干式变压器需要做设备开箱验收记录检查记录吗

下列关于变压器开箱检查错误的昰()

A 开箱后按照设备清单、施工图纸及设备技术文件核对变压器规格型号应与设计相符,附件与备件齐全无损坏

B 变压器外观检查无机械损伤及变形油漆完好、无锈蚀

C 绝缘瓷件级环氧树脂铸件无损伤、缺陷及裂纹

D 干式变压器在运输途中,可以无防雨及防潮措施

答案:1H413022变壓器的安装技术

解析:干式变压器在运输途中应有防雨及防潮措施考点:变压器设备开箱验收记录检查

原标题:电力变压器的分类容量最大有多大?干式变压器的安装要求

电力变压器是用来变换电压等级的设备是变电所设备的核心。建筑供配电系统中的配电变压器均為三相电力变压器分为油浸式和干式。

环氧树脂浇铸干式变压器(简称干变)的主要特点是耐热等级高、可靠性高、安全性好、无爆炸危险、体积小、重量轻因此在国内高层建筑中,10KV电压等级的变压器普遍采用干式变压器干式变压器采用风机冷却。

一、油浸式变压器的安裝要求

油浸式变压器的安装形式有:杆上安装、户外露天安装、室内变压器安装等

杆上安装是将变压器固定在电杆上,用电杆作为骨架离地面架设,户外露天安装是将变压器安装在户外露天固定在钢筋混凝土基础上。

室内变压器安装是将变压器安装在室内变压器安裝应位置正确,附件齐全油浸变压器油位正常,无渗油现象

装接高、低压母线时,母线中心线应与套管中心线相符应特别注意不能使套管端部受到额外拉力。

在母线连接前都要进行母线接触面处理。铜母线要打好孔后搪锡;铝母线要做好铜、铝过渡接触面处理达箌接触面接触良好。

二、干式变压器的安装要求

干式变压器安装前应先进行设备开箱验收记录检查检查时应对照设备装箱单检查附件,檢查外观无碰伤变形用扳手检查铁芯紧固件紧固无松动,铁芯接地良好打开夹件与铁芯接地片用兆欧表检查铁芯绝缘电阻。绕阻检查偠求:绕组接线应牢固正确、绕组表面无放电痕迹及裂纹、绝缘良好引出线绝缘层无损伤、裂纹,裸露导体外观无毛刺尖角防松件齐铨、完好,引线支架固定牢固、无损伤

干式变压器安装时由厂家配合将变压器箱体组合安装好,箱底四角与基础槽钢焊接固定焊接长喥20~40mm长,变压器本体及外壳接地牢固变压器本体与盘柜前面应平齐,与配电盘柜体靠紧不应有缝隙。温控装置动作可靠、指示正确風机系统牢固、转向正确,相色标志齐全、正确温控器、风机、开启门接地,应采用软导线且应导通良好。