜消费端
集中在东部沿海及中、南部地区,这部分地区电力需求大,用电价格高,特别是高峰期用电成本高。但这部分地区光照资源不足,如果******大规模地面电站,即便获得了前端设备补贴,若按正常上网电价卖电,也需要较长时间收回******。
光伏屋顶一方面利用了较高的城市工商业及工业用电价格,另一方面又利用了光照不足地区的设备补贴。综合起来相当于在光照充沛地区获得设备补贴。
从电站的补贴申请、******、建站、并网,到后期的运营、以及电站地点选择都有较强的专业性。而后期运营阶段仅需要投入少量人力进行管理,专业性不高,如采用专业厂商建设电站,然后打包出售给******方进行后期管理的方式,一方面可以降低光伏电站技术门槛,另一方面可以降低技术提供方资金回收时间,同时可以扩大电站******资金来源。
由于我国商业用电价格较高,且工业用电价格高于居民用电价格,所以相对于分散式户用屋顶发电,成本更低的集中连片发电方式在中国具有比欧洲******更好的推广基础。另外,工厂用电高峰与光伏发电同步,加上可以廉价租用闲置厂房屋顶发电,就近售电,所以输配电成本可以大幅减少。
三、楼顶光伏荷载安全检测鉴定步骤:
1.0.1为确保光伏发电工程质量,指导和规范光伏发电工程的验收,制定本规范。
1.0.2本规范适用于通过380V及以上电压等级接人电网的地面和屋顶光伏发电新建、改建和扩建工程的验收,不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。
1.0.3光伏发电工程应通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收。
1.0.4各阶段验收应按要求组建相应的验收组织,并确定验收主持单位。
1.0.5光伏发电工程的验收,除按本规范执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2.0.1光伏发电工程photovoltaic power project
指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接的工程实体,由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建(构)筑物组成。
2.0.2光伏电站photovoltaic power station
指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电的电站,由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备和继电保护、站内监控、调度自动化、通信等二次设备组成。
2.0.3光伏发电单元photovoltaic power unit
光伏电站中,以一定数量的光伏组件串,通过直流汇流箱多串汇集,经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源。这种一定数量光伏组件串的集合称为光伏发电单元。
2.0.4观感质量quality of appearance
通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。
2.0.5绿化工程plant engineering
由树木、花卉、草坪、地被植物等构成的植物种植工程。
2.0.6安全防范工程security and protection engineering
以保证光伏电站安全和防范重大事故为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其组合)的系统而实施的工程。
3.0.1工程验收依据应包括下列内容:
1国家现行有关法律、法规、规章和技术标准。
2有关主管部门的规定。
3经批准的工程立项文件、调整概算文件。
4经批准的设计文件、施工图纸及相应的工程变更文件。
四、工程验收项目应包括下列主要内容:
1检查工程是否按照批准的设计进行建设。
2检查已完工程在设计、施工、设备制造安装等过程中与质量相关资料的收集、整理和签证归档情况。
3检查施工安全管理情况。
4检查工程是否具备运行或进行下一阶段工作的条件。
5检查工程投资控制和资金使用情况。
6对验收遗留问题提出处理意见。
7对工程建设作出评价和结论。
3.0.3工程验收结论应经验收委员会(工作组)审查通过。
3.0.4当工程具备验收条件时,应及时组织验收。未经验收或验收不合格的工程不得交付使用或进行后续工程施工。验收工作应相互衔接,不应重复进行。
3.0.5单位工程验收应由单位工程验收组负责;工程启动验收应由工程启动验收委员会(以下简称“启委会”)负责;工程试运和移交生产验收应由工程试运和移交生产验收组负责;工程竣工验收应由工程竣工验收委员会负责。
3.0.6验收资料收集、整理应由工程建设有关单位按要求及时完成并提交,并对提交的验收资料进行完整性、规范性检查。
3.0.7验收资料分为应提供的档案资料和需备查的档案资料。
有关单位应保证其提交资料的真实性并承担相应责任。验收资料目录应符合本规范附录A和附录B的要求。
四、楼顶光伏安全检测鉴定报告-楼顶光伏承重检测收费标准---工程验收中相关单位职责应符合下列要求:
1建设单位职责应包括:
1)组织或协调各阶段验收及验收过程中的管理工作。
2)参加各阶段、各专业组的检查、协调工作。
3)协调解决验收中涉及合同执行的问题。
4)提供工程建设总结报告。
5)为工程竣工验收提供工程竣工报告、工程概预算执行情况报告、工程结算报告及水土保持、环境保护方案执行报告。
6)配合有关单位进行工程竣工决算及审计工作。
2勘察、设计单位职责应包括:
1)对土建工程与地基工程有关的施工记录校验。
2)负责处理设计中的技术问题,负责必要的设计修改。
3)对工程设计方案和质量负责,为工程验收提供设计总结报告。
3施工单位职责应包括:
1)提交完整的施工记录、试验记录和施工总结。
2)收集并提交完整的设备装箱资料、图纸等。
3)参与各阶段验收并完成消除缺陷工作。
4)协同建设单位进行单位工程、启动、试运行和移交生产验收前的现场安全、消防、治安保卫、检修等工作。
5)按照工程建设管理单位要求提交竣工资料,移交备品备件、专用工具、仪器仪表等。
4调试单位职责应包括:
1)负责编写调试大纲,并拟订工程启动方案。
2)系统调试前全面检查系统条件,保证安全措施符合调试方案要求。
3)对调试中发现的问题进行技术分析并提出处理意见。
4)调试结束后提交完整的设备安装调试记录、调试报告和调试工作总结等资料,并确认是否具备启动条件。
5监理单位职责应包括:
1)负责组织分项、分部工程的验收。
2)根据设计文件和相关验收规范对工程质量进行评定。
3)对工程启动过程中的质量、安全、进度进行监督管理。
4)参与工程启动调试方案、措施、计划和程序的讨论,参加工程启动调试项目的质量验收与签证。
5)检查和确认进人工程启动的条件,督促工程各施工单位按要求完成工程启动的各项工作。
6生产运行单位职责应包括:
1)参加工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工等验收阶段工作。
2)参加编制验收大纲,并验收签证。
3)参与审核启动调试方案。
4)负责印制生产运行的规程、制度、系统图表、记录表单等。
5)负责准备各种备品、备件和安全用具等。
6)负责投运设备已具备调度命名和编号,且设备标识齐全、正确,并向调度部门递交新设备投运申请。
7设备制造单位职责应包括:
1)负责进行技术服务和指导。
2)及时消除设备制造缺陷,处理制造单位应负责解决的问题。
4单位工程验收
4.1一般规定
4.1.1光伏发电工程单位工程应按土建工程、安装工程、绿化工程、安全防范工程、消防工程五大类进行划分。
4.1.2单位工程由若干个分部工程构成,单位工程验收应由建设单位组织,并在分部工程验收合格的基础上进行。
4.1.3分部工程由若干个分项工程构成,分部工程的验收应由总监理工程师组织,并在分项工程验收合格的基础上进行。
4.1.4分项工程的验收应由监理工程师组织,并在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。
4.1.5单位工程的验收应符合下列要求:
1质量控制资料应完整。
2单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。
3主要功能项目的抽查结果应符合相应技术要求的规定。
4观感质量验收应符合要求。
4.1.6单位工程验收组的组成及主要职责应符合下列要求:
1单位工程验收组应由建设单位组建,由建设、设计、监理、施工、调试等有关单位负责人及专业技术人员组成。
2单位工程验收组主要职责应包括:
1)应负责指挥、协调分部工程、分项工程、施工安装各阶段、各专业的检查验收工作。
2)应根据分部、分项工程进度及时组织相关单位、相关专业人员成立相应的验收检查小组,负责分部、分项工程的验收。
3)应听取工程施工单位有关工程建设和工程质量评定情况的汇报。
4)应对检查中发现的缺陷提出整改意见,并督促有关单位限期整改。
5)应对单位工程进行总体评价,应签署符合本规范附录C要求的“单位工程验收意见书”。
4.1.7单位工程完工后,施工单位应及时向建设单位提出验收申请,单位工程验收组应及时组建各专业验收组进行验收。
4.1.8单位工程验收工作应包括下列内容:
1应检查单位工程是否符合批准的设计图纸、设计更改联系单及施工技术要求。
2应检查施工记录及有关材料合格证、检测报告等。
3应检查各主要工艺、隐蔽工程监理检查记录与报告等。
4应按单位工程验收要求检查其形象面貌和整体质量。
5应对检查中发现的遗留问题提出处理意见。
6应对单位工程进行质量评定。
7应签署“单位工程验收意见书”。
4.1.9分部工程的验收应符合下列要求:
1质量控制资料应完整。
2分部工程所含分项工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。
3观感质量验收应符合要求。
“楼顶光伏安全检测鉴定报告-楼顶光伏承重检测收费标准”联系方式
深圳住建房屋安全检测有限公司
(项目经理)
地址:恒昌荣工业园C栋
邮编:518100
网址:http://zjgc66.cn.b2b168.com
“楼顶光伏安全检测鉴定报告-楼顶光伏承重检测收费标准”商家推荐产品
楼顶光伏安全检测鉴定报告-楼顶光伏承重检测收费标准相关产品
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 - .com All Rights Reserved

我要回帖

更多关于 屋面光伏发电施工方案 的文章

 